  冷库内的温度是否达到客户的正常使用要求,这是每个冷库建造商最关心的问题,现对库温下降缓慢的原因就行简单总结。  1、膨胀阀流量太小,使蒸发压力过低  这种情况下的排除办法是调整热力膨胀阀,当膨胀阀开启度过小,制冷剂的流量就相应的减少,系统的制冷量也就随之减少,那么库房的温度就会缓慢下降,  2、蒸发器中积油太多,使传热面积受到影响  这种情况下的排除办法是放油并查明原因,一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,那么库房的温度就会缓慢下降。因此,在日常运行维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污,以提高蒸发器传热效率。   3、热力膨胀阀冰堵  这种情况下的排除办法是更换干燥剂和制冷剂,由于制冷剂内含有些水分,制冷剂进入膨胀阀时,节流降压,温度降到0℃以下,制冷剂中的水分就会结成冰造成冰堵。  4、热膨胀阀脏堵  这种情况下的排除办法是清洗热力膨胀阀中的过滤网,膨胀阀脏堵是因为膨胀阀进口过滤网上积聚了脏物,那么制冷剂就会堵塞,导致库温降温较慢。  5、冷库保温性能差,导致制冷量损耗大  冷库隔热性能差,主要是由于库房保温板及管道保温厚度不够,导致冷气外漏,另外若使用方频繁开门或进货频繁也可能会导致库内热负荷偏大,那么降温就会很缓慢。  6、电磁阀和过滤器中油污,脏污太多,影响制冷剂流量  这种情况下的排除办法是清洗过滤网和电磁阀。
楼主发言:3次 发图: | 更多
  @尼扣麻麻芽 2楼
14:24:47  温度太低    -----------------------------  嗯?温度太低?这个文章说的是冷库里温度打不来的原因。
  @前驱和后驱 1楼
13:09:16  专业  -----------------------------  呵呵,不是很专业的,打酱油的!
  @楼主 楼主你好你发贴没用的,解决不了实际问题。奇门循甲能帮到你,我儿子读高一的时候学习成绩不好,花了很多钱上补习班都没用,后来找到弘德老师,他用奇门循甲分析我小孩的学业,很准确,从命理角度找出了真正的原因,然后又教我在小孩房间里放置一些东西进行调整(如文昌塔等,还有别的东西相结合,具体不便详述),效果很好,调整一个月后我儿子转变了学习态度,成绩有明显提高,今年高考顺利考上了名牌大学。朋友的儿子,读初中, 以前很调皮很爱上网的,也是使用大师的方法进行调整后,最近乖巧了很多,学习认真了,人也有礼貌了,还考上了省重点高中。我非常感激弘德老师,有很多人都问我他的联系方式,我没时间一一回复,在这里说一下吧,他的扣是:前面2732中间651后面767,他威信为smds2009,我以前也不信,但想想连香港的那些富豪都相信命理,难道他们会比我们笨吗,所以当一个人学业、感情、事业不顺时,不妨试试,或许能转运,这里面有一种神奇的力量,好了,我就说到这吧,你信就试试,不喜勿喷!  ----------------------------------------------------  我也找过这位大师,效果还可以,我儿子成绩明显提高,希望更进一步,谢谢
  路过。。。。
请遵守言论规则,不得违反国家法律法规回复(Ctrl+Enter)查看: 479|回复: 9
其对策是进气改用室外空气,并用空调冷却。措施是把新风口取在室外;空气经空调器冷却后用风管送到空压机进气口上端;风管末端安装一个自动风阀;布置线路使空调器与空压机水泵联动,自动风阀与其对应的空压机联动。
管闲事的小屁孩
这要分多种情况来看。如果此机器已经正常用一段时间了, 从你说压缩机有异常声音来看,可能是压缩机坏了,窜气了,需要拆修。 如果是全封闭压机,最好整体更换。 如果是新安装的,可能是机器和设备配套有问题,还有可能是压缩机反转(特定某种机...
可能是压缩机反转,在接电源时接错了, 还可能是冷凝器散热不好,导致的 你看看高压表有什么异常没有? 如果设备在工作时高压降低那肯定是压缩机反转。 如果是水冷式是设备你的加大水塔的流量,来解决散热效果。 如果是风冷式的先把冷凝器的翅片...
我爱朱大哥
如果是压力保护,你要确定是高压保护还是低压保护。高压保护时你注意查看一下高压的压力表读数是多少?一般是由于冷凝器散热不好导致的,你的清理一下。低压保护低压表的读数是多少?当你温度降得低时也会出现低压压力偏低,你可以设置一下低压...
呵呵,明显的压缩机可以换新的了,堵缸,也不制冷了是吧
想那个了。
1A多是否属正常没有说清楚,应该电流偏小的,一般在压缩机低压吸气管附近结冰,是制冷剂泄漏,造成制冷剂不够,压缩机负荷减轻,汽化制冷剂迅速被吸至压缩机低压管吸气处疑聚热交换而结冰。查找泄漏点修复补充制冷剂。
若开机1秒内高压报警,估计是线路故障,若开机3-5秒左右报警,可能是高压保护坏了,或被调低了保护值,若开机10秒左右高压,估计是冷凝器风扇没启动,冷却水不流动,若超过20秒才报警,应该是散热不好。当然也有可能是高压保护坏了或被调低了保...
我热爱生活
听起来像是热负荷低造成的 也就是说,冷冻水量太小,制冷剂进入蒸发器后,换热量太小,所以回到压缩机的制冷剂还处在比较凉的状态(温度、压力都低),尝试一下关小膨胀阀或者增加冷冻水流量。看看有没有改善?
就是说在电气控制部分加了延时开关。
膨胀阀开启度大重新调节减小一点,低压跟库温成正比,库温逐渐低,低压压力也逐渐低,如果调节低压还不行,少量加点氟 。