红米note9pro多少钱5pro的发布时间,和价格是多少

热点搜索:
您当前的位置:
> 节能监管平台招标网
注册后,即可查询全国免费招标公告信息
筛选结果:
搜索条件命名:
当前第<b class="hon_ba_/<b class="hon_ba_页
共<b class="hon_ba_7条记录
查更多信息
信息定制:每天免费发送最新“招标项目”信息到我的邮箱
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[中标结果]
[中标结果]
[中标结果]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[中标结果]
[招标公告]
[免费招标]
[招标公告]
[招标公告]
[免费招标]
[招标公告]
[免费招标]
[中标结果]
[招标公告]
[中标结果]
[中标结果]
[招标公告]
[中标结果]
[招标公告]
[中标结果]
[中标结果]
[中标结果]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[招标公告]
[中标结果]
[中标结果]
[免费招标]
[招标公告]
[招标公告]
[免费招标]
[免费招标]
[免费招标]
[招标公告]
[免费招标]
[招标公告]
[免费招标]
搜索技巧:
<p class="nosouxinxi_mp_.请使用常用行业关键词或相关联的关键词搜索,尽量简洁。
<p class="nosouxinxi_mp_.多个关键词组合使用,词与词之间用"空格"隔开,如:"绿化 园林"可进行联合搜索;搜索结果更全面。
<p class="nosouxinxi_mp_.词与词之间用"+"隔开,如:"绿化+园林"包含全部关键词,搜索结果会更准确。
<p class="nosouxinxi_mp_.用招标单位名称来搜索,名称有简称和全称之分,请搜索时适当调整。
您可拨打免费电话:400-601-4000,由专业人员帮您查询。
没有搜索到合适的项目,将查询需求提交到导航网信息中心:
查询需求:
请输入您需要查询的招标信息和项目信息,或详细描述合适您公司运作的项目信息要点。
工业化工:
环保节能:
能源矿山:
文娱体育:
科教办公:
交通运输:
绿化景观:
住宅地产:
中标产品:PCCP管材
中标产品:环卫车辆
中标产品:消防器材
中标产品:喷泉水景
中标产品:印刷设备
咨询热线:<span class="banquan_sp02_0-601-4000
客服热线:<span class="banquan_sp02_0-601-4000 转 8000
销售热线:<span class="banquan_sp02_0-601-4000 转 8001
通讯地址:北京市海淀区人民大学南路大华天坛大厦六层 邮编:100086 邮箱:
京公网安备
&2002 星河经纬(北京)资讯有限责任公司 版权所有
立即派发登陆账号和密码请输入您的产品关键词,多个词请用逗号隔开(例:变压器,电缆)
您当前位置:&&&&&&&&&
建筑节能监管平台系统工程招标公告
建筑节能监管平台系统工程招标公告
来自:中国采招网(.cn/)
注册即可查看免费招标信息&&
服务热线:400-810-9688
如果您已经是会员请先
吉林大学建筑节能监管平台系统工程项目招标公告(招标编号:JDCG)招标邀请书
一、&招标采购项目编号:********或后可见二、招标采购项目名称:吉林大学建筑节能监管平台系统工程三、招标内容(一)项目名称:吉林大学建筑节能监管平台系统工程 (二)安装地点:吉林大学朝阳校区等6个校区(三)招标采购工程范围:水电暖节能监管平台系统工程(四)现场条件:具备施工条件(五)承包方式:包工包料(六)项目管理:节能办公室(七)详细要求: 1. 项目内容:吉林大学建筑节能监管平台系统工程。2. 对投标人的要求:1)投标人具有独立法人资格,有较强的技术力量和组织施工能力,要有相应建筑智能化工程设计与施工资质证书、资信等级证书;2)投标人财务状况良好,注册资金人民币500万元以上,提供注册资金证书复印件(原件待验),投标人在同等条件下,注册资金优越者优先考虑,保证履行合同的各项条款;3)通过ISO质量体系认证;4)具有计算机软件著作权证书;5)投标人有良好的业绩和企业信誉,提供3个在国内承担的高校或类似工程实例(其中至少有一所以上的高校),并且须提供合同或竣工验收证明复印件(原件待验);6)所投计量器具必须为合格产品(提供相关检测报告和证书);7)投标人须有本地化服务能力;8)所提供的证件必须保证在合同履行时间内有效;3. 对监管平台系统工程的要求:为了确保校园正常教学、科研的能源需求和实现有效节能,吉林大学建设校园建筑能源节能监管平台,用以掌握校园建筑能耗的实时数据、对校园各种能源系统进行分布式监控与集中管理。通过节能监管平台可实现校园用能的实时在线分类、分项、分户监测和计量,自动化节能控制,能耗数据自动采集与存贮、数据统计与分析、数据远程传输、数据显示和打印、数据显示发布等,使学校能源管理部门对能源系统进行有效的监控与管理;为校园节能降耗研究、设计与改(建)造提供参考数据;对已实施节能改造的建筑提供节能效果真实数据。校园建筑能源节能监管平台设计、制造、试验、检验、安装、调试、验收除了应符合本技术规范要求及本技术规范所应用的标准和规范的相应要求外,还应遵照适用的最新版中国国家标准、部颁标准及地区规定和标准。以下规定和标准中的条例相互之间如有不一致时,本技术规范书选取要求高的条目。1)&《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》2)&《高等学校校园建筑节能监管系统运行管理技术导则》3)&《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》4)&《高等学校校园设施节能运行管理办法》5)&《节能监测技术通则》GB/T;6)&《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设分项能耗数据采集技术导则》;7)&《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》;8)&《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》;9)&《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》中附件1、2的要求;10)《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》。3.1 分类、分项、分户计量和数据上传校园水、电、热能的分类计量,用电分项、分户计量,向上一级能耗监测系统数据中心上传数据,安装地点、计量设备的配置和数量详见附件。3.2 系统结构3.2.1 系统组成本系统实现水、电能、热能的分类计量,实现电能分项、分户计量,并向上一级能耗监测系统数据中心上传数据。系统由监管中心、主干通信网络、现场监控网络、各种智能计量装置、智能网关(用于连接第三方智能计量装置)等组成。3.2.2 监控中心1) 监控中心硬件配置&#61557;&2台监控工作站;&#61557;&1台数据库服务器;&#61557;&1台UPS不间断电源;&#61557;&1套显示设备(桌面和投影各一套);&#61557;&1台打印机;&#61557;&1双控磁盘阵列柜监管平台的监测数据为海量数据,服务器本身的硬盘容量有限,无法长期存储这些数据,因此需外设双控磁盘阵列柜,保证监控中心具备充足的存储空间;&#61557;&1台硬件防火墙保证数据中心网络、数传端口的安全性;&#61557;&1台机房空调(服务器散热量大,需配置专用空调)。2) 监控中心软件配置&#61557;&校园建筑能源节能监管平台系统软件;&#61557;&WINDOWS XP professional中文版工作站操作系统;&#61557;&WINDOWS 2008 Advanced server中文版服务器操作系统;&#61557;&MSSQL Server 2008中文版数据库;&#61557;&1套病毒防护软件。3.2.3 主干通信网络学校本身的校园网已经覆盖到了校园内的每栋楼,因此节能监管平台的主干通信网络就采用校园网或无线通讯。3.2.4 现场控制网络系统选用的现场控制网络应满足如下条件:1)&必须采用国家和国际标准通信协议;2)&必须兼容双绞线通信和电力线载波通信或其他通信方式;3)&支持总线型和星型2种以上拓扑结构;4)&能与以太网无缝链接。3.3 主要设备技术指标3.3.1 网络控制器(或通讯管理机)&#61557;&网络控制器向上与监控主机进行通信,向下与监控子网各终端设备进行通信,完成终端设备的数据采集、存储和转发,实现遥测、遥信、遥控等功能;同时起到协议规约转换作用;&#61557;&内置的时序调度应用能够基于日期、天、每天的时间实现本地控制; &#61557;&提供适用于照明应用的天文时钟; &#61557;&支持电力线或双绞线信道;&#61557;&执行现场控制网络至以太网路由功能;&#61557;&将现场监控模块连接至以太网;&#61557;&1个自适应 10/100 Mbps 以太网RJ45接口;&#61557;&支持TCP Server,TCP client,UDP,和驱动程序模式;&#61557;&支持 Web,telnet和serial console;&#61557;&支持 SNMP MIB-II网络协议;&#61557;&支持各种串口/网络通信规约,通过UL认证;&#61557;&可编程。3.3.2 数据库服务器数据库服务器,不低于以下技术指标如下:类型&国际知名品牌,机架式 2U,须与学校现有网络设备匹配处理器&两颗四核英特尔至强处理器EGHz(8MB三级缓存,最高支持1066MHz内存频率,5.86 GT/s QPI,TurboBoost功能)内存&4*2GB,DDR3 chipkill RDIMM内存,高达16个内存插槽硬盘&2块146GB 10K 6Gbps SAS 2.5" SFF Slim-HS HDDRAID卡&集成硬件RAID-0/1/10 ,可选支持RAID-5光驱&内置 CDRW/DVD Combo电源&两块675W热插拔电源网卡&双10/100/1000Mb自适应以太网卡, 支持网络唤醒、网络卸载引擎(TOE)等网络高级性能 (标配支持2个,无需占用PCI-E插槽就可扩展至4个),配备1块光纤HBA卡阵列卡&MR10I, RAID1,5,6,10,50,60服务&提供3年质保;提供原厂质量保证函(成交后,签订合同前)。操作系统&MS Windows Sever 2003(Standard 和Enterprise 版)、MS Windows Server 2008、Red Hat Linux 和 SUSE Linux等其它&1)对CPU、内存、硬盘驱动器、电源及风扇等关键部分的潜在的故障具有提前预警能力; 2)故障部件的快速诊断功能:在断电的情况下,能够通过诊断板快速定位故障的部件,提高维修速度。3)集成的IMM,4)10条5m LC-LC光纤线3.3.3 工作站工作站采用工控机,不低于以下技术指标:&#61557;&处理器:英特尔& 奔腾& 处理器E5200,双核3.0&#61557;&硬盘:500G SATAII 7200转高速防震硬盘&#61557;&绿色认证:中国节能认证、中国十环认证、中国ROHS(无铅)◇认证、国家电磁兼容标准B级(最高级)&#61557;&内存:2G DDRIII&#61557;&主板:G31&#61557;&显示器:22寸宽屏液晶显示器&#61557;&光驱: SATA DVD&#61557;&网卡: 集成千兆网卡&#61557;&扩展槽: 2PCI+1PCI Express*16+1PCI Express*1&#61557;&键盘: 普通键盘&#61557;&鼠标: USB光电鼠标&#61557;&电源: 220V/180W&#61557;&声卡: 集成声卡&#61557;&服务政策: 三年保修3.3.4 大屏幕1) 投影机不低于如下指标:&#61557;&投影机技术&:DLP; &#61557;&技术类型及规格:0.55英寸DLP芯片;&#61557;&投影机亮度&:4000 流明;&#61557;&标准分辨率&:; &#61557;&最大分辨率&: ;&#61557;&对比度:2000:1; &#61557;&投影镜头:手动变焦镜头; &#61557;&投影尺寸:40-300英寸; &#61557;&投影距离:1.5-11.1m;&#61557;&屏幕比例:4:3/16:10; &#61557;&调整功能:自动梯形失真校正; &#61557;&输入输出:输入: 电脑RGB/色差分量输入×1、RGB数码输入(DVI)×1、复合视频输入×1、S视频输入×1、音频输入×2 输出: 电脑RGB/色差分量输出×1、音频输出×1、USB、RS-232;&#61557;&灯泡:275W; &#61557;&灯泡寿命:3000(节能模式)/2000(标准模式)。2) 电动幕布不低于如下指标:&#61557;&对角线:120英寸;&#61557;&屏面尺寸:2.44*1.83m;&#61557;&幕布比例:4:3;&#61557;&增益:2.5倍。3.3.5打印机选用HP黑白激光打印机,打印机不低于如下指标:&#61557;&产品类别:黑白激光多功能一体机;&#61557;&产品功能:打印/复印/扫描/传真;&#61557;&打印分辨率:600×600dpi;&#61557;&最大处理幅面:A3;&#61557;&打印速度:20ppm;&#61557;&产品内存:128MB;&#61557;&双门功能:自动;&#61557;&首页打印时间:黑色:&24秒(就绪后);&#61557;&输入能力:250页;&#61557;&输出能力:150页;&#61557;&自动供纸器:支持;&#61557;&处理介质:纸张(证券纸,宣传册纸,彩纸,光面纸,信头纸,相纸,普通纸,预打印纸,预穿孔纸,再生纸,糙纸),投影胶片、标签,信封,卡片;&#61557;&接口类型:USB 2.0,RJ45(百兆网络接口);&#61557;&传真分辨率:300×300dpi;&#61557;&工作噪音:声功率:6.2 B(A)(活动/打印),无声(就绪);声压:47 dB(A)(活动/打印),无声(就绪)。3.3.6三相多功能电力监控终端主要技术指标如下:&#61557;&遥信功能:3路开关量输入,干接点输入;&#61557;&遥测功能:三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、电能等;&#61557;&测量精度:电压0.2级、电流0.2级、有功功率0.5级、无功功率1级、功率因数1级、有功电度1级、无功电度2级;&#61557;&遥控功能(监控型配置):3路继电器输出、可以控制断路器分合;&#61557;&支持双绞线接口或电力载波接口,可方便的接入现场控制网络;&#61557;&通信:国家或国际标准通信协议;&#61557;&电源:85-265V AC/DC;&#61557;&显示功能:具有LED或LCD面板显示功能;&#61557;&产品须符合相关中国电力行业标准及IEC标准;&#61557;&工作湿度:5%~95%RH;&#61557;&工作温度: -25℃~70℃;&#61557;&功耗:≤5W;&#61557;&绝缘电阻:各回路相对外壳之间绝缘电阻>200MΩ;&#61557;&绝缘强度:交流回路、开出回路、电源回路≥2kV、开入回路≥500V;&#61557;&电磁兼容:不低于GB/T8& 3 级;&#61557;&通过国家权威机构计量检测认证。3.3.7 可编程网关主要技术指标如下: &#61557;&最短脉冲周期应不小于1s ;&#61557;&脉冲读数准确度:依照《GB/T 基于户用脉冲计量表的数据采集器》标准,由主站或集中器抄录数据采集器中各采集通道的总脉冲数的累计误差应不大于±1/10万;&#61557;&通信介质为双绞线,通信距离可以达到2700m,波特率78KBps;&#61557;&工作电压:DC 12V;&#61557;&工作温度:-10~+55℃;&#61557;&相对湿度:40%~100%。3.3.8 远传水表水表选用直读式远传水表。&#61557;&通信接口:RS485接口;&#61557;&最大允许误差:在从包括qimn在内到qt不包括的低区中的最大允许误差为±5%,在从包括qt在内到qs包括的高区中的最大允许误差为±2%;&#61557;&指标符合《GB/T778-1996冷水水表》、《CJ/T 224-2006电子远传水表》。3.3.9 远传热表热能表选用超声波远传热量表;&#61557;&通信接口:RS485接口;&#61557;&指标符合《CJ/T 128-2007热量表》。3.3.10交换机不低于以下指标:&#61557;&交换机:企业级交换机;&#61557;&应用层级:二层;&#61557;&传输速率:10/100/1000;&#61557;&交换机接口:10/100, 10/100/1000Base-T;&#61557;&网管功能:Web浏览器, SNMP, CLI;&#61557;&背板带宽:8.8Gbps;&#61557;&包转发率:6.5Mpps;&#61557;&MAC地址表:8K;&#61557;&VLAN功能:支持;&#61557;&网管支持:可网管型;&#61557;&端口结构:固定端口;&#61557;&接口数量:24个;&#61557;&网络标准:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x;&#61557;&模块化插槽数:2个。3.3.11磁盘阵列柜不低于以下指标:总体要求&与服务器同一品牌外观&机架式 2U驱动器&磁盘陈列储存单元(双控制器)4Gbps光纤通道(FC)接口技术硬盘&10块450GB 15K SAS 热插拔硬盘,每个机柜可组合装配 12个 SAS(最高容量 7.2TB)或 SATA(最高容量 24.0TB)驱动器,支持速度为 15,000rpm 的双端口热插拔 SAS 磁盘,以及速度为 7,200rpm 的 SATA 磁盘,1GB缓存升级/2个, RAID6光纤模块&4*4Gb 短波模块,4G高速光纤2路线缆&2*5m Fiber Optic Cable LC-LC电源&标配双冗余电源带来内置的可靠性功能服务&提供质量保证函;三年部件和服务保修,与服务器同品牌。其他&从 DAS 配置开始,准备好后无缝地过渡到 FC SAN,灵活的电源选件,适用于电信应用并可符合NEBS和ETSI规范,通过在单个机柜中支持SAS和SATA驱动器可实现分层式存储战略&3.3.12 硬件防火墙不低于以下指标:&#61557;&最大可支持千兆接口数量≥22个千兆接口;&#61557;&支持Bypass功能;&#61557;&双向吞吐量≥2Gbps;&#61557;&最大并发连接数≥180万;&#61557;&基于状态检测的动态包过滤防火墙;&#61557;&可以和RADIUS服务器系统联动,实现基于用户帐号的日志记录和审计;&#61557;&支持入侵检测和防护(IPS);&#61557;&提供全面内外网的实时连接监控和中断;&#61557;&基于路由的VPN应用;&#61557;&提供各种日志功能、流量统计和分析功能、各种事件监控和统计功能、邮件告警功能,配合日志管理系统可以完成日志的记录、查询和分析;&#61557;&多出口链路聚合;&#61557;&支持≥4台主机负载均衡。3.3.12 机房空调&#61557;&类& 型:单冷变频分体式空调;&#61557;&制冷量:5kW,制冷COP在2.5以上;&#61557;&售后服务:保修3年。3.4 系统功能系统将具有如下功能:(1)&系统自动采集校园各建筑的分类、分户能耗和分项电量数据并存贮在中心数据库;(2)&系统实时监测变电所各供电回路的电压、电流和功率等电力参数,在线分析各种用电回路的需量,识别有效负荷与无效能耗,从而可通过技术或行为节能方式,实现建筑的有效节能;(3)&系统对路灯照明、建筑内热水器、电锅炉和单体空调进行实时监控,根据各部门和区域的工作时间实施遥测、遥信和遥控,节约能源;(4)&在进行供暖调节的建筑采暖回水管中安装线性调节阀(采用进口产品)和热能表,对建筑供热进行线性调节,根据设定温度自动调节流量,进行分时、分区控制,以节约被大量浪费的能耗;(5)&系统实时监测各供电回路电能质量,如电压、功率因素等;(6)&系统实时监测各供水表计的运行参数;(7)&系统实时监测各供暖回路的压力、温度、流量等运行参数;(8)&对采集的计量数据采用每年每平方米的能耗量和每年每人的能耗量两个能耗指标来评价其能源利用效率,其中建筑面积和人员的具体数值可配置,以提高系统功能的灵活性;(9)&分单位、分楼层计量,可计算出各单位各楼层单独的电耗指标,通过对比和公示,体现科学的用能管理,实现有效节能;(10)&能源管理系统的硬件和软件均采用模块化结构,方便今后的系统扩展;(11)&系统按日、月、年打印或显示能耗报表;(12)&系统提供建筑用能的同比与环比报表;(13)&采用棒直图显示能耗大小,用饼图显示各类能耗所占的比例,用趋势图显示能耗的变化趋势;(14)&能耗数据可远程上传至上一级的能源监管中心;(15)&系统平台带自动报警功能,如(1)设备故障报警;(2)监控管线故障报警;(3)定额能耗单位限额区段报警;(16)&为学校的节能研究、设计与建设(改造)提供参考依据; (17)&为建筑能耗统计、审计、监管与执法部门提供准确能耗数据及决策依据;(18)&可与其他系统链接。3.5 系统主要技术指标(1)&现场控制网络双绞线不低于56kbps;电力线载波传输速率不低于5Kbit/s;(2)&遥测时间:≤3s;(3)&电参数测量总误差:≤1.0%;(4)&水测量总误差:≤5%±1个字;(5)&热测量总误差:≤3%±1个字;(6)&信息传输误码率:≤10-6;(7)&MTBF(平均故障间隔时间):≥20000h;(8)&MTTR(平均修复时间):≤1h。3.6 建筑能源监管系统应用软件3.6.1 软件概述校园建筑能源节能监管平台应用软件须符合国家建设部相关的五个技术导则要求,并且取得国家知识产权局颁发的软件著作权认证,经过相关部门的软件测试。3.6.2 建筑能源监管系统应用软件的主要功能 3.6.2.1 系统管理功能灵活的用户配置、区域管理、分类、分项和分户管理、仪表信息管理等功能。3.6.2.2 建筑信息配置功能建筑基本信息配置及其建筑中仪表、支路等信息的配置功能;建筑分类的灵活配置功能。3.6.2.3 数据采集与存储功能分类能耗、分项电耗、分户电耗数据实时采集,变电所及大楼供电回路电压、电流、功率、功率因数等电力参数据的实时采集并存储在能源监管中心数据库。3.6.2.4 能耗数据查询打印功能对经过数据处理后的分类分项能耗数据进行分析汇总和整合,通过静态表格或者图表方式将能耗数据展示出来,并将展示的数据打印成纸质文件。3.6.2.5 网络管理功能网络管理功能(即设备报警管理功能)对所有监测中的仪表进行报警管理,一旦仪表出现异常情况,在网络管理画面都可以立刻显示出,并发出报警声音及时提醒管理人员,可以手动对报警信息进行处理。3.6.2.6 实时能耗数据展示功能系统软件应可以实时显示所监测的建筑的实时及历史能耗数据及各种水电参数的变化趋势曲线。3.6.2.7 能耗数据定时上报功能定时启动数据打包程序,从数据库中抽取需要上报的数据,按照接口标准封装成XML格式的数据包,并压缩数据包。向上一级数据中心服务器发送握手消息,建立连接状态。如果连接不成功则再次发起连接。调用上一级数据中心的数据接收网络服务(Web Services),基于SOAP传输协议将压缩后的XML数据包发送出去。3.6.2.8 友好的图形化操作界面校园建筑能源节能监管平台系统软件采用图形化人机界面,软件界面体现整个校园建筑能源节能监管平台的系统模拟图,在操作界面上可直观地反映出整个系统的概貌、运营情况以及控管点的地理分布。在系统模拟图上点击各不同功能模块可进入相应子系统和访问相应子系统的详细数据。在模拟图通过点击相应的图标可对监控对象实施遥信、遥测、遥控,而且能够调用到更为具体的监控信息。3.6.2.9 能耗数据处理功能对采集的建筑能耗实时数据进行解析存储,并调用数据分析功能对采集的原始数据进行统计分析,生成数据仓库记录。3.6.2.10 节能控制功能对楼层中的热水器、电锅炉、空调和路灯照明等用电设备,根据各部门和区域的工作时间实施遥测、遥信和遥控,以节省电耗。3.6.2.11 能源审计功能系统能实现选择任意时段对单栋建筑或部门进行能源审计,形成审计报告。3.7 系统的交付系统交付时,中标方必需向招标方完全开放系统的源代码,版权归双方所有,系统要有可扩展性、稳定性和实时性,并随时提供系统的升级维护服务。监测监控具体约定见中标合同。4.项目实施要求4.1&产品运输、保管及保险中标人负责产品到施工地点的全部运输,包括装卸及现场搬运等;负责产品在施工地点的保管,直至项目验收合格;负责其派出的施工人员的人身意外保险。4.2&施工要求中标人须加强施工的组织管理,所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度,持证上岗;项目完成后,中标人应将项目有关的全部资料,包括产品资料、技术文档、施工图纸等,移交采购人。4.3&验收要求验收由甲方会同相关人员与中标人依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行;验收合格符合国家有关部委要求后,方可交付给使用单位;隐蔽工程随工验收;验收完毕后,由业主及中标人在验收报告上签名。4.4&售后服务要求4.4.1&系统维护定期维护:投标人在投标时须提出系统的定期维护计划;对用户要求的不定期维护提出响应措施;文档更新:实施系统维护或修改设计后,应在一周内更新有关技术文档并提交用户。4.4.2&技术支持提供的网上技术咨询服务;中标方在运行期间为采购方提供无偿系统应用软件升级服务,并对采购方提出的本系统的其他软件需求应给予无偿服务。4.4.3&故障响应提供故障服务受理;受理后8小时内到达现场。4.5&培训要求投标人应负责对采购单位人员进行无偿全面技术培训。培训内容包括以系统(含软硬件)技术性能、使用、测试、维护及故障排除为主的初级培训和以数据库优化、网络监控及系统配套管理软件等内容为主的中、高级培训、认证资格培训和专业培训(课程由采购单位自选,不必考证获证)。投标方须提出详细的用户培训计划,至少包括对主管领导、受理调度人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划。能耗监测软件培训。投标人应负责对采购单位能耗监测技术管理者进行全面的技术培训,准备好完善的培训内容,使得运行管理人员对系统性能及能耗特点的认识得以提升。4.6.设备安装地点必须取得所在校区管理部门同意。4.7.中标单位需提供设备安装设计方案,经使用单位同意后方可实施。4.8.投标单位在投标过程中的一切费用,不论中标与否,均由投标单位自行承担。&&& 4.9.本项目施工质量要求使用的产品要符合国家和行业标准,实行三包。中标方要有良好的质量保证与售后服务体系,出现故障报修后8小时内维修人员到场。4.10.施工前与使用维护单位沟通,协商安装的具体其他事宜。4.11中标后如有变更,由招标单位通知招标单位进行相应的变更,招标单位不对中标单位进行任何赔偿。4.12. 合同条款按照国家或吉林省、长春市有关部门批准的标准合同文本条款。(八)工期要求:自中标后90个工作日内完成,本工程在安装调试完毕后进行验收。(九)保质期:本工程保修期为2年,保修期内设备及附属配件等由中标单位免费提供更换或修复,免收服务费。保修期过后,由中标单位提供售后服务,节能监管平台设备及附属配件等费用由使用单位支付。 (十)结算方式:工程结算以吉林大学审计部门审计报告为准。(十一)付款方式:节能监管平台安装结束正常运行后,经学校有关部门验收合格付款60%,经国家部委验收后付款30%(如国家部委不能如期组织验收,在经学校有关部门验收后一年付20%;其余10%作为国家验收保证金);剩余10%作为质量保证金,第一年后付5%,其余第二年后付清。(十二)答疑及现场踏查:投标单位购买标书后应立即与节能办公室联系,节能办公室根据投标单位提出的问题进行答疑,节能办公室联系视为对招标内容详知。具体地点:前卫南区商贸楼409室,节能办公室电话:****-********或后可见,联系人:刘长有。(十三)方案评选办法:为保证采购人的技术方案要求,先期进行技术方案评选。具体办法与要求:1)各投标商需现场PPT演示、介绍系统方案,并对专家及采购人的提问进行解答或说明。2)投标商现场演示及解答时间不得超过15分钟。3)根据技术的评选对投标商进行打分,对进入前五名的投标商可进入商务标竞标。4)对没有进入前五名的投标商不再进行其他任何与本项工程的有关活动。5)各投标商需交付系统方案文本12份,电子文本1份。6)报名时间:日-5月12日。7)报名地点:吉林大学招标与采购管理中心。8)演示时间:日。(十四)投标报价1)投标商必须严格按工程量报价,不得缺项,否则视为废标。2)南校区路灯、朝阳校区院内供暖需要单独报价。(十三)附件附件1:关于吉林大学朝阳校区(含南区路灯)能源监管平台建设主要技术要求和工程量的说明附件2:吉林大学前卫南区和朝阳校区路灯分布和数量附件3:吉林大学朝阳校区电表安装清单附件4:吉林大学各校区变压器容量和数量一览表附件5:吉林大学朝阳校区安装二次水表清单附件6:吉林大学各个校区一次水表数量及规格附件7:吉林大学朝阳校区院内采暖管道管径表附件8:吉林大学朝阳校区楼舍层数及建筑面积附件1:关于吉林大学朝阳校区(含南区路灯)能源监管平台建设主要技术要求和工程量的说明关于吉林大学朝阳校区(含南区路灯)能源监管平台建设主要技术要求和工程量除按照招标书上的要求以外,还应注意以下问题:一、电表的配置及监控1.五个校区六个校园内的80台变压器配置低压出线总表,用于校园总电耗的计量。2.朝阳校区以地质宫、实验楼等为重点监控建筑,在配电房内对各回路实施实时监测以实现该类建筑的分项用电计量。3.目前已具备分户条件的其它建筑,在计费表后端增加或更换一台远传电表用于用电分户计量。4.除变电所内每台变压器对应的主受柜在变电所内安装总表计量(院内的新浴池、锅炉房和路灯除外),其余建筑表计均安装在末端建筑。5.热水器和电锅炉单独配置监控型电力监控终端,实现实时监控。在非工作时间段自动或手动切断该类设备电源,在节约电能的同时也避免千滚水,有利健康。6.路灯实施单灯控制,可在系统软件根据需要灵活设置控制时间及照明控制方式,如“隔一亮一”,“隔二亮一”等控制方式。根据现有的照明回路通过增加监控设备的方式,结合经纬度参数由系统自动计算日出日落时间自动控制路灯开关,并具有故障自动报警功能。7.对路灯变功率节能技术是在保持原电压不变的情况下,通过单灯监控终端对单灯进行变功率控制,并监测单灯电压与电流,兼顾单灯监控,以提高路灯节能功效和路灯使用寿命。8.典型房间设备照明、插座、空调单独监控。基于楼层和配电房的分户计量还无法做到对各房间及其设备的独立监控。因此本系统决定在朝阳校区和南校区各选取10个有空调的典型房间作为试点,对房间内的空调、插座、照明等不同的回路分别进行用电计量与控制,重点管理能耗较高的分体空调、热水器和电锅炉等设备,便于能源的灵活、高效管理及有效节能。9.所有变电所、楼内配电房及楼层总回路和分回路电表均采用多功能智能电表,采集包括电流、电压、有功功率、无功功率、功率因素等在内的相关电力参数方便用能分析。10.前卫南区路灯(1111套)控制的工程预算单独编制。11.采暖监控的工程预算单独编制。二、水表的配置1.朝阳校区自来水管网实现校园总计、各建筑总计的二级计量。2.所有计量点均配置远传智能水表,所有智能水表通过水表数据采集器集成进现场网络。3.对没有水表表井的建筑,需要安装表井,同时进行防水处理。4.其他校区实现自来水管网的总计量。三、热能监控朝阳校区院内锅炉供暖运行系统进行监测及控制:1.在各建筑总供暖管道上安装智能热能表进行实时监测。2.并在总管路上安装线性调节阀门,通过系统自动控制,可调节管道供热流量的大小,可在非工作时间调节为低温状态运行,甚至在学校放假期间关闭相关区域供暖,流量根据实际需要进行自动或人为调节。达到节约用能的目的。3.院内两栋教职工住宅的供暖只做监测不做控制。附表2:吉林大学前卫南区路灯分布和数量地&&&& 址&路灯&广场灯&草坪灯&圆柱灯大学城院内&18& & & 大学城院/经信&34& &21& 西湖/李四光楼&83& & & 新食堂前运动场&55& & & 经信1-3公寓/教学楼&46& & & 南苑1-5公寓/理科食堂&63& & & 体育馆&62& & & 匡亚明楼/计算机楼&45& & & 图书馆/三教/数学楼&70&49&10& 超分子/唐敖庆/二、三科研楼&86&38&10& 外语楼/逸夫教学楼/翠文楼&12&14& & 行政楼/文苑1-9公寓/体育场&52& & & 中心广场&77&73&60&16西家属区&50& & & 东家属区&32& & & 友谊会馆西侧/北门/超硬实验室&35& & & 小& 计&820&174&101&16总& 计&1111& & & 朝阳校区路灯37套,两个回路控制
附件3:吉林大学朝阳校区电表安装清单泰来街&地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注泰来街居民& &3×1.5(6)A&1&400/5&3&14栋居民和综合楼&无表需新安泰来街锅炉房& &3×1.5(6)A&1&600/5&3&泰来街锅炉房&无表需新安建设工程学院& &3×1.5(6)A&1&200/5&3&建设工程学院&无表需新安煤场& &3×20(80)A&1& & &煤场及车库&无表需新安1栋& &3×20(80)A&1& & &1栋&有表有箱换表2栋& &3×20(80)A&1& & &2栋&有表有箱换表3栋& &3×20(80)A&1& & &3栋&有表有箱换表4栋& &3×20(80)A&1& & &4栋&有表有箱换表5栋& &3×20(80)A&1& & &5栋&有表有箱换表8栋& &3×20(80)A&1& & &8栋&有表有箱换表9栋& &3×20(80)A&1& & &9栋&有表有箱换表10栋& &3×20(80)A&1& & &10栋&有表有箱换表13栋& &3×20(80)A&1& & &13栋&有表有箱换表15栋& &3×20(80)A&1& & &15栋&有表有箱换表16栋& &3×20(80)A&1& & &16栋&有表有箱换表20栋& &3×1.5(6)A&1&150/5&3&20栋&无表需新安21栋& &3×1.5(6)A&1&150/5&3&21栋&无表需新安青年楼& &3×20(80)A&1& & &青年楼&有表有箱换表小计& & &18& &15& & 万宝街地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注总表& &3×1.5(6)A&1&150/5&3&6栋居民楼&无表需新安校医院& &3×20(80)A&1& & &校医院&无表需新安校医院& &3×1.5(6)A&1&10倍&3&校医院&无表需新安甲栋& &3×20(80)A&1& & &甲栋&有表有箱换表乙栋& &3×20(80)A&1& & &乙栋&有表有箱换表丙栋& &3×20(80)A&1& & &丙栋&有表有箱换表丁栋& &3×20(80)A&1& & &丁栋&有表有箱换表戊栋& &3×20(80)A&1& & &戊栋&有表有箱换表青海楼& &3×20(80)A&1& & &青海楼&有表有箱换表小计& & &9& &6& & 图书馆&地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注图书馆& &3×1.5(6)A&1&300/5& &图书馆&有表有箱换表图书馆& &3×1.5(6)A&2&200/5& &图书馆&有表有箱换表档案馆& &2×10(40)A&1& & &档案馆&有表有箱换表报告厅& &2×10(40)A&1& & &报告厅&有表有箱换表走廊及卫生间&4层&2×10(40)A&20& & &走廊及卫生间&无表需新安小计& & &25& & & & 实验楼&地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注总表& &3×1.5(6)A&1&1500/5& &实验楼&有表有箱换表1#柜&30A&3×20(80)A&2& & & &无表需新安 &50A&3×20(80)A&5& & & &无表需新安 &80A&3×20(80)A&3& & & &无表需新安 &100A&3×30(100)A&1& & & &无表需新安2#柜&50A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &80A&3×20(80)A&7& & & &无表需新安 &100A&3×30(100)A&1& & & &无表需新安3#柜&50A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &80A&3×20(80)A&10& & & &无表需新安 &100A&3×30(100)A&1& & & &无表需新安4#柜&80A&3×20(80)A&8& & & &无表需新安 &100A&3×30(100)A&2& & & &无表需新安5#柜&40A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &50A&3×20(80)A&5& & & &无表需新安 &60A&3×20(80)A&3& & & &无表需新安 &80A&3×20(80)A&2& & & &无表需新安6#柜&50A&3×20(80)A&12& & & &无表需新安7#柜&100A&3×30(100)A&4& & & &无表需新安 &250A&3×1.5(6)A&2&300/5&6& &无表需新安热水器& &3×20(80)A&1& & &热水器&无表需新安走廊及卫生间&6层&2×10(40)A&36& & &走廊及卫生间&无表需新安小计& & &109& &6& & 地质宫&地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注总表& &3×1.5(6)A&1&&本楼总计量&无表需新安东西侧总表& &3×1.5(6)A&2&600/5& &东西侧总计量&有表换表1#柜&200A&3×1.5(6)A&1&200/5&3&东1F动力&无表需新安 &200A&3×1.5(6)A&1&200/5&3&东3F动力&无表需新安 &200A&3×1.5(6)A&1&200/5&3&东4F动力&无表需新安2#柜&200A&3×1.5(6)A&1&200/5&3&西5F动力&无表需新安 &200A&3×1.5(6)A&1&200/5&3&西4F动力&无表需新安 &200A&3×1.5(6)A&1&200/5&3&东3F动力&无表需新安 &200A&3×1.5(6)A&1&200/5&3&东1F动力&无表需新安3#柜& &3×20(80)A&1& & &东电梯&无表需新安&& &3×20(80)A&1& & &3F动力&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &热水器&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &运动场&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &西电梯&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &西侧应急&无表需新安 & & &0& & &空7只开关&无表需新安4#柜& &3×20(80)A&1& & &5F西&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &1F中&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &2F中&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &3F中&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &4F中&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &1F东&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &2F东&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &3F东&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &4F东&无表需新安 & &3×20(80)A&1& & &5F东&无表需新安 &16㎡&3×20(80)A&1& & &博物馆&无表需新安 &6㎡&3×10(40)A&1& & &体育场&无表需新安 &6㎡&3×10(40)A&1& & &博物馆&无表需新安走廊及卫生间&5层&2×10(40)A&30& & &走廊及卫生间&无表需新安小计& & &59& &24& & 鸽子楼 &地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注总表& &3×1.5(6)A&1&600/5&3&本楼、小学、二次供水&无表需新安1#柜&200A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安&&3×10(40)A&1& & & &无表需新安 &200A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &200A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &100A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &100A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &100A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安2#柜&6㎡&3×10(40)A&1& & & &无表需新安 &200A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &200A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &400A&3×1.5(6)A&1&500/5&3& &无表需新安 &100A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &100A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &100A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 & &3×10(40)A&1& & & &无表需新安 & &3×10(40)A&1& & & &无表需新安 & &3×10(40)A&1& & & &无表需新安 & &2×10(40)A&1& & & &无表需新安 & &2×10(40)A&1& & & &无表需新安热水器& &3×20(80)A&1& & &一楼热水器&无表需新安二次供水& &3×20(80)A&1& & &上水泵&无表需新安小学& &3×20(80)A&1& & &小学&有表有箱换表走廊及卫生间&4层&2×10(40)A&24& & &走廊及卫生间&无表需新安小计& & &47& &6& & 水工楼 &地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注总表& &3×1.5(6)A&2&100/5& &整栋楼&有表换表总表& &3×1.5(6)A&1&200/5& &整栋楼&有表换表 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-1&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-2&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-3&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-4&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-5&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-6.7&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-8.9&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-10&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-11&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-11.12&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-13.14&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL1-15.16&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL2-1&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL2-2&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL2-3&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL3-1&无表需新安 &10㎡&3×10(40)A&1& & &AL2-2&无表需新安 &63A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &80A&3×20(80)A&1& & & &无表需新安 &160A&3×1.5(6)A&1&150/5&3& &无表需新安 &63A&3×10(40)A&1& & & &无表需新安 &&3×10(40)A&1& & & &无表需新安热水器& &3×20(80)A&1& & &热水器&无表需新安走廊及卫生间&6层&2×10(40)A&36& & &走廊及卫生间&无表需新安小计& & &62& &3& & 学生公寓和居民楼 &地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注1公寓& &3×1.5(6)A&1&300/5& &1公寓&有表有箱换表1公寓电锅炉& &3×1.5(6)A&1&200/5& &1公寓电锅炉&有表有箱换表2公寓& &3×1.5(6)A&1&300/5& &2公寓&有表有箱换表2公寓电锅炉& &3×1.5(6)A&1&200/5& &2公寓电锅炉&有表有箱换表4公寓& &3×1.5(6)A&1&400/5& &4公寓&有表有箱换表4公寓电锅炉& &3×1.5(6)A&1&200/5& &4公寓电锅炉&有表有箱换表5公寓& &3×1.5(6)A&1&200/5& &5公寓&有表有箱换表5公寓电锅炉& &3×1.5(6)A&1&200/5& &5公寓电锅炉&有表有箱换表6公寓& &3×1.5(6)A&1&200/5& &6公寓&有表有箱换表6公寓热水器& &3×20(80)A&1& & &6公寓热水器&有表有箱换表7公寓& &3×1.5(6)A&1&400/5& &7公寓&有表有箱换表7公寓电锅炉& &3×1.5(6)A&1&150/5& &7公寓电锅炉&有表有箱换表居民1栋& &3×1.5(6)A&1&200/5& &居民1栋&有表需新安居民2栋& &3×1.5(6)A&1&200/5& &居民2栋&有表需新安小计& & &14& & & & 其他楼&地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注岩石实验室& &3×20(80)A&1& & &岩石实验室&有表有箱体育馆& &3×20(80)A&1& & &体育馆&有表有箱保卫处楼& &3×20(80)A&1& & &保卫处楼&无表需新安古生物楼& &3×1.5(6)A&1&600/5& &古生物楼&有表有箱网络中心& &3×20(80)A&1& & &网络中心&无表需新安网络中心& &3×20(80)A&1& & &网络中心&无表需新安化学楼& &3×1.5(6)A&1&200/5& &化学楼&有表有箱材料学院& &3×1.5(6)A&1&200/5& &材料学院&有表有箱地下超市& &3×1.5(6)A&1&200/5&3&地下超市&有IC卡表需新安外事主楼& &3×1.5(6)A&1&400/5&3&外事主楼&有IC卡表需新安外事食堂& &3×20(80)A&2& & &外事食堂&有IC卡表需新安老浴池& &3×20(80)A&1& & &老浴池&有IC卡表需新安老浴池锅炉房& &3×20(80)A&1& & &老浴池锅炉房&有IC卡表需新安食堂& &3×1.5(6)A&1&200/5&3&食堂&有IC卡表需新安食堂& &3×1.5(6)A&1&400/5&3&食堂&有IC卡表需新安俱乐部& &3×1.5(6)A&1&300/5& &俱乐部&无表需新安车库& &3×20(80)A&1& & &车库&有IC卡表需新安老干部楼& &3×30(100)A&1& & &老干部楼&无表需新安小计& & &19& &12& & 高压变电室&地址&开关电流&电表量程&数量&倍率&互感器数量&计量区域&备注总计量-1& &3×1.5(6)A&1&&院内、俱乐部、浴池&无表安装在柜体内总计量-2& &3×1.5(6)A&1&400倍&3&院内、俱乐部、浴池&无表安装在柜体内浴池& &3×1.5(6)A&2&400/5&6&浴池&无表安装在柜体内锅炉房& &3×1.5(6)A&1&1500/5& &锅炉房&有表换表小计& & &5& &12& & 说明:1.以上电表合计:367块,互感器84个。&&&&& 2.朝阳校区院内路灯两个控制回路,路灯数量共计37套。&&&&& 3.前卫南区路灯数量1111套,27个控制回路,其中落地灯4个控制回路;壁&&&&&&& 挂灯8个控制回路。&&&&&&&
附表4:吉林大学各校区变压器容量和数量一览表
一、前卫南区(32台)1. 一台1000KVA,负责2次供水和1-10宅家属区和泵房供电;2. 一台630KVA, 负责28栋、31栋、32栋供电;3. 一台630KVA,负责锅炉房供电;4. 一台630 KVA,负责装潢公司、商座和锅炉房泵房的照明供电;5. 一台630KVA,负责超硬材料实验室和车队供电;6. 一台1000 KVA,负责锅炉房供电,从唐敖庆楼后变电室高压接引;7. 二台1000KVA,负责南苑1-5舍和理科食堂供电;8. 二台1000KVA,一台负责文苑1-8舍供电,A、B食堂、逸夫图书馆、翠文楼、C和D食堂供电;另一台负责行政楼、外语楼、实验楼、9舍公寓、体育馆、游泳馆浴池供电;9.二台1250KVA,负责东荣大厦、数学楼和第三教学楼供电;10.三台1000KVA,负责图书馆供电;11.二台1600KVA,四台1000KVA,负责唐敖庆楼、超分子楼、生命科学院楼、物理学院楼、麦克德尔米实验室、逸夫教学楼、友谊会馆校医院供电;12.一台1000KVA负责计算机楼供电;13.二台630KVA,一台负责大学城D栋和食堂供电;另一台负责大学城F、E栋供电;14.一台630KVA,负责风洞实验室供电;15.二台630KVA,一台负责经信A、B、C三栋学生公寓供电;另一台负责经信教学楼供电,南苑6公寓供电分别分配在两台变压器上;16一台630KVA ,负责西门换热泵站和居民29、30栋供电;17.一台630 KVA ,负责11、12、13、14、15、16和17栋东半部供电; 18.一台630 KVA,负责匡亚明楼供电;19.一台1000 KVA,负责第二水库和李四光楼供电;20.一台630 KVA,负责新食堂供电;二、前卫北区(7台)1.一台1000KVA,负责理化楼供电;2.一台315KVA,负责1、2、3公寓供电;3.一台1000KVA,负责科技楼和计算中心供电;4.一台315KVA,负责图书馆供电;5.一台630KVA,负责网络中心供电;6.一台315KVA,负责设备楼和车队供电;7.一台630KVA,负责中学、4、6公寓和镇江路甲、乙栋供电;三、&南岭校区(23台)1.一台630KVA,负责小街锅炉房供电;2.一台500KVA,负责小街区域居民楼供电;3.一台1000KVA,负责运动场等供电;4.一台200KVA,负责校医院供电;5.一台1250KVA,一台1000 KVA,负责大锅炉房供电;6.一台630KVA ,负责A栋区域住宅供电;7.一台1000KVA,负责动态模拟实验室供电;8.一台800KVA,负责工科试验基地工地;9.一台1000KVA,负责实习工厂供电;10二台630KVA;负责该区域的学生公寓和食堂等供电;11.一台800KVA,负责基础实验楼供电;12.一台1000KVA,负责辊锻厂供电;13.二台630 KVA,负责教育大楼供电;14.一台1000KVA,负责交通馆供电;15.一台800KVA,一台1250KVA,负责材料馆等供电;16.一台1600KVA,负责超塑实验室供电;17.二台1250 KVA,负责能源大厦供电;18.一台500 KVA,负责换热站供电;四、新民校区(7台)1.二台500KVA(一备一用),负责清华路变电室楼、图书馆、校部楼和电教楼等供电;2.二台630 KVA(一备一用);一台100 KVA,负责基础楼供电;3.二台315 KVA,负责预防学院和药学院供电;五、朝阳校区(5台)1.二台1000KVA,负责院内所有建筑、俱乐部和浴池供电;2.一台180KVA,负责万宝街居民楼供电;3.一台315KVA;一台315KVA,负责泰来街居民楼和锅炉房供电; 六、南湖校区(6台)&&& 1.一台800 KVA,四台500 KVA,负责院内(院内居民、高层除外)所有建筑供电;&&& 2.一台630KVA,负责南湖高层楼供电,说明:各个校区需要安装总计量变压器总数80台,朝阳校区5台已涵盖在校区的总工程量的电表配置清单中,其余的其他校区75台变压器对应的主受开关柜需要安装总计量多功能电表。&附件5:吉林大学朝阳校区安装二次水表清单泰来街地址&管径&数量&水表规格&备&& 注1栋&100㎜&1&DN100&有表需砌井、做防水2栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水3栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水4栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水5栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水6栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水7栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水8栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水9栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水10栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水11栋&80㎜&1&DN80&安表、砌井、做防水12栋&80㎜&1&DN80&安表、砌井、做防水13栋&65㎜&1&DN65&安表、砌井、做防水15栋&65㎜&1&DN65&有表需砌井、做防水16栋&65㎜&1&DN65&安表、砌井、做防水17栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水18栋&100㎜&1&DN100&有表需砌井、做防水19栋&100㎜&1&DN100&有表需砌井、做防水20栋&80㎜&1&DN80&安表、砌井、做防水21栋&80㎜&1&DN80&安表、砌井、做防水22栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水23栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水24栋&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水建工学院&100㎜&1&DN100&安表、砌井、做防水小计& &24& & 
附件6:吉林大学各个校区一次水表数量及规格序号&校 区&地 址&数量&规格(㎜)&备 注1&前卫南区&锅炉房前&1&DN400&不需安装表井2&前卫南区&新安&1&DN300&需安装表井3&前卫南区&大学城&1&DN200&不需安装表井[中国采招网(.cn)4&前卫北区&鸣放宫&1&DN50&不需安装表井5&前卫北区&6公寓&1&DN100&不需安装表井6&前卫北区&图书馆&1&DN100&不需安装表井7&前卫北区&理化楼&1&DN100&不需安装表井8&前卫北区&附中&1&DN100&不需安装表井9&前卫北区&服务楼&1&DN25&不需安装表井10&前卫北区&校医院&1&DN50&不需安装表井11&前卫北区&二处&1&DN100&不需安装表井12&前卫北区&基建仓库&1&DN50&不需安装表井13&南岭校区&图书馆前&1&DN300&不需安装表井14&南岭校区&小修&1&DN100&不需安装表井15&南岭校区&交通管&1&DN100&不需安装表井16&南岭校区&体育馆&1&DN150&不需安装表井17&南岭校区&车队&1&DN40&不需安装表井18&南岭校区&礼堂&1&DN100&不需安装表井19&南岭校区&锅炉房 &1&DN150&不需安装表井20&南岭校区&新村锅炉房 &1&DN80&不需安装表井21&南岭校区&小学&1&DN80&不需安装表井22&南岭校区&内燃机&1&DN100&不需安装表井23&南岭校区&内燃机&1&DN50&不需安装表井24&南岭校区&校医院&1&DN80&不需安装表井25&南岭校区&南门农机楼&1&DN80&不需安装表井26&南岭校区&动态模拟&1&DN80&不需安装表井27&南岭校区&继续教育&1&DN80&不需安装表井28&南岭校区&5教&1&DN80&不需安装表井29&南岭校区&新村老干部&1&DN25&不需安装表井30&新民校区&4公寓&1&DN100&不需安装表井31&新民校区&新教学楼&1&DN100&需安装表井32&新民校区&油炉&1&DN100&不需安装表井33&新民校区&红楼&1&DN100&不需安装表井34&新民校区&新疆街&1&DN100&不需安装表井35&新民校区&基础楼&1&DN100&不需安装表井36&新民校区&基础楼&1&DN50&不需安装表井37&新民校区&动物部&1&DN50&不需安装表井38&新民校区&河南食堂&1&DN50&不需安装表井39&新民校区&河南食堂&3&DN80&不需安装表井40&新民校区&卫生系&2&DN100&需安装表井41&朝阳校区&东水库&1&DN150&需安装表井42&朝阳校区&水工楼&1&DN150&需安装表井43&朝阳校区&鸽子楼&1&DN100&不需安装表井44&朝阳校区&校医院&1&DN100&需安装表井45&朝阳校区&泰来街&1&DN150&不需安装表井46&朝阳校区&5公寓后&1&DN100&不需安装表井47&朝阳校区&老干部&1&DN100&需安装表井48&朝阳校区&车队&1&DN25&不需安装表井49&南湖校区&家属区干部&1&DN25&不需安装表井50&南湖校区&物业&1&DN25&不需安装表井51&南湖校区&一教前&1&DN400&需安装表井52&南湖校区&高层&1&DN150&需安装表井合计& & &55& & 
附件7:吉林大学朝阳校区院内采暖管道管径表序号&地址&地沟敷设(M)&管径(㎜)&备注1&实验楼&225&100& 2&地质宫&255&100& 3&水工楼&260&100& 4&图书馆&280&100& 5&拐巴楼&150&80&东门居民6&拐巴后楼&70&80&东门居民7&学生1公寓&100&80& 8&学生2公寓&120&100& 9&学生4公寓&100&100& 10&学生5公寓&160&100& 11&学生6公寓&80&80& 12&学生7公寓&180&100& 13&化学楼& &65& 14&古生物楼&150&50& 15&外事办&150&80& 16&体育馆&150&65& 17&食堂&240&80& 
附表8:朝阳校区楼舍层数及建筑面积序号&名& 称&层数&面积(㎡)&备注1&保卫办&2&390& 2&鸽子楼&4&3739& 3&水工楼&5&13486&局部6层4&体育馆&1&1668& 5&地质宫&5&29528& 6&岩石实验室&1&157& 7&实验楼&6&13086&局部7层8&化学楼&3&2826& 9&古生物楼&3&3302& 10&子弟校&3&2031& 11&1公寓&4&5712& 12&2公寓&4&5519& 13&4公寓&5&6608& 14&5公寓&6&8893& 15&6公寓&4&3739& 16&7公寓&3、4、7&9444& 17&泰来街建设工程学院&2&1272& 18&青海街车库&2&1014& 19&青海街老干部&5&4085& 20&外事楼&5&3160& 21&图书馆&4&10046& 22&俱乐部&2&1728& 23&校医院&6&3800& 24&浴池&2&992& 25&锅炉房&3&2479& 26&食堂&4&7452& 合计& & &146156& 
四、投标须知:(一)投标人的资格及条件:1、具有独立法人、在国内注册的生产、经营、能够承担投标及履约过程中的全部责任和义务的商家,均符合投标人的资格。2、投标人应具备的条件:(1)有效的工商营业执照副本复印件、税务登记证、企业组织机构代码证的复印件;(2)法定代表人的身份证复印件;(3)投标人的身份证复印件;(4)企业资质证明、项目经理资质证、安全生产许可证;(5)投标人应为有企业法定代表人书面委托书的委托代理人,委托书应为原件,必须有法定代表人的签名并加盖公章,复印件无效。(6)除签名为手写外,所有投标文件应为打印字体,报价部分加盖公章。(二)投标文件的内容构成:1、投标函2、投标人提供的所有资格证明材料(投标须知第一条投标人的资格和条件);3、投标报价:现场能够报出所投项目的最终价格;4、企业基本情况(经营规模、经营状况及行业优势)简介;5、投标人参照邀请书的详细工程量及要求准确填写;6、服务承诺书;7、投标人的业绩情况(详细说明施工单位、联系人、电话);8、投标人认为有必要提供的声明及文件材料;9、投标人的开户名称、开户银行、帐号、电话、传真、网站、E-mail联系方式。 (三)投标人必须仔细阅读招标邀请书的所有内容,按照招标书的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标对投标文件做出实质性的响应,否则其投标将被拒绝。(四)投标文件的封装:投标人须按照投标文件组成的要求制作标书,投标文件包括正本3份,副本12份,并标明“正本”或“副本”字样,投标文件须装袋密封,封口加盖印鉴,外包装上要注明:招标单位名称、招标项目名称、招标项目编号、投标单位名称(盖公章),投标人(或委托代理人)“开标时才能启封”的字样,未按本要求投递的投标文件,招标方有权拒绝。(五)本次招标由吉林大学评标小组负责评标,评标依据为招标书和投标书,评标的原则为合理低价中标。招标人根据评标小组的评标结果向投标人发出中标通知书,投标人要按照中标通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。五、招标邀请书发售时间及地点:(一)发售时间:日至日(公休日除外)。(二)发售地点:吉林大学南岭校区继续教育学院楼五楼517室(售出不退)。六、开标时间和地点:(一)时间:2011年 05月25日8:30时。(二)地点:吉林大学南岭校区继续教育学院楼五楼502会议室。(三)届时请投标人的法定代表人或其授权的代表人出席会议。七、投标文件递交时间和地点:(一)时间:日8:00& 时前。(二)地点:吉林大学南岭校区继续教育学院楼五楼502会议室。八、招标人名称:吉林大学招标与采购管理中心招标人地址:吉林省长春市人民大街5988号 吉林大学南岭校区继续教育学院楼五楼联系人:沙红滨 付德春联系电话:****-********或后可见传真电话:****-********或后可见邮编:130025网址:开户名称:吉林大学开户银行:中国银行长春前进大街支行帐号:160*****117或后可见5
吉林大学招标与采购管理中心
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
全国免费咨询热线:400-810-9688
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线:400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。

我要回帖

更多关于 红米note9pro多少钱 的文章

 

随机推荐