兰吉尔FFCplus电能表处理器使用手册
兰吉尔 FFCplus 电能表处理器 用户手册 兰吉尔 FFCplus 电能表处理器 ......................................................................................................................... 1 用户手册 ............................................................................................................................................................... 11. 一般信息 ......................................................................................................................................................... 5 1. 一般信息 ......................................................................................................................................................... 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 参数设置(编程) .............................................................................................................................. 5 电气安装 .............................................................................................................................................. 5 接口 ...................................................................................................................................................... 6 信号灯 ................................................................................................................................................... 8 产品标准及注册 ................................................................................................................................... 9技术参数 ....................................................................................................................................................... 92.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 电源 ....................................................................................................................................................... 9 安全参数 ............................................................................................................................................. 10 环境参数 ............................................................................................................................................. 10 内部时钟 ............................................................................................................................................. 11 数据缓存区 ......................................................................................................................................... 11 接口电气特性 ..................................................................................................................................... 11 RS485 线路终端 ................................................................................................................................ 133产品特性 ..................................................................................................................................................... 133.1 3.2 3.3 机箱 ..................................................................................................................................................... 13 电源 ..................................................................................................................................................... 14 功能板卡 ............................................................................................................................................. 154 5部件材料构成及分类 ................................................................................................................................. 18 系统设置 ..................................................................................................................................................... 185.1 5.2 5.3 CPU 单元的设置和 FFCplus 的程序加载...................................................................................... 18 串口单元通讯端口(主站和表计口)设置 ..................................................................................... 21 主电源、备电源的设置 ..................................................................................................................... 226 7资源表 ......................................................................................................................................................... 23 安装 ............................................................................................................................................................. 237.1 7.2 设备的安装 ........................................................................................................................................ 23 调试配线要求 .................................................................................................................................... 248设备自检 ..................................................................................................................................................... 248.1 8.2 设备连接 ............................................................................................................................................. 25 测试 ..................................................................................................................................................... 259 10关于报废处置 ............................................................................................................................................. 27 参数配置 ................................................................................................................................................. 28 10.1 键盘与显示器规格 .....................................................................................................28 10.2 日常操作与显示 .........................................................................................................28 10.3 通用出错操作与显示..................................................................................................29 10.4 菜单操作与显示 .........................................................................................................2910.5 密码保护功能 ......................................................................................................................................... 31 10.6 主菜单功能 ............................................................................................................................................. 32 10.7 参数功能 ......................................................................................................................................... 32 10.7.1.1 表计端口参数显示 ............................................................................................................. 33 10.7.1.2 表计单元参数显示 ............................................................................................................. 34 10.7.1.3 采集周期显示 ........................................................................................................................... 35 10.7.1.4 测量点参数显示 ....................................................................................................................... 36 10.7.1.5 主站端口参数显示 ............................................................................................................. 37 10.7.1.6 网络参数 ............................................................................................................................. 38 10.7.1.7 设备列表 ............................................................................................................................ 3910.7.2 参数修改 ................................................................................................................40 10.7.1 参数查询 .................................................................................................................3210.7.2.1 表计端口参数修改 ............................................................................................................. 40 10.7.2.2 表计单元参数修改 ............................................................................................................. 42 10.7.2.3 数据类型参数修改 .................................................................................................................. 43 10.7.2.4 测量点参数修改 ................................................................................................................ 44 10.7.2.5 主站端口参数修改 ............................................................................................................ 45 10.7.2.6 网络参数 ............................................................................................................................. 46 10.7.2.7 参数保存和生效 ................................................................................................................ 48 10.8 时间功能 ......................................................................................................................................... 4810.8.1 时间设置 .................................................................................................................49 10.8.2 分钟同步 .................................................................................................................4910.9 网络功能 ................................................................................................................................................ 4910.9.1 网络参数查看 ........................................................................................................50 10.9.2 网络参数修改 ........................................................................................................5010.10系统维护 ......................................................................................................................................... 51参数导出 ........................................................................................................52 参数备份 .........................................................................................................52 参数恢复 ........................................................................................................52 数据区初始化 ................................................................................................52 数据查询 ........................................................................................................53 事件查询 ........................................................................................................55 定位表计 ........................................................................................................55 告警复位 ........................................................................................................56 密码修改 .........................................................................................................57 语言转换 ........................................................................................................58 版本信息 ........................................................................................................5810.10.1 10.10.2 10.10.3 10.10.4 10.11.1 10.11.2 10.11.3 10.11.410.11 系统诊断功能 ....................................................................................................................................... 5310.12系统工具功能 ................................................................................................................................. 5710.12.1 10.12.2 10.12.310.13.1 重启系统......................................................................................................................................... 58 10.13.2 关闭系统......................................................................................................................................... 59 11规约附加说明 ......................................................................................................................................... 59 IEC102............................................................................................................................................................. 59 DL719 网络规约 .............................................................................................................................................. 60 SCTM ................................................................................................................................................................. 61 SX102 ............................................................................................................................................................... 62 SX102-N 网络规约.......................................................................................................................................... 63 STOM ................................................................................................................................................................. 63 DLMS ................................................................................................................................................................. 63 DLMS-D............................................................................................................................................................. 65 ALPHA ............................................................................................................................................................... 66 DLT645 ......................................................................................................................................................... 69 KN645 ........................................................................................................................................................... 70 CLOU ............................................................................................................................................................. 71对应配置文件: com5-clou.bil (com5 只是用来举例,实际中 5 应该是 clou 表对应的表计端口) ........ 72ZD446 ............................................................................................................................................................... 72 ZB446 ............................................................................................................................................................... 73 EDMI ................................................................................................................................................................. 74 KELI ............................................................................................................................................................... 79 KELI-N 网络规约 .......................................................................................................................................... 79 NX102 规约 .................................................................................................................................................... 80 NX102-N 网络规约 ........................................................................................................................................ 80FFC 数据类型 ...................................................................................................................................................... 81DL645 Billing 配置文件定制规则 .................................................................................................................... 81 1. 一般信息谢谢您使用兰吉尔表计公司的 FFCplus 产品。 开箱后请检查您的产品、 配件是否齐全、 完好,若有疑问请与您的产品供应商联系。 查看您的 FFCplus 产品型号标识是否与机箱上配置的单元或接口通讯标识匹配 (标识 粘贴在机箱各单元档板上) 。型号和标识的不匹配可能预示着错误存在。 您所要安装的地点环境条件必须满足“技术参数”中的要求。 FFCplus 机箱采用 19”3U 标准上架机箱,可以方便地安装在 19”标准机柜中。 您的 FFCplus 产品不论配置成单电源模式,还是双电源模式,均可选择交流电源或直 流电源供电;在双电源模式时还可以选择一路交流供电,一路直流供电的方式。 为保证设备运行在高可靠供电模式下,您可以选择 FFCplus 产品配置成双电源模式, 采用双回路供电方式。 设备在双电源模式运行时,主电源工作,备电源备用。当主电源掉电时备电源自动无 间隙地切入供电,确保设备不中断供电。1.1参数设置(编程)建议在正式安装之前请预先设置好 FFCplus 的参数。 可以通过操作面板设置 FFCplus 参数,并将参数保存。 或者利用服务软件在 PC 机上创建一个参数文件。然后将文件载入 FFCplus 并将参数 文件备份在存储介质上。 使用服务软件时,请确保服务软件的版本和 FFCplus 的软件版本相匹配。 重要提示:如果需要关闭 FFCplus,应首先在 LCD 菜单上选择关机菜单,执行后 3 分钟后再断电。随意地关闭 FFCplus 供电电源,可能会造成存储介质丢失数据甚至 损坏。1.2电气安装注意 为防止电击,机箱必需先接地,然后才能进行其它接线。 错误的接地方式可能导致电击。 当连接电源的电压错误时,将有可能毁坏设备/或着火。 电源要求 缓熔保险丝必须安装在 FFCplus 的电源单元输入回路中。当接入的电压为 220V AC/DC 时,请选择安装额定电流为 1A 的熔丝。当接入的电压为 110V AC/DC 时,请 选择安装额定电流为 2A 的熔丝。额定电压必须与所选用的电源相符。 接线 所有的接线为插入式,请注意以下几点防止错误发生: ? 使用中的机箱各部件必须用螺钉栓紧,以使机箱壳体各部形成同一等电位。同 时,机箱必须由独立的粗导线良好接地,这样才能保证 FFCplus 设备的各项电 气安全性能和 EMC 指标发挥最佳水平; 交流电缆和直流电缆必须分开,并连接到正确的输入端; 信号线建议使用双绞线型电缆,在某些情况下需使用屏蔽电缆。屏蔽电缆仅需 一端接地; 请注意,标识牌及连接卡给出的额定电压数。? ??电源输入 电源输入端口定义: 3 位端子引脚定义 AC or DC 220V 1 N or - 2 G 3 L or +注:请按定义接线,错误的接线会使机箱带电。1.3接口不同类型的接口方式有不同的物理电气特性,安装前请确认接口是否匹配。否则有可 能造成接口损坏(FFCplus 侧或连接侧) 。 通讯端口 FFCplus 的串口单元,有用于连接主站和表计的通讯 COM 端口。端口形式为 4 位 5.08mm 间距的凤凰端子。 设备出厂时已将各个通讯端口定制为用户需求的 RS-232、RS-485、RS-422、CS 或 Modem 中的某种方式。 通讯端口定义如下: 4 位端子引脚定义 RS-232 RS-485 RS-422 CS Modem 网络端口 FFCplus 的 CPU 单元,提供 2 个用于网络通讯连接端口,端口形式为 RJ45 连接器。 其接线须遵从 EIA/TIA 568B 标准。 下图给出的是非屏蔽双绞线连接定义, 红框内为交 叉网线的连接方式,供参考。 1 DATA+ TXD+ + 2 RXD DATA- TXD- - L-A 3 TXD RXD+ L-B 4 GND GND RXD- 服务端口 FFCplus 正面操作面板上,有用于连接参数设置及远程诊断的服务口。端口形式为 RJ12 连接器(兼容 RJ11 插头) 。 服务端口固定定制为 RS-232 方式。 服务端口定义如下: RJ12 插座引脚定义 RS-232 信号 1 2 GND 3 RXD 4 TXD 5 GND 6注:该定义为面对 RJ12 插座,锁扣在上时引脚从左至右排列。 FFCplus 出厂时随机配置一条服务口信号线。服务口信号线一头为 RJ11 插头,另一 头为 DB9 插头,引脚关系定义如下: RJ11 插头 DB9Female 插头 1 5 2 3 3 2 4 5 注:该定义为面对 RJ11 插头,锁扣在上时引脚从右至左排列。 RJ12 插座与 RJ11 插头连接时的对应关系: RJ12 插座 RJ11 插头 1 2 1 3 2 4 3 5 4 6注:该定义仍然遵循上述 RJ12 插座和 RJ11 插头定义。 USB 端口 在 FFCplus 正面操作面板上。该口可连接 U 盘,在面板上按菜单操作,进行数据、程 序的导出和导入,存储或备份。 SD 卡 FFCplus CPU 单元 PCB 板上有一个 SD 卡座,可插入 SD 卡为系统提供数据存储备 份之用。 脉冲端口 FFCplus 的 CPU 单元,有 1 个用于脉冲信号输入和 2 个触点输出的端口。端口形式 为 6 位 3.81mm 凤凰端子。 信号输入口为光电耦隔离形式,输出口为干接点形式。 6 位端子引脚定义 脉冲信号 1 输入正 2 输入负 3 输出 1+ 4 输出 15 输出 2+ 6 输出 2-请参考信号输入/输出口定义,连接不正确的信号会使端口遭破坏。 在使用上述端口时, 请确认接口类型是否匹配 (以上所提到的收、 发都是相对 FFCplus 而言) 。1.4信号灯主电源、备电源信号灯 FFCplus 正面操作面板上, 2 个信号灯用于设备供电时主电源和备电源的工作指示。 有 当主和备电源均受电并能正常工作时,信号灯被点亮。如果信号灯不能被点亮,可能 是模块无输出或信号灯故障,也有可能是主、备电源模块互换了槽位。 提示:设备配置双电源,在关闭电源时,主、备电源指示信号灯的熄灭时间不同,备 电源指示信号灯的熄灭约有 3 秒的延时。这是设备内部主、备电源切换电路设计要求 主电源始终供电,一旦主电源模块有 300mV 的失压便立刻切换到备电源供电。备电 源模块因不受这一机制的控制,故在关闭输入电源时其内部储能器件的放电使得信号 灯熄灭有一段时间的滞后。 运行信号灯 FFCplus 正面操作面板上,有用于设备运行时的指示信号灯。该信号灯在设备运行时 会以一定频率闪烁。 告警 1、告警 2 信号灯 FFCplus 正面操作面板上,有 2 个用于设备输出告警时的指示信号灯。该信号灯在设 备发出相应告警时被点亮。 CPU 单元信号灯 FFCplus 的 CPU 单元,有 1 个按一定频率闪烁的信号灯用于该单元正常运行时的信 号指示。 CPU 单元脉冲口处有 3 个信号灯用于指示脉冲接口当前逻辑状态。 当脉冲输入端口有 脉冲信号输入时, 信号灯被点亮。 脉冲输出端口执行闭合指令时继电器常开触点闭合, 信号灯点亮。信号灯点亮并不总是意味外接的设备信号或接线连接正确。请小心使用 脉冲接口,不正确的接线或信号会使脉冲端口烧毁。 串口信号灯 FFCplus 的串口单元上有 4 对 RX/TX 信号灯, 用于 4 组 COM 口的通讯信号收发指示。 黄色灯表示发送信号,绿色灯表示接收信号。1.5产品标准及注册产品达到的标准 DL/T743-2001《电能量远方终端》 产品注册登记证 注册、申请编号:2007xxx-x 认证单位 电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心2 技术参数 2.1 电源输入输出特性 输入电压范围:85V AC~264VAC; 110VDC~370VDC。 标称输入电压:交流 220V/50Hz,直流 220V。 设备工作电压: 5VDC+5%。 输出功率 15W x 1 ,或双电源单元配置 15W x 2。 设备功耗 取决于产品配置形式,正常:约 6W,最大小于 9W。 2.2安全参数电磁兼容性 静电放电抗干扰±8kV,符合 IEC 辐射电磁场抗干扰 80MHz~1000MHz,符合 IEC 电快速瞬变脉冲群抗干扰±4kV,符合 IEC 浪涌抗干扰 4kV,符合 IEC 抗高频干扰能力±2.5 kV,符合 IEC 抗工频磁场 400A/m,符合 IEC 电压降落和短时中断影响,符合 IEC 安全性能 绝缘电阻:正常工作条件,终端:500MΩ。湿热工作条件,终端 4 5 MΩ。 冲击耐压:±5 kV。 绝缘强度:1500V。 防护等级 IP30。2.3环境参数交变湿热 +55° C,绝缘电阻≥45MΩ 振动 符合 IEC68-2-6 或 GB2423.10 机械强度 符合 IEC68-2-27 环境特性 工作温度:-25℃ ~+70℃ 。 贮藏温度:-40~+85?C。 相对湿度:0~95% 无凝结 重量 标准配置时净重 5.95kg。 2.4内部时钟准确度 &1 秒/天2.5数据缓存区存储容量 电能周期数据>40 天(200 测量点/5 分钟积分周期时) 。 事件存储容量 10000 条循环。2.6接口电气特性RS-232 接口传输标准:TIA/EIA 232 波特率:50,75,110,134,150,200,300,600,,, ,3,115200 bit/s 连接方式:无握手三线通讯 最大电缆长度:15 米 传输方式:全双工异步串行方式 字格式: 8 个数据位,无奇/偶校验位,1 个停止位(请查阅 FFCplus 用户手册相关部 分) 。 RS-232 电平定义: 输出 输入 数据线TXD,RXD 控制线DTR,DSR,RTS RS-485(RS422) 接口传输标准:TIA/EIA 485/422 波特率:50,75,110,134,150,200,300,600,,, ,3,115200 bit/s 最大电缆长度:1200 米 电缆类型:双绞线型电缆 传输方式:平衡差分,RS-485 时双向半双工;RS-422 时双向全双工 设备数:32 单位负荷 RS-485 电平定义: 正极性电平 +3…+15V 逻辑“0”=空格 逻辑“1”=ON 负极性电平 -15…-3V 逻辑“1”=MARK 逻辑“0”=OFF 驱动器输出/接收器输入电压 驱动器输出信号电平 驱动器输出电流最大值(高阻) 驱动器最小负载 接收器输入灵敏度 接收器输入电阻 逻辑“1” 逻辑“0”-7V~+12V 加载±1.5V;未加载±6V; ±0.1mA 60Ω ±0.2V ≥1200Ω A-B≥200mV A-B≤200mV表计端口的 RS-485 接口可以按线型或星型拓扑方式连接。 脉冲输入/输出口 脉冲输入:隔离光电耦有源输入 脉冲输出:继电器干接点输出 信号定义: 端子引脚 1 2 3 4 5 6 网络口 接口标准:EIA/TIA 568B 接口传输规约:DL719-N 功能定义: 引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 USB 口 接口标准:USB1.1 规范 接口特点:即插即用,支持热插拔。高速方式的传输速率为 12Mbps。 功能定义: 引脚 1 2 3 功能 +5V USBUSB+ 功能 TX1+ TX1RX1+ PE PE RX1NC NC 端口信号 光电耦输入正 光电耦输入负 继电器输出 1+ 继电器输出 1继电器输出 2+ 继电器输出 2信号 输入信号:16mA/5VDC 触点容量:最大控制容量 1A/30VDC;最小 负载 10uA/10mVDC。常开型触点。 4GND2.7RS485 线路终端在一个长导线上 (导线很长并且信号频率很高的时候) 恰当的并联终端负载元件可以 , 削弱导线上的反射电压以确保接收器收到一个清晰的信号。 终端电阻被连接在最远端的接收器那一边的差动导线上,如图所示。不论网络中有多 少个节点,终端电阻的数量不应超过 2 个。F F C120Ω120ΩZ x D3 产品特性 3.1 机箱F F C120Ω120ΩZ x D外部尺寸 482.8mm(447) (W)x132.5mm(H)x319.7mm(D) 。 箱体材料、工艺 标准铝合金型材。组合装配式等电位箱体,表面银色喷塑涂镀工艺。 机箱结构、安装方式 19”3U 上架式机箱。前后导轨、3U 标准插卡结构。标准 19”机架安装。 箱体铅封 机箱插槽整体压条式铅封装置,功能板卡可免遭非法拆卸。 机箱槽位 机箱背面有 10 个槽位,其中 9 个为有效插槽。尺寸为 160x100mm 的标准 3U 板可使 用这些槽位。 机箱正面设计有 6 个槽位,其中 LCD 模块占用一个槽位,有 4 个有效槽位可为尺寸 为 80x100mm 的 3U 短卡板应用。 标准 3U 板槽位定义 机箱(后视左起)槽位定义表 机箱后槽位 10 9 8 7 6 5 4 CPU 3 2 1功能板卡脉 冲 单 元脉 冲 单 元串 口 单 元串 口 单 元串 口 单 元串 口 单 元单 元空 槽备 电 源主 电 源43213.2电源设计特性 即插式标准 3U 独立电源单元,易于快速装配或更换。 单或双电源模块配置,始终单电源工作。 双电源配置时两个电源模块冗余互备份,可无间隙、无扰动自动切换。 双电源配置方式的设备具备运行时可拆卸某一电源模块,为电源单元的更换、维护提 供方便。 提供主、备电源单元工作指示信号灯。 提供快速更换的熔断保险座。 采用 3 位 7.62mm 间距凤凰端子为电源输入端子,具备超规格爬电距离和放电间隙能 力。 输入电源采用面板控制的带灯开关。 输入电源性质不限(交流 47~440Hz 或 DC)的超宽电压输入范围。 宽温度工业环境适应能力。 核心部件采用 Cosel 开关模块,整个电源具备长寿命、高稳定和高可靠性能力。 双电源输入互备用特性 主电源上电、下电或中断:自动输出 I/O 监测信号。 备电源上电、下电或中断:自动输出 I/O 监测信号。 主、备电源同时上电,主电源供电,备电源备用。 主电源中断备电源自动无间隙切换供电,自动发出主电源断电和备电源供电 I/O 监测 信号。 主电源工作恢复,自动无间隙切换为主电源供电,备电源恢复备用。 保护功能 采用双重电磁兼容防护机制,载板输入端口浪涌、群脉冲抑制和开关模块 EMC 抑制。 采用双重噪声抑制,载板和开关模块的输入/输出噪声、纹波抑制。 模块输出过流、过压保护。3.3功能板卡CPU 单元 即插式 3U 板,尺寸为 160x100mm,机箱内固定第 4 槽位配置。 配置主频为 200 MHz 的 ARM9 芯核。 配置 64M 内存。 配置 128M NAND+16M NOR FLASH。 可分别作为数据和系统程序的存储介质, NOR FLASH 可进行加锁操作,锁定系统程序为只读。 配置 1 个方便拆卸 SD 卡的卡座。可以存储或备份数据和系统程序。 配置 TL5902 型后备鼓形长寿命电池,保证 10 年以上不需更换电池。 配置 2 个 RJ45 形式 10/100 的网络接口。 提供 2 路 V1.1USB HOST 接口。1 路引向 LCD 模块面板为标准 USB 口, 1 路设置 另 在 CPU 板上以 4pin 2.0 间距插针座形式供灵活应用。 多达 19 路 TTL 信号的 COM 口提供给系统使用。 提供 1 路 I2C 接口和若干路 GPIO 接口给系统,可作为 FFCplus 功能扩展之用。 提供 1 路输入和 2 路输出共三路脉冲接口。输入接口光电隔离,可输入脉冲或电平信 号,信号由外部编程。输出接口干结点形式,可驱动最大 30W 的外部设备。脉冲接 口端子采用 6 位 3.81mm 间距的凤凰端子。 有闪烁的信号灯指示 CPU 单元运行正常。 串口单元 即插式 3U 载板,尺寸为 160x100mm,机箱内 5~8 槽位任意可插。 载板设计有 4 组 DIP 双列直插式 64pin 插座。 可安装 4 组不同接口电平的通讯转换器, 为 FFCplus 的应用提供了极大的灵活性和方便性, 用户可任意指定主站或表计端口为 RS232、CS、RS485/422 或 Modem 等形式。配置效率极高,配置成本极低,且可以 根据现场情况随时调整。 载板上 5VDC-DC 隔离电源。 载板上 24VDC 隔离电源输入口。 载板端口提供 EMC 保护功能。 载板配置 2 组叠加式 5.08mm 间距 4 位凤凰端。 载板配置 4 组 RX/TX 端口信号灯(黄发/绿收,双灯) 。 通讯小卡 DIP 双列直插 64pin 嵌入式结构模块,尺寸为 27x65mm。 有 TTL-RS232、TTL-RS485/422、TTL-CS、嵌入式 Modem 和唯隆 Modem 等多种 接口电平的通讯小卡。根据需要还可开发或配置其他电平接口的功能小卡。 输入 TTL 信号在该小卡上进行光电隔离。 通讯波特率可高达 115200bps。 提供串口硬件流控制收发。 提供终端电阻配置选择功能。 提供接口保护功能。 Modem 模块 MT5600SMI-92-SP Modem 嵌入式拨号方式 Modem。DIP 双列直插 64pin 结构,27x65x18mm 外形尺寸。 DTE 接口:RS232 串行口,RTS/RXD/TXD/RI/DSR/CTS/DCD/DTR/GND TTL 信号。 兼容性:K56Flex, ITU-T V.90, ITU-T V.34enhanced, V.32bis, V.32, V.22 bit, V.22, Bell 212A and103/113,ITU-T V.21&V.23。 传输速率:300,,,1,5bps。 流控方式:XON/XOFF(software) ,RTS/CTS(hardware) 。 应用条件:必须安装在机箱 5 槽中的串口单元载板的 1 和 2 通讯小卡插座上方有效, 端口为 COMA 和 COMB。最大使用量为 2 块 MT5600SMI-92-SP Modem。唯隆WMD2400-I Modem嵌入式专线/拨号方式 Modem。为定制的插接方式模块, 41x50x21mm 外形尺寸。 DTE接口:RS232串行口,TXD、RXD、GND三线RS232电平信号。 协议标准:支持V.21,V.22,V.22bis,V.23(半双工) ,音频拨号/自动应答功能。 专线方式:V.23半双工,直接专线方式无需握手过程。 传输速率:最高2400bps。 应用条件:须与唯隆 Modem 转换器(RS232/TTL 电平转 RS232 电平)配合使用。 原则上可以不受限制的在机箱任意串口单元载板的通讯小卡插座中安装。 LCD 操作面板 安装式模块。结构优化布置的集LCD显示器、键盘、服务口、USB、信号灯一体式面 板,具有美观、简单、实用和维护方便的特点。 背光控制,任意键开启背光,一分钟无键盘输入关背光进入屏保功能,降低设备功耗 和延长显示器寿命。 带自检功能,可方便的实现在线模块检验功能。按住Exit键加电,使LCD模块进入自 检状态,屏幕显示自检操作功能,按提示操作检验LCD模块功能。 LCD屏为128x64点阵,38.80mmX70.70mm视屏面积。可显示16x8 ASCII,国标1/2 级16点阵字库,即中文显示为4行,每行8个汉字。 背板 安装式3U19”加强型2mm厚PCB板,尺寸为129.20x400.60mm。 功能插座在背板PCB上双面布置。2个电源插座JV1和JV2、7个主功能板插座J1~J7 安装在背板PCB正面(机箱背面) ;1个增强型LCD模块插座J8、1个串口型LCD模块 插座JL1和5个扩展功能板插座JK1~JK5安装在背板PCB背面(机箱正面) 。JV1和JV2是2x16pin插座。 设计JV1和JV2插座为主、备电源单元插座(机箱的1插槽和2插槽) 。FFCplus设备的 主、备电源切换、监控功能是由背板的电源监控电路实施的。请注意,只有安装两块 电源单元的FFCplus设备,才能有此项功能。 J1~J8是3x32pin欧式插座。 设计J1插座为CPU单元专用插座(机箱的4插槽) 。CPU单元通过该插座向各功能插座 提供信号。 J2~J5插座设计为串口单元专用插座(机箱的5~8插槽) 。这些插座具有相同的pin脚信 号定义,系统向每个插座提供4路COM口的TTL信号。一般J2~J5插座上的串口板卡可 以互换插槽位置。 J6和J7插座设计为扩展单元专用插座 (机箱的9和10插槽) 这两个插座具有相同的pin 。 脚信号定义,系统向每个插座提供1路COM口的TTL信号和其他信号。J6和J7插座上 的扩展板卡可以互换插槽位置。 J8插座设计为LCD模块专用插座(机箱正面) 。这个插座定义有LCD信号、键盘信号、 指示信号灯、服务口和USB等信号。 JL1是2x20pin IDC插座,设计为串口型LCD模块专用插座(机箱正面) 。这个插座定 义有LCD信号、键盘信号、指示信号灯、服务口和USB等信号。 JK1~JK5是2x16pin插座,为机箱扩展前插功能卡(3U短卡)所备。这些插座具有相 同的pin脚信号定义和连通的I2C、24VDC和GPIO等信号。 背板的设计充分考虑到FFCplus设备硬件配置的最大灵活和功能扩展、升级可能性, 是一个极好的基础平台。 4 部件材料构成及分类电源单元FFC1000PB 序号 1 2 3 元件名称 电源单元载板 档板 Cosel电源模块 规格型号 3U电源载板/FFC1000PB 2槽3U铝合金板 PBA15-9CPU单元FFC1000MB 序号 1 2 3 Modem模块 序号 1 2 3 元件名称 嵌入式Modem 内置专线/拨号MODEM 唯隆Modem转换器 规格型号 MT5600SMI-92-SP WMD2400-I-V1.2 WL-TTL/232 元件名称 CPU单元板 档板 SD卡 规格型号 3UCPU板/FFC1000MB 2槽3U铝合金板 128M串口单元FFC1000UB 序号 1 2 通讯小卡 序号 1 2 元件名称 通讯转换小卡_485/422 通讯转换小卡_232 规格型号 嵌入式/FFC 嵌入式/FFC 元件名称 3U串口板 档板 规格型号 3U串口板/FFC1000UB 2槽3U铝合金板LCD模块CN12864 序号 1 元件名称 LCD模块 CN12864-B 规格型号背板FFC1000BB 序号 1 元件名称 背板 规格型号 通讯总线背板/FFC1000BB机箱FFCPLUS 序号 1 元件名称 FFCplus机箱 规格型号 3U-19”全铝合金机箱5 系统设置 5.1 CPU 单元的设置和 FFCplus 的程序加载CPU 单元插在机箱 CPU 专用插槽中,插错位置不会烧坏板卡,但设备不工作。 CPU 单元 PCB 板见下图。 SD 卡座脉冲口网口USB 口1.设置控制台串口线 PC(宿主机) 网络线 FFCplus?用串口线和网线将宿主机与FFCplus设备连接好,见上图所示。 【串口线:即交叉串 行RS232信号线(一端连接FFCplus服务口,一端连接电脑) 。网线:交叉网线(连 接FFCplus与电脑) 。宿主机:台式机或笔记本电脑。 】 在宿主机上运行Windows2000/XP的超级终端。 超级终端参数设置如下图所示:? ??FFCplus上电后,自动运行BootLoader。2秒内输入4个字符“vivi” ,FFCplus进入到 BootLoader模式,见下图。 2. 设置IP地址 ? 设置宿主机的IP地址。Vivi & param set server_ip xx.xx.xx.xx(回车) 。 ? 设置FFCplus的IP地址。Vivi & param set local_ip xx.xx.xx.xx(回车) 。 ? 设置网关IP地址Vivi & param set gateway_ip xx.xx.xx.xx(回车) ? 保存各IP地址Vivi & param save(回车) 。 ? 关闭FFCplus电源。3. 重启FFCplus ? FFCplus重新加电启动。4. Flash解锁 ? 进入超级终端vivi。Vivi & flash unlock 0 0x80000(回车) 。 5. 下载内核程序(下载到FFCplus的Nor Flash中) ? 进入超级终端vivi。vivi &load kernel t kernel.img(回车) 。 vivi &load root t rootfs.img(回车) ? Nor Flash加锁。Vivi & flash lock 0 0x80000(回车) 。 ? 关闭FFCplus电源。6. 重启FFCplus ?FFCplus重新加电启动。7. 下载规约程序(下载到FFCplus的Nand Flash中) ? 进入超级终端Linux提示符[~]。[~] ffcdownload xx.xx.xx.xx(回车) 。 ? 规约程序下载完毕。现在,FFCplus即可以运行。8. 其他参数设置 ? 时钟、网络地址、主站和表计参数、积分周期等各类参数,可以通过FFCplus操作面 板终端键盘设置。 具体设置见本手册相关章节。?5.2串口单元通讯端口(主站和表计口)设置有 4 个串口单元插槽。理论上串口板可使用这 4 个插槽的任意一个,对于出厂配置好的 FFCplus 设备,如果现场需要调整主站或表计接口形式,完全可以按需要重新调整,只 不过不要忘记重新标记调整后的接口定义。 机箱第一个串口单元插槽为嵌入式 Modem 提供了 RS232 全信号电平。因此,安装有嵌 入式 Modem 的串口单元必须使用第一串口单元插槽。插错槽位并不会损坏板卡,可能会 影响设备工作。串口单元载板和通讯小卡示图如下。跳线 跳线串口载板跳线定义 J2 J4 J5 J6 第1路Modem或RS232,485/422 信号选择 第2路Modem或RS232,485/422 信号选择 (1/2)M(2/3)RS232,485/422(1/2)M(2/3)RS232,485/422通讯小卡跳线定义 J1 J2 J3 J1短接-RS485电平 J2短接-RS485地接通 J3短接-RS422电平 J4 J5 J6 J4短接-选择RS422终端120Ω电阻 J5短接-选择RS422终端120Ω电阻 J6短接-选择RS485终端120Ω电阻提醒注意:切勿将管脚接反,接错将会烧毁端口。 ? RS-232 端口方式:将型号为 FFC 的通讯小卡,安装在串口载板的通讯 小卡插座上。如果安装位置在串口单元载板第 1 或 2 路时,需要将载板的 J2、J4 或 J5、J6 跳线 2-3 短接。 RS-485 端口方式:将型号为 FFC 的通讯小卡,安装在串口载板的通讯 小卡插座上。并将通讯小板上的 J1、J2 短接,J6 断开(120Ω 终端电阻) 。如果安 装位置在串口单元载板第 1 或 2 路时,需要将载板的 J2、J4 或 J5、J6 跳线 2-3 短 接。 RS-422 端口方式:将型号为 FFC 的通讯小卡,安装在串口载板的通讯 小卡插座上。并将通讯小板上的 J3 短接, J4,J5 断开(120Ω 终端电阻) 。如果安 装位置在串口单元载板第 1 或 2 路时,需要将载板的 J2、J4 或 J5、J6 跳线 2-3 短 接。 Modem 端口方式: 将型号为 MT5600SMI-92-SP 的嵌入式 Modem, 安装在 FFCplus 串口 1 单元载板的第 1 或 2 路的通讯小卡插座上,并将串口载板上的 J2、J4 或 J5、 J6 跳线 1-2 短接。 唯隆 Modem 端口方式:将唯隆 Modem 及其电平转换板,安装在串口载板的通讯小 卡插座上。如果安装位置在串口单元载板第 1 或 2 路时,需要将载板的 J2、J4 或 J5、J6 跳线 2-3 短接。 (唯隆 Modem 的应用和设置参见其他相关技术文件) 。????5.3主电源、备电源的设置? 调节电源单元载板上 Cosel 模块的输出电压电位器,使主电源输出电压为 9V,备电 源输出电压为 8.5V。 主电源安装在机箱后视右边第 1 插槽,备电源安装在第 2 插槽(注:主、备电源插 错位置,仅会影响前面板电源指示信号灯,其他不受影响)? 6 资源表FFCplus接口与板卡资源对应表FFC Port 物理 Address 物理 IRQ 设备文 件/数据 位 ttyS0 ttyS1 sda LCD模块 电源单 元 CPU单元 串口单元服务口 LCD USB LAN1 LAN2 COM1 COM2 COM3 COM4 COM5 COM6 COM7 COM8 COM9 COM10 COM11 COM12 COM13 COM14 COM15 COM16 面板运行灯 CPU 板运行灯 脉冲 1 输出 脉冲 2 输出 告警 1 信号灯 告警 2 信号灯 脉冲输入 主电源 备电源0xxXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx服务口 LCD USB LAN1,eth0 LAN2,eth136 37 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 16 16 17 17ttyS0 ttyS1 ttyS2 ttyS3 ttyS4 ttyS5 ttyS6 ttyS7 ttyS8 ttyS9 ttyS10 ttyS11 ttyS12 ttyS13串口1单元 串口1单元 串口1单元 串口1单元 串口2单元 串口2单元 串口2单元 串口2单元 串口3单元 串口3单元 串口3单元 串口3单元 串口4单元 串口4单元 串口4单元 串口4单元 0: 亮,1:灭 0: 亮,1:灭 0: 开,1:合 0: 开,1:合 0: 亮,1:灭 0: 亮,1:灭 0: 输入1 1:输入0 0: 失电 1:上电 0: 失电 1:上电Bit1 Bit0 Bit4 Bit5 Bit2 Bit3 Bit0 Bit1 Bit27 安装 7.1 设备的安装? 机箱结构及安装尺寸图,见下图所示。 ?选用 M6×20 十字盘头螺钉安装机箱。 为防止和减少现场振动和机械力冲击需加平垫 圈和弹簧垫片。19”机架安装时应配 M6 方形螺母。 各板卡应插接到位并旋好紧固螺钉,以防现场振动产生板卡松脱造成接触不良。?7.2调试配线要求? 输入电源线缆需选用三芯绝缘带外皮橡胶护套线缆。按照机箱丝印或标识接线,请 勿接错,请勿将地线省去(虽然机箱有专门接地螺钉) 。 为保证安全和机箱防护能力,机箱必须在接地螺钉处接好地线。 请选用标准的双绞线作为信号线。 请将端子处多余的电缆、信号线头剪去防止金属裸露。这样不但符号安全性,也会 减少可能的干扰源。 请按机箱容量要求配置和更换保险管。不合适的保险管将不能起到应有的作用。 机械安装、停机维护、拔插电源单元时,务必先将电源开关关闭并将电源端子从板 上拔除后,再进行其它操作,以确保设备和人身安全。? ? ?? ?8 设备自检具备自我诊断测试功能是 FFCplus 设备的一大特点,无论您的 FFCplus 设备是在现 场还是在试验室,只要您愿意随时都可以对设备检验。这给工程安装和使用维护提供 了极大方便。 兰吉尔为每台出厂的 FFCplus 设备预装了自检程序。运行 FFCplus 自检程序,仅需 一台电脑(笔记本或 PC 机) 。另外,配备一条交叉网线和一些信号短接线。自检程序 所测试的内容基本涵盖了 FFCplus 的所有“设备” 。 8.1设备连接? ? 电脑与 FFCplus 的连接参见 5.1 节方式。 将 FFCplus 设备的串行口 4 位端子按“对”用短接线连接起来,见下表。 端子引脚 1 2 3 4 RS-485 A B RS-485 A B RXD TXD GND RXD TXD GND RS-232 RS-2328.2测试? ? ? ? 启动电脑和 FFCplus 设备。 将电脑和 FFCplus 的 IP 地址设置在一个网段内。 在电脑 DOS 界面下运行 telnet xx.xx.xx.xx。 在 Linux[~]提示符下运行测试程序 ffctest,即可进入如下测试界面。FFCplus 上的每一种“设备”对应一个黑框。由于被测“设备”较多,界面分两页显 示。用 Tab 键可在两页间切换。第二页如下。 界面右下方提示按 ESC 退出测试程序。 SERIAL(串口) 。 ? ? 分别显示每个串口收发正确的包数,ERR 表示错误的包数。 对于 LCD 模块所占的串口/dev/ttyS1 来说, send 表示发送到 LCD 的字节数, receive 表示按键的次数。ERR 永远是 0。I/O LED(信号灯、脉冲口) 。 ? ? 表示各种灯,脉冲量等的状态。 测试程序启动后,会将 RUN LED,PLUSE 输出,ALERM 告警置位,清零 10 次, 最后的状态和实际的灯、PLUSE 等一致。 (用一个 5V 干电池串一个 390 欧电阻和 LED 灯组成的测试小工具,可以很方便的监测脉冲输入口。用万用表电阻档可以监 测到脉冲输出口继电器触点闭合状况) 由于系统启动时,会自动启动脚本 S01LED,所以在测试程序置位、清零 10 次后, 显示的值可能与面板 LED、CPU LED 不一致。?STORAGE(存储设备) 。 ? 测试程序启动时,将试图加载 NAND FLASH、SD 卡、USB 盘,如果成功,将显示 xxxx mount ok,如果失败,将显示 NOT FOUND! 测试程序只在启动时加载一次,如果 SD 卡、USB 盘在测试过程中改变,须重新启 动测试程序。?RTC(时钟) 。 ? ? 显示系统日期、时间。 系统掉电、日期、时间应该正常。LCD(显示键盘终端) 。 ?测试程序会循环地发送数据到 LCD 模块,液晶屏显示内容和测试程序 LCD 框的内 容一致。 按键盘,其键值(10 进制)将显示,例如 13 等。?MODEM(嵌入式 Modem) 。 ? 根据框中的提示,启动 minicom 测试。NETWORK(网口) 。 ? 根据框中的提示测试(实际上,电脑与 FFCplus 用网线连接并形成控制台已证明该 网口正常) 。RESET(复位) 。 ? 根据框中的提示,可以用 3 种方式测试系统的复位功能是否正常。9 关于报废处置FFCplus 部件的报废处置如下: 材料 电容器 锂电池 液晶显示器 印刷电路板 处置步骤 回收使用或经特殊的废物处理 根据当地做法 回收使用或经特殊的废物处理 回收使用或经特殊的废物处理所有设备的组成部件的处理都应根据兰吉尔表计公司的安排,或按当地规定做法来进 行。 10 参数配置FFC 操作面板有 4*16 字符的液晶显示屏,可显示四行字符,每行 16 个字母或 8 个 汉字。6 个指令按键分别为上、下、左、右、确认和取消。 有下述操作功能: ? ? ? ? ? ? 10.1 键盘与显示器规格 ? ? ? 10.2 日常操作与显示 ? ? FFC 加电后二十秒后完成自检和系统加载,显示进入启动界面。 启动时首先显示 FFC 开机启动界面,持续 2 秒钟。 液晶支持西文 4 行*16 字符,中文 4 行*8 汉字 界面小键盘支持六个键:上([↑])、下( [↓]) 、左([←]) 、右([→]) 、取消(Exit) 、确 定(Enter) 。 显示与操作规则 编程 电能周期数据查询 事件查询 时间设置 诊断功能 语言选择Landis + Gyr FFC Vx.x &C&200x 图 10.2-1 ? 然后进入日常的系统时间显示状态。兰吉尔表计(珠海) FFC Vx.x &C&200x 开机启动界面May 08,2001 Tue 18:30:452001 年 5 月 8 日 18:30:45 星期二 图 10.2-2 系统时间显示界面?若在半分钟内,无任何键输入,则进入屏保显示状态,按任意键从屏保状态返回系统 时间显示。Landis&Gyr FFCLandis&Gyr FFC图 10.2-3 屏保界面 ?从系统时间显示状态按确认键,进行系统自检。自检失败,则进入图 10.2-4 自检失败 界面;自检成功,则可进入系统操作主菜单,进行正常菜单操作。SELF CHECK FAIL自检失败图 10.2-4 自检失败界面 ? 在菜单操作中,若 20 秒无任何键输入,则返回系统时间显示界面。 10.3 通用出错操作与显示 ? ? 一般情况下操作成功不进行提示,除非是特殊重要的情况,会给出操作成功的提示, 如:参数生效 出错显示界面,在第二行居中显示出错信息,用大写字母,按取消键返回上级菜单。 DELETE FAIL 删除失败图 10.3-1 删除失败界面SAVE FAIL保存失败图 10.3-2 保存失败界面 10.4 菜单操作与显示 ? 标准菜单 PARAM FUNC Param View Param Edit 1/2 参数功能 参数显示 参数修改 1/2图 10.4-1 标准菜单界面 ? 菜单标题以大写字母显示在第一行左边,右边显示当前菜单项序号(1-n)/ 菜单项总序号(n)。 ? 菜单项显示在第 2-4 行。 用[↑] [↓]键可上下移动高亮条, 选择当前菜单项。 如果多于三个菜单项,按[↓]键向下滚动显示其它行(滚动显示时,高亮 条在显示屏的底行) 。同样也可以按[↑]键向上滚动显示其它行的内容。 ? 当向下到达最后一个菜单项时,再向下,则定位高亮条在第一个菜单项; 当向上到达第一个菜单项时,再向上,则定位高亮条在最后一个菜单项。 ? 按确认键打开高亮条所在的菜单并执行下一功能。 ? 按取消键返回上级菜单。 ? 参数修改菜单 CSCOM10 EDIT 1/7 Protocol SCTM CSCOM10 EDIT ID number [-] 主站端口 10 修改 1/7 通讯规约 SCTM 主站端口 10 修改 通讯 ID [-] CSCOM10 EDIT Protocol SCTM CSCOM10 EDIT ID number 000005----主站端口 10 修改 通讯规约 SCTM 主站端口 10 修改 通讯 ID 000005---图 10.4-2 参数修改菜单界面? 菜单标题以大写字母显示在第一行左边,若高亮条在功能项,则在右边显 示当前功能项的序号(1-n)/功能项总序号(n)。第一行不可通过高亮条来选 择。 ? 功能项显示在第一行左边,属性显示在第二行中央。若属性值为空,则显 示为(-) 。 ? 通过确认键,高亮条可在功能项与属性间进行切换。 ? 高亮条在功能项,通过上下键可以选择不同的功能 ? 高亮条在属性,则可改变属性。属性改变分为两种。一种是用户通过上下 键进行选择,另一种用户输入字符串。方法如下:左右键改变当前字符位 置, 上下键改变当前字符。 为字符串结束标志, ‘-’ 将某一位字符置为 ‘-’ , 可截短字符串到该位。将第一个字符置为空,可使整个字符串为空。 ? 若功能属性没有任何改动,按取消键可返回上级菜单;若任一功能项的属 性有所改动, 按取消键则在第四行弹出保存确认菜单, 以保存或取消修改。 用左右键可以在保存和取消间进行切换; 取消键则不保存, 返回上级菜单; 按确认键执行相应功能。若选择保存,且保存失败,显示图 10.3-2 保存 失败界面,否则返回上级菜单。 CSCOM10 EDIT 主站端口 10 修改 Protocol 通讯规约 SCTM SCTM [SAVE] [CANCEL] [保存] [取消] 图 10.4-3 保存确认界面 ? 参数显示菜单 COM1 MET VIEW 2/5 Protocol IEC102表计端口 1 显示 通讯规约 IEC1022/5图 10.4-4 参数显示菜单界面 ? 菜单标题以大写字母显示在第一行左边,在右边显示当前功能项的序号 (1-n)/功能项总序号(n)。第一行不可通过高亮条来选择。 ? 功能项在第一行左边高亮显示,属性显示在第二行中央。若属性值为空, 则显示为[-]。 ? 通过上下键可以选择不同的功能,查看其属性。 ? 按返回键返回上级菜单 ? 时间设置功能 SET TIME
15:30:46时间设置
15:30:46 图 10.4-5 时间设置界面 ? 菜单标题以大写字母显示在第一行左边,第一行不可通过高亮条来选择。 ? ‘年/月/日’居中显示在第二行, ‘时/分/秒’居中显示在第三行。 ? 左右键可以选择功能项,上下键用于修改功能项的值。 ? 在未修改功能项的值之前,时间实时显示;一但用户修改了时间的值(使 用了上下键) ,时间进入编辑状态,静态显示。 ? 任意时刻按取消键则不对时间作任何操作,返回上级菜单。 ? 若用户没有修改时间,按确认键不作任何响应;若用户修改了时间,按确 认键,则弹出时间设置确认菜单。若选择确认,则对时间进行设置。操作 成功,则显示图 10.4-5 时间设置界面(实时显示新的时间) ,否则时间设 置失败。 SET TIME 时间设置
15:30:46 15:30:46 [OK] [CANCEL] [确认] [取消] 图 10.4-6 时间设置确认界面 ? 分钟同步功能 MINUTE SYNCH May 09,2001 Wed 15:30:46 分钟同步 2001 年 05 月 09 日 15:30:46 星期三图 10.4-7 分钟同步界面 ? 菜单标题以大写字母显示在第一行左边,第一行不可通过高亮条来选择。 ? ‘年/月/日’居中显示在第二行, ‘时/分/秒’居中显示在第三行。 ? 时间实时显示。 ? 按取消键则不对时间作任何操作,返回上级菜单。 ? 按确认键,则弹出分钟同步确认菜单。若选择确认,则执行分钟同步。操 作成功,则显示图 10.4-7 分钟同步界面(实时显示新的时间) ,否则显示 图 10.4-9 分钟同步失败界面。 MINUTE SYNCH May 09,2001 Wed 15:30:46 [OK] [CANCEL] 分钟同步 2001 年 05 月 09 日 15:30:46 星期三 [确认] [取消]图 10.4-8 分钟同步确认界面MIN SYNC FAIL分钟同步失败图 10.4-9 分钟同步失败界面10.5 密码保护功能 Password: ******密码: ****** 旧密码: ******Old Password: ******PASSWORD ERROR密码错误图 10.5-1 密码输入界面 在用户进行系统配置修改,设置系统时间等对系统运行有影响的操作时,需要输入 密码。FFC 的密码长度最大限制为 16 位,最小限制为 6 位,由上下左右四个键组 成。 设备首次运行前,密码设置为出厂值([↑] [↓] [←][→][↑] [↓])。为安全起见,用户 在设备投入使用后,需要首先修改密码(详见功能菜单操作中有关密码修改的说 明) 。 密码修改中提示为“旧密码:,其它情况的密码保护提示为“密码:” ” 若密码输入正确,则直接进入相应功能操作。密码输入错误,显示 10.5-1 密码错误 界面。10.6 主菜单功能本菜单是系统操作的主菜单,若进行菜单操作,则从系统时间显示状态进入该菜单。MAIN MENU 1/7 Param Func Time Func Network Func 主菜单 参数功能 时间功能 网络功能 1/7图 10.6-1 系统主菜单界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu 主菜单 ? Param Func 参数功能 ? Time Func 时间功能 ? Network Func 网络功能 ? System Func 系统功能 ? System Diag 系统诊断 ? System Tool 系统工具 ? Shut Down 系统关闭菜单项10.7 参数功能10.7.1 参数查询本菜单用于显示在线参数及其列表。 PARAM VIEW Meter Com CS Com Data Type1/7参数显示 表计端口 主站端口 数据类型1/7图 10.7-1 参数显示界面 ? 菜单层次 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Main Menu&&Param Func&& Param View 主菜单&&参数功能&&参数显示 表计端口 表计单元 数据类型 测量点 主站端口 网络参数 设备列表菜单项 Meter Com Meter Unit Data Type Meter Point CS Com Network Param Device List10.7.1.1 表计端口参数显示本功能显示表计端口(COM1-COM32)的参数。用户选择要显示的端口。1. 端口选择本菜单用于选择要操作的表计端口MCOM SEL COM1 COM2 COM3 1/4 表计端口选择 端口 1 端口 2 端口 3 1/4图 10.7-2 表计端口选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? ? ? ? ? 2. 参数显示 Main Menu&&Param Func&& Param View&&Meter Com 主菜单&&参数功能&&参数显示&表计端口 端口 1 端口 2 端口 3菜单项 COM1 COM2 COM3 ??注:表计端口的个数最多可以有 32 个。本功能用于显示某表计端口的一组参数MCOM1 VIEW 2/4 Protocol DLMS 表计端口 1 显示 2/ 4 通讯规约 DLMS图 10.7-3 表计端口参数显示界面 ? 菜单层次 ? Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Com&&COMm ? ? 菜单项主菜单&&参数功能&&参数显示&表计端口&&端口 m注:m 的范围为 1-32,根据表计端口的设置而定 菜单项的显示如下: ? ? ? ? 说明 ? ? 如果没有定义表计端口,就不会有表计端口可以显示。 通讯规约的显示:若设备未安装相应的通讯规约,则显示字符”-”. protocol baud rate SetTime Enable 通讯规约 波特率 设置时间有效10.7.1.2 表计单元参数显示本功能显示表计单元(M0)的参数,用户选择表计所属的表计端口和该 端口的表计单元号。1. 端口选择本菜单用于选择要操作的表计所属的通讯端口? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Unit 主菜单&&参数功能&&参数显示&&表计单元菜单项 同 10.7.1.1 表计端口参数显示中的端口选择2. 表计选择本菜单用于选择某表计端口要操作的表计METER SEL Meter01001 Meter 01002 Meter
表计选择 1/ 4 表计 01001 表计 01002 表计 01003 图 10.7-4 表计选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? 菜单项 ? ? ? ? Meter01001 Meter01002 Meter01003 ?? 表计 01001 表计 01002 表计 01003 Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Unit&&MCOM SEL 主菜单&&参数功能&&参数显示&&表计单元&&表计端口注:所有的 COM 口可以连接的电表个数总共最多为 255。 3. 参数显示本功能用于显示某表计的一组参数COM02 MET VIEW 2/5 MP 4 端口 02 表计显示 测量点 4 2/5图 10.7-5 表计单元参数显示界面 ? 菜单层次 ? ? ? 菜单项 ? ? ? ? ? 说明 ?Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Unit&&MCOM SEL&&COMm MET VIEW 主菜单&&参数功能&&参数显示&&表计单元&&端口 m&&端口 n 表计显 示 测量点 通讯 ID 通讯密码 描述符MP ID number Password Descriptor通讯密码的显示:为保护通讯密码,在此显示”**********”。在修改通 讯密码时,可以看到原来通讯密码的确切值,因为修改通讯密码具有 密码的保护功能 若通讯 ID 和通讯密码未设置,则默认为零,显示”(-)”?10.7.1.3 采集周期显示本功能显示各种数据类型(总电量、分时电量、实时电量和需量)的参数。1.数据类型选择本菜单用于选择要操作的数据类型DATA TYPE Total Energy Tariff Energy Inst Energy 1/4 数据类型 总电量 费率电量 实时电量 1/ 4图 10.7-6 表计选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? 菜单项 ? ? ? ? Total Energy 总电量 Tariff Energy 费率电量 Inst Energy Demand 实时电量 需量 Main Menu&&Param Func&&Param View&&Data Type 主菜单&&参数功能&&参数显示&&数据类型2.参数显示本功能用于显示某数据类型的一组参数TOTAL VIEW Acq. Period 5 1/1 总电量显示 采集周期 5 图 10.7-7 表计单元参数显示界面 ? 菜单层次 ? ? ? 菜单项 ? Acq. Period 采集周期 Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Unit&&MCOM SEL&&COMm MET VIEW 主菜单&&参数功能&&参数显示&&表计单元&&端口 m&&端口 n 表计显 示 1/1 ?说明 ? 每个表中的不同的测量点采集可以不同的数据类型,即采集周期。10.7.1.4 测量点参数显示本功能显示测量点的参数,用户选择测量点所属的表计端口、以及该端口的表计单 元号和改测量点号。1.端口选择本菜单用于选择要操作的测量点所属的通讯端口? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Point 主菜单&&参数功能&&参数显示&&测量点菜单项 同 10.7.1.1 表计端口参数显示中的端口选择2.表计选择本菜单用于选择某表计端口要操作的表计METER SEL Meter01001 Meter 01002 Meter
表计选择 1/ 4 表计 01001 表计 01002 表计 01003 图 10.7-8 表计选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? 菜单项 ? ? ? ? Meter01001 Meter01002 Meter01003 ?? 表计 01001 表计 01002 表计 01003 Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Unit&&MCOM SEL 主菜单&&参数功能&&参数显示&&表计单元&&表计端口注:所有的 COM 口可以连接的电表个数总共最多为 255。 3.测量点选择本菜单用于选择某表计单元要操作的测量点MP SEL 1/4 COM01-M001-P001 COM01-M001-P002 COM01-M002-P001 测量点选择 1/ 4 COM01-M001-P001 COM01-M001-P002 COM01-M002-P001图 10.7-9 表计选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? 菜单项 ? ? ? ? COM01-M001-P001 COM01-M001-P002 COM01-M002-P001 ?? COM01-M001-P001 COM01-M001-P002 COM01-M002-P001 Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Point&&MCOM SEL&&Meter Unit 主菜单&&参数功能&&参数显示&&表计单元&&表计端口&&表计单元 注:所有的整个 FFC 可以设置测量点个数总共最多为 65536。 4. 参数显示本功能用于显示某表计的一组参数COM01-M001-P001 DATA TYPE Total +A COM01-M001-P001 数据类型 总正向有功图 10.7-10 表计单元参数显示界面 ? 菜单层次 ? ? ? ? 菜单项 ? 说明 ? 若测量点数据类型未设置,则默认为零,显示”(-)” DATA TYPE Main Menu&&Param Func&&Param View&&Meter Point && MCOM SEL&&Meter Unit&&MP SEL 主菜单&&参数功能&&参数显示&&表计单元&&端口选择&&表计选 择&&测量点选择10.7.1.5 主站端口参数显示本功能显示主站端口的参数,用户选择要显示的端口。1. 端口选择本菜单用于选择要操作的主站端口CSCOM SEL COM01 NET01 1/2 主站端口选择 端口 01 网口 01 1/ 2图 10.7-11 主站端口选择界面 ? 菜单层次: ? ? ? ? ? Main Menu&&Param Func&& Param View&&CS Com 主菜单&&参数功能&&参数显示&&主站端口 COM01 端口 01 NET01 网口 01菜单项 2. 参数显示本功能用于显示某主站端口的一组参数CSCOM VIEW Protocol SCTM 3/10 主站端口显示 通讯规约 SCTM 3/ 10图 10.7-12 主站端口参数显示界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&& Param NETm) View&&CS Com&&COMm(or主菜单&&参数功能&&参数显示&&主站端口&&端口 m(或网口 m) 菜单项的显示如下: 端口类型 端口 通讯规约 波特率(如果类型为网口,就没有这一项显示) 通讯 ID 通讯密码 对时使能 Buffer 1 Buffer 2 Buffer 3注:m 为选定的主站端口或网口号 菜单项 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 说明 ? ? ? 菜单项会根据端口类型有所变化,主要是波特率项。 通讯规约的显示:若设备未安装相应的通讯规约,则显示字符”-”. 通讯密码的显示:为保护通讯密码,在此显示”**********”。在修改通讯密 码时,可以看到原来通讯密码的确切值,因为修改通讯密码具有密码的保 护功能 若通讯 ID 和通讯密码未设置,则默认为零,显示”(-)”Com Type Com Port protocol baud rate ID number passwordSetTime Enable 缓冲区一 缓冲区二 缓冲区三?10.7.1.6 网络参数本功能用于显示支持的网络参数; 1. 参数显示本功能用于显示主站 IP 地址的一组参数;CS IP VIEW 1/6CS IP1 000.000.000.000主站 IP 查看 1/6主站 IP1 000.000.000.000图 10.7-13 网络规约的查看界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param View&&Network Param 主菜单&&参数功能&&参数显示&网络参数菜单项 ? ? ? ? ? ?CS IP1 CS IP2 CS IP3 CS IP4 CS IP5 CS IP6主站 IP1 主站 IP2 主站 IP3 主站 IP4 主站 IP5 主站 IP6设置的 IP 可以进行主站对时,否则不允许主站对时。默认不设置 IP, 允许所有访问主站对时。10.7.1.7 设备列表本功能用于简要显示表计端口、主站端口、及测量点的参数1. 表计端口列表本功能将设置的表计端口的配置作一个简要列表,包括:通讯规约,波特率。MCOM LIST 1/2 1&DGCOM/9600 2&DLT /1200 表计端口列表 1/ 2 1&DGCOM/9600 2&DLT /1200图 10.7-14 表计端口列表界面 ? 菜单层次 ? ? ? 说明 ? ? ? ? 若设备没有表计端口,则显示空 若存在表计端口,则对端口依次显示:端口号&通讯规约/波特率。 通讯规约的显示:若设备未安装相应的通讯规约,则显示字符”-”. 通讯规约显示支持 5 个字符,波特率显示支持 5 个字符。 Main Menu&&Param Func&Param View&&Device List&&Meter Com 主菜单&&参数功能&&参数显示&设备列表&&表计端口2. 主站端口列表本功能将激活的主站端口的配置作一个简要列表,其中,主站口为串口,就包括: 通讯规约和波特率;如果是网口就包括:通讯规约。CSCOM LIST 1/ 2 1&IEC102 /9600 33&DL719-N 主站端口列表 1/ 2 1&IEC102 /9600 33&DL719-N图 10.7-15 主站端口列表界面 ? 菜单层次 ? ? ? 菜单项 ? ? 若存在主站端口,则对串口类型的端口依次显示:端口号&通讯规约/ 波特率;对网口类型的主站口依次显示:端口号&通讯规约 通讯规约的显示:若设备未安装相应的通讯规约,则显示字符”-”. Main Menu&&Param Func&Param View&&Device List&&CS Com 主菜单&&参数功能&&参数显示&设备列表&&主站端口 ?通讯规约显示支持 8 个字符,波特率显示支持 5 个字符,3. 测量点列表本功能将测量点的配置作一个简要列表,包括:激活表计端口的每个表计 的测量点和端口的总测量点。MP LIST 1&2&8 2&3&8 MP LIST EMPTY 1/ 2 测量点列表 1/ 2 1&2&8 2&3&8 测量点列表 空 图 10.7-16 测量点列表界面 ? 菜单层次 ? ? ? 说明 ? ? 若设备总测量点数为 0,则显示空 若存在测量点,则依次显示 Main Menu&&Param Func&Param View&&Device List&&Metering Point 主菜单&&参数功能&&参数显示&设备列表&&测量点表计端口号&表计单元号&该表计单元测量点数10.7.2 参数修改本菜单用于修改参数 PARAM EDIT 1/6 Meter Com CS Com Meter Unit 参数修改 表计端口 主站端口 表计单元 1/6图 10.7-17 参数修改界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit 主菜单&&参数功能&&参数修改 ? Meter Com ? Meter Unit ? Data Type ? Meter Point ? CS Com ? Network Param 表计端口 表计单元 数据类型 测量点 主站端口 网络参数菜单项10.7.2.1 表计端口参数修改本菜单用于修改表计端口的参数,用户可以选择要修改的表计端口1. 端口选择 本菜单用于选择要操作的表计端口? 菜单层次: ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&Meter Com 主菜单&&参数功能&&参数修改&&表计端口 同 10.7.1.1 表计端口参数显示中的端口选择菜单项2.功能选择本菜单用于选择对某一表计端口的操作:添加,删除或修改MCOM SET Add Edit Delete 1/3 表计端口设置 1/3 添加 修改 删除图 10.7-18 表计端口设置选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&& Param Edit&&Meter Com 主菜单&&参数功能&&参数修改&&表计端口 ? ? ? 3.删除 添加 修改 删除菜单项 Add Edit Delete本功能用于删除某一表计端口和此端口下的所有表计DELETE COM01? [OK] [CANCEL] 删除表计端口 01? [确定] [取消]图 10.7-19 表计端口删除确认界面 ? 菜单层次 ? ? Main Menu&&Param COMm Func&&Param Edit&&Meter Com&&Delete&&主菜单&&参数功能&&参数修改&&表计端口&&删除&&端口 m 注:根据表计 端口的选择而定4.添加/修改本功能用于修改某一表计端口的一组参数MCOM EDIT 2/4 Protocol DGCOM 表计端口修改 2/ 4 通讯规约 DGCOM图 10.7-20 表计端口参数修改界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Edit&&COMm) Func&&Param Edit&&Meter Com &&Add(or主菜单&&参数功能&&参数修改&&表计端口&&添加(或者修改&&端口 m)注:只有在修改的时候才有端口选择,m 根据表计端口的选择而定。 菜单项 ? Com Port 端口 ? ? ? ? ? ? ?protocol baud rate通讯规约 波特率SetTime Enable 对时使能 端口:在增加操作的时候可以修改其端口号,修改操作的时候不能修 改(即这项将不可见) 。 通讯规约:根据设备实际配置的规约不同而不同,例如:DGCOM, DL645,ZB446,ZB647,EDMI,QUAD4 等 波特率:B50, B75, B110, B134, B150, B200, B300, B600, B1200, B1800, B2400, B9600, B19200, B38400功能项属性选项10.7.2.2 表计单元参数修改本菜单用于修改表计单元参数,用户可以选择要修改的表计单元。1. 端口选择本菜单用于选择要操作的表计所属的通讯端口? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Edit&Meter Unit 主菜单&&参数修改&表计单元其余同 10.7.1.2 在表计单元参数显示中的端口选择2. 功能选择本菜单用于选择对某一表计的操作:添加,删除或修改METER SET Add Edit Delete 1/3 表计功能 添加 修改 删除 1/3图 10.7-21 表计单元功能选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param SEL&&METER SET Func&&Param Edit&&Meter Unit&&MCOM主菜单&&参数功能&&参数修改&&表计单元&&端口选择&&表计选择 ? ? ? 添加 修改 删除菜单项 Add Edit Delete3.删除本功能用于删除某一表计单元DELETE ETER01001? [OK] [CANCEL] 删除表计单元 01001? [确定] [取消]图 10.7-22 表计单元删除确认界面 ? 菜单层次 ? Main Menu&&Param Func&& m&&COMm-Mn&&Delete Param Edit&&Meter Unit&& 端 口 ? ?主菜单&&参数功能&&参数修改&&表计单元&&表计 n&&删除注: n 为表计单元编号,根据表计单元的选择而定 菜单项 ? ? Delete Cancel 删除 取消4.添加/修改本功能用于修改某表计的一组参数METER11 EDIT 1/3 MP 4 表计单元 11 修改 1/3 测量点 4图 10.7-23 表计单元参数修改界面 ? 菜单层次 ? ? Main Menu&&Param Func&& m&&COMm-Mn&&Add/Edit Param Edit&&Meter Unit&& 端 口主菜单&&参数功能&&参数修改&&表计单元&&端口 m-表计 n&&添加/修改注:m、n 的范围为 1-8,根据表计单元的选择而定 如果是修改操作,则需要选择表计单元,同 10.7.1.2 表计单元参数显示中的表 计单元选择 ? 菜单项 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Meter Unit MP ID number password Descriptor 表计单元 测量点 通讯 ID 通讯密码 描述菜单项属性选项 表计单元:只有在添加时才可见 测量点:每个表计单元有 1~255 选择 通讯 ID:最多 10 个字符 通讯密码:最多 10 个字符10.7.2.3 数据类型参数修改本菜单用于修改 FFC 采集的数据类型的相关参数,用户可以选择要修改的数据类 型1. 数据类型选择本菜单用于选择要操作的数据类型DATA TYPE Total Energy Tariff Energy Inst Energy 1/4 数据类型 总电量 分时电量 瞬时电量 1/4图 10.7-24 数据类型选择界面 ? 菜单层次: ? ? ?Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&Data Type 主菜单&&参数功能&&参数修改&&数据类型 ? ? ? ? 总电量 分时电量 瞬时电量 需量菜单项 Total Energy Tariff Energy Inst Energy Demand2.功能选择本菜单用于选择对某一数据类型的参数进行设置Total Edit 1/1 Acq. Period 5 总电量修改 1/1 积分周期 5 图 10.7-25 数据类型功能选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&Data Type&&Total Energy 主菜单&&参数功能&&参数修改&&数据类型&&总电量 ? 积分周期菜单项 Acq. Period10.7.2.4 测量点参数修改本菜单用于修改测量点参数,用户可以选择要修改的测量点。1. 测量点选择本菜单用于选择要操作的测量点? 菜单层次 ? ? 2.功能选择 Main Menu&&Param Sel&&MP Sel Edit&&Meter Point&&Com Sel&&Meter主菜单&&参数修改&&测量点&&端口选择&&表计选择&&测量点选择本菜单用于选择对某一测量点的操作:数据类型的指定DATA TYPE 1/2 Energy Type Total Energy 数据类型 1/3 电量类型 总电量图 10.7-26 测量点功能选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param SEL&&METER SEL&&MP SEL Edit&&Meter Unit&&MCOM主菜单&&参数功能&&表计单元修改&&端口选择&&表计选择&&测量点选择菜单项 (1)总电量: ? ? 电量类型 总电量项 (2)分时电量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 电量类型 分时电量 分时项 电量类型 瞬时电量 瞬时项 电量类型 需量 需量项 如果未指定数据类型,则显示(-)。(3)实时电量(4)需量菜单项属性选项10.7.2.5 主站端口参数修改本菜单用于修改主站端口的参数,用户可以选择要修改的主站端口1.功能选择本菜单用于选择对某一主站端口的操作:添加、删除、修改CSCOM FUNC 1/3 Add Edit Delete 主站端口功能 1/3 添加 修改 删除图 10.7-27 主站端口功能选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&CS Com&&COMm 主菜单&&参数功能&&参数修改&&主站端口&&端口 m ? ? ? Add Edit Delete 添加 修改 删除菜单项如果选择“添加”项,将直接进入第 4 项,如果选择“修改”或“删除” ,将进 入第 2 项。 2. 端口选择本菜单用于选择要操作的主站端口? 菜单层次: ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&CS Com 主菜单&&参数功能&&参数修改&&主站端口 同 10.7.1.5 主站端口参数显示中的端口选择菜单项此时,如果是删除操作,将进入第 3 项,如果是修改操作,将进入第 4 项操作。 3.删除本功能用于删除某一主站端口的一组参数 DELETE CSCOM01? [OK] [CANCEL]删除主站口 01001? [确定] [取消]图 10.7-28 主站端口删除确认界面 ? 菜单层次 ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&CS Com &&Delete&&COMm 主菜单&&参数功能&&参数修改&&主站端口&&删除&&端口 m4.添加/修改本功能用于修改某一主站端口的一组参数CSCOMA EDIT 1/7 Protocol SCTM 主站端口 A 修改 1/ 7 通讯规约 SCTM图 10.7-29 主站端口参数修改界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param (Edit&&COMm) Func&& Param Edit&&Cent.S Com &&Add主菜单&&参数功能&&参数修改&&主站端口&&添加(修改&&端口 m) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Com Type Com Port protocol baud rate ID number password SetTime Enable Buffer1 Buffer2 Buffer3 端口类型 端口 通讯规约 波特率 通讯 ID 通讯密码 对时使能 缓冲区一 缓冲区二 缓冲区三菜单项?菜单项属性选项 ? ? ? 通讯规约: 根据设备实际安装的规约不同而不同, IEC102, 如: SCTM 通讯 ID:最多 8 个字符 通讯密码:最多 10 个字符10.7.2.6 网络参数本菜单用于修改网络规约状态和通信密码 Network protocal 1/2 网络规约 Password 密码 CS IP SetTime 主站 IP 对时 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&& Network Protocol 主菜单&&参数功能&&参数修改&&网络参数 ? Password 密码 1/2图 10.7-30 离线 参数修改界面菜单项 ? CS IP SetTime主站 IP 对时网络规约密码: 本菜单用于修改网络规约通信的密码; 1. 密码等级选择: 本菜单用于选择密码等级以修改; Net Password 1/2 网络规约密码 1/2P1(Read Data) (-) P1(数据读取) (-)图 10.7-31 规约状态修改界面 ? 菜单层次 ? ? ? ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&Off Line Edit&&Network protocal&&Password 主菜单&&参数功能&&参数修改&&离线修改&&网络规约&&密码菜单项; P1(Read Data) P2(Set Time) P1(数据读取) P2(时间设置)按“上” “下”键选择不同等级的密码; 按“确认”键修改所选密码,如下: 2.修改规约状态: 本菜单用于修改密码; Net Password 1/2P1(Read Data) Aw123f45网络规约密码 1/2P1(数据读取) Aw123f45图 10.7-32 规约状态修改界面 ? 菜单层次 ? ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&&Off Line Edit&&Network Proto&&Password&&P1(Read Data) 主 菜 单 && 参 数 功 能 && 参 数 修 改 && 离 线 修 改 && 网 络 规 约 && 密 码&&P1(数据读取)注意:设置密码有三种情况: 1. 只设置了 P1,没有设置 P2:P2 等于 P1; 2. 只设置了 P2,没有设置 P1:P1 等于“” ; 3. P1 和 P2 都设置了:保存推出时 P1,P2 分别等于所设密码;主站 IP 对时: 本功能用于修改能够进行对时的主站 IP; 1. 规约选择: 本菜单用于选择支持的规约(根据具体情况而定)以修改; CS IP Edit 1/2 主站 IP 修改 1/2CS IP1 000.000.000.000 主站 IP1 000.000.000.000图 10.7-33 规约选择(状态修改)界面 ? 菜单层次 ? Main Menu&&Param Func&&Param Edit&& CS IP SetTime ? ? ? ? ? ? ? ?主菜单&&参数功能&&参数修改&&主站 IP 对时 CS IP1 CS IP2 CS IP3 CS IP4 CS IP5 CS IP6菜单项10.7.2.7 参数保存和生效当所有参数修改完毕退出的时候,将提示保存和生效的相关信息:Prepare Param data for saving Please Wait Period changed relational data will be Deleted [OK] [CANCEL] MP is deleted Delete data [OK] [CANCEL] 正在准备 保存数据 请稍等?? 积分周期已经 修改,相关数据 将被删除? [确定] [取消] 有测量点被删除, 是否删除 相关的数据? [确定] [取消] 是否保存和 应用所有参数? [确定] [取消] 正在保存参数 请稍候... 参数保存失败 图 10.7-34 参数保存和生效界面 ? 说明 ? ? ? ? 若参数没有修改,则不出现参数保存生效提示窗口 如果其中一项选择“取消” ,参数将不会被保存和生效。 在确认进行参数生效后,需要等待,直到最后显示操作结果信息 在新参数生效时,不能给 FFC 断电,否则易产生不可知的错误。Save and Use New Param? [OK] [CANCEL]Saving... Please wait Param Save Failed!10.8 时间功能本菜单具有密码保护。TIME FUNC 1/ 2 Set Time Minute Synch 时间功能 时间设置 分钟同步 1/ 2图 10.8-1 时间功能界面 ? 菜单层次 ? Main Menu&&Time Func ? 主菜单&&时间功能 ?菜单项 ? Set Time 时间设置 ? Minute Synch 分钟同步10.8.1 时间设置本功能将新设置时钟传到软件时钟和硬件时钟(时钟模块)中。在到达下一次积分 周期点时,进行电表对时。SET TIME
15:30:46 时间设置
15:30:46TIME SET FAIL时间设置失败图 10.8-2 时间设置界面 ? 菜单层次 ? Main Menu&&Time Func&& Set Time ? 主菜单&&时间功能&&时间设置 菜单项:YYYY/MM/DD hh:mm:ss 菜单选项 ? YYYY:〈年〉 ? MM:01-12〈月〉 ? DD:01-31〈日〉 ? hh:00-23〈时〉 ? mm:00-59〈分〉 ? ss:00-59(秒)? ?10.8.2 分钟同步本功能可以将秒数设置为“00” 。 如果: 秒数&30 秒数&=30 调至上一分钟 调至下一分钟分钟同步
15:30:46在到达下一次积分周期点时,进行电表对时。MINUTE SYNCH
15:30:46MIN SYNCH FAIL分钟同步失败 图 10.8-3 分钟同步界面?菜单层次 ? ? Main Menu&&Time Func&&Minute Synch 主菜单&&时间功能&&分钟同步10.9 网络功能本菜单用于查看/修改网络设置参数及限制主站 IP 对时设置; 1.菜单选择: Network Func Param View Param Edit1/2网络功能 参数查看 参数修改1/2图 10.9-1 网络功能菜单选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? ? ? Main Menu&&Network Func 主菜单&&网络功能 参数查看 参数修改菜单项 Param View Param Edit10.9.1 网络参数查看本功能用于查看网络设置参数; 1.网络参数选择: Net View 1/2 Netcard 1 Netcard 2 网参查看 网卡 1 网卡 2 1/2图 10.9-2 网络功能菜单选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Network Func&&Param View 主菜单&&网络功能&&参数查看菜单项? ?Netcard 1 Netcard 2网卡 1 网卡 22.网络参数查看: Net1 View 1/3 IP Address 192.168.10.18 网参 1 查看 1/3 IP 地址 192.168.10.18图 10.9-3 网络功能菜单选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Network Func&&Param View&&Netcard1 主菜单&&网络功能&&参数查看&&网卡 1如查看网卡 2 的参数则进入网卡 2 菜单 菜单项? ? ?IP AddressIP 地址NetMask Gateway子网掩码 缺省网关10.9.2 网络参数修改1. 网络参数选择: Net Edit Netcard 1 Netcard 21/2网参修改 网卡 1 网卡 21/2图 10.9-4 网络参数选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Network Func&&Param Edit 主菜单&&网络功能&&参数修改菜单项? ?Netcard 1 Netcard 2网卡 1 网卡 2按“上”“下”键选择不同的网卡,按“确认”键进入修改所选的网卡; , 2. 网络参数选择: Net1 Edit 1/3 IP Address 192.168.10.18 网参 1 修改 1/3 IP 地址 192.168.10.18图 10.9-5 网络参数选择界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Network Func&&Param Edit&&Netcard1 主菜单&&网络功能&&参数修改&&网卡 1如修改网卡 2 的参数则进入网卡 2 菜单 菜单项? ? ?IP AddressIP 地址NetMask Gateway子网掩码 缺省网关按“上”“下”键选择不同的参数,按“确认”键进入修改所选的参数; , 3. 网络参数修改: Net Edit 1/3 IP Address 192.168.010.018网参修改 1/3 IP 地址 192.168.010.018图 10.9-6 网络参数修改界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&Network Func&&Param Edit&&Netcard1&&IP Address 主菜单&&网络功能&&参数修改&&网卡 1&&IP 地址菜单项? xxx.xxx.xxx.xxx 点分十进制的 IP 地址; 说明:上下键改变数值(0-9) ,左右键改变输入焦点位置,遇到”.”跳过;如果该位 的值小于三位数,则前导位 0;如 192.168.10.18 为 192.168.010.018;10.10 系统维护本功能是维护维护方面的的功能。 SYSTEM FUNC 1/ 4 Param Export Param Backup Param Restore系统功能 参数导出 参数备份 参数恢复1/ 4图 10.10-1 系统维护界面 ? 菜单层次 ? ? ? Main Menu&&System Diag 主菜单&&系统诊断 ? Param Export ? Param Backup ? Param Restore ? Data Clear 参数导出 参数备份 参数恢复 数据区初始化菜单项10.10.1 参数导出参数导出是将系统参数导出到 U 盘中,导出的文件为文本文件格式。 Param Export? [OK] [CANCEL] 确定导出参数? [确定] [取消]图 10.10-2 负荷曲线查询测量点空界面 如果选择确定,系统将检测是否存在 U 盘和存储容