紧急求助,低压双电源柜gck系统接地线的做法

低压双电源切换箱的接线问题
配电室双电源切换箱里面配4P切换总开关,1.进线电缆如果采用4芯电缆的话(ABC,PEN)如何接线?PEN先接箱内PE接地排,PE再接地,再从pe排上引出N和PE,N线和ABC线再接入4P双电源切换开关,是这样吗?2.进线电缆如果采用5芯电缆,(ABCN、PE)的话,PE线 接箱内PE排,N线有N排吗?箱内PE排还需要接地吗?
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)低压配电柜内,零线与地线进行短接,是否符合要求?见图片
本帖最后由 steven_zjb 于
19:26 编辑
大家好,我现在看到一个低压配电柜(短接处是2F配电室内,此配电室电源引自电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室),零线与地线的铜排之间有一根短接地进行了短接,此电缆线径约70mm2,配电柜正常是由市电供电(配电系统是TN-S系统,三相五线制),当市电发生故障时,有ATS开关进行切换到低压柴油发电机运行。现在在ATS开关下侧零线与地线进行短接(应该不叫重复接地),如下示意图,请教各位专家:(1)这样的做法对不对?(2)如不对,有什么危害及风险?(3)是否有什么国标规范规定零线与接地短接的问题?
附件是我把详细图纸发给大家看一下,见附件。
说明:(1)变压器和柴油发电机都在大楼地下室-1F;
(2)而3台UPS的低压配电室(设备有:ATS切换开关、3台UPS、UPS输入输出柜、电池等)在大楼2层,由于大楼很大,2层低压配电室,离变压器室和柴油发电机室非常远;(3)2层低配电室的电源引自-1F的变压器室及-1F柴油发电机室;
500 KB,下载次数:77
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)高低压接地_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高低压接地
&&高低压接地
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢双电源切换系统零线烧毁事故分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
双电源切换系统零线烧毁事故分析
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢低压接地线相关
低压接地线设计专题简介
本专题为土木在线低压接地线专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
低压接地线
架空线路停电时挂接地线和拆除接地线的步骤?另:求安全规程thanks
所属版块:
请问高人 人体接地可以和机器接地一起接吗
所属版块:
今天因为防火灾漏电报警系统报警的原因,会同消防安装公司的负责人到故障报警的配电箱里去查看并用钳形表测了一下电流;测得电源进线接地线的电流约1A左右;这样正常吗?会不会是三相不平衡引起的呢?还有一种是不是因为零线有与接地线短接的现象?报警的配电箱基本上是照明总箱,总开关不带漏电保护脱扣的。请专家们进来看看!谢谢了!这个问题困扰我好几天了!
所属版块:
两台200kVA变压器一用一备,4芯电缆出线到一个进线柜的4极双电源转换开关,问题是电缆是4芯的,到低压柜那里怎么接?可不可以这样:把两路电缆第4芯看成PEN,在转换开关每路进线的N端子上分出一根“PE”线接柜内PE排,可不可以?电缆已经采购,真的不知道怎么做才好,大家帮个忙吧!
所属版块:
低压照明灯具要接地线吗
所属版块:
如何确定接地线的截面积(高/低压柜接地,变压器中性点接地)查阅了资料有2种方法:1、变压器中性点接地的接地线是根据变压器的容量按照“建筑电气常用数据”第32页的图表进行选择,2、DL/T621上附录C,接地装置的热稳定校验,用短路电流计算出所需要的截面积。问题一:对于变压器中性点接地,应该用上诉哪一个呢?问题二:对于开关柜和控制柜的接地线截面积尺寸可能也只能用短路电流计算出截面积了,但是请各位高手指导下,公式里有个t,如何确定是多少呢?我看了下规范附录的描述不胜明白!有么有便捷的方法确定。比如打个比方如下:A) &(40kA短路电流) 变压器中性点,应该选多大的接地线B) &(50kA短路电流) 开关柜,应该选多大的接地线谢谢!
所属版块:
图纸简介: 接地扁钢与接地线联接方式 附件名:.zip 文件大小:44K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
接地极及接地线采用镀锌钢管或镀锌圆钢及镀锌扁铁是否合适,镀锌材料埋入地下由于电腐蚀的原因,造成其加速腐蚀,所以本人认为埋地的钢管或扁铁不应使用镀锌防腐!请大家讨论!
所属版块:
哪位老师能讲一下箱变接地线的正规接法。谢谢
所属版块:
这是10kv和110kv接地线的规格尺寸。
所属版块:

我要回帖

更多关于 低压双电源进线 的文章

 

随机推荐