台达触摸屏编程视频用电脑编程,编数值输入,没有和触摸屏连接,我在线模拟输入数字,输入不进去是吗?

时间: 08:26 来源:网络
网友cvlsam通过OPPOR7(R7t/移动4G)提问:问一下,三菱PLC可以连接哪些品牌的触摸屏?比如台达的,可以吗?热心网友1回答:依照我所知道的,可以连接:
西门子,三菱,欧姆龙,富士,Hakko,台达,昆仑通态,威纶同,步科,Proface,信捷,同创,屏控,Hitech,日立,松下的屏。网友yang112233通过vivoX6PlusA提问:台达触摸屏DOP-B与三菱PLC FX3U通信怎么接线才能做到既能在电脑上监制PLC程序又能操作触摸屏?热心网友1回答:利用台达触摸屏编程软件DOPSoft 1.01.10的在线模拟功能热心网友2回答:再买一个扩展 FX3U-422-BD,带有一个422九针接口。 大概三四十块钱。热心网友3回答:在3u上多加块422通讯板吧网友YUNLONGGK通过vivoX6D(双4G) 提问:三菱plc问题,我想用三菱plc和三菱触摸屏,做一个定时加密,然后在触摸屏上输入密码可解除加密。热心网友1回答:直接用触摸屏做就可以了。
FX1N FS1S的都没有掉电保存的时钟,FX2N的有。
但是触摸屏都有实时时钟,而且都有读取时钟的内部函数 ,直接用触摸屏的脚本编写一个实时时钟加密就可以了。
然后再在PLC中写几句检测触摸屏的...热心网友2回答:自己在PLC里写一个时间比较程序就行了,只要PLC时间大于设定时间就把PLC输出动作关了就行
,我做过三菱PLC和海泰克屏的加密程序,密码每次都是不一样的。热心网友3回答:FX系列,其实除非是FX3U的加密,别的加密没有什么实际的意义热心网友4回答:我想用网友htofish通过乐视超级手机1S(X500双4G)提问:三菱PLCFX3u与台达触摸屏通讯问题热心网友1回答:
热心网友2回答:购买外置的422-232转换模块。热心网友3回答:触摸屏选择422通讯或者PLC扩展232模块。热心网友4回答:1、PLC不用设定
2、台达触摸屏内设定好通讯协议(RS-422,9600,E,8,1)
3、RS-422通讯线连接好,上电即可网友jbp6a39263b35通过vivoX6A(全网通)提问:三菱PLC连接台达触摸屏需要设置什么?我连接后为什么提示"另一个通讯错误"热心网友1回答:台达触摸屏与PLC通读不上,
比如说给D一个值10,那么$的值也是10?
$10 = (1@D10)
设给PLC D10的值是K1234,则人机 $10亦为K1234 更多问题请进入网站上面有100多个故障处理方法http://www.001gk.com/cgal/cmp/tdp...热心网友2回答:你能把型号说一下吗网友zhu__y_j_0通过安卓手机提问:台达触摸屏与三菱PLC报警怎么设置热心网友1回答:不是很明白 你 想问什么?
如果是采集设备错误信号想在触摸屏上显示
那简单的处理就是用采集到的信号点来触发触摸屏上的错误文本显示。
如果是想将三菱plc本身的故障报警在触摸屏上显示,那么三菱有专有的内存状态点...网友guo4285通过三星2016版GALAXYA7提问:三菱触摸屏485通信台达温度仪,然后温度信息传到plc的D寄存器中怎么做。热心网友1回答:温控仪作为PLC从设备,plc通过读指令读取某一台温控仪中存放温度数据的存储器,然后进行比较或用于屏的显示,
我三菱屏没什么用过,建议你下个看看的,有温控仪的例子。网友u660eu6b63u67efu57fa通过魅族MX5提问:三菱、台达、信捷、永宏plc通讯口问题热心网友1回答:三菱只有一个通讯口,平时用于连接触摸屏。监控时比较麻烦,买个232卡就可以解决。
问题1:台达有232一个,485 2个,232用于连接触摸屏,485可否用于与电脑监控?如何设置?
----------台达485可以用于与电脑监控,你用什么软...热心网友2回答:触摸屏也可以做监控用。设置一个监控子画面把程序里面的监控对象编到触摸屏就可以。网友kongpay通过华为麦芒4提问:台达触摸屏和三菱PLC通讯时显示3 连接不上 怎么解决热心网友1回答:通信问题,如果是RSC85通讯,有可能是干扰引起通讯信号出错,如果是RS232,请更换通讯线。
RS232比较稳定,建议首选使用。热心网友2回答:走的什么通讯,台达和三菱的通讯线需要单独定做的。
还有要分是什么屏和通讯口,有的通讯口只有232,有的只支持422和485,要分清楚的。热心网友3回答:如果买的是标准的三菱连线,请将线接到台达屏COM2上,如果同为母头,买个公公232转换接头就可以了。台达的COM1和COM2都有232,但是针脚顺序相反,只有一个口能顺利通讯。台达不支持三菱的485。如果其他品牌的PLC和台达屏COM2...热心网友4回答:三菱的是422吧热心网友5回答:显示3是什么意思?网友u66f2u36通过电脑提问:台达触摸屏如何和三菱PLC连接热心网友1回答:打开触摸屏的通讯设定,选择相应的plc型号和配置参数就可以了热心网友2回答:直接拿台达触摸屏的编程软件设置一下就OK啦,木有问题的热心网友3回答:这个简单的,触摸屏本身里面就可以选的
你也可以分享到:当前位置: >>
人机界面与PLC及控制器通讯连接说明
KINCOMT 系列与控制器连接说明串行通讯引脚定义管脚排列图 COM0 通讯端口 9 针 D 型公座管脚排列图。 这个端口用于连接 MT5000 系列触摸 屏人机界面和具有 RS232/485/422 通讯端口的控制器。注意:这个端口同时用于 MT5000 的编程和调试。COM0 管 脚# 信号 PLC [RS-485] 4 wire 1 2 3 4 5 6 7 8 9 管脚排列图 Rx-(B) RxD_PLC TxD_PLC TxGND Rx+(A) RxD_PC TxD_PC Tx+ RS485 发送 RS485 发送 信号地 RS485 接收 RS485A RS232 接收 RS232 发送 RS485 接收 PLC [RS-485] 2 wire RS485B RS232 接收 RS232 发送 PLC [RS-232] PC[RS-232]COM1 通讯端口 9 针 D 型母座管脚排列图。 这个端口用于连接 MT5000 系列触摸 屏人机界面和具有 RS232 通讯端口的控制器。 此端口排列与 COM0 基本相同,唯一的差别是 COM0 的与 PC 的 232 连接再此作 为 PLC-232 连接的硬件流控信号COM1管脚# 1 2 3 4 5 6 7 8 9信号 Rx-(B) RxD_PLC TxD_PLC TxGND Rx+(A) CTS_PLC RTS_PLC Tx+PLC [RS-485] 4 wire RS485 接收PLC [RS-485] 2 wire RS485BPLC [RS-232]RS232 接收 RS232 发送 RS485 发送 信号地 RS485 接收 RS485A 清除发送输入 发送准备就绪 RS485 发送并口引脚定义产品外壳背面的并行打印机通讯端口可以和市场上常见的各种并行打印机连接。1 KINCO MT4000 全系列的产品都有打印输出的能力,打印端口在打印元件工作时会输出数据。打印输出MT4000 系列触摸屏人机界面支持多种并行接口的打印机。人机电子公司将不断提供 各种品牌打印机的驱动程序。管脚排列图注意:打印机的连接电缆长度不要超过 5 米。 并行打印通讯端口 15 针 D 型母座管脚排列图。Pin# 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12信号 GND DATA6 DATA3 DATA0 STB DATA5 DATA2 BUSY DATA7 DATA4功能 信号地 输出 输出 输出 输出 输出 输出 输入 输出 输出Pin# 13 14 15信号 DATA1 INIT nERROR功能 输出 输出 输入PRINTER打印机连接电缆制作(1) EPSON Stylus LQ 系列 25 针转换成 4300 系列的 15 针接线2 KINCO(2)SPRT SP-DN16PH \ WH 打印机并口打印接线 4300 系列屏接线图:如下打印机26针端 注释:右边第一根红 色的是1脚 1 3 5 4 7 9 11 13 15 17 21 10 STB DATA1 DATA2 ERROR DATA3 DATA4 DATA5 DATA6 DATA7 DATA8 BUSY GND 5 4 13 15 8 3 12 7 2 11 10 1 4300系列屏 15针端5000 系列屏接线图:如下3 KINCO(3)炜煌打印机串口打印接线注意:WH4008A31 目前可以支持打印 240 点的宽度 使用并行接口,需接上 W1 短路块;TTL 电平,即 WA、WB 端 2.3 并联 串口打印,去掉 W1 短路块;使用 RS232 电平注意:WH-A62R10 目前可以支持打印 190 点的宽度 串口打印使用 RS232 电平,短路块如图下图所示:4 KINCO下载传输 cable 线制作 串口下载产品外壳背面的 COM0 通讯端口除可以连接 PLC RS232/485/422 设备外,还可以用作连接 PC 的编程 口和设置口。直接 USB 下载人机与所支持控制器的通信设置与连接说明注意:所有设备请勿带电插拔!! !ABB Corporation ACS-Tech80 Motion Controller ADAM-4017 Baldor NextMove ES宝德运动控制卡 Baumuller(鲍米勒) Bosch Rexroth KVFC+变频器 Danfoss变频器(丹弗斯) Delta Corporation Delta温控器 D3CellTM动态定量控制数值称重传感器 EB-MOD2P-01(总线桥) Ecostep controller Emerson NetWork Power Epower(科士达) EView Master 与 Eview Slave(主从协议连接)串口通讯5 KINCOFacon Coporation Fuji SPB GE Fanuc Automation Inc. Haiwell(海为) HanG(汉光电表) Hitachi IES Co., Ltd Hollysys Corporation(和利时) HuaDA HD-JZ06 IDEC Corporation(和泉) Kdn Keyence Corporation(基恩士) Koyo Corporation(光洋) KTC SRDLINK LENZE变频器(伦茨) LS Industrial Systems Co., Ltd. LUST BUS变频器 Matsushita Electric Corporation Mitsubishi Electric Corporation MKS ModBus OE MAX Omron Corporation OMRON E5EZ-R3 温度控制仪 OPTO 22 奥普图 PMAC运动控制卡 Power-one AURORA Wind Inverter Rexroth(博世力士乐) Rexroth Ethernet Slave(网络协议) Rockwell (Allen-Bradley) Saia Sbus6 KINCOSailsors D9 温控仪 Schneider Electric, Ltd. SHIMADEN FP23(岛电) SIEMENS TAIAN TMCM_303 运动控制卡 THINGET Controller (支持MODBUS RTU协议) 信捷 Trio运动控制卡(翠欧) Vigor Corporation XiLin EH600 西林变频器 Yamatake Corporation(山武) YASKAWA MP2300(安川运动控制器) YuDian AI Single_Loop(宇电)ABB Corporation 串口通讯Series ABB AC31 ABB AC500 CPU O7KR51-V3.6 PM571 PM581 PM5917Link Module RS232 on the CPU unit RS485 RS232 on the CPU unitDriver ABB AC31 Modbus Rtu ABB AC500 KINCO通讯参数及电缆制作Series ABB AC31 ABB AC500 CPU O7KR51-V3.6 PM571 PM581 PM591 Link Module RS232 on the CPU unit RS485 RS232 on the port 1 RS232 on the port 2 COMM Type RS232 RS485-2 RS232 RS232 Parameter Setting Setting Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器ABB AC31 Device输入节点 输出节点 内部辅助节点 连接继电器节点 输入寄存器 输出寄存器 内部寄存器 间接当前寄存器 内部双字寄存器 间接双字寄存器Bit AddressI00.00-68.15 O00.00-68.15 M(0.0--99.15)U(233.00-255.15) S000.00-125.15 -------------------------------Word Address--------------------IW00.00-68.15 OW00.00-68.15 MW(0.0--99.15)U(233.00-255.15) KW01.00-31.15 MD0.00-7.15 KD0.00-7.15FormatDD.DD DD.DD DDD.DD DDD.DD DD.DD DD.DD DDD.DD DD.DD D.DD D.DDNotesABB AC500 Device PLC 寄存器内部寄存器 内部双字寄存器Bit Address MB0.0―8191.7 -----------Word Address -----MW0.0―1.32767 MD0.0―1.16383Format DDDD.O D.DDDDD D.DDDDDNotes注意: 1)在 ABB AC500 PLC 上位机软件串口设置中,需选择 MODBUS; 2)假设选择 COM1 MODBUS 之后,串口通信参数设置需要注意第 15 项 Operation mode 设置成 SLAVE;其他参数设置与触摸屏一致。 3)MB 位寄存器,如在 PLC 中地址为 MB0.0.1,而在触摸屏上地址则应设置为 MB0.1,相当于 PLC 中地址 MB0.0.1 中的后两位;其他地址依次类推。通讯参数设置8 KINCOABB AC31 RS232ABB AC500 RS2329 KINCOABB AC31 RS485电缆制作ABB AC31 RS232ABB AC31 RS48510 KINCOABB AC500 com1 RS232ABB AC500 com2 RS232ACS-Tech80 Motion Controller 串口通讯Series SA2103 CPU SB214SA Link Module RS232 on the CPU unit Driver ACS-Tech80通讯参数及电缆制作Series SA2103 CPU SB214SA Link Module RS232 on the CPU unit COM Type RS232 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器Device Linear Deceleration(LD) Linear Acceleration(LA) Bit Address ----------Word Address LD 0~3 LA 0~311Format D DNotes R/W R/W KINCOLinear Velocity(LV) Next trgt Abs Pos(AP) Next Motion Mode(MM) Functions Avail.(FA.1) Array Offset(AO) Array’s Upper Index(UI) Array’s Low Index(LI) Path Gen.mode(PG) Motor enabled(MO) CLEAR RESET B----------------------------------------MO 0~3 CLEAR 0 RESET 0 B 0~3LV 0~3 AP 0~3 MM 0~3 FA.1 0~3 AO 0~3 UI 0~3 LI 0~3 PG 0~3 ---------------------D D D D D D D D D D D DR/W R/W R/W Read Only R/W R/W R/W R/W Write Only Write Only Write Only Write Only注:R 表示 Readable,W 表示 Writable。 寄存器说明: 1.LD、LA、LV、AP、MM、FA.1、AO、UI、LI、PG 地址类型:Word 地址范围:0-3 主地址:Axis parameter number(X、Y、Z、T) 2.MO、B(指令操作) 地址类型:Bit 地址范围:0-3 主地址:Axis parameter number(X、Y、Z、T) 3.CLEAR、RESET(指令操作) 地址类型:Bit 地址范围:0通讯参数设置RS232 通讯12 KINCO电缆制作RS232 通讯ADAM-4017 串口通讯Series Adam CPU ADAM-4017 Link Module RS485 on the CPU unit Driver ADAM-4017通讯参数及电缆制作Series Adam CPU ADAM-4017 Link Module RS485on the CPU unit COMM Type RS485 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器13 KINCODevice Read Analog Input form Channel N Read Analog Input from all Channel Configuration Status Enable/disable Channels for Multiplexing Read Channel Status Read VersionBit Address ――― ――― ――― ――― ――― ―――Word Address S_Channel 0-65535 A_Channel 0-7 Status 0-65535 M_channel 0-65535 Channel_Status 0-65535 Version 0-65535Format DDDDD D DDDDD DDDDD DDDDD DDDDDNotes――― Read Module Name Name 0-65535 DDDDD 注意:命令代码请参照 ADAM-4017 使用说明书 1、 S_Channel,A_Channel 的“数据格式”为有符号数,小数位数在 500mv,150mv 时为 2, 其余为 3。 其他寄存器的“数据格式”为十六进制 2、M_channel($AA5VV) :允许同时多个通道复用 输入的数值十进制范围为(0-255) ,所对应十六进制的数值(00-FF) 。255(FF) :0-7 通道均可显示。 127(7F) :0-6 通道显示,7 通道不显示。通讯参数设置14 KINCO注意:要在允许“校验码”的情况下;不支持直接在线电缆制作HMI 9pin D-SUB female/male Controller RS4851 RX6 RX+DATADATA+Baldor NextMove ES 宝德运动控制卡 串口通讯Series NextMove ES CPU NextMove ES Link Module RS232 on the CPU unit Driver Baldor NextMove ES通讯参数及电缆制作Series NextMove ES CPU NextMove ES Link Module RS232 on the CPU unit COMM Type RS232 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器Device B Bit Address 1.0-99.15 Word Address(参数代号) Format -------DDD.DD Notes R/W15 KINCOB W DW100.0-255.15 ----------------------1-99(字) 1-99(双字)DDD.DD DD DDRead Only(控制器软件上存 在, 但是不能跟屏通讯, 这些 地址对于屏来说,无效) 由 B 地址组成的字元件 由 B 地址组成的双字元件备注: B,W,DW 都是读取控制器里同一段地址区域,分别截取相对应的位,字,双字,从而地址是相 关的,也就是说,B1.0-B1.15 组成字 W1,还对应 DW1 的低 16 位 ,而 DW1 的高 16 位就没有对应 关系了,其他的类推……PLC 软件设置PC 机上用 WorkBench 软件使用向导16 KINCO通讯参数设置Baldor NextMove ES17 KINCO电缆制作屏与控制器之间的 RS232 通讯线PC 与控制器之间的 RS232 通讯线(注意还可以用 USB 连接,电源是+5v/±12v)Baumuller 鲍米勒 串口通讯Series Baumuller CPU BM4413-ST0-02200-03 Link Module RS422 on the CPU unit18Driver Baumuller KINCO通讯参数及电缆制作Series CPU BM4413-ST0-02200-03 Baumuller Link Module RS422 on the CPU unit COMM Type RS485 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器Device 位类型 字类型 Bit Address DB_BIT0.00-255.F -----Word Address -----DB0-255 Format DDD.H DDD Notes注意:BIT:例如 DB2_BIT,在触摸屏设备地址写 DB2_BIT 0.F。 WORD:例如 DB2 ,在触摸屏设备地址写 DB2 11。通讯参数设置RS485-4 通讯电缆制作RS485-4 通讯线19 KINCOBosch Rexroth KVFC+变频器 串口通讯Series CPU 变频器 RS485 Driver Bosch Rexroth KVFC+KVFC+ 通讯参数及电缆制作Series CPULink Module RS485 on the CPU unitCOMM Type RS485Parameter SettingCable Your owner cableKVFC+支持的寄存器KFVC+Device 启动或者停止 设定频率 基本功能块 正偏差报警 可编程控制功能组 高级功能组 Bit Address STW0~3 -------------------------Word Address -----HSW0 B0~41 E0~41 P0~37 H0~38 Format D D DD DD DD DD D NotesD0~6 -----D组 注:STW0 属性为开时,启动;STW0 属性为关时,停止; STW1 属性为关时,正转;STW1 属性为开时,反转; STW2 为正点动;STW3 为反点动; D0 输出频率;D2 运行电流; B16 为加速时间,B17 为减速时间;20 KINCO通讯参数设置RS485 通讯电缆制作RS485 通讯线21 KINCODanfoss 变频器(丹弗斯) 串口通讯Series Danfoss CPU FC-300 Link Module RS485 on the CPU unit Driver Danfoss Modbus RTU通讯参数及电缆制作Series Danfoss Modbus RTU CPU FC-300 FC-300 Link Module RS485 on the CPU unit RS485 on the CPU unit COMM Type RS485-2 RS485-2 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable变频器设置支持的寄存器Danfoss 协议:Device EEPROM 双字寄存器 EEPROM 单字寄存器 RAM 双字寄存器 RAM 单字寄存器 Bit Address―――― ―――― ―――― ――――Word Address EPD0- EPW0- RMD0- RMW0-Format DDDD.DDDDD DDDD.DDDDD DDDD.DDDDD DDDD.DDDDDNotes说明: 1. D 表示十进制; RMD、RMW、EPD、EPW 的前缀为地址参数,后缀为索引号; 2.有索引值地址对应关系(有索引值的要加小数点,小数点后面的数值是索引值,没有的话不用22 KINCO加) : RMW310.1 对应 3-10,可以按 Menu 菜单,找到 3-10 来查看其值对应正确与否?3.无索引值的情况,小数点后面默认为 0,如下 RMW122 对应 1-22:4.过程字的读写: 1) EPD 寄存器地址 8000,用于存放过程字的输入命令值; 2) EPD 寄存器地址 8100,用于存放过程字的返回值; 3) 过程字的输入命令值和返回值可用 配方 RW 寄存器显示。 4)启动、停止,参考值以及频率对应关系(有 3 个步骤) : 原因:RWD8000 是输入控制字命令的,它本身不能输入,所以通过定时器来传输,把 RW1,RW0 传给 RWD800023 KINCO◆控制字 RW1:当 RW1=47C(16 进制)――1148(十进制)代表启动,当 RW1=F03(16 进制) ――3843(十进制)代表停止。◆RW0 对应频率:如果往 RW0 里输入 2000,则频率就为 25HZ,如果往 RW0 里输入 4000, 则频率就为 50HZ,以此类推…… ◆定时器,将 RW1,RW0 定时传给 RWD8000Modbus RTU 协议:Device Bit Address Word Address24FormatNotes KINCO系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 模拟输入数据寄存器 数据寄存器0X1--65535 ---------------------3X1--65535DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD说明: 地址对应关系(类似*10 的关系) : 2-01 对应 4X
对应 4X 3020 所以如果是下图所示的地址 4X 1300 对应的就是 1-30,这里是双字地址,更多地址看 danfoss 的相关手册:另外,启动所对应的地址是让下面的第 3,4,5,6,7,11 位为一来实现的: 47C(16 进制)=11 1100(二进制) 在工程里就是让 0X 3,0X 4,0X 5,0X 6,0X 7,0X 11 这 6 个位为 1 来实现(若这里的任意 一位为 0 的话,变频器就停止了)25 KINCO也就是说可以用打开窗口时置开状态,让 0X 3,0X 4,0X 5,0X 6,0X 7 这 5 个位地址的值 为 1,一个切换开关来控制 0X 11 为 1 或 0,对应控制变频器的启动和停止2000(16 进制)=00 0000(二进制从第 17 位到第 32 位) ,让第 30 位为 1 时就是让 频率为 25Hz,让第 29 位为 1 就是让频率为 12.5Hz,其他同理,也就是说 0X17~0X32 来控制频率, 当启动状态时,频率器上就显示这个设定的值…… 0X17~0X32 来控制频率,对应关系如下: 4000(十六进制)――50Hz 2000(十六进制)――25Hz 1000(十六进制)――12.5Hz(约等于) 800(十六进制)――6Hz 其他的类推,大约是 80 倍的关系……通讯参数设置Danfoss 协议26 KINCOModbus RTU 协议:27 KINCO注意:Danfoss 变频器上需要把 8-30 的值改成 2(也就是说,用 danfoss 驱动就是 0)电缆制作RS485 通讯线Delta Corporation 串口通讯Series DVP CPU DVP14SS11R2 Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on port Driver DELTA DVP通讯参数及电缆制作Series DVP CPU DVP14SS11R2 Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on port28COMM Type RS232 RS485-2Parameter Setting SettingCable Your owner cable Your owner cable KINCO支持的寄存器Device外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 顺序控制节点 定时器节点 计数器节点 定时器缓存器 计数器缓存器 计数器缓存器 (双字 32 位) 数据寄存器Bit AddressX0-9 M0-9 T0-9 ---------------------Word Address------------------------------TV0-9999 CV0-127 CV2 232-255 D0-9999FormatOOOO OOOO DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDD DDD DDDDNotes通讯参数设置DVP RS232 通讯29 KINCODVP RS485-2 通讯电缆制作说明: DELTA DVP 系列 PLC 包含 DVP- 14/24/32/60ES00 和 DVP-XXES01 等型号,都可通过 CPU 单元 上的编程通讯口与 eView 触摸屏连接,相关详细硬件说明请参考台达公司提供的技术手册。DVP RS232 通讯线DVP RS485-2 通讯线30 KINCODelta 温控器 串口通讯Series DVP CPU DTA4848 DTB9696VR Link Module RS485 on the CPU unit RS485 on the CPU unit Driver DELTA DTA_DTB通讯参数及电缆制作Series DVP CPU DTA4848 DTB9696VR Link Module RS485 on port RS485 on port COMM Type RS485-2 RS485-2 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器Device 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 模拟输入数据寄存器 数据寄存器 Bit Address 0X1--65535 ----------Word Address ----------3X1--65535 Format DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD Notes温控器设置1.要正确设置通讯参数通讯参数的设置在“设定模式”下进行。 (1) (2) (设定通讯地址) (1-255)与 EV5000 中“站号”相对应。 (设定波特率)31 KINCO(3) (4) (5)(设定数据位) (设定校验位) (设定停止位)其中要注意,该设备不支持以下几种通讯格式: 7,N,1 或 8,O,2 或 8,E,2 (分别对应数据位,校验位,停止位) 。 (6)CoSH 参数的设置 如果要在触摸屏上进行写入的操作,此项设置必须要为 ON2.通讯参数对应表及注意事项:DTA4848:数据寄存器地址及内容(对应触摸屏 4X 地址) 地址 H 4702H 名称 PV 目前温度值 SV 温度设定值 警报输出 1 上限警报值 对应运转模式下 (只有在 ALA1 设定警报 1 上限有效时可调) 4703H 警报输出 1 下限警报值 对应运转模式下 (只有在 ALA1 设定警报 1 下限有效时可调) 4704H 警报输出 2 上限警报值 对应运转模式下 (只有在 ALA2 设定警报 2 上限有效时可调) 4705H 警报输出 2 下限警报值 对应运转模式下 (只有在 ALA2 设定警报 2 下限有效时可调) H H 470AH 470BH 4710H 温度侦测范围最高值 温度侦测范围最低值 PB 比例带设定值 Ti 积分时间设定值 Td 微分时间设定值 加热、冷却磁滞设定值 输入感温器类型 超过预设值禁止 低于预设值禁止 对应设定模式下 对应设定模式下 说明1~9999,以 0.1 为单位 对应调整模式下 0~9 0~9999 对应设定模式下 0:PID(预设) ,1:ON/OFF,2:手动调整 对应调整模式下 对应调整模式下4711H控制方式 对应设定模式下32 KINCOH H H H加热/冷却控制周期 比例控制误差补偿值 温度误差调整值 警报 1 输出模式 警报 2 输出模式 温度单位显示选择 加热/冷却控制选择 控制运转/停止设定0~99s, 0.5s 0:对应调整模式下或(只有在 PID 控制时才可以设定) 0%~100% -99.9~99.9 对应调整模式下 对应设定模式下 对应设定模式下 对应设定模式下 对应设定模式下 对应运转模式下详见警报输出模式选择 详见警报输出模式选择 C:1(预设) ,F:0加热:0(预设) ,冷却:1 运转:1(预设) ,停止:0通讯写入禁止:0(预设) ,通讯写入允许:1 471AH 471BH H 通讯写入选择 对应设定模式下 软体版本 AT 设定 CT 读值 V1.00 表示为 0x100 OFF:0(预设) ,ON:1 对应调整模式下单位:0.1A 对应运转模式下DTB9696VR:数据寄存器地址及内容(对应触摸屏 4X 地址) 地址 H H 名称 PV 目前温度值 SV 温度设定值 温度侦测范围最高值 温度侦测范围最低值 说明 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,0.4 秒更新一 次。 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位。 超过默认值禁止。对应设定模式下 低于默认值禁止。对应设定模式下 对照值见温度传感器种类及温度范围表。 1004H 输入感温器类型 对应设定模式下 0:PID,1:ON/OFF,2:手动控制,3:PID 过程控 H 控制方式 制 加热/冷却控制选择 对应设定模式下 0:加热,1:冷却,2:加热/冷却,3:冷却/加热33 KINCO对应设定模式下 0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒) 1007H 第一组加热/冷却控制周期 对应调整模式下 1008H 第二组加热/冷却控制周期 对应调整模式下 AH 100BH 100CH 100DH PB 比例带设定值 Ti 积分时间设定值 Td 微分时间设定值 积分量默认值 比例控制误差补偿值, Ti = 0 时 双输出时 COEF 的设定 对应调整模式下 100FH 1010H 双输出时 Dead band 的设 定 第一组输出磁滞设定值 -999 ~ 9999 (双输出时设定) 对应调整模式下 0~9999 对应调整模式下 或 或 0.1 ~ 999.9 0~9 对应调整模式下 对应调整模式下 对应调整模式下 对应调整模式下 对应调整模式下 或 0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒)(双输入时显示)0 ~ 100%,单位为 0.1% 0 ~ 100%,单位为 0.1%0.01 ~99.99,单位为 0.01(PID 控制且双输出时设定) 100EH0~9999(双输出时设定) 对应调整模式下 1011H 第二组输出磁滞设定值 (视加热/冷却控制选择决定) 单位为 0.1%(写入只在手动控制模式下有效) 1012H 输出 1 输出量读取及写入 对应运转模式下1013H输出 2 输出量读取及写入单位为 0.1%(写入只在手动控制模式下有效,双输出 PID 及手动控制 RUN 时显示) 对应运转模式下 1 刻度= 2.8μA = 1.3mV(模拟输出时设定显示)1014H仿真线性输出上限调整 对应调整模式下 1 刻度= 2.8μA = 1.3mV(模拟输出时设定显示) 仿真线性输出下限调整1015H对应调整模式下 -99.9 ~ +99.9。单位:0.1341016H温度误差调整值对应调整模式下 KINCOH AH 101BH 101CH 101DH设定模式小数点 阀位全关至全开所需时间 阀位 DeadBand 的设定 阀位设定回授信号上限值 阀位设定回授信号下限值 PID 参数选择0~3对应运转模式下0.1~999.9 对应调整模式下 0 ~ 100%,单位为 0.1% 0~4 0~4 对应调整模式下 对应调整模式下 对应调整模式下对应调整模式下对应 PID 参数的 SV 值量测范围内有效,单位为 0.1 刻度 对应调整模式下H H报警 1 输出模式 对应设定模式下的 报警 2 输出模式 对应设定模式下的 报警 3 输出模式 对应设定模式下的 系统警报设定 0:无(预设) ,1~3:设定警报一~警报三动作 对应设定模式下的1024H警报输出 1 上限报警值 警报输出 1 下限报警值对应运转模式下的 对应运转模式下的(0.1 为单位)H H警报输出 2 上限报警值 对应运转模式下的 警报输出 2 下限报警值 对应运转模式下的 警报输出 3 上限报警值 对应运转模式下的 对应运转模式下的 b0: ALM3, b1: ALM2, b2: H, b3: ℃, b4: ALM1, b5: OUT2, b6:OUT1, b7: AT b0:Set,b1:Select,b2:Up,b3:Down。0 为按下 0:正常,1:全锁定,11:设定值可调。AH 102BH 102CH警报输出 3 下限报警值 读写 LED 状态 读写按键状态 面板锁定功能状态对应运转模式下 CT 读值 单位:0.1A 对应运转模式下35102DH KINCO102FH软件版本V1.00 表示为 0x100 0~7 对应运转模式下 时设定)1030H开始执行的样式编号 (PID 程序控制及H样式内执行 步骤数设定 重复执行目前 样式循环次数 目前样式连接 编号设定 样式 0~7 目标温度设定 (样 式 0 温度设于 H) 样式 0~7 执行时间度设定 (样式 0 时间设于 H)0 ~ 7 = N,表示此样式由步骤 0 执行到步骤 N 为止 对应设定模式下的 0 ~ 99 代表此样式执行 1 ~ 100 次 对应设定模式下 0 ~ 8,8 代表程序结束,0~7 表示此样式结束后所要 执行的下一样式号码 对应设定模式下HHFH-999 ~ 9999对应设定模式下~时间 0 ~ 900(每一刻度 1 分) 对应设定模式下 ~2080H~20BFHDTB9696VR:位寄存器地址及内容(对应触摸屏 1X 地址) 0810H 通讯写入选择 0: (预设)通讯写入禁止,1:通讯写入允许 对应设定模式下 0811H 温度单位显示选择 0:H,1:℃ / 线性输入(预设) 对应设定模式下 0812H 小数点选择 0:无小数显示,1:有小数显示。除了 Type B、S、R 以 外 皆有效 0813H 读写自动调谐状态 对应运转模式下0:自动调谐停止(预设) ,1:自动调谐开始 对应调整模式下H H 0818H控制执行/停止设定 0:停止, 1:执行(预设) 对应运转模式下 可过程控制执行结束设定 可过程控制执行暂停设定 读写阀位设定回授状态 读写阀位回授自动调谐状态 0:执行(预设),1:结束 0:执行(预设),1:暂停 对应运转模式下 对应运转模式下0:没有回授(预设),1:有回授 0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始3.通讯功能码说明36 KINCO使用Modbus(ASCII)通信协议;通讯地址设定可选择1~255,通讯地址0 为广播地址。 功能码(Function) :03H 读出寄存器热荩ㄗ疃嗳 WORD) 。06H 写入一个 WORD 至寄存 器。通讯参数设置RS485-2 通讯注意:建立组态工程时,3X 地址不可用,仅用 4X 地址。电缆制作DVP RS485-2 通讯线37 KINCOD3CellTM 动态定量控制数值称重传感器 串口通讯Series CPU D3CellTM Link Module RS422 on the CPU unit Driver DLoadCellD3CellTM通讯参数及电缆制作Series D3CellTM CPU D3CellTM Link Module RS485 on the CPU unit COMM Type RS422 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器具体参见 D3CellTM 动态定量控制数值称重传感器使用说明书通讯参数设置38 KINCO电缆制作EB-MOD2P-01 总线桥 串口通讯Series CPU EB-MOD2P-01 Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS422 on the CPU unit Driver EB-MOD2P-01FieldBus Bridge通讯参数及电缆制作Series CPU Link Module COMM Type Parameter Cable39 KINCORS232 on the CPU unitRS232 RS422 RS485Setting Setting SettingYour owner cable Your owner cable Your owner cableFieldBus BridgeEB-MOD2P-01RS422 on the CPU unit RS485 on the CPU unit支持的寄存器EB-MOD2P-01 Device 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 数据寄存器节点 数据寄存器节点 模拟输入数据寄存器 数据寄存器 数据寄存器 数据寄存器 数据寄存器 数据寄存器 Bit Address 0X1--65535 3X_bit1-65535 4X_bit1-65535 ------------------------------Word Address --------------------3X1----65535 3X-DINV 1-65535 4X-DINV 1-65535 Format DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD Notes注意:ev5000 中寄存器与 s7-300 软件对应关系如下 4X-DINV------------PID 如:4X-DINV1------------PID256 4X-DINV3------------PID260 3X-DINV------------PQD 如:3X-DINV1------------PQD256 3X-DINV3------------PQD260 4X -------------------PIW 如:4X1 --------------------PIW256 4X2--------------------PIW258 3X--------------------PQW 如:3X1---------------------PQW256 3X2---------------------PQW258 0X--------------------I 如:0X1--------------------I0.0 0X9--------------------I1.0 1X--------------------Q 如:1X1--------------------Q0.0 1X9--------------------Q1.0 4X_BIT -------------------PIW(二进制) 如:4X_BIT1.0~~1.15-------------------PIW256(二进制) 3X_BIT--------------------PQW(二进制) 如:3X_BIT1.0~~1.15--------------------PQW256(二进制)Plc 软件设置s7-300 软件中安装 GSD 文件40 KINCO步骤 : (1).在 HW Config 中关闭所有站。 (2).选择菜单命令选项 & 安装 GSD 文件。 (3) .在出现的&安装*.GSD 文件&对话框中, 选择来源: 包含*.GSD 文件的文件夹, 包含*.GSD 或 文件的 STEP 7 项目 (4).从*.GSD 文件列表中选择一个或多个文件,然后点击&安装&按钮。 将相关的图标 (.BMP 文件) 拷贝到相关路径, 比如 BRIDGE 产品: Bitmap_Device = &EVIEW&, 那么需要将 BMP 文件“EVIEW&拷贝到相关路径:c:\siemens\step7\s7data\nsbmp 或 c:\siemens\cpbv51\bitmaps 安装完毕后,在 PROFIBUS DP\GATWAY 下可以找到相应标志组态配置(1)s7-300 软件点击使用向导建立工程 (2)双击 HW Config 中 DP―》属性――》新建(3)确定后则出现如下图连接41 KINCO注意:DP 和 MPI 的地址号不能相同。可双击地址号改变地址号 (4)双击 GATEWAY―》eview---》B_MO1 扩充地址范围注意:对 BRIDGE 的组态配置一定得首先配置 12BYTES 的 DI/DO 资源,不论是否用到,AI/AO 资 源可选择配置 (5)主站的 OB1 中必须有 OB1,OB82,OB86,OB100,OB121,OB122,否则 plc 断电上电 会出故障。(6)保存编译,下载到模块,则会发现总线中 prifibus 灯亮42 KINCO(7)完成组态后,即进行相关编程。总线桥设置:(1).Profibus 的 ID 可拨动面板上 profibus ID 端 8 位 DIP 开关选择(DIP1 对应二进制最低位,DIP8 对应最高位) ,范围为 3~125; ID 必须与西门子软件中配置的一致。 以上图为例, 如软件中配置为 3, 则总线桥面板上 profibus ID 端 DIP 开关 1、2 为 ON,其余为 OFF. (2) .profibus 支持下列波特率: 9.6Kbit/s、 19.2Kbit/s、 45.45Kbit/s、 93.75Kbit/s、 187.5Kbit/s、 0.5Mbit/s、 1.5Mbit/s、3Mbit/s、6Mbit/s、12Mbit/s,并且接口具备波特率自适应能力,无需设置。 (3).A 型电缆(紫色) ,连接 s7-300 的 DP 端与总线桥的 profibus 端。两端有有源的总线终端电阻, s7-300 端开关为 off,总线端开关为 on (4)modbus 的波特率可拨动面板上 modbus ID 端 DIP1-3 开关选择,支持
共 8 种 波特率。具体设置如下: 1 OFF ON OFF ON OFF ON OFF ON 2 OFF OFF ON ON OFF OFF ON ON 3 OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON Baud 00
115200(5)modbus 的站号可拨动面板上 modbus ID 端 DIP4-8 开关选择,支持 1~31 种站号(DIP4 对应 二进制最低位,DIP8 对应最高位,如果 DIP4 为 ON,DIP5~8 为 OFF,表明站号为 00001,即 1 号 站) 。通讯参数设置EB-MOD2P-01 RS232 通讯43 KINCO注意:ev5000 软件中通讯参数设置需与总线桥面板上一致。EB-MOD2P-01 RS485-4 通讯EB-MOD2P-01 RS485-2 通讯电缆制作RS232 通讯线44 KINCORS485-4 通讯线RS485-2 通讯线Ecostep controller 串口通讯Series CPU ED100 ED ED200 ECOVARIO ECOVARIO Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on port RS232 on the CPU unit RS485 on port RS232 on the CPU unit RS485 on port Driver ECOSTEP通讯参数及电缆制作Series ED CPU ED100 Link Module RS232 on the CPU unit45COMM Type RS232Parameter SettingCable Your owner cable KINCORS485 on port ED200 ECOVARIO RS232 on the CPU unit RS485 on port ECOVARIO RS232 on the CPU unit RS485 on portRS485-2 RS232 RS485-2 RS232 RS485-2Setting Setting Setting Setting SettingYour owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器Device字类型 字类型 字类型Bit Address―――― ―――― ――――Word Address20 10 8Range请参考 kinco 说明书 请参考 kinco 说明书 请参考 kinco 说明书Notes说明: 此为 CONTROLLER 的地址,使用触摸屏时,注意编址的规则,具体参照下面的说明。 触摸屏的地址类型:根据伺服的位数来定。只能为 20,10,8。 触摸屏的地址为:主地址.子地址 例如 kinco 伺服驱动说明书第 117 页,地址 2509,子地址 06,位数 20,触摸屏的编址如图所 示:通讯参数设置Ecostep RS232 通讯46 KINCO注意:如伺服控制器中修改了站号,伺服需断电重启,站号才能生效,否则通讯有误。Ecostep RS485 通讯电缆制作ECOSTEP RS232 通讯线47 KINCOECOSTEP RS485 通讯线Emerson NetWork Power 串口通讯Series Emerson Ec10 CPU Ec10-1006BRA Link Module RS232 on the CPU unit Driver Emerson EC10Emerson Ec20Ec20-2012BRA Ec20-3232BRARS232 on the CPU unitEmerson EC20 PLC通讯参数及电缆制作Series Emerson Ec10 CPU Ec10-1006BRA Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on port1 COMM Type RS232 RS485-2 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cableEmerson Ec20Ec20-2012BRA Ec20-3232BRARS232 on the CPU unit RS485 on port1 RS232 on the CPU unit RS485 on port148RS232 RS485-2 RS232 RS485-2Setting Setting Setting SettingYour owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable KINCO支持的寄存器Emerson Ec10Device 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 中间辅助寄存器 特殊辅助寄存器 步进状态继电器 计时器 计数器 数据寄存器 特殊数据寄存器 变址寻址寄存器 定时器 计数器 计数器(32 位) 数据寄存器(32 位) 特殊数据寄存器(32 位) Bit Address X000-377 Y000-377 M SM000-255 S000-991 T000-255 C000-255 ----------------------------------------Word Address -----------------------------------D SD000-255 Z00-15 T000-255 C000-199 C_Double200-255 D_Double SD_Double000-127 Format OOO OOO DDDD DDD DDD DDD DDD DDDD DDD DD DDD DDD DDD DDDD DDD NotesEmerson Ec20Device 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 中间辅助寄存器 特殊辅助寄存器 步进状态继电器 计时器 计数器 数据寄存器 特殊数据寄存器 变址寻址寄存器 定时器 计数器 计数器(32 位) 数据寄存器(32 位) Bit Address X000-377 Y000-377 M SM000-255 S000-991 T000-255 C000-255 -----------------------------------Word Address -----------------------------------D SD000-255 Z00-15 T000-255 C000-199 C_Double200-255 D_Double Format OOO OOO DDDD DDD DDD DDD DDD DDDD DDD DD DDD DDD DDD DDDD Notes49 KINCO特殊数据寄存器(32 位)------SD_Double000-125DDD通讯参数设置Emerson Ec10 RS232 通讯Emerson Ec20 RS232 通讯50 KINCOEmerson Ec10 RS485-2 通讯Emerson Ec20 RS485-2 通讯注:用 port1 口通讯,需到软件中设置相应的通讯方式51 KINCO电缆制作Emerson RS232 通讯Emerson RS485-2 通讯52 KINCOEpower 科士达 串口通讯Series Epower CPU Epower Link ModuleCPU DirectDriver EPower Epower Slave通讯参数及电缆制作Series Epower CPU Epower Link ModuleCPU DirectCOMM Type RS232Parameter Setting SettingCable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器DeviceUPSSet UPSPanel UPSData UPSDisp UPSCommand UPSTextBit AddressUPSSet1-6 UPSPanel0-9Word Address ----------UPSData0-70 UPSDisp0 UPSCommand0-52 UPSText0-1Format DDDDD DDDDD DDDD DDDDD DDDDD DDDDDNotes---------------------slave 驱动中注意: 1. 需用定时器将寄存器的值传给 LW、LB,具体参见地址对应表.xls 2. UPSCommand 要与 UPSSet、宏指令配合使用; 3. UPSDisp 要与 UPStexr、UPSPanel、宏指令配合使用。 Epower 触摸屏工程注意: 1. UPSData0 必须要有, 否则会组包, 影响数据的正确性; 建议将 UPSData0 放置与公共窗口。 2. UPSData 的位可用 LW.B 表示通讯参数设置53 KINCO54 KINCO电缆制作COM0 口与 ups 通讯板连接电缆COM1 口与组态王软件\串口调试工具连接电缆eView Master 与 Eview Slave (主从协议连接)串口通讯 串口通讯Series EVIEW MASTER EVIEW SLAVE CPU Link Module Driver EVIEW MASTER EVIEW SLAVE通讯参数及电缆制作Series EVIEW MASTER EVIEW SLAVE CPU Link Module COMM Type Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器Device Bit AddressB0 - 8999 ------Word Address-----W0 - 8999FormatDDDD DDDDNotes通讯参数设置55 KINCOEVIEW MASTEREVIEW SLAVE56 KINCO电缆制作Facon Coporation 串口通讯Series FB MA FB MC CPU FBs-20MAT Link Module RS232 on the CPU unit FBS-CB25-3 Driver FACON FB Modbus RTU通讯参数及电缆制作Series FB MA CPU FBs-20MAT Link Module RS232 on the CPU unit FBS-CB25-3 COMM Type RS232 RS232 RS485 Parameter Setting Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable Your owner cableFB MC57 KINCO支持的寄存器FACON FB Device外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 顺序控制节点 定时器节点 计数器节点 数据寄存器 数据寄存器 定时器缓存器 计数器缓存器Bit AddressX0-9 M0-9 T0-9 ---------------------Word Address------------------------------HR0-9999 DR0-9999 TMR0-9999 CTR0-199 DRC200-255FormatDDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDD DDDNotes计数器缓存器(32 位) -----注:HR 寄存器对应 plc 中的 R 寄存器DR 寄存器对应 PLC 中的 D 寄存器 TMR 寄存器对应 plc 中的 T 寄存器 CTR 寄存器对应 plc 中 C 寄存器 DRC 寄存器即对应 plc 软件中的 32 位 C 寄存器,例如:DRC200==C200通讯参数设置FACON FB58 KINCOFBS-CB25-3 模块通讯RS485-2 通讯设置注意:具体通讯参数选择需与软件中通讯口参数、通讯协议设置的一致。电缆制作FB RS232 通讯线FBS-CB25-3 模块通讯RS232 通讯线59 KINCORS485 通讯线Fuji SPB 串口通讯Series SPB CPU NW0P20T-31 Link Module RS485 interface on the CPU Driver Fuji SPB通讯参数及电缆制作Series SPB CPU NW0P20T-31 Link Module RS485 interface on the CPU Ethernet Type RS485-4 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器DeviceData register Special relay Counter contact Timer contact Keep relay Auxiliary relayBit AddressD 0~6FF.F M_special 0~1FF C 0~FF T 0~1FF L 0~FFF M 0~FFF60Word Address -------------------------------FormatHHH.H HHH HH HHH HHH HHHNotes KINCOOutput relay Input relay Timer contact Counter contac Data register Special register Link register(0 slot) Link register(1 slot) Link register(2 slot) Link register(3 slot) Link register(4 slot) Link register(5 slot) Link register(6 slot)Y 0~3FF X 0~3FF----------TW 0~3FF CW 0~FF DW 0~6FF DW_special 0~1FF W0 0~7FF W1 0~7FF W2 0~7FF W3 0~7FF W4 0~7FF W5 0~7FF W6 0~7FFHHH HHH HHH HH HHH HHH HH HHH HHH HHH HHH HHH HHH--------------------------------------------------------HHH -----Link register(7 slot) W7 0~7FF 注意:1、M_special 0、DW_special 0 在 plc 软件中监控对应 M_special 8000、DW_special 8000;通讯参数设置61 KINCO电缆制作注意:以水晶头金属片背对着自己为基准,上为 1GE Fanuc Automation Inc. 串口通讯Series GE Fanuc Series 90-30 CPU IC693CPU374 Link Module RS485 on the CPU unit Driver GE Fanuc Series SNP GE SNP-XVersaMax 系列CPUE05RS232 on port1 RS485 on port2GE SNP-XVersaMax Micro & Nano 系列RS232 on port1 RS485 on port2GE SNP-X62 KINCO通讯参数及电缆制作Series GE Fanuc Series 90-30 CPU IC693CPU374 Link Module RS485 on the CPU unit COMM Type RS232 RS485-4 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cableVersaMax 系列 VersaMax Micro & Nano 系列CPUE05RS232 on port1 RS485 on port2 RS232 on port1 RS485 on port2RS232 RS485-4 RS232 RS485-4Setting Setting Setting SettingYour owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器DeviceSystem System System System Temporary Internal Genius Global Output Input Analog Output Analog Input RegisterBit AddressSC01-32 SB01-32 SA01-32 S01-32 T001-256 M G Q I001-256Word Address ---------------------------------------------AQ001-512 AI RFormat DD DD DD DD DDD DDDD DDDD DDDD DDD DDD DDDD DDDDNotes----------------通讯参数设置GE Fanuc Series SNP RS232 通讯类型63 KINCOGE SNP-X 协议 RS232 通讯64 KINCO注意:plc 软件中要设置相应的通讯参数GE Fanuc Series SNP RS422 通讯类型GE SNP-X 协议 RS422 通讯65 KINCO电缆制作GE Fanuc Series SNP RS232 通讯 直接用 GE 公司配的通讯电缆与触摸屏通讯 VersaMax 系列 RS232 通讯VersaMax Micro & Nano 系列 RS232 通讯90-30/VersaMax RS422 通讯66 KINCOHAIWELL 海为 串口通讯Series E/S CPU HW-S16ZA220R Link Module RS232 on com1 RS485 on com2 Driver Haiwell通讯参数及电缆制作Series E/S CPU HW-S16ZA220R Link Module RS232 on com1 RS485 on com2 COM Type RS232 RS485 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器Device系统状态位 计数器(输出线圈状态) 定时器(输出线圈状态) 内部寄存器 开关量输出 开关量输入 系统寄存器 计数器(当前值寄存器) 计数器(当前值寄存器) 定时器(当前值寄存器)Bit AddressSM0C215 C0C127 T0C127 M0C X0C127Word Address ------------------------------------SV0-139 CCV-16 0-47&80-127Format DDD DDD DDD DDDD DDD DDD DDD DDD DD DDDNotes------------------------67CCV-32 48-79 TCV0-127 KINCO内部寄存器 模拟量输出 模拟量输入-------------------V0-2047 AQ0-31 AI0-31DDDD DD DD通讯参数设置Haiwell RS232 通讯Haiwell RS485 通讯68 KINCO电缆制作Haiwell RS232 通讯线Haiwell RS485 通讯线HanG(汉光电表) 串口通讯Series HanG CPU DTS3338 Link Module RS485 on the CPU unit Driver HanG通讯参数及电缆制作69 KINCOSeries HanGCPU DTS3338Link Module RS485 on the CPU unitCOMM Type RS485Parameter SettingCable Your owner cable支持的寄存器Device 密码 表号 新表初始化 寄存器值 Bit Address --------------------Word Address APAS 0 ANUM C032 ASTR 0 AMVD 9010 Format D DDDD D DDDD Notes注意:其中 ANUM 用文本元件显示表号。AMVD 的数据格式为有符号整数,DDDDD.DD。通讯参数设置电缆制作70 KINCOHitachi IES Co., Ltd 串口通讯Series H EH-150MICRO-EHCPUH-20Link Moduleport on CPU Serial port 1 on CPU Serial port 2 on CPU Port 1 on CPUDriver HitachiEH-150(EH-CPU104)EH-A23DR通讯参数及电缆制作Series H CPU H-20 EH-150(EH-CPU104) EH-150MICRO-EHLink Module RS232 on CPU unit theCOMM Type RS232ParameterCableEH-A23DRPort 1 on CPU Port 2 on CPURS232SettingYour owner cable支持的寄存器Hitachi EH-A23DRDevice位内部输出 位内部输出 字内部输出 字内部输出Bit AddressR0-83Word Address ----------WR0-50175 WM0-1023Format HHHH HHHHH HHHHH HHHHNotes-----------通讯参数设置71 KINCOHitachi EH-A23DR电缆制作Hitachi EH-A23DR RS232 通讯线注意:以水晶头金属片背对着自己为基准,上为 1Hollysys Corporation 和利时 串口通讯72 KINCOSeriesCPU LM3109Link ModuleSerial port0 on CPU 485 Serial port1 on CPU 232 RS232 on CPUDriver Hollysys LMHollysys LMLM3107通讯参数及电缆制作Series Hollysys LM CPU LM3109 LM3107 Link Module RS232 on the CPU unit RS485on the CPU unit RS232 on the CPU unit COMM Type RS232 RS485 RS232 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器Hollysys LM3109Device 系统内部/外部输入节点 系统内部/外部输出节点 中间辅助寄存器 模拟量输入寄存器 模拟量输出寄存器 中间寄存器 中间寄存器 注意: IW、 QW、 MW 、MD 必须为偶数; IW,QW 需加模块可以到 30; I ,IW 寄存器为只读寄存器,不可进行写操作; MB0-MB99 被系统诊断所占用。 Bit Address I0.0-2.7 Q0.0-1.7 M100.0-7816.7 --------------------Word Address ---------------IW0 QW0 MW0-8190 MD0-8188 Format D.O D.O DDDD.O D D DDDD DDDD Notes通讯参数设置Hollysys LM RS23273 KINCOHollysys LM RS485电缆制作Hollysys LM RS232 通讯线74 KINCOHollysys LM RS485 通讯线HMI 9pin D-SUB female/male Controller port0 RS4851 RX6 RX+ 5 GND8 3 5 GNDHuaDA HD-JZ06 串口通讯Series HD CPU HD-JZ06 Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit Driver HuaDA HD-JZ06\ HuaDA HD SLAVE通讯参数及电缆制作Series HD CPU HD-JZ06 Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit COMM Type RS232 RS485 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable支持的寄存器Device 触摸屏内部寄存器 触摸屏内部寄存器 单片机寄存器 单片机寄存器 Bit Address LB 0-4095 ---------------Word Address -----LW 0-4094 VB 0-4095 VW 0-4094 Format DDDD DDDD DDDD DDDD Notes75 KINCO通讯参数设置RS232 通讯RS485 通讯电缆制作76 KINCORS232 端口HMI 9pin D-SUB female/male Controller 9 pin D-SUB (male)3 TX 2 RX 5 GND2 RXD 3 TXD 5 GNDRS485 端口HMI 9pin D-SUB female/male Controller 9 pin D-SUB (male)1RX6 RX+ 5 GND7 B6 A+ 5 GNDIDEC Corporation 和泉 串口通讯Series MICRO SMART CPU FC4A-C10R2 Link Module RS232 on the CPU unit Driver IDEC MicroSmart通讯参数及电缆制作Series MICRO SMART CPU FC4A-C10R2 Link Module RS232 on the CPU unit COMM Type RS232 Setting Your owner cable Parameter Cable支持的寄存器Device内部寄存器 输出 输入 数据寄存器 计数器当前值 计数器预设值Bit AddressM0.0-127.7 Q0.0-30.7 I0.0-30.7Word Address ---------------D0-8199 C_CV0-99 C_SV0-9977FormatDDD.O DD.O DD.O DDDD DD DDNotes---------------- KINCO定时器当前值------T_CV0-99DD定时器预设值 T_SV0-99 DD 注意: plc 软件与 ev5000 中 M 寄存器的对应关系,如 ev5000 中 M12.1,则对应 plc 软件中为 M121;ev5000 中 M127.7,则对应 plc 软件中为 M1277。Q、I 对应关系同 M。通讯参数设置电缆制作idec RS232 通讯线78 KINCOHMI 9pin D-SUB female/maleController 8 pin Mini Din (male)1 RX6 RX+ 8 3 TXD 2 RXD 4 TX5 GND2 1 4 RXD 3 TXD 5 6 GND 7KDN Coporation 串口通讯Series KDN-K3 Kinco-K306-24AR KINCO RS232 on the CPU unit KINCO CPU KDN-K304-14AR Link Module RS232 on the CPU unit Driver KDN-K3通讯参数及电缆制作Series CPU KDN-K304-14AR KDN-K3 Link Module RS232 on the CPU unit COMM Type RS232 Setting Your owner cable Parameter CableKinco-K306-24AR KINCORS232 on the CPU unit RS485 on the portRS232 RS485Setting SettingYour owner cable Your owner cable支持的寄存器KDN-K3 Device Bit Address Word Address Format Notes79 KINCO系统内部/外部输入节点 系统内部/外部输出节点 中间辅助寄存器 模拟量输入寄存器 模拟量输出寄存器 中间寄存器 中间寄存器 KINCO Device 系统内部/外部输入节点 系统内部/外部输出节点 中间辅助寄存器 模拟量输入寄存器 模拟量输出寄存器 中间寄存器 中间寄存器I0.0-7.7 Q0.0-7.7 M0.0-31.7 ------------------------------------AIW0-30 AQW0-30 VW0-4094 VD0-4092D.O D.O DD.O DD DD DDDD DDDDBit Address I0.0-31.7 Q0.0-31.7 M0.0-31.7 ---------------------Word Address ---------------AIW0-62 AQW0-62 VW0-4094 VD0-4092Format D.O D.O DD.O DD DD DDDD DDDDNotes注意: 1) AIW、 AQW、 VW,VD 必须为偶数; 2) AIW 和 I 寄存器只可读不可写。 3) PLC 里面 VR 单精度浮点数对应 eview 屏上的 VD(选择单精度浮点数)通讯参数设置KDN-K3 RS232 通讯80 KINCOKINCO RS232 通讯KINCO RS485 通讯81 KINCO电缆制作KDN RS232 通讯线KDN RS485 通讯线Keyence Corporation(基恩士) 串口通讯Series KV-16DT KV-1000 CPU KV-16DT KV-1000 Link ModuleCPU Direct CPU DirectDriver Keyence KV-16DT Keyence KV-1000通讯参数及电缆制作Series CPU Link Module COMM Type82ParameterCable KINCOKV-16DT KV-1000KV-16DT KV-1000CPU Direct CPU DirectRS232 RS232Setting SettingYour owner cable Your owner cable支持的寄存器KV-16DT Device继电器 继电器 高速计数器 高速计数器比较器 继电器 计数存储器 计数存储器 时间数据存储器 时间数据存储器 高速计数器 高速计数器 高速计数器比较器 高速计数器比较器 数据存储器Bit AddressCounter_contact0- 59915 Timer_contact0- 65535 CTH_contact0- 511 CTC_contact0- 511 Relay0- 32766Word Address -------------------------Counter_current0- 3915 Counter_preset0- 65535 Timer_current0- 65534 Timer_preset0- 11998 CTH_current0- 65534 CTH_preset0- 32766 CTC_current0-65534 CTC_preset0- 32766 DM0- 32766 TM0- 32766Format DDDDD DDDDD DDD DDD DDDDD DDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDDNotes---------------------------------------------------临时数据存储器 注意:本协议不支持位和字的数据批量传输. KV-1000 Device继电器 控制继电器 内部辅助继电器 锁存继电器 数据存储器 控制存储器 临时数据存储器 扩展数据存储器 扩展数据存储器Bit AddressR0-59915 CR0-3915 MR0-65535 LR0-65535Word Address --------------------DM0-65534 CM0-11998 TM0-511 EM0-65534 FM0-32766Format DDDDD DDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDD DDDDD DDDDDNotes--------------------------83 KINCO通讯参数设置KV-16DTKV-100084 KINCO电缆制作KV-16DT RS232 通讯线KV-1000 RS232 通讯线Koyo Corporation(光洋) 串口通讯Series KOYO DIRECT CPU Link Module RS232 on the CPU unit RS232 on the port1 RS232\RS422 on the port2 Driver Koyo DirectSM24-TDL0685 KINCO通讯参数及电缆制作Series KOYO DIRECT CPU Link Module RS232 on the CPU unit RS232 on the port1 RS232 on the port2 COMM Type RS232 RS485-2 RS232 RS232 RS485-4 Parameter Setting Setting Setting Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cableSM24-TDL06支持的寄存器DeviceInput Output variable Timer Status Counter Status Data RegisterBit Address I(X)0-477 Q(Y)0-477 M(C)0-377 T(T)0-177 C(CT)0-177 ------Word Address -------------------------R(V)0-7777Format OOO OOO OOO OOO OOO OOOONotesPLC 软件设置1. 必须取消安全密码的功能。 2. 必须设定通讯端口采用 K sequence 协议。 3. 注意有工作模式设定开关的 cpu 单元必须将开关设置再 TERM 状态。通讯参数设置KOYO 系列 RS232 通讯设置86 KINCOKOYO 系列 RS485 通讯设置KOYO DL06 系列 RS422 通讯设置电缆制作KOYO SM24-T 系列 RS232 通讯电缆87 KINCOKOYO SM24-T 系列 RS485 通讯电缆KOYO DL06 系列 RS232 通讯电缆KOYO DL06 系列 RS422 通讯电缆88 KINCOKTC Srdlink 串口通讯Series SRD COM CPUSRD2211Link Module RS232 on CPU unit RS485 on CPU unit RS232 on CPU unit RS485 on CPU unitDriver KTC SRDLINKCOM2023通讯参数及电缆制作Series SRD CPUSRD2211Link Module RS232 on CPU unit RS485 on CPU unitCOMM Type RS232 RS485-2 RS232 RS485-2Parameter Setting Setting Setting SettingCable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cableCOMCOM2023RS232 on CPU unit RS485 on CPU unit支持的寄存器具体参见该公司说明文档通讯参数设置Ktc RS232 通讯89 KINCOKtc RS485-2 通讯注意:需到软件中修改通讯参数电缆制作Ktc RS232 通讯线用该公司生产的通讯线直接与触摸屏通讯HMI 9pin D-SUB female/male Controller 8 pin Mini DIN(male)1 2 3 4 5 GND Ktc RS485 通讯线7 3 5 1 4 890 KINCOLENZE 变频器(伦茨) 串口通讯Series CPU EVF9323-EV Link Module RS232 on the CPU unit DriverLecom A/BLecom_AB通讯参数及电缆制作Series CPU EVF9323-EV Link Module RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit COM Type RS232 RS485 Parameter Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cableLecom A/B支持的寄存器具体查看 LECOM 软件:global drive control 注意:code_H:数据类型为十六进制 code_F:数据类型为单精度浮点数 code_D: 数据类型为十进制通讯参数设置Lecom AB RS232 通讯91 KINCOLecom AB RS485 通讯电缆制作Lecom AB RS232 通讯线92 KINCOLecom AB RS485 通讯线LS Industrial Systems Co., Ltd. 串口通讯SeriesK120SCPUK7M-DR10UE K7M-DR20ULink ModulePort1 on CPU unitDriver LG Master KxxxS LG Master K-cnet LG Modbus Rtu说明:用 LG Master K-cnet 和 LG Modbus Rtu 驱动,需将拨码开关上端 2 拨到 ON,下端 1 拨到 OFF, 这样才可通讯上 (LG Master KxxxS 驱动就不用拨动拨码开关) 另 LG Master KxxxS 驱动不能用 485 , 通讯,仅 cnet 协议支持 PLC 站号。通讯参数及电缆制作SeriesK120SCPUK7M-DR10UE K7M-DR20ULink ModulePort1 on CPU unit Port2 on CPU unit Port1 on CPU unit Port2 on CPU unitCOMM Type RS232 RS485-2 RS232 RS485-2Parameter Setting Setting Setting SettingCable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable93 KINCO支持的寄存器K120S K7M-DR10UEDevice I/O Relay Auxiliary Relay Link Relay Keep Relay Special Relay Timer Counter Data Register Bit Address P0.0-63.f M0.0-191.f L0.0-63.f K0.0-31.f F0.0-31.f ----------T0-255 C0-255 D0-4999 Word Address --------------------Format DD.H DDD.H DD.H DD.H DD.H DDD DDD DDDD Notes注意: 位寄存器, 如在 PLC 中地址为 F01, 而在触摸屏上地址则应设置为 F0.1; 如在 PLC 中地址为 F2A, 而在触摸屏上地址则应设置为 F2.A;其他位寄存器地址依次类推。PLC 软件设置1. 用 LG Master K-cnet 驱动,软件设置如下,右边的需选择正确2.用 LG Modbus Rtu 驱动,软件设置如下,右边的需选择正确94 KINCO3. 若点击 Connect+Write+Run+Monitor Start,出现 Cannot Change PLC Mode,需手动控制,让 RUN 灯熄灭,这样才可以下载,下载完后,需让 RUN 灯保持亮状态。 注意:与软件连接用交叉线通讯参数设置K120S K-cnet RS232 通讯95 KINCOK120S KxxxS RS232 通讯LG Modbus Rtu RS232 通讯96 KINCOK120S K-cnet RS485-2 通讯电缆制作K120S K-cnet 协议 RS232 通讯线LG Modbus Rtu 协议 RS232 通讯线K120S KxxxS 协议 RS232 通讯线97 KINCOK120S K-cnet 协议 RS485-2 通讯线L G Modbus Rtu 协议 RS485-2 通讯线LUST BUS 变频器 串口通讯Series CDE34.008 CPU CDE34.008 Link Module RS232 on the CPU unit Driver LustBus通讯参数及电缆制作Series CDE34.008 CPU CDE34.008 Link Module RS232 on the CPU unit COM Type RS232 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器98 KINCO具体查看 LUSTBUS 软件:DriveManager for c-line drives通讯参数设置Lustbus RS232 通讯电缆制作Lustbus RS232 通讯线99 KINCOMatsushita Electric Corporation 串口通讯SeriesFPCPU FP0 FP1 FP-M FP-XLink Module Tool port on the Control unit RS232C port on the Control unitDriver Matsushita FPRS232C port on the Control unit通讯参数及电缆制作SeriesFPCPULink Module RS232C port on the Control unitCOMM Type RS232CParameter SettingCable Your owner cableFP0 FP1FP-M FP-XRS232C port on the Control unitRS232CSettingYour owner cable支持的寄存器FP0-C16Device 外部输出节点 外部输入节点 定时器节点 计数器节点 内部辅助节点 定时器、计数器设定值寄存器 定时器、计数器实际值寄存器 数据寄存器 Bit Address Y0.0-12.F X0.0-12.F T0-99 C100-143 R0.0-62.F R900.0-903.F ---------------Word Address -------------------------SV0-143 EV0-143 DT0-1659 Format DD.H DD.H DD DDD DD.H DDD.H DDD DDD DDDD NotesFPXDevice 外部输入节点 外部输出节点 Bit Address X0.0~109.F Y0.0~109.F100Word Address -----------Format DDD.H DDD.HNotes KINCO定时器 计数器 链接节点 内部节点 定时器、计数器实际值寄存器 定时器、计数器设定值寄存器 数据寄存器T0~~~127.F R0.0~255.F R900.0~911.F ------------------------------------EV0~1023 SV0~1023 DT0~32764DDDD DDDD DDD.H DDD.H DDDD DDDD DDDDD注意: 1).X 寄存器,如在 PLC 中地址为 X01,而在触摸屏上地址则应设置为 X0.1; 如在 PLC 中地址 为 X1F,而在触摸屏上地址则应设置为 X1.F;则 Y、R 寄存器地址依次类推。 2).EV 寄存器在触摸屏上的地址范围可以设置到 32767,但协议只支持到 9999。通讯参数设置电缆制作FP RS232 通讯101 KINCOHMI 9pin D-SUB female/maleController 5 pin Mini Din (male)3 TX 2 RX 5 GND3 RXD 2 TXD 1 GNDMitsubishi Electric Corporation 串口通讯Series Melsec FX CPU Fx0n Fx1n Link Module RS232 on the CPU unit RS485 RS232 on the CPU unit RS485 on the cpu unit Mitsubishi FX2N_FX1N_FX0N Mitsubishi FX2N_FX1N_FX0N(不 支持多站 号) Mitsubishi FX Serial RS422 Computer Link (支持多站号) Mitsubishi FX1s Mitsubishi FX1s(不支持多站号) RS485 Module Fx2n RS232 on the CPU unit RS485 on the cpu unit Mitsubishi FX Serial RS422 Computer Link (支持多站号) Mitsubishi FX2N_FX1N_FX0N Mitsubishi FX2N_FX1N_FX0N(不 支持多站 号) Mitsubishi FX Serial RS422 Computer Link (支持多站号) Mitsubishi FX3u Mitsubishi FX3u(不支持多站号) FX3U-485-BD Melsec Q Q00jCPU RS232 on the CPU unit Mitsubishi FX Serial RS422 Computer Link(支 持多站号) Mitsubishi Q00J CPU Direct Driver Mitsubishi FX2N_FX1N_FX0NRS485 ModuleFx1sRS232 on the CPU unit RS485 on the cpu unitRS485 ModuleFx3uRS232 on the CPU unit RS485 on the cpu unit102 KINCOQJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71C24N 未试 QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 Q00CPU Q01CPU RS232 on the CPU unit QJ71C24 QJ71C24-R2 未试 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 RS232 on the CPU unit QJ71C24 QJ71C24-R2 未试 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4Mitsubishi Q_QnA Serial CommunicationMitsubishi Q_QnA Serial CommunicationQ02CPU Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPUMitsubishi Q Serial CPU Direct Mitsubishi Q_QnA Serial Communication注意:所有设备请勿带电插拔!! ! 通讯参数及电缆制作Series Melsec FX CPU Fx0n Fx1n Fx1s Link Module RS232 on the CPU unit RS485 Module RS232 on the CPU unit RS485 Module RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS485 Module Fx2n RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS485 Module Fx3uc RS232 on the CPU unit RS485 on the CPU unit RS485 Module Melsec Q Q00jCPU RS232 on the CPU unit QJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4103COMM Type RS232 RS485-4 RS232 RS232 RS485-4 RS485-4 RS232 RS485-4 RS485-4 RS232 RS485-4 RS485-4 RS232 RS485-4ParameterCableSetting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting Setting SettingYour owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable KINCOQ00CPU Q01CPURS232 on the CPU unit QJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4 RS232 on the CPU unit QJ71C24 QJ71C24-R2 QJ71C24N QJ71C24N-R2 QJ71C24N-R4RS232 RS485-4Setting SettingYour owner cable Your owner cableQ02CPU Q02HCPU Q06HCPU Q12HCPU Q25HCPURS232 RS485-4Setting SettingYour owner cable Your owner cable支持的寄存器Fx1s Device外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 定时器节点 计数器节点 数据库节点 系统内部节点 计数器缓存器 定时器缓存器 数据寄存器 特殊数据寄存器 计数器缓存器(双字 32 位)Bit AddressX00-17 Y00-15 M000-511 T00-63 C00-31 D000.0-255.F S000-127Word Address -----------------------------------T00-63 C00-31 D000-255 SD C_dword235-255Format OO OO DDD DD DD DDD.H DDD DD DD DDD DDDD DDDNotes--------------------------Fx2n Device外部输入节点 外部输出节点 内部辅助节点 定时器节点 计数器节点 特殊辅助节点Bit AddressX000-377 Y000-377 M T000-255 C000-199 SMWord Address ------------------------------104Format OOO OOO DDDD DDD DDD DDDDNotes KINCO状态节点 计数器缓存器 定时器缓存器 数据寄存器 特殊数据寄存器 计数器缓存器(双字 32 位)S000-999-----T000-255 C000-199 D SD C_dword200-255DDD DDD DDD DDDD DDDD DDD--------------------------Fx3u Device外部输入节点 外部输出节点 定时器节点 计数器节点 数据库节点 系统内部节点 内部辅助节点 特殊辅助节点 计数器缓存器 定时器缓存器 数据寄存器 特殊数据寄存器 计数器缓存器(双字 32 位)Bit AddressX000-377 Y000-377 T000-511 C000-199 D S M SMWord Address ----------------------------------------T000-511 C000-199 D SD C_dword200-255Format OOO OOO DDD DDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDD DDD DDDD DDDD DDDNotes--------------------------Q00jCPU DeviceCounter coil Counter contact Timer coil Timer contact Special link relay Link relay Step Relay Edge relay Annunciator Latch relay Special internal relay Internal relayBit AddressCC0-1023 CS0-1023 TC0-2047 TS0-2047 SB000-7FF B0000-1FFF S V F L SM MWord AddressFormatDDDD DDDD DDDD DDDDNotes-----------------------------------------HHH HHHH DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD DDDD105 KINCOOutput Input File register Special Link register Link register Special data register Data register Counter value Retentive timer value Timer valueY0000-1FFF X0000-1FFF ----------------R000-7FF SW0-3FFHHHH HHHH HHH HHH HHH DDDD DDDDD DDDD DDDD DDDD-------------------------------W000-7FF SD0-87 CN0-1023 SN0-2047 TN0-2047Q00CPU / Q01CPU /Q02HCPU / Q06HCPU / Q12HCPU / Q25HCPU Device连接特殊继电器 连接继电器 边缘继电器 报警器 锁存继电器 特殊辅助节点 内部输入辅助节点 外部输出节点 外部输入节点 连接寄存器 定时器当前值 计数器当前值 文件寄存器 特殊寄存器 文件寄存器 数据寄存器 特殊数据寄存器Bit AddressSB B V F L SM M Y X -----------------------------------------Word Address---------------------------------------------W TN CN R SW ZR D SDFormatHHHH HHHH DDDDD DDDDD DDDDD DDDD DDDDD HHHH HHHH HHHHH DDDDD DDDDD DDDDD HHHH DDDDD DDDDD DDDDNotesQ02CPU Device连接特殊继电器 连接继电器Bit AddressSB000-7FF B0000-1FFFWord Address-----------FormatHHH HHHHNotes106 KINCO边缘继电器 报警器 锁存继电器 特殊辅助节点 内部输入辅助节点 外部输出节点 外部输入节点 连接寄存器 定时器当前值 计数器当前值 文件寄存器 特殊寄存器 数据寄存器 特殊数据寄存器V F L SM M Y0000-1FFF X0000-1FFF -----------------------------------------------------------------------W0000-1FFF TN CN R SW000-7FF D SDDDDD DDDD DDDD DDDD DDDD HHHH HHHH HHHH DDDD DDDD DDDDD HHH DDDDD DDDDPLC 软件设置:1、Mitsubishi FX Serial RS422 Computer Link(支持多站号)注:软件中需修改寄存器的值,才能通讯上。 设置 D8120=OXEO9E; D8121=0; D8129=1; 下载下去将 plc 复位重启。107 KINCO2、其它三菱通讯协议均选择默认通讯参数3、Mitsubishi Q_QnA Serial Communication 通讯协议通讯参数设置 (1)Q00、Q01 PLC 通讯设置如下:(2)Q02 PLC 通讯设置如下: a.在“parameter”处双击“plc parameter” ,选择“I/O assignment” 。108 KINCOb.单击“type”选择“intelligent”c.单击“switch setting” ,设置如下109 KINCO通讯参数设置FX 1s RS232 通讯110 KINCOFX 2n RS232 通讯FX 3u RS232 通讯111 KINCOFX 1s RS485 通讯FX 2n RS485 通讯112 KINCOFX 3u RS485 通讯Q00j 系列 RS232 通讯注意: 1、 HMI 默认值:19200,8,奇,1。 2、 Plc 站号:0(protocol 无站号,所以只能 1HMI 通 1PLC) 。 3、 如通讯 baudrate 不对,HMI 会自动设定 PLC baudrate 为 HMI baudrate,所以不需考虑 PLC 通讯 baudrate 是否设对。 4、 此驱动支持有 password 保护的 Q00J 型号。113 KINCOQ00 系列 RS232 通讯114 KINCOQ00 系列 RS485 通讯Q02 系列 RS232 通讯115 KINCOQ02 系列 RS485 通讯FX serial R485 模块通讯116 KINCO电缆制作FX 系列通讯模块 RS232BD 通讯电缆FX 系列 RS422 电缆Q 系列 RS232 电缆HMI 9pin D-SUB female/male Controller 6pin Mini DIN(male)2 RX 3 TX 4 5 GND 6 82 TXD 1 RXD 5 3 GND 6FX\Q 系列 RS422 电缆(422 通讯模块)117 KINCOMks controller 串口通讯Series Mks CPU Mks Link Module RS232 on the CPU unit Driver MKS通讯参数及电缆制作Series Mks CPU Mks Link Module RS232 on the CPU unit COMM Type RS232 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器Device 寄存器 寄存器 扩展寄存器 注意: 1)ERCD 为扩展寄存器,小数点前四为对应 C1,C2,C3,C4;小数点后两位对应子参数 S1,S2。 2)CD 对应参数码为 C1,C2; 3) CB 为相应参数码置 1; 例如: 选则 “位设定元件” 的参数码为 67, CB 则等于把参数码 67 置 1 激活封包。 Bit Address CB 00-FF ----------Word Address -----CD00-FF ERCD 0000.00-FFFF.FF Format HH HH HHHH.HH Notes通讯参数设置118 KINCO电缆制作Mks controller RS232 通讯线ModBus 串口通讯Series Modbus RTU CPU Link Module RS232 on the CPU unit SIO type Driver Modbus RTU119 KINCOModbus RTU Extend Modbus ASCII Modbus TCP Modbus TCP SlaveRS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit Ethernet EthernetModbus RTU Extend Modbus ASCII Modbus TCP Modbus TCP Slave通讯参数及电缆制作Series Modbus RTU Modbus Extend Modbus ASCII Modbus TCP Modbus TCP Slave RTU CPU Link Module RS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit COMM Type RS232 RS232 RS232 Ethernet Ethernet Parameter Setting Setting Setting Cable Your owner cable Your owner cable Your owner cableConnection Configuration支持的寄存器Modbus RTUDevice 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 模拟输入数据寄存器 数据寄存器 Bit Address 0X1--65535 ----------Word Address ----------3X1--65535 Format DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD NotesModbus RTU ExtendDevice 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 Bit Address 0X1--65535 3X_bit1-65535 4X_bit1-65535 模拟输入数据寄存器 数据寄存器 数据寄存器 数据寄存器 --------------------Word Address --------------------3X1----65535 Format DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD NotesModbus ASCIIDevice 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 Bit Address 0X1--65535120Word Address -----------Format DDDDD DDDDDNotes KINCO模拟输入数据寄存器 数据寄存器-----------3X1--65535DDDDD DDDDDModbus TCP SlaveDevice 系统内部/外部输出节点 系统内部/外部输入节点 模拟输入数据寄存器 数据寄存器 Bit Address 0X1--65535 ----------Word Address ----------3X1--65535 Format DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD Notes通讯参数设置Modbus RTU RS232 通讯Modbus RTU Extend RS232 通讯121 KINCOMODBUS ASCII RS232 通讯122 KINCO电缆制作RS232 通讯线Ethernet 通讯线经 hub 通讯,直连或交叉网线均可。OE MAX 串口通讯Series NX7 CPU NX7 Link Module RS232 on the CPU unit Driver OE MAX NX7通讯参数及电缆制作Series NX7 CPU NX7 Link Module RS232 on the CPU unit123COMM Type RS232Parameter SettingCable Your owner cable KINCO支持的寄存器Device输入/输出节点 通用寄存器 通用寄存器 保持节点 定时寄存器 特殊寄存器 内部 HSC 通用寄存器 通用寄存器 保持寄存器 特殊寄存器 定时,计数寄存器 定时,计数寄存器 通用寄存器 特殊寄存器 内部 HSC 通用寄存器 通用寄存器 保持寄存器 特殊寄存器 定时,计数寄存器 定时,计数寄存器 通用寄存器 特殊寄存器Bit AddressR 0.0C127.15 L 0.0C63.15 M 0.0C127.15 K 0.0C127.15 TC 0C255 F 0.0C15.15 -------------------------------------------------------------------------------------------Word Address------------------------------R_word 0-127 L_word 0-63 M_word 0-127 K_word 0-127 F_word 0-15 SV_word 0-255 PV_word 0-255 W_word 0-2047 SR_word 0-511 R_Dword 0-127 L_Dword 0-63 M_Dword 0-127 K_Dword 0-127 F_Dword 0-15 SV_Dword 0-255 PV_Dword 0-255 W_Dword 0-2047 SR_Dword 0-511FormatDDD.DD DD.DD DDD.DD DDD.DD DDD DD.DD DDD DD DDD DDD DD DDD DDD DDDD DDD DDD DD DDD DDD DD DDD DDD DDDD DDDNotes通讯参数设置124 KINCO电缆制作Oemax RS232 通讯线Omron Corporation 串口通讯Series SYSMAC C CPU CP1H Link Module CP1W-CIF01 CP1W-CIF11 CP1W-CIF01125Driver Omron C Series Host Link OMRON CP1H_CP1L KINCOCP1W-CIF11 CP1L CP1W-CIF01 CP1W-CIF11 CP1W-CIF01 CP1W-CIF11 CPM2AH OMRON CJCJ1M-CPU11 CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23OMRON CP1H_CP1L Omron C Series Host Link Omron C Series Host Link OMRON CPM2AH PLC OMRON CJ_CS Series Host LinkRS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit注意:所有设备请勿带电插拔!! ! 通讯参数及电缆制作Series SYSMAC C CPU CP1H CP1L Link Module CP1W-CIF01 CP1W-CIF11 CP1W-CIF01 CP1W-CIF11 CPM2AH OMRON CJCJ1M-CPU11 CJ1M-CPU12 CJ1M-CPU13 CJ1M-CPU21 CJ1M-CPU22 CJ1M-CPU23COMM Type RS232 RS485-4 RS232 RS485-4 RS232 RS232Parameter Setting Setting Setting Setting Setting Setting SettingCable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cable Your owner cableRS232 on the CPU unit RS232 on the CPU unit支持的寄存器Omron SYSMAC C Series Device保持型继电器节点 数据寄存器节点 联接继电器节点 辅助继电器节点 内部继电器节点 计数器寄存器 定时器寄存器Bit AddressHR00.00-99.15 DM5.15 LR00.00-63.15 AR00.00-959.15 CIO_IR000.00-511.15 -----------Word Address-------------------------CNT000-511 TIM000-511126FormatDD.DD DDDD.DD DD.DD DD.DD DDD.DD DDD DDDNotes KINCO保持型继电器 数据寄存器 联接继电器 辅助继电器 内部继电器--------------------------HR00-99 DM LR00-63 AR000-959 CIO_IR000-511DD DDDD DD DDD DDDOMRON CJDevice Channel I/O Internal Auxiliary Relay Special Auxiliary Relay Latch Relay Timer (Timer Up Flag) Counter (Counter Up Flag) Data Memory Channel I/O Internal Auxiliary Relay Special Auxiliary Relay Latch Relay Timer (current Value) Counter (Current Value) Data Memory Index Register Data Register Bit Address CIO3.15 WR000.00-511.15 AR000.00-959.15 HR000.00-511.15 TIM CNT DM67.15 ---------------------------------------------Word Address -----------------------------------CIO WR000-511 AR000-959 HR000-511 TIM CNT DM IR00-15 DR00-15 Format DDDD.DD DDD.DD DDD.DD DDD.DD DDDD DDDD DDDDD.DD DDDD DDD DDD DDD DDDD DDDD DDDDD DD DD Notes通讯参数设置Omron CP1H CP1W-CIF01 RS232127 KINCO注意:cp1h 的 DIP 开关 1―6 全部置为 OFF。 NO. 1 2 3 4 5 6 设置内容 ON: 禁止写入 OFF:允许写入 ON: 上电时程序自动从内存卡传送到 PLC OFF:上电时程序不从内存卡传送到 PLC OFF: 默认 OFF ON: 通讯端口 1,缺省设定 Toolbus OFF:通讯端口 1 的通讯设定根据 PLC 的 CPU 系统设定 ON: 通讯端口 2,缺省设定 Toolbus OFF:通讯端口 2 的通讯设定根据 PLC 的 CPU 系统设定 ON: 客户使用 ( A395.12 = ON) OFF:客户使用 ( A395.12 = OFF) 出厂状态 OFF OFF OFF OFF OFF OFFOmron CP1H CP1W-CIF01 RS422Omron C Series Host Link 协议 RS232128 KINCOOMRON CPM2AH 协议 RS232129 KINCOOmron C Series Host Link 协议 RS422Omron CJ1M-CPU22 RS232注意:1、CJ1M 的 DIP 开关:sw1、sw2、sw3、sw5、sw8 必须为 off,而当 sw4、sw6、sw7 的状态 on 或 off 时,均可与 eview 触摸屏通讯。 2、CJ1M 的 DIP 开关 1―8 全部置 OFF,为出厂设置电缆制作Omron CP1H RS232 通讯线130 KINCOOmron CPM2AH RS232 on the CPU unit注意:plc 中如选用定制通讯参数,非标准通讯参数时,plc 上的开关需置 OFF 状态。Omron CJ1M-CPU22 RS232 on the CPU unitOmron CP1H RS422 通讯线HMI 9pin D-SUB female/male Controller RS4221 RX6 RX+ 5 GND 4 TX9 TX+SDASDB+ FG RDARDB+Omron CP1H RS485 通讯线131 KINCO注意:omron485 模块如果要用 485-2 线的话,把模块反过来,1 为 OFF,2,3,5,6 全部为 ON。4 为 ON 和 OFF 均可OMRON E5EZ-R3 温度控制仪 串口通讯Series OMRON E5EZ-R3 CPU OMRON E5EZ-R3 Link Module RS485 on the CPU unit Driver OMRON E5EZ-R3通讯参数及电缆制作Series OMRON E5EZ-R3 CPU OMRON E5EZ-R3 Link Module RS485 on CPU unit the COMM Type RS485-2 Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器OMRON E5EZ-R3Device Bit Address Word Address(参数代号) 0.0 ― 0.A Variable -----1.0 ― 1.2D 2.0 ― 2.5B Action Command State Abnormal Input -----0-31 00-8FormatNotes 主地址表示变量类别 0(C0),1(C1),2(C3) 子地址表示个变量类别所 对应的地址 将 C0 中 0001(状态)值 以位的形式显示 C0 0001(状态)中的第 六位(输入异常)。(C0 只读) (C1) (C3) H DD D DDD.HH-----------寄存器 Action 地址Command 地址及相关信息 指令内容 相关信息132注意事项 KINCO0 1通讯写入 运行/停止00:OFF(禁止) 01:ON (许可) 00:运行 01:停止 00:设定值 0 01:设定值 1 02:设定值 2 03:设定值 3 00:中止 01:AT 执行 00:备份 01:RAM 00 00 00 00在写入数据时要确保 “通讯写入” “01 ON 在 (许可) ”状态,否则将无法写入。2多段 SP该值只能在寄存器 “Variable” (地址: 3.1A) “多端 SP 使用”须将其值设定为 1(ON) 的状态下才能正确写入,否则无法写入。3 4 5 6 7 8AT 执行/中止 写入模式 RAM 数据保存 软复位 设定区域 1 移位 保护值移位具体参数请参考通讯协议说明:H 表示十六进制 注意事项: ? 在通讯地址的参数设定时,其设定值一定要与所对应的 PLC 的站号相同。 ? 站号要与触摸屏上的站号设定一一对应。 ? 在写入数据时要确保“通讯写入”在“01 ON (许可) ”状态,否则将无法写入。通讯参数设置RS485 通讯电缆制作RS485-2 通讯线133 KINCOHMI 9pin D-SUB female/maleController Rs4856 + 1 -12 B 13 A如需 RS232 通讯,加 RS-232 to RS-422/485 转换器OPTO 22 奥普图 网口通讯Series OPTO 22 CPU SNAP-UP1-ADS Link Module Ethernet Driver OPTO 22 Slave通讯参数及电缆制作Series OPTO 22 CPU SNAP-UP1-ADS Link Module Ethernet Connect Type Ethernet Parameter Setting Cable Your owner cable支持的寄存器Device (EView5000) PIN PQN IN QN N32 FN UTN Bit Address ―― ―― IN0-65535 QN0-65535 ―― ―― ―― Word Address 参数 ( 代号) PIN0-65535 PQN0-65535 ―― ―― N32 0-65535 FN0-65535 UTN0-65535134Format DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDD DDDDDNotes(OPTO 22) 模拟量输入(PI) 模拟量输出 (PQ) 数字量输入(I) 数字量输出(Q) 32 位整形变量 (Integer 32) 浮点变量(Float) UP Timer KINCODTN PIDSN NT―― ―― ――DTN0-65535 PIDSN0.00-32.06 NT0.000-DDDDD DDDDD.DD DDDDD.DDDDown Timer PID 参数(PID) 32 位整形变量表 ( Integer 32 Table) 浮点便量表 (Float Table) 位变量 位变量表 (Bit Table)FT B BT―― B0-65535 BT0.000-FT0.000-