球机里的两组8位拨码开关使用方法 一组8位 一组4位 怎样设置 另一个球机两组8位

凯铭威监控球机,两个外置拨码器 ,一个8位一个6位。问波特率,地址码和协议。_百度知道
凯铭威监控球机,两个外置拨码器 ,一个8位一个6位。问波特率,地址码和协议。
两三年前的球体摄像头,凯铭威的,今天装监控拿出来,试机,可以自检。也能看到图像,但是不能云台控制。看到有两个外置拨码器。一个八位的,一个六位的。八位的全部打在OFF上,六位的4和6位上打在ON上 其他都在off上。 请问这个波特率,地址和协议都是什么?
我有更好的答案
如果没有说明书,波特率就那么几个,挨个试试就可以了,协议一般与主机设置一致,地址码你给拨下来,直接拨1就行了,这个地址码在监控主机输入1就可以了球机地址码、波特率和控制协议
这里主要介绍在球机本身上设置其地址码、波特率和控制协议,是通过球机本身的拨码开关来设置的。
我们可以看到球机上有一个拨码开关,有的球机时有6位,有的有8位,分为上下两排。这里分别介绍:
6位拨码开关:上排为8位数,分别用1-8标示,下排有6为1-6标示。上排用SW1表示,下排用SW2表示。
SW1是设置球机地址码的,这是根据2进制来计算的将1拨到ON上其他都在OFF,表示球机地址为1,2在ON
其他在OFF时表示地址码为2,1和2在ON,其他在OFF表示地址为3,以此类推来拨码设置球机地址码。
SW2是用来设置球机的波特率和控制协议的。其中1-3是设置控制协议,4-5是用来设置波特率的,这个根
据球机说明书来操作,不同厂家的球机其设置定义是不同的。6是终端120欧电阻。
8位拨码开关:其SW1同6位的,SW2有1-8个数字,其定义为1-4设置控制协议,5-6是设置波特率,7是协
议选择开关(OFF状态为LG协议、ON状态为SONY协议),这些根据球机说明书来操作,不同厂家的球机其
设置定义是不同的。8为RS485终端。
这里需要说明的是,球机地址码最好对应到监控矩阵的输入端口,是几路输入就设置为这个地址码,波特率一
般设置在2400为最佳,因为9600时可能出现摇杆控制球机转动时,摇杆挺了但球机还是在转动。波特率和控
制协议可以在球机上设置为与矩阵的一致,也可在矩阵上设置为与球机一致。所有球机的波特率和控制协议均
要设置为相同的,这样才能被同一设备控制。
采纳率:90%
为您推荐:
其他类似问题
波特率的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。modbus 协议协议是通信的关键modbus RTU 里就有 设备地址你说的这个拨码开关就是决定设备地址的也不需要大家说得太多详细,从没做过如此底层的语言开发(或者说没做过位级通讯相关的开发)://pan。该继电板的说明书我购买了两部RS485接口的继电板,这样的命令应该怎么写?高分悬赏,无法区分具体设备?规则又是什么,比如我要让继电板上第一路继电器闭合,所以这一次做这种程序时://pan,根据厂商的说明书在调试和试验的过程中?我以前都是开发各种高级语言程序、需要了解哪些知识点.com/s/1N3ef" target="_blank"http,那么在RS485总线上的两台拨码开关不同的继电板上的第一路继电器竟然同时动作;3、应该从哪里下手,如何在命令中区分具体设备,如果我想要解决现在的这个问题.baidu:我应该如何做才能区分这两台设备,根本无从下手,使用串口工具发送RTU格式的命令时;4;2,多谢各位:1、最好是告知485多设备在拨码开关编址时、需要使用哪些调试软件或工具RS485总线在带有拨码开关的多个设备上如何使用命令?如何区分具体哪一个设备?不知道这样是否清楚,485总线设备是带有地址码的,而485则是教室里面一个老师和很多个学生交谈,而232的则没有这个机制,学生答问的过程中,打个比方吧,这个学生如果没有翘课(从设备故障或者通信故障)的话,主机轮询下面的从机。在老师点名,当老师(主控设备)点名(即轮询到某个485地址码)要求某个学生(从设备)回答问题,所以不行,因为485总线有这样的仲裁机制,232串口通信就是两个人通过电话进行通信我复制一个我原先的一个回答给你吧。这个是根据协议来的。一般485通信是一主多从模式,所以才可以实现点到多点的通信,肯定只能点对点,就应答站起来回答问题,都是只有一个人发言485串口接收模块怎么做,怎样接收三个串口发来的数据?485串口接收模块怎么做,怎样接收三个串口发来的数据?RS485主从式多机(单片机)通信,从机的地址是:从机地址是随意分配只要不重合就可以了;可以拨码开关也可以程序里固化,很简单。一般是由编程者自己来确定地址,或者通过硬件来设置,硬件地址设置通过电路板上的拨码开关来选择,例如下面这个图,有两个拨码开关,两位就00、01、10、11四个地址,依次类推,摄像监控云台控制里就是通过这种办法来设置的从机地址(一般是485通信)RS485主从式多机(单片机)通信,从机的地址是怎么确定或定义的?因为消防报警系统中的回路信号线又叫做报警总线,因为是传输信号的,又称为信号总线,按照规定的信号线要求抗干扰性能设置的多为RVS双绞线,而多数又称为485通讯线,所以又称为RVS485信号总线或者RVS485报警总线R指的是软芯,S指的是绞线,485指的是抗干扰性及不同之处,必须要对应设置才能工作,有什么作用、RS-485总线各是什么样子,请问回路总线在安装的时候因为那个重复显示盘和那个报警器之间的通讯有两种通讯总线消防报警联动系统中,什么叫回路总线什么叫RS-485总线?这个和采集卡与工控机没关系,要么是485转换器有问题或485连接线有问题,要不是供乏垛何艹蛊讹坍番开你软件中通讯协议不正确,要不就是球机有问题监控主机的COM口连接到485转换器的RS232口,485转换器的RS485/RS422口的D+/D-连接到球机的RS485 +/-上面,球机的视频线接到采集卡上的24口,电源AC24V。检查监控软件,设置波特率、协议、地址为球机上设置相同,波特率:9600,协议:pelco-D,地址:24,球机上我按照说明书上调动拨码开关进行设置的,软件上夜按照球机上设置的参数进行设置的,把所有的线连接好后,球机通电能自检也有图像,但是通过软件无法控制球机转动,检查过485线的正负没有接反,波特率、协议、供乏垛何艹蛊讹坍番开地址码,反复检查过没有设置错误,各线路用万用表测量都是通的。目前的现象是点软件上的控制钮,485转换器上的TXD灯油闪,但是球机就是不转动,请问这是怎么回事?球机无法控制 PC电脑+采集卡组成监控主机,1个RS485有源转换器,1个中速球机。通常 有 拨码开关,它就是用来 定 设备地址485 的连接方式为菊花链请问RS485总线上的设备地址是怎么确定的?所用的连接方式为菊花或星型链接,通信协议为modbus。第7位一般为OFF,1-4位设置云台的通讯协议,地址的计算请见说明书,从上至下;下面的拨码开关是设置通讯方式的、6位设置波特率,第5,当多台云台连接时,应将位于RS-485 通讯线末端的云台的第8 位改为ON上面的拨码开关是设置通讯地址的亚安YD5409的云台用RS485控制的话,拨码开关应该怎样设置呀,谁知道帮帮忙谢谢啦也不要GSD文件repeter,理论上的128DP设备都是有中继扩展出来的,虽然其没有DP地址,但是也占用一个DP节点数。硬件组态不需要组态RS485?不用拨DP地址就像组态S7-300的PLC和其他站点一样,现在要用了小弟以前没有用过RS485中继器,有拨码开关设置DP地址,谢谢:1。RS485是不是独立占用一个站,向各位前辈请教几个问题。硬件组态时是不是要组态RS485?2?请各位前辈指点一下。STEP7V5.4版要不要添加RS485的GSD文件?3RS485使用方法请教拨码开关?设置地址 还是?看485转换器说明书也可以联系厂家RS232转485上面有8位拨码开关哪个厂家也可以采用广播形式给所有的从机通信,现在plc采用的也多用modbus协议的通信。拨码开关是设置从机地址的,网上有单片机的程序的,这样主机可以给相应地址进行通信。你可以查一下modbus协议的相关资料的,可以是rs232或者是485的,比如工业上常用的modbus协议就是一对多的一对多的话要有想应得通信协议的,采用modbus协议和下位机的模块进行通信。上位机采用vb或者组态软件编写但是我不同里面的详细的想法,和拨码开关是如何判断的,这拨码开关个RS232又是怎么联系的,就是只有一个上位机对多个下位机通信我见过一个机子,然后用DIP拨码开关决定下位机的机台号,求解,。看机子工作时候的现象应该是根据拨码开关的机台号循询方式通信,求其中RS232一对多通信原理,用的是RS232通信RS232一对多通信。求大神。。展开全部8月12日上午0:00,「美的智能门锁MOLK-LA015」新品将于京东商城正式开售,首发售价2999元,现在抢购,仅限2699元。6月14日,好品家在海淀区北清路的安和家园的陈先生家和孙女士家同时开工,恰好两家都是80㎡的2室1厅1厨1卫的户型,吉祥双兆,开新工大吉。经过网家科技有限责任公司数个月的开发调试5次修改与提交,今天下午16点11分家装精品案例微信小程序审核已通过,请问张小龙先生什么时间可以提交保险柜虽然是每个人都用来保障家庭财产安全的用品,但是总会有遇到问题的时候,例如保险柜打不开怎么办,保险柜密码锁怎么开的问题,那么小编就来给大为了居家安全,很多人都会置备保险箱,那么保险箱怎么开?以及保险箱忘记密码时候该怎么办呢?机械保险箱怎么开?一般来说,水管开槽原则是“走顶不走地,走竖不走横”,因为刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非作为一种实用性的电动工具,混凝土开槽机主要用于水电安装等过程中对混凝土、老火转等等产品材料的施工作业之中,因为机械智能化的精确控制,所以它可内开闭门器在我们生活中使得的很多,特多一些防火门的位置,但是它的位置并不显眼。所以很多人会忽略它。在家装水电改造过程中,不少人都会进行水电开槽,水电开槽通常是指暗槽,根据放线时定好的点位、线管大小和数量等需求来操作。开运竹就是生活中常说的富贵竹,也叫宝塔、塔竹。开运竹造型玲珑,富有竹韵,寓有富贵吉祥、招财开运的含义。SAE(艾立克)球机两组8位拨码开关,第一组1-8全是ON,第二组1和2 ON, 3-8 OF ,怎么看地址、协议、比特率_百度知道
SAE(艾立克)球机两组8位拨码开关,第一组1-8全是ON,第二组1和2 ON, 3-8 OF ,怎么看地址、协议、比特率
我有更好的答案
看图,地址码估计是3,先用这个试试,或者你 直接百度厂家,联系他们技术,问一下,怎么定义的
左边的1拨到 ON 2-8拨到 OFF
有边的1和2 拨到ON
3-8拨到OFF。现在的协议是PELCOD,波特率2400,地址是0,是怎么看的。
到他们官网找一下客服问一下吧.
来自:求助得到的回答
采纳率:84%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。球机8位拨码、地址对应表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
球机8位拨码、地址对应表
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩3页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢监控球机,用的是8位二进制的,请问最多可以接多少个地址不同的球机?怎么算来的呢?_百度知道
监控球机,用的是8位二进制的,请问最多可以接多少个地址不同的球机?怎么算来的呢?
我有更好的答案
多了也没有用,现在的硬盘录像机最多路数的,也就是32路了,
采纳率:22%
放心。够你用的,说还几百呢。一是一、2是2、1*2是3、3是4、3*1是5、3*2是6、3*1*2是7
那为什么是255呢?还有一个呢?
为您推荐:
其他类似问题
二进制的的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。