现在灭火器配置的规范标准是怎么样的?上次的图审报告说我写的是老规范了。哪位达人告之下?或者哪里有相关新规范下载?
所属版块:
所属版块:
是不是所有的办公地点都要设置灭火器?
所属版块:
请问民用住宅地下室库房需要设置灭火器不?需要的话按那个危险及来设置?
所属版块:
1,同一建筑的不同楼层可否按不同危险等级来考虑,比如一二楼商业网点中危险级,三楼以上纯住宅轻危险级。2,相同当量不同型号的灭火器到底啥区别,3公斤4公斤看心情选?
所属版块:
各位,在做建筑给排水设计时,灭火器采用手提式灭火器,其设置数量按规范似乎太多了吧? 比如,某住宅楼一梯四户,每户130平方(使用面积),住宅楼为轻危险级A类火灾,按规范应配置3A灾火器9具(130x4/3x20),是这样计算吗?而且在做设计时是这样配置的吗?
所属版块:
有一个二层建筑 平面面积约450平方米 我能够查得 为A类灭火 为轻危险级 设置点数为2点 请问各位该怎么选择灭火器及其数量
所属版块:
在施工图的设计中,我们专业一般公建会设计灭火器,但是在住宅的设计中根据新的灭火器设置规范也应该设置灭火器,根据我几年来的设计经验,几乎没有设计灭火器的。其中的原因为那般呢?请给排水设计高手解释解释啊!
所属版块:
天正7.0工具栏里只有灭火器计算,找不到灭火器配置工具条,知道在哪里的请指点一下?谢谢!!!
所属版块:
究竟灭火器的图例是点家啊????,好似有好多版本的???急救啊!!!
所属版块:
现在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢
所属版块:
建筑面积为1000平方米,危险等级为严重危险级,火灾种类为A类火灾,配置基准为10平米/A,灭火器设置点为50处,每处灭火级别为1.4A,配置方案为:1.选用1kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为6A,共需配置灭火器100具;2.选用2kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;3.选用3kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为10A,共需配置灭火器100具;4.选用4kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具;5.选用6kg磷酸铵盐干粉灭火器2具,实际配置级别为16A,共需配置灭火器100具。------------------------这是我假设在1000平方米的空间里,配置点为50处时用软件的计算结果。但我对照器规附录A发现磷酸铵盐灭火器4KG的灭火级别为2A,按照每个点设二具,那么一个点总的灭火级别是否为2*2=4A呢?但软件的计算结果是选用2具4KG时实际灭火配置级别为16A,请问是怎么回事啊,偶一直没弄明白这个,请问达人是怎么一回事啊。 <
所属版块:
一般电气机房设置灭火器是按严重危险级设置还是按中危险级设置?谢谢啦
所属版块:
请问下,看守所监区的灭火器应该怎么设置,是直接按规范中的严重危险等级来设置,还是有别的要求?我查了很多地方都没有找到相关的规范,但是光凭我的想法也能想到,在监区设置灭火器不是有可能给犯人提供械斗工具吗?有没有人帮忙解答下啊?
所属版块:
:lol 能很快的给出你所需的建筑面积内灭火器的数量,以便与你分配
所属版块:
建筑灭火器配置验收规范,很好的一本规范
所属版块:
建筑灭火器配置验收规范,很好的一本资料
所属版块:
软件简介: 非常好用的灭火器计算软件,上传上来分享一下。 附件名:.rar 文件大小:257K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
如果计算以后得出某仓库内设置两处配置点(每处两具灭火器)即可满足灭火级别,这两处间隔15m,但规范又规定保护距离不得大于12m,是否应该再设置一处配置点呢/我是菜鸟,文的问题比较弱智,请不吝赐教
所属版块:
灭火器最小需配灭火级别公式:Q=K*S/U一工程图纸上灭火器配置计算如下:Q=0.5*989/75=6.59A配置3公斤充装量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC3),灭火级别为2A,则最低配置为4具MF/ABC3灭火器。请问高人:上面3公斤,2A,4具这个几个数字是根据上面式子结果6.59A怎么得来的?即6.59A怎么得出这样的配置结果呢?
所属版块:
软件简介: 灭火器配置计算(新规) 附件名:5979262.rar 文件大小:260K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
软件简介: 2005年版建筑灭火器配置规范(GB)计算工具 附件名:.rar 文件大小:190K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
软件简介: 灭火器配置设计软件,方便各位设计同行计算建筑灭火器类型及配置数量。 附件名:.zip 文件大小:95K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
软件简介: 已实验,特别好用 附件名:.rar 文件大小:257K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
软件简介: 灭火器配置计算软件V1.10(新规GB) 附件名:.zip 文件大小:267K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
论文简介:灭火器的正确选型是建筑灭火器配置设计的首要关键技术之一。。。。。。 投稿网友:duandongmei001 上传时间:
所属版块:
现有一办公楼,四层,每层面积960平方米,灭火器如何计算?请大虾提供详细过程!!!盼解?
所属版块:
消防设计,新人求教,理解错误之处请指正问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“ 针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?
所属版块:
请问:轻危险级,3A基准配5kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器设置是按每A的最大保护面积计算还是最大保护距离设置。
所属版块:
冬季不采暖厂房,室内需设置灭火器,室外温度较低,零下30度以下,超出灭火器设置温度,该如何设置灭火器?
所属版块:【灭火器配置规范】建筑灭火器配置设计规范 灭火器配置标准是什么→买购网
灭火器首页
【灭火器配置规范】建筑灭火器配置设计规范 灭火器配置标准是什么
【灭火器配置规范】建筑灭火器配置设计规范 灭火器配置标准是什么
阅读:4642次
摘要:建设部关于发布国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的公告如下。关于灭火器配备数量标准,目前正在制定。以下灭火器的配置数量,仅作参考。一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问题上要比工业建筑繁琐,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。
【灭火器配置规范】建筑灭火器配置设计规范 灭火器配置标准是什么
配备数量标准
甲、乙类火灾危险性的厂房、油浸电力变压器室、油开关、高压电容器室、调压器室、发电机房、电信楼、广播楼、铝、镁加工房等,可按每50平方米配置1个计算;
甲、乙类火灾危险性库房、丙类火灾危险性的厂房,可按每80平方米配置1个计算;
丙类火灾危险性的库房,每100平方米配置1个;
甲、乙类火灾危险性生产装置区,每100~150平方米配置1个;
丙类火灾危险性生产装置区每150~200平方米配置1个;
旅馆、办公楼、教学楼、医院,每50-100平方米配置1个;
百货楼、展览楼、图书馆、邮政楼、财贸金融楼,每50-80平方米配置1个
电气设备间,每50平方米至少配置2个;
液化石油气、可燃气体罐区,每罐设2个;
易燃、可燃液体装卸栈台,每10~15米设1个。
建筑灭火器配置设计规范
一栋民用建筑可分为公共建筑和居住建筑两大类,在划分消防危险等级的问题上要比工业建筑繁琐,但主要应依据灭火器配置场所的使用性质、人员密集程度、用火用电多少、可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素来划分危险等级。
一般建议按照下面六个因素来选配适用类型、规格、型式的灭火器:
1.根据配置场所的火灾种类,可判断出应选哪一种类型的灭火器。如果选择不合适的灭火器不仅有可能灭不了火,而且还有可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至会发生爆炸伤人事故。
2.根据灭火器配置场所的危险等级和火灾种类等因素,可确定灭火器的保护距离和配置基准,这是着手建筑灭火器配置设计和计算的首要步骤。
3.在选择建筑灭火器时应考虑灭火器的灭火效能和通用性。
4.为了保护贵重物资与设备免受不必要的污渍损失,建筑灭火器配置设计规范的选择应考虑其对被保护物品的污损程度。水型灭火器和泡沫灭火器也有类同的污损作用。而选用气体灭火器去灭火,则灭火后不仅没有任何残迹,而且对贵重、精密设备也没有污损、腐蚀作用。
5.灭火器设置点的环境温度对灭火器的喷射性能和安全性能均有明显影响。若环境温度过低则灭火器的喷射性能显著降低,若环境温度过高则灭火器的内压剧增,灭火器则会有爆炸伤人的危险。本款要求灭火器设置点的环境温度应在灭火器使用温度范围之内。
6.灭火器是靠人来操作的,建筑灭火器配置设计规范尤为重要,应对该场所中人员的体能进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式。通常不同的民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广;而在工业建筑场所的大车间和古建筑场所的大殿内,则可考虑选用大、中规格的手提式灭火器或推车式灭火器。
建筑灭火器的正确选型是建筑灭火器配置设计规范的关键。我们必须严格依据国际标准、国外标准的有关规定,并根据国内几十年的消防实战经验和实验验证而确定的。新配建筑灭火器应按等效替代的原则和本规范的规定,进行建筑灭火器配置的设计和计算。有条件时亦可在同一场所内同时选配手提式灭火器和推车式灭火器。
您可能关心的是:
(C) 版权声明:本站为注册用户提供信息存储空间服务,网页上的内容均是注册用户发布上传或搜索引擎技术自动搜录所得,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责,也无法负责。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
提交说明:
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。如您还未注册,可,感谢您的理解及支持!
灭火器是常见的消防器材,灭火器的种类有多种,不同种类的灭火器内装填的成分不一样,是专为不同的火灾起因而设,使用时必须注意以免产生反效果及引起危险。灭火器怎么用?灭火器如何选择配置?灭火器有效期多久?不...
灭火器,又称灭火筒,是一种可携式灭火工具。灭火器内放置化学物品,用以救灭火灾。灭火器是常见的防火设施之一,存放在公众场所或可能发生火灾的地方。不同种类的灭火筒内装填的成分不一样,是专为不同的火警而设,...
88667 1 132
干粉灭火器使用方法很简单,干粉灭火器使用时最常用的开启方法为压把法,灭火时,可手提或肩扛灭火器快速奔赴火场,在距燃烧处5米左右,放下灭火器。如在室外,应选择在上风方向喷射。手提式干粉灭火器的灭火原理是...
灭火器种类有哪些?二氧化碳灭火器可分为手提式二氧化碳灭火器、推车式二氧化碳灭火器两大类。干粉灭火器可分为手提贮压式干粉灭火器、推车式干粉灭火器两大类。灭火器的型号及规格您了解吗?灭火器的种类有哪些?下...
建筑内放置干粉灭火器是非常有必要的,但是干粉灭火器也是有期限的,如果干粉灭火器超过了有效期就会失效,那么干粉灭火器有效期是多长时间呢,下面小编为大家介绍下干粉灭火器有效期以及干粉灭火器干粉灭火器多长时...
文章所属创客号
按行业查看
按条件查看
按品牌查看
1天广旗舰店
2坚瑞消防旗舰店
3姚江旗舰店
4国泰消防自营旗舰店
5欧伦泰京东自营旗舰店
6神龙京东自营旗舰店
7江荆京东自营旗舰店
8江荆品牌旗舰店
9江荆旗舰店
10江荆苏宁自营旗舰店
|||||||||||||
十大数据十大品牌是由信用指数以及几十项数据统计计算系统自动生成的,是大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,无需企业申请申报,不存在评定评选的过程,企业 不需要交纳任何费用,无偿服务于广大消费者。网站提供查询数据是为了消费者选购到市面上最好的品牌(品牌消费),不是认定认证,不是竞价排名,不是表彰评选,不是评价评比,不代表买购网观点或支持购买。仅提供参考使用。信息文章源于“CNPP索引算法机器人自动分类排列收录和展示”或“由企业/经销商/用户自行通过创客空间提供”,我们不进行任何文章采集刊登和转载。
TOP10十大数据合作查询网站 未经授权 禁止转载十大数据名单。粤ICP备号 Copyright (C) CNPP & Maigoo Inc.
<a class="kefu fff" href="javascript:void(0);" id="kefu" onclick="if($('#chatbox').length关于商铺消防有相关规定吗?推荐回答:、国家对商铺当然会有消防方面的要求,要求必须有消火栓、防火门等一系列的东西3,而且要求是很多的2,开业前应该经过消防部门检查合格才行、3000平方算是比较大了、消防疏散指示、灭火器40平商铺应配置多少灭火器,有消防栓推荐回答:服务效率的及时性。B类火灾为液体火灾,1A=0.125立方。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标40平商铺有消防栓,5公斤干粉灭火器灭火级别3A 89B,保障消防产品质量我们一直在努力,关系到公司在客户心中的良好形象,1B=0,应配置5公斤干粉灭火器2具,提高公司在客户心中的知名度和美誉度.8平米,从而增强客户对公司的认可度,关系到公司的发展前途。我们服务质量的优劣。保卫消防安全.2平米89=17, A类火灾为固体火灾商场店内配备灭火器的数量是多少平方一个?推荐回答:根据GB 《建筑灭火器配置设计规范》,商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75平方米,也就是说最多每75平方米要配备一个灭火器。实际上商场店内配备灭火器不仅仅是单纯数量问题,还应当综合考虑商场的危险等级、选择灭火器类型、规格、最大保护距离等等综合因素。建议最好请当地消防部门专业人员上门进行综合检测后制定规范的灭火器配备方案为好。店面配备灭火器的原因推荐回答:店面配备灭火器的目的是防火,一旦发现火情,可以在第一时间扑灭。三层建筑高度22M,每层面积不超过2500㎡,分隔成若干个用敞开式楼梯上下连通的独立商铺单元,防火行吗?推荐回答:每个独立商铺就是一个防火分区.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔。该用房建筑面积不超过300m2,不能跨三层、疏散楼梯分别独立设置、邮政所.14 商业服务网点 commercial servicefacilities居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店,可以用敞开楼梯跨层、副食店.0。商铺只能位于一.50h的楼板和耐火极限不低于2《建筑设计防火规范》GB 5。三层另外划分防火分区、粮店、二层,采用耐火极限不低于1。所谓商业服务网点就是我们常说的商铺、疏散楼梯与居住部分的安全出口,其安全出口、理发店等小型营业性用房、储蓄所。商铺之间用防火墙隔离85平方的店面需要几公斤的灭火器才合格推荐回答:但是如果你是卖书籍的、不仅不同行业配备灭火器的量不同!你想啊,你还能用吗,配一个2公斤的干粉灭火器足以应付电器打火造成的小问题了、纸张甚至是油漆等易燃物的。如果你是卖钢材水泥的、数码产品的,根本就烧不着的东西、食品的,除非你打算出现扑灭火灾之后、首先你要确定你是干嘛的,这些东西,挥发了就啥都不留下,最好配备二氧化碳灭火器、如果是书籍和数码产品,一旦喷上了大量的干粉,可以考虑使用环保水基灭火器、纺织品,而且种类也很有讲究的,就是配2个4公斤的都嫌少!2 1,所有商品都扔掉,喷过去之后,完全污染了;如果你是卖服装。比如你是上述说的那些行业?不同的行业,就不能用干粉灭火器了,对消防安全的等级要求不同?3,干粉灭火器就行了。如果是食品80平米店面要多少个灭火器推荐回答:要根据店面的使用用途不同,配备的灭火器数量、型号也不相同。根据GB 《建筑灭火器配置设计规范》,商场仓库单位灭火级别的最大保护面积为75平方米,也就是说最多每75平方米要配备一个灭火器。商业经营场所灭火器配置规定?推荐回答:根据有关要求特做如下规定:一. 新购置灭火器的使用年限1、干粉灭火器贮压式:出厂五年后或者压力指针指向红色区域时应进行维修;贮气瓶式:出厂五年后或贮气瓶内气体总重量减少10克时应进行维修。推车式:出厂五年后应进行维修。2、二氧化碳灭火器出厂五年后或每次使用后应进行维修灭火剂总重量减少50克以上时应进行维修 推车式:出厂五年后或每次使用后应进行维修 推车式泡沫灭火器使用两年后应进行维修清水灭火器. 水成膜灭火器出厂三年后应进行维修二、维修后的灭火器的使用年限1、贮压式干粉灭火器: 维修后两年应进行再维修压力指针指向红色区域应进行维修;2、贮气瓶式干粉灭火器: 维修后两年应进行再维修贮气瓶内气体重量减少10克以上时应进行维修。3、二氧化碳灭火器维修后两年应进行再维修当灭火剂总量减少50克以上时应进行再维修推车式:出厂五年后或每次使用后应进行维修 推车式泡沫灭火器维修后每年应进行更换药剂清水灭火器. 水成膜灭火器维修后每隔两年应进行再维修三、灭火器的报废年限1、干粉灭火器贮压式手提干粉灭火器出厂10年应报废 贮气瓶式手提干粉灭火器出厂8年应报废 推车式干粉灭火器出厂10年应报废2、二氧化碳灭火器 出厂12年后应报废钢瓶的残余变形率大于6%时应报废 推车式泡沫灭火器出厂8年应报废 清水手提式灭火器出厂6年应报废 水成膜手提式灭火器出厂6年应报废筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于筒体总面积的三分之一者)或连接部位,筒底严重锈蚀的应报废。灭火器上的使用说明脱落或严重损坏(损坏程度至不能说明使用方法,适用扑救的物质火灾)的应报废。三、灭火器的管理1、消防器材主管部门要建立本单位消防器材管理台帐,台帐要注明消防器材的规格型号、数量、存放位置、发放日期及有效期。反映出购量,维修类型,数量,时间,生产,维修单位,各部位配置情况,管理人,负责人2、消防器材主管部门要绘制消防器材分布图,明确消防器材的存放位置。各基层单位的消防器材如有变动应及时报主管部门。3、主管部门应每季度对消防器材的使用、保管情况进行一次检查,确保消防器材处于良好状态,附件齐全,罐中日期和钢瓶使用期限在有效期内。4、灭火器的设置位置,顶部不超过1,5米,底部不低于015米,每处少于2具,不大于5具,便于取用的位置。5、各岗位的灭火器由岗位责任人负责日常的维护保养,不许存放在超温、嚗晒、雨淋的环境下,不得被杂物遮挡或不便取放。6、经维修的灭火器应及时填写维修保养记录,并在灭火器标签上适当标识。无维修标签或未注明有效期的视为未维修。7、各岗位有关人员必须学会正确使用灭火器,掌握相关的消防知识。消防主管部门对有关人员的培训负责。建立相关记录。展开全部谈到三星手机大多数人是不陌生的,三星手机凭借精致时尚的外观、过硬的配置标准在消费市场刮起了强烈的旋风。给网友解答过柏辉橱柜怎么样,可发现很多对柏辉橱柜感兴趣的网友向小编咨询柏辉橱柜标准配置清单和柏辉橱柜的最新款效果图,因此今天小编带大家看看柏商铺装修在很多老板面前都是非常重视的一个环节,不管商铺里面的商品怎么样,但商铺的装修得要有档次,那是用来当门面的,生意的好坏也是有好多都是在配电箱产品有很多,为了能够方便消费者购置以及用户的实际使用,由此旗下有不少分类,其中能够在一定程度上帮助起到代表性作用的就是三级配电箱了。商铺装修设计方案有几个基本要素?一、商品与商店室内设计衡量商店设计好坏的直接标准就是看商品销售的好坏。智能手机发展到今天,越来越高的配置已经不是消费者首选目标了,参数也不是判断一款手机的好坏的唯一标准,毕竟现在的市场越来越走向成熟。相比轻装版,标准版的Find 7屏幕分辨率更高,达到2K,而配置也更强。OPPO Find 7的标准版已经到达评测室,一起看看它的表现如何。如何装修商铺会更好?看一个商铺装修好不好直接标准是看商铺销售的好坏是让顾客最方便、最直观、最清楚的接触到顾客想要的商品是最要目标。随着社会的发展进步,电脑现在已经慢慢的成为了我们日常生活中不可缺少的必需品,对于电脑来说,配置是其评价好坏的标准之一,电脑的配置在大家购机的随着电脑的普及,越来越多人使用电脑,大家也在意自己电脑的好坏,电脑的好坏主要看电脑的配置,电脑的配置衡量一台电脑性能高低的标准。灭火器的配置标准多少平方一个
灭火器的配置标准多少平方一个我厂要让我计算厂房与厂区的面积有多大,让我计划出来标准的灭火器多少平方一个,
1、假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需8KG磷酸铵盐干粉灭火器多少只. 根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×.7(A) 而一个8KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为13A 故配置灭火器的数量:N=66.7/13=5(个) 假如配置场所为设有消火栓系统的地下建筑.则N=1/3×0.7×5=4.55=5(个) 2.本表计算数值为保护面积1000m^2时的计算数据.使用中保护面积计算规定为:(1)建筑工程按使用面积进行计算;(2)可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体储罐,可燃气体储罐按堆垛、储罐的占地面积进行计算. 本表计算数据一般按四舍五入取整数值,在对不同保护面积的灭火器取值时,应尽可能选较大正整数值,以确保实际配置的所有灭火器的灭火级别满足该场所灭火器配置要求. 四、其他说明 1.本表数据为同一类型、同一灭火级别灭火器的配置数量,同一类型不同灭火级别的灭火器配置数量应实际计算后参照选用. 2.本表只为提供一个保护面积的配置数量,而对灭火器的设置要求及灭火器的保护距离等方面考虑不够,需要完善和发展. 3.根据中华人民共和国公安部、国家环境保护局公通字〔1994〕94号《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》精神,在非必要场所应尽量不选用卤代烷灭火器. 4.本表未尽事宜,应参照规范执行.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《灭火器的配置标准多少平方一个》相关的作业问题
1、井底车场、每个变电所、每个充电硐室、机车维修硐室、每部皮带头、工作面附近、中间运输转载机头和泵站附近放置两个完好洁净灭火器材,一个沙箱(应该是4m&#179;沙),两把铲子(刷漆专用),两个沙袋,两个消防桶.2、都配置8公斤的干粉灭火器.3、变电所不能配置泡沫灭火器和绝缘等级达不到要求的灭火器.
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器.如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器.记住在仓库门口最少配置有2个.还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上.好了!有问题再提吧!
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器.如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器.记住在仓库门口最少配置有2个.还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上.好了!有问题再提吧!
这个,你要参考一下《建筑灭火器配置设计规范》了,规范可以从百度文库中查到.通常是配干粉灭火器,配置的数量要经计算确定.
具体要看你仓库的定性,你上百度搜一下《建筑设计防火规范》,里面标示得很清楚,是免费下载的.希望对你有帮助.
住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2 时,应配置1 具1A 的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1 具1A 的手提式灭火器.
25平方米到50平方米配一个,具体要看灭火器药剂重量,等等
超细干粉灭火器保护空间(立方米):0.3kg=1立方米;0.4kg=1立方米;0.6kg=1.5立方米;2kg=8立方米;3kg=12;4kg=14;5kg=16;适用于封闭空间全淹没灭火.超细干粉灭火器保护面积(平方米):0.3kg=3.3平方米;0.4kg=3.3平方米;0.6kg=6.6平方米;2kg=20平方米
灭火器配置标准和一级防火单位无关,国家专门有个规范是讲这个的,你查查看吧建筑灭火器配置设计规范. 再问: 哪个规范 再答: 《建筑灭火器配置设计规范》 “http://wenku.baidu.com/view/1c168705bed5b9f3f90f1c14.html”
灭火器是靠人来操作的,要为某建筑场所配置适用的灭火器,也应对该场所中人员的体能(包括年龄、性别、体质和身手敏捷程度等)进行分析,然后正确地选择灭火器的类型、规格、型式.通常,在办公室、会议室、卧室、客房,以及学校、幼儿园、养老院的教室、活动室等民用建筑场所内,中、小规格的手提式灭火器应用较广,而在工业建筑场所的大车间和
灭火器配置应该从下面8点考虑:1.灭火器配置场所的火灾类别 根据灭火器配置场所的使用性质及其可燃物的种类,可判断该场所可能发生哪种类别的火灾.如果选择不合适的灭火器,不仅有可能扑灭不了火灾,而且可能引起灭火剂对燃烧的逆化学反应,甚至还会发生爆炸伤亡事故.如对碱金属(如钾、钠)火灾,不能选择水型灭火器.因为水与碱金属化合
这么小的场所,都是配2个2公斤ABC就足够了.这其实不需要太多的理论,因为一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2 具,灭火器的最低配置基准对中危险级是2A,75平方/A,相当于1个2A级的灭火器可以防护150平方;对轻危险级是1A,100平方/A,相当于1个1A级的灭火器可以防护100平方;所以,中危险级场所配2具2
the fire extinguisher should be located in obivious and accessible place,and doesn't obstruct the safety of evacuation.The extinguisher's location must have a t
根据消防法的规定:仓库等人员非密集场所,应当每50平方米配置一个灭火器.如果你的仓库是正方形或者长方形的话,建议你配置5-6个5公斤的干粉灭火器.记住在仓库门口最少配置有2个.还有一点要注意的就是,所有灭火器必须悬挂于墙壁上,离地面最少20公分以上.
《建筑灭火器配置设计规范》为国家标准,编号为GB ,自日起实施.其中,第4.1.3、4.2.1、 4.2.2、 4.2.3、 4.2.4、 4.2.5、 5.1.1、 5.1.5、 5.2.1、5.2.2、6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条为强制性条文,
假如一个中危险级的A类火灾灭火器配置场所,其保护面积1000平方米,在无消火栓和灭火系统时,计算所需4KG干粉灭火器多少只. 根据规范有关规定:其S=1000m^2,U=15m^2/A,K=1.0 则a=KS/U=1.0×.7(A) 而一个4KG磷酸铵盐干粉灭火器灭火级别为6.5A 故配置灭火器的数