例如:温控仪设定温度为185度,当温控仪测量温度到182度时,温控仪就控制接触器断电,随后就是加热、断电;但是当测量温度到189度时,还是控制接触器通电加热,而且是反复断电、加热,这是什么原因?(用的德力西温控仪)
这是由于采用了带PID调节功能的温控器。根据温度自动控制接触器的通电断电的时间比例,达到调功控制效果。不过输出动作比较频繁,影响接触器的寿命,接触器频繁动作声音也非常吵。。现在一般都用固态继电器替代接触器。
温控仪设定温度为185度,当温控仪测量温度到182度时,温控仪就控制接触器断电,随后就是加热、断电;但是当测量温度到189度时,还是控制接触器通电加热,而且是反复断电、加热,这是什么原因?是温控仪的故障吗?
采纳率:77%
来自团队:
这个应该是电脑模糊温控模式,被加热的物体都是有热惯性的,等温度到了再停止加热,会产生冲温现象,所以在达到设定温度前,需要断续的加热,来延缓热惯性的产生,达到精确的温度控制
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。交流接触器和温控器接法,怎么接,有哪位愿意说给小弟听。谢谢_百度知道
交流接触器和温控器接法,怎么接,有哪位愿意说给小弟听。谢谢
我有更好的答案
1、温控表的主控继电器的常开触点串联在接触器任意一根线上就行了,不分方向,不分正反。注意只要控制接触器两根线的其中一根线即可;2、温控表控制交流接触器是非常常见的一种控制电路。就是利用温控表自身的继电器来控制接触器的吸合与断开。以达到控制温度的目的。这是对温度精度要求不高的行业才能用。
自动化控制仪表专家
看不到温控器的端子类型和参数。按接点容许220V的接法。另外,根据温控的用法,(低)和(高)只能根据设置使用一个或者2个。用一个接触器可根据实际需要接(高)端子。图就不画了。描述一下1. 下排端子右侧,分别是 地线,零线,火线。接上电源220V和地线。2. 下排端子 (总) 接火线3. 下排端子(低或者高)接 接触器线圈1.4. 接触器线圈2,接零线。 OK
本回答被网友采纳
  温控器接法  仔细看温控器上的三个脚,它们都有用英文字母和数字两种方法来代替,分别是:H(6)、L(3)、C(4)。  H(6)接棕色线,是电源的火线;  L(3)接灰色线,是灯的火线;  C(4)接白色线,是压缩机的火线。  交流接触器接法  一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。  二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
不知道楼主有没有相关的知识,如果没有我就用通俗的语言表达一下,中和相就是接电源进线(平时我们所说到零线和火线)
高,总,低分别是一对常开触头和一对常闭触头,“总”是公共线,要从电源并一条火线(相)接在其上,零线(中)就要并一条到接触器线圈A1处,然后A2就是要接出线到常闭触点上(高或低),一般是“低”是常闭触头,接上后,通电接触器就会动作了(如果不动作到话就要换到“高”位置)。
当温度升高到设定值以后常闭触点就会分开,接触器线圈失电就会复位。
接线图如下:
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。温控交流接触器接触器是好的为什么接触器不工作_百度知道
温控交流接触器接触器是好的为什么接触器不工作
我有更好的答案
查看加热、温控电源是否正常。如正常查看热电偶是否线断或接触不良。
采纳率:87%
检查温度控制器,以及感温器件。
温度控制电路问题
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 4234|回复: 3
用CJX2-0910交流接触器和CNF-5161P温控器控制锡炉帮忙画接线图
该用户从未签到
图形1.jpg (1.57 MB, 下载次数: 6)
10:27 上传
帮忙用线连上,用于锡炉。
该用户从未签到
你这个温控器不能直接用在接触器上的 要加个固态继电器中介的& &不是太精密的东西 建议不要用这种温控器
该用户从未签到
我也想问,有高人指点吗?
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
2&&3是接入温控电源,9 11温控常闭触点,4.5是常开触点。下面有直流信号输出和温控探头端子。你可以把常闭串联进接触器线圈回路就可以了,其他的就是设置温度上下限
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:温控仪和交流接触器的安装方法_百度知道
温控仪和交流接触器的安装方法
单位装 茶炉,想装个能自动加温的控制线路。用的220V的加温棒。听说使用 交流接触器和温控仪接在加温棒上就可以。但是我不会。谁能帮我画个接线图啊?谢谢拉
我有更好的答案
接触器有单相与三相之分,线圈电压也有220V及380V等电压等级。要依不同的电压等级来接。
1、如果是220线圈的设备控制用接触器:只要在温控器的工作电源的L 线桩上引根线 到温控器的控制用常开桩上的一个桩上。控制用另一个桩接设备控制用接触器的线圈一头。设备接触器线圈的另一个头接在N线上。
2、如果是380V线圈的设备控制用接触器:则是在温控器的工作电源L线桩(假设为三相电源的A相电源)上引一根线到温控器的控制常开桩的一个头上。温控器控制用常开桩的另一头接在设备接触器线圈的一头。而设备接触器线圈的另一头就要接三相电源的B相了。
一般的温控器的说明书中也会有详细的说明。
若还有不明白的请提供温控器及接触器的具体型号
采纳率:72%
我也发现好多人喜欢从某些地方抄东西,画图不怎会,你说的那个是最简单的电路了,买个接触器控制的温控器,用温控器的多是4,6脚任一脚控制接触器线圈就好了就是常开的那二个,另在电源输入的火线并一条线去4或者6的脚,这个最主要的,没用过的人多是这个不懂了(在温控器里面接线图没有标明的)那个热电偶红色接正极,试下了,不知再来问了,你会想,说明你也懂得一些,
本回答被网友采纳
交流接触器的选用方法 接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命.接触器的串并联使用 有许多用电设备是单相负载,因此,可将多极接触器的几个极并联使用。
电子温控仪. 计时/计数系列. 智能时间继电器 · 数显时间继电器 · 智能计数/计长/频率表 · 测长传感器. 便携式仪表/传感器名称.
我发现好多人喜欢从某些地方抄东西。如果你用温控仪的话,在温控仪里面会有接线图。你按接线图接就好啦。只不过有些温度传感器会有正负极之分,要注意接温控仪上的温度传感器专用位置的时候分清正负如果颜色一样你也可以颜色对颜色。你只用接温度传感器,其它什么都不用接,茶炉的插头直接插在温控仪上就好。接好之后就可以试运行啦,先不要插茶炉的插头,打开温控仪的开关,看下温度显示是否正常,如果正常才可以接茶炉的插头。如果不正常,你可以将温度传感器那两根线换一下接。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
交流接触器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 plc控制交流接触器 的文章

 

随机推荐