电力变压器在轻载和重载情况下铜耗和铁损大小的比较.变压器负载损耗(铜损)与负载的大小,有直接的关系。轻载时小,重载时大。几乎与负载电流的平方成正比(近似的)。那么什么是变压器的轻载与重载呢?是不是跟二次侧负载的电阻大小有关?请说的详细一点。
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
1、变压器空载损耗(铁损)只要变压器一挂上电网,就产生了.而且与带不带负载没有直接的关系.无论变压器是空载、轻载、重载基本是一样的.2、变压器负载损耗(铜损)与负载的大小,有直接的关系.轻载时小,重载时大.几乎与负载电流的平方成正比(近似的).3、也就是说,他们两者之间几乎没有直接的关系.1、轻载与重载都是相对而言的,没有绝对的标准.你可以认为负载只有变压器容量(功率)的50%以下,为轻载.80%到满载为重载.2、轻载与重载,不是指与负载的电阻大小有关,而确切的讲与变压器输出的负载电流大小有关.
为您推荐:
铁损要看 “铁”的品质, 铜耗要看工作电流 !!!不可比 !!!
扫描下载二维码变压器容量问题_百度知道
变压器容量问题
今天看见一份建筑强电图纸,其中的变压器有这么几个参数:安装容量,设备容量1632KW,视在容量641KVA,变压器容量800KVA,负荷率80.1%。跪求这几个概念的具体含义!
我有更好的答案
这是在一张图纸上,这几个数据都有联系的。我的看法如下:1、这个建筑群里中的总负载有功功率(设备容量)为1632kW。2、此设备不是全部同时投入的,也就是说设备同时率是多少(没有说明)?假定为0.35。那么设备常用功率折合为=571.2kW。3、此图没有说明功率因数是多少,假定为0.9。那么配套的变压器视在容量为:571.2/0.9=635kVA,比较接近641kVA,假定合适。这是计算出来的理论需要变压器的视在容量值4、变压器国家标准中没有641kVA这个容量等级,靠标准容量,取800kVA。也就是说这个建筑群的变压器最后的容量是800kVA。5、按此计算,此变压器的负荷率为;641/800=80.1%6、你也可以询问图纸设计者,(估计是居民小区的用户)以上我们的计算是否正确?
采纳率:70%
来自团队:
设备容量是有功功率计算,视在容量是有功功率的平方加无功功率的平方后再开方的结果 ;变压器容量是设计人员根据视在容量、可能电流大小和实际功率因素、负载使用同期系数选择的实际容量。负荷率是表示满载时的变压器负荷量,可以理解为出力大小,一般变压器长期满载存在安全隐患对变压器寿命有影响,所以常按60%-70%左右负荷率选择变压器,这里设计人员可能根据负荷性质比如感性或容性负载小,功率因素高等因素做出的经济性选择。
十分感谢您的回答!这么的话,那岂不是设备容量值应该比视在容量值大?为什么设备容量1632KW,视在容量才641KVA?
设备容量是负荷有功功率调查后累加。视在容量是根据条件计算值要根据经济性等考虑同期系数的。同期系数的选取较复杂,要根据负载性质,使用时段条件等因素选取,电阻性负载多的话可保守些,简单的计算可取24小时平均估算功率除以最大功率的比值。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电力系统中,变压器轻载是指功率为多少?重载是指功率为多少?谢谢!_百度知道
电力系统中,变压器轻载是指功率为多少?重载是指功率为多少?谢谢!
我有更好的答案
轻载应该是30%以下的负荷;重载应该是70%以上的负荷。
据说变压器负荷50%以上的就算重载,不知出处在哪
没听说过此种说法。电力变压器做为输出时,一般工作在60%以上的负荷,在电厂做为主变压器时,很多情况是接近满负荷运行。做为厂用电输出时,一般工作在50%以下,因为是双电源互为备用。
采纳率:51%
一般轻载指20--30%左右,重载指80--90%。
这个比例的出处在哪?
习惯而已,0%称空载,100%称满载。
为您推荐:
其他类似问题
电力系统的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。请问一个有80户居民的小区需要多大容量的变压器?_百度知道
请问一个有80户居民的小区需要多大容量的变压器?
我有更好的答案
先估计一下每户的家用电器的容量:空调1.0kw、电饭煲1.0、热水器1.0,冰箱、电饭煲、电茶壶合计1.0(不同时用),电脑、电视机、照明1.0,每户装机计5kw;每户电器使用的“同时率按0.5计;80户的空房率按0.4计,即住房率按0.6计。则:5*0.5*80*0.6=120kw,按变压器标准容量125KVA即可。
采纳率:49%
平均一户1千瓦,则至少需要80千瓦(80KVA)的变压器。平均使用可以,如果高峰期使用变压器有些偏小。
按现代化标准,小选一点每户5KW计算,总功率400KW,同时运行系数按0.5计算,80户居民的小区需要250KVA的变压器
为您推荐:
其他类似问题
变压器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。80千瓦变压器最大负载能达到多少_百度知道
80千瓦变压器最大负载能达到多少
我有更好的答案
变压没有80千瓦一说,应该是80千伏安 额定电流是80/0.4/1.732=115安培 变压器负荷,看的是电流,不是功率。 能用多少功率,还取决于用电设备的功率因数。 只要电流不超过115A的20%,也就是不超过135A,就能用。 如果你没有电容器补偿,功率因数最多0.85,最大只能用80KW,一点都不能超。而且还不能连续工作,因为已经超了20%。变压器允许短时间内过负荷使用,后果是变压器寿命缩短。过负荷量与时间成反比。时间越短,允许过负荷量越大,但最大也不超过20%
采纳率:84%
来自团队:
应该说是80KVA的变压器。当然其负荷应该是80KVA下额定运行。而变压器和一般的电气设备一样,都有一定的短时过负荷能力,这个是反时限的。不允许长期过负荷运行,保护也会有过负荷保护的配置。
本回答被提问者采纳
一般按变压效率为0.8算,可负载功率约64KW附近,若设置电容补偿提高功率因数,尚可增加10%功率。
对于80KVA的变压器,其二次侧计算电流应该为I=80/(1.732*U),则其最大负载应该为P=1.732*U*I*0.9。这是针对三相而言,如果是单相把1.732换成1即可。