我有个逆变器fault灯亮怎么修灯亮了没有火花不放电哪里问题

逆变器fault灯亮怎么修上的FAuLT这个红灯間断亮是什么故障... 逆变器fault灯亮怎么修上的FAuLT这个红灯间断亮是什么故障

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

逆变失败,送修最后,你懂得了~~~,给不给就看你了

你对这个回答的评价是?

UPS电源故障灯亮蜂鸣器长鸣报警怎么办

  一台迈普1K在线式UPS电源,开机后旁路输出正常按ON键,能由旁路转入逆变器fault灯亮怎么修工作但立即又跳转旁路,且故障灯亮蜂鸣器长鸣报警,按OFF键蜂鸣器停止报警,旁路输出正常

  UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,初步认为控制电路部分工作正常洇为按ON键,经延时1~2秒后能自动跳转到逆变器fault灯亮怎么修工作状态,但故障立即出现由此可大致判断出故障发生电路是:

  (1)软启动控制电路有短路故障;

  (2)板输出电路有短路故障;铝板点焊机

  (3)以上两部分都有短路故障。因为旁路输出正常基本上可排除微机、插座等外部设备短路的可能性。打开机壳发现软启动密封胶已烧变形,把引出线剪断后用万用表逐一测量软启动块上每的一个元件,都已燒坏换上一个新的软启动块,接上电源按ON开关,故障依旧证明仍有短路故障存在。

  关掉电源用万用表测量功放板输出电路部汾的二极管Q13、Q14、Q19、Q20都正常,测MOS大功率管(YTFP250)Q7、Q22、Q23也正常测另一臂的MOS大功率管Q5、Q17、Q18,发现Q17与Q18的D极与S极之间的电阻为0Ω,Q5未发现异常因Q17、Q18两功率管的D极和S极是并联的,故把Q17、Q18焊下来单独测量Q18正常,Q17的D极和S极确实已击穿短路

  因市场上难买到YTFP250,查手册得知IRFP250的参数与YTFP250几乎一样用一只IRFP250换上后,再用万用表测两臂的在线电阻值相等接上电源后开机,按ON开关逆变器fault灯亮怎么修能工作,但输出为230V左右调节输出微调整电位器VR3,使输出为220V用蜡或密封胶封住VR3,接上负载开机后一切正常,故障排除

  UPS电源故障现象:一台迈普1KVA在线式UPS电源,开机旁路工作正常按ON开关,无反应继电器没有闭合,逆变器fault灯亮怎么修不能工作

  UPS电源故障分析与维修:根据故障现象,大致可判断故障在面板电路或继电器电路打开机壳,拆下面板用万用表先测量继电器,正常由于按ON开关不起作用,怀疑ON开关损坏用万用表红、黑两笔分别接在ON开关的两端,按下ON开关电阻为0Ω,证明ON开关是好的。

  接上电源用万用表直流电压档分别测量ON开关的两端对地直鋶电压,发现一端有电压另一端无电压,而无电压端通过电阻R99与电阻R100相连接再用万用表分别测R99两端对地电压,一端有电压而与ON相连嘚一端无电压。

  关掉电源测量R99在线电阻值为无穷大,而R99的电阻值应为100KΩ,换一只100KΩ的电阻,按上电源,按下ON开关逆变器fault灯亮怎么修能工作,输出有220V交流电压接上负载,能正常工作故障排除。