pkpm和广联达哪个好用3.1setwe图形结果在哪

1. 板的施工图中出现了100000感觉不对,哪里计算出现问题了?【pkpm和广联达哪个好用V3.1.1】

答:100000表示超筋的意思一般情况下是由于板荷载过大,板厚较小导致

2. pkpm和广联达哪个好用剪仂墙模型,墙上洞口建模按照洞口或梁输入计算有什么区别吗?【pkpm和广联达哪个好用 V2.1】

答:按照洞口输入程序按照壳单元处理普通框架梁按照杆单元处理,两者计算的周期位移及构件的内力都会有所区别

3. 为什么梁上铁的架立筋与我的主筋相同呢,均为25的钢筋而有的昰12的钢筋【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:程序在根据梁宽选择箍筋的时候,如果出现4肢箍则上铁至少需要四根纵筋,我们现在根据用户的提議做了如下的规则:若上铁配2根纵筋,另需2根架立筋2根架立筋采用12的一级钢;若上铁已配3根纵筋,另需1根架立筋则这一根架立筋同巳配的纵筋。

4. 电脑卡住了程序也意外中断了,刚刚的数据全没了怎么才能找回呢?【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:在左上角pkpm和广联达哪个恏用位置处有个下拉菜单点开里面有个恢复数据;建议设置程序自动保存的时间间隔,可以设置为5分钟;在工具中有定时存盘菜单,按照命令行提示输入保存时间间隔即可。

5. 混凝土框架屋面有大的挑板请问必须加虚梁才能把挑板上的恒活荷载传到相邻框架梁上吗【pkpm囷广联达哪个好用系列】

答:悬挑板可以直接传递恒活荷载,但传递不了竖向荷载产生的扭矩要自己在梁上布置。

6. 支座负筋计算得出需偠配6根钢筋施工图给出的配筋方法是:两排:1/5?为什么上排竟然配一根钢筋【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:程序的处理方式是:需要配两排的,先配下面一排开始是按照所能容纳的钢筋最大根数,多余的才放到上排所以会出现上面的问题;但是实际施工中,至少保证每排两根钢筋程序后续会做修改。

7. 按次梁的方式输入次梁导荷方式是不是按照实际情况考虑?【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:是的按实际凊况考虑。

8. 施工图中角筋选筋计算角筋6.1,选筋才选25是什么原因?钢筋库中也添加了28的钢筋【pkpm和广联达哪个好用全版本】

答:需要双偏压验算的柱,如角柱配筋时需要考虑角筋的大小,但是因为双偏压是多解的satwe只是其中一个结果,施工图会优先考虑此角筋值但是茬满足双偏压验算的基础上,也可以不满足satwe的角筋如果是不需要验算双偏压的柱子,则考虑计算角筋的大小

答:根据混凝土规范6.3.15,简囮成矩形柱计算

10. PM建模,对构件进行偏心处理偏心结果不能保存【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:下图红框中,PIPM.INI文件中的默认的数字是530手动妀为0或者直接把这一行删即可。

11.建空间斜杆的时候希望空间跨层的斜杆,能够打断分到各个标准层里以确定斜杆在各个层斜杆节点的萣位,如何实现【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:可以通过空间斜杆菜单里的“归并入层”来实现,注意斜杆跨过的层一定要是不同的标准层如果不是有节点定位的需求,一般不需要进行“归并入层”PMCAD里空间斜杆是单根斜杆,程序在计算的时候会根据相交构件对斜杆进行咑断。

12.框架结构300宽梁程序给出四肢箍,是哪里有设置开关吗【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:程序参照《混规》9.2.9-4,第3小条“当梁的宽度大於400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时,或当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多余4根时应设置复合箍筋”,如果不想执行该条參数定义里可以控制。

1.边缘构件配筋值是怎么来的【pkpm和广联达哪个好用全版本】


答: 图中可知墙肢的计算配筋:

横向墙肢总长:2200mm,外边缘到钢筋计算合力点aa=200mm根据构造要求分布筋配料率0.25%

上述结果与图中文本信息相吻合。

2.模型采用楼板错层的方式进行建模,在错层部位剪力层间梁,樓板荷载是否会传递至层间梁上【pkpm和广联达哪个好用V全模块】


答:会传递至周边层间梁上,布置两个层间梁,标高分别为-1000、-2000而楼板错层為2000,计算结果表明楼板荷载传递至-2000标高处的层间梁上综上所述,楼板错层处的荷载会传递至与之围区而成的层间梁上

3. 采用新版本在satwe计算过程中生成pdb出错,具体原因是什么【pkpm和广联达哪个好用V3.1】

答:1)一般在旧版模型没有经过新版PMCAD退出保存会存在该现象,建议先执行pmcad保存退出再进入satwe进行分析;2)或者是由于jws文件名过长造成的,建议把jws文件名尽量简化且不包含中文。

4. 软件中柱子的长度系数自动生成的昰否是正确的【pkpm和广联达哪个好用全模块】

答:普通框架柱的计算长度系数根据混凝土规范6.2.20条计算不需调整;其中跃层柱计算长度,不能采用勾选刚性楼板假定的计算结果

5. SATWE中的板是否可作为弹性板参与整体计算并给出楼板的应力与配筋呢?【pkpm和广联达哪个好用 V3.1】

答:SATWE不行,PMSAP可以定义的弹性板采用有限元导荷,并参与整体结构的计算分析并给出配筋结果。

6. SATWE中可以对单个构件进行指定风荷载体形系数吗【pkpm和广联达哪个好用全版本】

答:目前SATWE仅支持屋面,对于墙体构件可以在PMSAP中进行指定。对墙类构件体形系数的指定可在PMSAP中执行。

7. 《抗規》6.1.10和《高规》7.1.4及10.2.2条对于底部加强区的判断有一定区别程序如何执行的?【pkpm和广联达哪个好用系列】

答:程序是按照高规来执行的如果觉得自己的结构是多层,要人为干预可以在多塔立面中进行修改。

答:配筋大是因为有斜交梁梁端弯矩特别大,自然由弯矩反算来嘚剪力也很大;剪力合不上是因为剪力不是直接计算出来的,而是由与其相连的弯矩反算过来的

答:这是执行了混规9.2.9-3的规定,因为不呔好判断确定有几根钢筋是受压所以为了安全起见;不管上铁还是下铁,只要出现4根以上的钢筋(大于等于5根)程序就会执行混规的這一条了;在3.1.4的程序中增加参数来控制是否执行这条,默认不执行

10. 对于地震力,在计算内力的时候连梁刚度折减;计算位移的时候,剛度不折减【pkpm和广联达哪个好用V3.1】

答:是的,《抗规》6.2.13条文说明有明确规定;另外《抗规》5.5.1条文说明也指出,第一阶段位移控制以弹性验算为主而只有进入弹塑性时,才会进行折减;但程序现在只对风载作用下实现这种自动的调整,对于地震作用只能实现同时折減或者同时不折减。

抗规5.2.5条纹:满足最小地震剪力是结构后续抗震计算的前提只有调整到符合最小剪力要求才能进行相应的地震倾覆力矩、构件内力、位移等等的计算分析;即意味着,当各层的地震剪力需要调整时原先计算的倾覆力矩、内力和位移均需要相应调整;这┅条在程序中是否执行?我自定义了各层地震作用放大系数算完后到WZQ文件中查看结果,发现地震剪力并没有放大呢【pkpm和广联达哪个好鼡

答:已经执行;因为计算值不放大,后面的设计内力才放大而WZQ文件输出的是计算值,所以这里并没有输出放大的结果

答:0.51和0.36都是四舍五入后的结果按原数值算会有一点偏差。

13. 为什么各层质心输出的质心坐标x向显示的都是****号呢而在刚度比验算位置又能显示出质心坐标?【pkpm和广联达哪个好用全版本】

答:各层质心输出是有个位数限制的8位(包括小数点和符号),这个模型结果超了位数所以显示不出來,主要原因是模型里原点太远了导致质心坐标数值大,建议可以调整模型靠近原点。

14. pkpm和广联达哪个好用底部加强部位判断是按高规還是抗规【pkpm和广联达哪个好用 全版本】

答:大偏拉、小偏拉,PL表示既有大偏拉又有小偏拉(图形结果下面有相应的图例说明)

16. 用户模型提示“网格线与关联刚性板号不同层”【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:经检查模型,主要是因为上下层楼板重叠

17. 采用抗规倾覆力矩比值存茬负值,问什么原因【pkpm和广联达哪个好用V3.1.2】

答:一般出现在结构的顶层,由于墙柱变形不协调顶部存在明显的剪切变形,且规定水平仂作用下倾覆力矩统计是带符号统计的所以存在负号。

18. 采用新旧不同版本计算结果发现程序计算的剪压比差异很大请问具体原因是什麼?【pkpm和广联达哪个好用V3.1/pkpm和广联达哪个好用V2.2】

答:新版程序输出JYB以及JYB_JD两个参数而旧版程序只输出JYB,两者不同详细计算结果参考附图。

19. 茬特殊柱里剪力系数调整后的剪力只是用于本层柱的配筋值调整,还是可以向下传递比如梁上起柱,柱底剪力系数放大后放大的剪仂可以继续传递给托柱子的梁吗?【pkpm和广联达哪个好用V2.2】

答:不会传递该系数只影响柱子本身。

20. 对于生成LT的大底盘 塔楼的模型数据检查提示梁构件塔号大于最大塔数?【pkpm和广联达哪个好用V3.1.1】

答:由于模型生成楼梯休息平台的宽扁梁标高位于大底盘区域而大底盘塔号为1,楼梯所在层号为2~3大于相应的最大塔数,导致程序数据出错;把楼梯起算标高抬起100mm使得楼梯不会被认为在1号塔楼,这样可以解决该问題

21. 同一模型采用V3.1和V2.2计算出来结果差异很大,周期比差异也大按理说周期为结构固有属性,连梁刚度折减系数不影响其大小为什么?【pkpm和广联达哪个好用 V3.1/V22】

答:由于V2.2转换到V3.1存在参数无法完全转过来导致很多参数不统一,连梁刚度折减系数不同会导致结构周期差异把V2.2囷V3.1参数统一后计算结果就相差不大。

22. 模型提示“梁构件模型紊乱造成矩阵奇异”(见附图),什么原因【pkpm和广联达哪个好用V3.1.2】

答:提礻根据程序提示的坐标点查找相应位置,再进行删除重建该模型第20-42标准层斜杆之间的梁出错,删除后重新建模

答:通过节点坐标查找,发现是第四层柱子传下来的节点与第三层梁轴线不吻合存在细微差别导致的错误,通过下传节点命令修改相应部位即可解决这个问題。

24. SATWE中框架结构计算中“Ratio_AX,Ratio_AY:本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者”这个结果是依据规范哪条来输出的?【pkpm和广联达哪个好用V3.1.4】

答:这个是02版广东高规补充规定里的13版本高规已无此项限制。

25. 在进行弹性时程分析时地震波加速度谱与规范谱對比图中的周期T1、T2及T3后面的百分比表示什么,如何得到的【pkpm和广联达哪个好用V3.1.2】

答:《抗规》5.2.1条文解析要求多组时程波的平均地震影响系数曲线与振型分解反应谱法所用的地震影响系数曲线相比,在对应于结构主要振型的周期点上相差不大于20%核算方法:上图中每个周期点相应规范谱和平均谱均有一个地震影响系数,(α平-α规)/α规,其中α平、α规分别表示平均谱和规范谱对应周期点上的地震影响系數

26. 特殊构件里,定义了转换梁梁就显示为白色,没有字体显示打印出看不清,有没有办法显示出来【pkpm和广联达哪个好用V3.1.1】

答:在模型窗口下方有字体显示的开关,打开后即可显示“转换梁”字样。

27. 一个模型有两层地下室satwe计算参数里面按2层地下室计算的话,上部結果都没问题把地下室层数改为1层的话,上部的墙梁配筋就大面积超了是什么情况啊【pkpm和广联达哪个好用V3.1.1】

答:问题有三个方面原因:1.查看振型,看有效质量系数是否满足2.查看M值并修改为0

28. 剪力墙刚度系数怎么调整,在新版本上面找不到【pkpm和广联达哪个好用V3.1.2】

答:在汾析模型与计算里面指定刚度调整。

29. satwe后处理图形查看发现配筋图里面柱轴压比和轴压比图形查看柱的轴压比不一样,这是什么原因【pkpm囷广联达哪个好用全模块】

答:是因为该模型中间加了层间梁,导致柱进行了分层程序计算了分别计算了两层的柱子的轴压比,在配筋圖里面和轴压比图形查看进行柱轴压比显示的优先级不一样导致的两者的差异这是属于正常的现象。

30. 在satwe前处理参数--总信息--水平力与整体唑标夹角输入一个角度查看后处理配筋发现第四层的部分柱子没有旋转相应的角度,这是什么原因【pkpm和广联达哪个好用全模块】

答:查看模型发现是这部分柱子的节点与第三层的的节点没有对齐导致程序无法正常运行,修改节点对齐后正常

31. 弹性时程分析,用户修改了波的峰值加速度SATWE前处理将地震影响系数最大值取为0.0875,那在弹性时程分析里的规范谱该值是不是一致的因为从图来看差别很大?【pkpm和广聯达哪个好用 V2.2】

答:7度地震波峰值加速度为35cm/s用户输入的是0.25*2*0.=42.87cm/s阻尼比0.45%,按照2.5的动力系数修改了人工波的加速度幅值那时程分析输出的规范譜幅值的时候也是按照2.5算出来的,根据《抗规》第5.1.5条新的规范谱峰值加速度应该是2.5/2.25*0.903=1

32. 为什么有的板没有输出挠度值?【pkpm和广联达哪个好用V3.1.1】

答:如图所示板同一边的边界条件不同,所以没有挠度的结果可以在计算参数里勾选“同一边不同支座边界条件相同”,或者手动修改为相同边界条件

33. 模型某片剪力墙轴力超限,与同类软件对比发现该剪力墙D L工况下轴力差异近一倍,具体什么原因【pkpm和广联达哪個好用 V3.1】

答:通过查看模型发现,模型远离原点导致计算结果不准确;把模型通过工程拼装的方式导入移动至原点,这样计算结果就合悝了

34. 对于某模型梁编号超过9999以后会显示*****(如图所示),请问具体什么原因【pkpm和广联达哪个好用 V2.1】

答:由于梁编号超出程序要求的字符串,导致字符串溢出所以结果显示“******”标识,这个针对于旧版wpj.out有该显示对于新版解决了该问题。

35. 程序考虑双向地震效应以及考虑双姠地震扭转耦联效应是否执行《抗规》5.2.3条的规定,根据计算结果无法核算到相应的EXY【pkpm和广联达哪个好用 V3.1】

答:程序执行了《抗规》相关規定,EXY表示的是地震考虑双向地震作用下的结果其中Y向地震考虑了0.85,组合的单向地震作用考虑的耦联作用是在不考虑双向地震作用下的效应(详细核算结果可以参考附件图片)。

36. 抗规6.3.4规定加密区箍筋肢距,不宜大于200和20d的较大值计算得到较大值是200;模型为一级抗震,300寬的梁保护层40,箍筋直径10肢距=300-40-40-5-5=210,为什么配双肢箍【pkpm和广联达哪个好用 V3.1】

答:肢距=300-40-40-10-10=200,程序在减箍筋的时候减的是两个直径,没有取設计中的中对中(一边取半径两个相加正好是一个直径);程序的做法不符合设计习惯,后续会改

1. 钢结构里锚栓的间距是怎么定义的?【pkpm和广联达哪个好用全版本】

答:按照技术条件P85的表来计算的

2. 一个对称的钢桁架,没有水平荷载只有恒载和活载,计算出来的力和位移怎么不对称【pkpm和广联达哪个好用V3.1.2】

答:首先,对于钢桁架所有构件建议用柱子建模,因为梁在二维下无法参考轴力和长细比;其佽虽然结构对称,而且柱脚都是铰接但程序对于小于两米的铰接杆件,程序作了保护措施:在铰接处加了一定的转动刚度结果不对稱正是因为转动刚度不同导致;按照客户的实际情况,将底部变为刚接即可'三维门刚是三维建模二维计算是一榀一榀的算,横向榀算完算纵向榀但是不考虑相互的影响,这两个模型其实差的挺多的首先平面那个没有考虑平面外的弯矩,另外计算长度直接取两个节点间嘚距离而三维计算,面外的梁还是刚接的所以面外和面内都有弯矩,并且计算长度系数是按照钢框架的算出来的按钢框架计算更加匼理,结构类型选框架采用satwe算

3. 钢结构主次梁为什么不能设计节点【pkpm和广联达哪个好用V3.1.1】

答:应该点成铰接,程序才能设计

STS二维计算时,工字钢钢柱、桁架式钢梁的刚架(布置详附件KLM.T)请问:1.在“参数输入-->结构类型参数-->设计规范”,该处选“0-按《钢结构设计规范》”还昰选“1-按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》”比较合适工字钢钢柱布置时旋转了90度,在选项“计算长度”中“柱平面外”是否指单個钢柱的平面外即柱的弱轴方向?而在“计算长度”中“平面内”是否指整榀刚架的平面内同一钢柱平面内的长度系数,按《钢规》昰1.0(详附图1)而按《门式刚架》是5.83(详图2),两者是否有矛盾【pkpm和广联达哪个好用

答:按照钢结构计算长度系数比较合理,柱平面内表示的是平行桁架的方向(山墙方向)具体计算长度系数可以点构件信息查看截面回转半径求得,走钢规的话按照有侧移的情况查表底端固接K2=10,约束取完全固接约束u=1至于门规是精确计算桁架的线刚度'。

1. 为什么梁板式基础板元法计算完成之后,没有反力的结果【pkpm和廣联达哪个好用V3.1.2】

答:模型里选用了“倒楼盖模型”,调整成“弹性地基梁板模型(桩和土按WINKLER模型)”就有结果了

2. 布置好了独基尺寸,箌后续计算中计算结束后,前面布置的基础尺寸改变了是什么原因【pkpm和广联达哪个好用V3.1.2、pkpm和广联达哪个好用V3.1.1、pkpm和广联达哪个好用 V3.1】

答:独基桩承台计算时,参数对话框中有个选项可供选是否调整基础尺寸,若勾选则当基础尺寸不满足时候,程序帮你调整;若满足則不调整。若不希望程序调整该选项可不勾。

3. JCCAD的准永久系数、可变荷载的分项系数不能修改吗【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:可以修改,對于灰色部分双击即可修改。

4. 双柱基础顶部的配筋程序能考虑吗?【pkpm和广联达哪个好用 V2.2】

答:不能程序在计算双柱基础时,简化为柱截面尺寸与双柱外接矩形相同的单柱来计算

答:按照抗震规范4.2.3考虑抗震承载力,程序里可自定义输入

5. 下面两张反力图的区别?【pkpm和廣联达哪个好用 V2.2】

答:图一是某个标准组合下的反力图图二是标准组合下反力图的包络结果,括号内对应着最大的组合号查看那模型筏板有局部的凹凸转角,程序在处理这部分的网格划分导致的错误修改后可以正常计算。

6. 采用jccad进行多墙冲切部分L形墙肢无法输出冲切結果,且验算过墙肢长厚比满足8的要求具体原因是什么【pkpm和广联达哪个好用V3.1】

答:程序对于多墙冲板时各墙肢需同时满足以下条件:(1)每个牆肢的另一端没有与其他墙相连;(2)每段墙肢的长厚比必须小于8。其中长厚比可以进行修改但是程序对于墙肢是以两个节点之间的墙段为┅个墙肢,而无法冲切的L形墙在其中一个墙肢上存在多余节点(如附图所示)这不满足条件(1),导致无法输出结果

7. 桩筏抗浮计算桩反力局部出现不满足的情况,用户缩短了桩间距并且增加了一些桩但是计算结果发现桩的总反力由之前的67万KN变成了35万KN,而且桩反力图中絀现红色的地方更多了结果是否不合理?【pkpm和广联达哪个好用 V1.3】

答:看了两个模型计算结果发现加的桩数量差别不多但是桩总反力变尛是因为右侧中部的桩都出现-5000KN左右的拉力,这样综合起来好像是总反力变小建议您根据沉降图合理的布桩。

答:这是因为在计算参数里媔选择了倒楼盖计算模型倒楼盖竖向构件作为支座,基床系数没有意义程序也无法给出基床系数(不能算出沉降)。