一、室内机显示板可显示故障

(一)柜机故障显示一览表

室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)

T3/T4﹑排气传感器故障或室外机E方参数故障

室外冷凝器高温保护关压缩机

主控板与显示按键板通信故障

直流变频压缩机位置保护

室外排气温度过高关压缩机



(二)挂机故障显示一览表

直流变频压缩机位置保护

二、变频维修小板可显示故障

(一)变频维修小板可显示故障一览表

室内机EEPROM参数故障

室外机温度传感器或E方故障

主控芯片与驱动芯片通信故障

室外盘管T3温度传感器故障

压缩机电流采样电路故障

室外环境T4温度传感器故障

室外排气温度传感器故障

室外回气温度传感器故障

室内机室温T1传感器故障

室内机管温T2传感器故障

室外机直流风机失速故障

室内板与显示板通信故障



输入交流电流采样电路故障

(二)变频维修小板可查询的各类保护一览表

变频空调可显示故障检修步骤及解决办法

一、 E0(室内机EEPROM参数故障)

1、故障现象:室内显示板显示E0(室内机EEPROM参数故障)

2、故障范围:室内电控板

3、排查步骤:室内电控板故障,更换室内电控板;

二、 E1(室内温度传感器故障)

1、故障现象:柜机显示E1、挂机显示E6

2、室内电控板、室内温度传感器

第一步:检查室内温度传感器接插是否良好,传感器线组和主板连接中间线组是否有破损及断裂;

第二步:换上一个良好的温度传感器(若无现成的传感器,则跳过此步操作,直接按第三步操作),若故障现象取消,则确定传感器故障,更换传感器;若故障现象不能取消,则确定室内电控故障,更换室内电控;

第三步:确定传感器接插没问题后,把室内环境温度传感器插头拔下,使其温度接近环境温度,用万用表量传感器的电阻值;

第四步:大概估算此时室内温度情况,反查对应的温度表电阻值;(注:当室温为25度时,传感器阻值对应为10K,温度升高,传感器阻值减小,温度降低,阻值增大),若温度对应电阻阻值偏离很大(温度阻值偏差在5度以上),则传感器故障,更换室内温度传感器;若温度对应电阻阻值偏差很小(温度阻值偏差在5度以下),则电控故障,更换室内电控;

三、 E2(室内蒸发器温度传感器故障)

1、故障现象:柜机显示E2

2、故障范围:室内电控、室内蒸发器温度传感器

3、排查步骤:参考E1故障的排查步骤进行排查;

四、E3(室外机温度传感器或EEPROM故障)

1、故障现象:柜机显示E3、挂机显示E5

2、故障范围:室外电控、室外温度传感器

第一步:接上变频维修检测仪,观察小板显示的故障:若显示E51(室外机EEPROM故障):更换室外电控;

第二步:若变频维修检测仪显示传感器故障,则按照以下代码锁定范围:

E52(室外盘管T3温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值

E53(室外环境T4温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值

E54(室外排气温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值)

E55(室外回气温度传感器故障):反查对应的温度表电阻值

第三步:锁定故障范围后,可参考E1故障的排查步骤进行排查;

五、E5(主控板与显示按键板通信故障)

1、故障现象:柜机室内显示板显示E5

2、故障范围:室内电控、显示电控

方法1:带上一个正常工作的变频柜机显示板,不分机型,接上室内电控;若故障消失,则确定原显示电控故障,更换显示电控;若故障不消失,则确定室内电控故障,更换室内电控;

方法2:同理,带上一个正常工作的变频柜机室内电控,不分机型,接上电

源及全部负载以及显示板:若E5故障消失(注:由于室内电控可能存在搭配上的问题,只要不显示E5故障即可判断),则确定原室内电控故障,更换室内电控;若E5故障不消失,则确认显示电控故障,更换显示电控;

方法3:如果没有条件带显示电控或室内电控,则按以下步骤进行检测:

第一步:观察显示连接线组是否有破损,如有破损可以直接更换显示电控或手工连接完好;

第二步:检查室内主控板元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况;

第三步:若条件允许的情况下,将T1(室内温度传感器)放置于冷水下(水温必须低于20℃),然后上电,用万用表测量连接室外机电源的接线端子L出,N出是否有市电输出,若无市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;若有市电输出,则继续往下;

第四步:检查显示板电路元件是否有虚焊、短路或元器件损坏、烧毁的情况;

六、E9(开关门故障)

1、故障现象:柜机室内显示板显示E9

2、故障范围:室内电控、开关门电机、光电开关、出风框部件

第一步:手动将开关门扳至在半开、半关闭状态,则用万用表交流档测量以下电压:

重新上电但别开机,观察此时开关门是否有关闭的动作,如果没有关闭动作,测量1脚(黄色)-3脚(红色)之间的交流电压是否有220V(如下图),若有220V市电输出且无关闭动作,则确定电机故障,更换电机;

第二步:若测量第一步,电控没有220V驱动信号输出,则测量电控主板上光电开

关反馈,测量以下电压:(若有现成的光电开关组件,则跳过此步操作)


(1)测量电控板上反馈插座第2脚(白色)-第3脚(棕色)之间电压是否有5V直流

  电压,若无此电压,确定室内电控故障,更换室内电控;

(2)将开关门至于一半开、一半关的状态然后重新上电,看1脚(红色)与地,4脚(黄色)与地之间的电压是否能满足以上规律,若能满足电压,则确定室内电控故

障,更坏室内电控;若不能满足电压,再检查以下:

①检查开关门光电开关是否被异物遮挡,若有异物,则清除后再上电尝试;

②检查开关门挡光板是否断裂,若断裂,则换出风框部件,若确定出风框挡光板无问

题后,则确定光电开关故障,更坏光电开关;

第三步:若有现成良好的光电开关组件,则按照以下步骤排查:

(1)将开关门至于一半开、一半关的状态,接上自带的光电开关组件;

(2)确定光电开关组件上的光电传感器并无任何异物遮挡;

(3)重新上电,别开机,观察此时开关门是否有关闭的动作:若开关门无任何动作,

则确定室内电控故障,更换室内电控;

(4)若开关门有关闭动作,则继续以下2步操作:

①开关门在关闭过程中,用手遮挡光电开关上open的光电传感器,开关门是否停止

②开关门在打开过程中,用手遮挡光电开关上close的光电传感器,开关门是否停止

若以上操作不成立,则确定室内电控故障,更换室内电控;若以上操作成立,则确定故障范围在原光电开关,出风框挡光板;拆开出风框,检查挡光板是否损坏,若确定挡光板正常,则光电开关故障,更换光电开关;

1、故障现象:柜机室内显示E8、挂机室内显示E1

2、故障范围:室内电控、室外电控、电抗器、整流桥、室内外连接线组

第一步:检查电控盒到室内电源线接线端之间的连线是否全部正确连接,确定后上电开机制冷/制热,测量接线端子L出与N出之间交流电压,看是否有市电输出,(注:要在上电开机的2分钟内测试,如果在2分钟后测试会因为室内外电源主继电器断开而无电压输出)在继电器闭合时,若无市电输出,则确定室内电控故障,更换室内电控;

第二步:在确定室内机有市电输出,检查室外L,N,S接线是否正确,室内外连接线是否完好,测量室外接线端子L,N线是否有市电输入;

若室内外连接线完好及连接正确,室外机无电压输入,则确定室内外连接线组故障,更换室内外连接线组;

第三步:在确保室外机有市电输入后,观察室外电控电源指示灯是否亮,若无任何指示灯亮,则按照以下步骤排查:

(1)查室外机电控连接线、电抗器、电感是否接插完好,若接插有问题,则接插好后再开机尝试;

(2)若确认所有接线无问题,则确定室外电控故障,更换室外电控;

第四步:若室外机指示灯是亮的,则是通信电路故障,则按照以下步骤测量:

(1)在整机不通电的情况下,使用万用表测量N-S之间电阻(注:测量N-S电阻,必须

  正反表笔交叉测量,否则影响测量结果的判断),正常电阻为无穷大。如果电阻不

  为无穷大,则需断掉室内外连接线继续测量:若室内N-S之间电阻不为无穷大,则判

  断室内电控故障;若室外N-S之间电阻不为无穷大,则判断室外电控故障;

(2)在确定电阻正常后,整机上电,用万用表直流档测量N-S之间的电压,操作必须

第1:由于电压无规律的跳变,且瞬间跳变比较快,所以要求测量电压时间必须大于2

  分钟,仔细观察电压跳变范围,再做判断;

第2:内板室外电源主继电器必须闭合,即室外必须上电;电压规律如下:

①正常电压范围是在3-22V之间跳变;

②若测量电压范围在3-5.5V之间跳变,则说明室内发送有问题,确定室内电控故障,需更换室内电控;

③若测量电压最大值大于25V,则说明室内24V稳压管失效,确定室内

电控故障,需更换室内电控;

④若测量电压范围在0-2V,则说明室内电控故障,需更换室内电控;

⑤若测量电压范围在3-11.5V之间跳变,则说明室外接收有问题,确定室外电控故障,需更换室外电控;

若测量电压范围在15-25V之间跳变,则说明室外发送有问题,确定

室外电控故障,需更换室外电控;

第3:在确定N-S之间的电压正常后,则使用变频测试小板,通过查询室内T1、T2传感器温度数值:若T1、T2传感器温度值显示-66度,则室外接收有问题,确定室外电控故障,更换室外电控;若T1、T2传感器温度值显示正常则说明室内接收有问题,确定室内主控故障,更换室内电控;