安川G7安川变频器价格报ov故障

安川H1000变频器报警OV_百度知道
安川H1000变频器报警OV
变频器为PG矢量控制,当变频器空载时,不会出现此故障,额载25吨的行车,配重20吨,当低速(5HZ)时,变频器正常运行,当高速运行(50HZ),下降的时候,报警OV,制动电阻和制动单元经检测没有问题。请各位前辈帮小弟分析一下,多谢!!!
我有更好的答案
制动电阻配的功率够吗?如果是加速过程报警适当加长加速时间;如果是已经到达50HZ的运行过程中报警,电压检出值适当调高一些看行不行。
谢谢 ! 配的是14Ω的电阻
加减速时间已经调至5秒
另外电压检出值大概调到多少?
你可以慢慢增加10%试看看
很是感谢,今天试一下!
呵呵,不用客气
采纳率:66%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
变频器的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【】【】【】【】
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:电气自动化技术网"的所有作品,版权均属于电气自动化技术网,转载请必须注明出处“电气自动化技术网http://www.dqjsw.com.cn”。违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
>> 相关文章
>> 热点图片
栏目导航:
www.dqjsw.com.cn
ICP网站备案:渝ICP备号您好,欢迎来到机电之家网! [
&&&产品信息 &&&
&&&安川变频器G7报故障PUF??
价格:打电话加QQ &
产地:本地
最小起订量:1件
发货地:北京万丰自动化
发布时间:
观注:1441
北京万丰自动化
经营模式:生产加工
公司类型:私营有限责任公司
所属行业:电工电器成套设备
主要客户:工业电力
新款和老款
打电话加QQ
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
安川变频器G7,报故障PUF!新安川G7和F7变频器用速度反馈卡BKO-CB0465H01TPC-G11S中文K04900/TPC-G11S中文G11K08600TPC-G11S中文G11K06900/TPC-G11S中文G11K08900/TPC-G11S中文G11K08900/TPA-G11S英文G11K08000/CAW3三菱变频器启动电阻ETC650160安川G5驱动板YPCT0KW 380VTP-G11S英文G11K08000/PG-B2 7 F新安川G7,F7变频器用速度反馈卡TP-G9S是K07000/SHF-15K主板CPU板三垦变频器VM05 DMC120088TP-G9S是K09101/施耐德ATV58变频器55KW电源驱动板CAWTPJ-E9S显示面板富士E9/SA/V8F5开关电源变压器TP-VG5-K0700/日本安川UND-300W/200/5霍尔电流传感器互感器TP-VG5-K0600/CPT020037& CPT020017驱动板18.5-45kw变压器安川P5 PC5 G5FR-DU07操作面板FR-F740-11K操作面板 FR-F740-5.5K控制面板FR-F740-1.5K通用面板 FR-F720-5.5K操作器显示面板FR-F720-3.7K面板操作面板显示器控制器 FR-F720-2.2K面板显示器FR-A720-15K输入器FR-A720-7.5K面板FR-A720-3.7K通用面板TPE-GSA富士FVR-G7变频器富士G7SS操作面板TP-VG7ST是RVG7-K0030/SA V3K4开关电源变压器TP-VG7SM有RVG7-K0051/ETC617063安川G7 220V 18.5KW,22KW驱动板变压器是CPT020106/ETC617544 YPHT31327-2B安川变频器配件 G7电源驱动板 55KW 75KW 90KW变压器是CPT020118TP-VG7SM有RVG7-K0040/VAC 160X160X55MM 日本育良IKURAFAN耐高温风机2750M东芝TOBISHI 0X50 220VACG11-PPCB-7.5富士变频器FRN7.5P11S-4 FRN5.5G11S-4驱动板SA变压器是SA开关电源GH99-69498A富士变频器面板延长线GT-S5628延长线G11-P11面板专用延长线/新FR-DU07操作面板/FR-S540-2.2K-CHT主板BC186A613H02 S54CA3.7B控制板380V三菱变频器主板/Atv61-Atv71面板/VF-6E通用VF-8Z VF-8X操作面板三肯SPF主板132KW大功率/新ETC617720 YPCT31200-1C二手安川变频器驱动板2.2KW富士SP-2电容组ABB INDUSTRY OY 5719414A小板块SA 80W10电阻11-22-4 SA FS1VDC0.4UF电容施耐德ATV58变频器55KW电源驱动板安川CPT020106/CPT020037/CPT020017现货变压器NGDR-02NIOC-01NPOW-42NPOW-41NINP-61NVAR-45/SA 330UF 400VNINT-41NINT-42/SA 80W10电阻SA富士G9-PPCB-7.5驱动板SA525532电阻NAMC-03SNAT4041CPT020022是ETC650160 安川G5变频器160KW驱动板上的变压器开关电源EP-3612C RVG5-1-S0800-01 RVG5-2-S0800-01西门子主板A5E ULC0186 MM436 A5版本西门子ULC47231西门子ULC00994EP-3625-C1 OPC-VG5-PG1富士主板SA G11-CPCB SA G11S10000 HDCF/4B2有富士G9-PPCB-7.5驱动板SA/富士G11-PPCB-4-2.2驱动板SA/富士VG5主板/富士TP-VG7SM/A5E原装西门子430 440变频器触发板IGB板BC186A514G53三菱E54MA7.5C电源板富士TPC-G11S/SA G11-CPCB SA G11S10000 HDCF 4B2富士2.2KW主板富士TP-VG5/EP-3611E-C RVG5-4 M0800-02 RVG5-5 M0800-02 RVG5-1 SOA12-02 RVG5-2 SOA12-022.2KW富士SP-2电容组ABB INDUSTRY OY 5719414A小板块SA 80W10电阻西门子6SE70变频器控制板CUVP-02板A5E11-22-4 SA FS1VDC0.4UF电容SA G11-CPCB SA G11S10000 HDCF 4B2富士2.2KW主板BT40SB-45KW拆机BT40SB-05 E161671 XW-P-030KWZK6A森兰变频器主板KGBT-2B全新原装西门子6SE70变频器CUMC板6SE-0AD1(老版本4M903D1070004东元7200MA变压器4M903D10700044M903DM903D1070004新KP26S博世小功率变频器上的操作面板YPCT31528-1A ETC650160安川G5驱动板 160KW 380VBOP20西门子 S120面板(BOP20)西门子ZB4BPLUS/160A REF2417.00驱动板 ZB4PLUS/UNIA 控制板 S120 inventer 操作面板 6SL-4BA01336T-MCB-SP51B&&& A70Q400AGPS11CAGPS21CRMIO-11CBOP20西门子 S120面板(BOP20)西门子 S120 inventer 操作面板6SL-4BA0是OPERATOR PANEL SINAMICS BASIC BOP20 Manufactured by SIEMENS BUILDING TECHNOLOGIES 6SL3BA0TB145F ETX003710 YPCT31434-1B安川G7传感器45KW互感器YPCT31200-1C ETC615622 YPZT31327安川G5变频器160KW驱动板通用G11-PPCB-4-2.2驱动板380V专用NPOW-42CETCF70335FTV四面贴片脚Q9SA富士220V专用FRN2.2G11S-2专用驱动板G11-PPCB-2.2A50QS300-4罗兰/PC00528全新TP-G11S控制现实面板NPOW-41全新SAW40欧J FRN2.2G11S-2专用NINP-61SA专用FRN2.2G11S-2专用驱动板220V上FRN2.2G11S-2专用风机风扇NIDEC BETASL D06A-12TS1散热器风机FRN2.2G11S-2模块SA SANSHA PS11046 PPS PBT富士变频器专用功率模块SA 330UF 400V新G11-CU-2.2富士220V专用电解电容板SA新G11-CPCB富士220V专用控制主板SA新FRN2.2G11S-2专用机壳机箱外壳SA G11-CPCB SA G11S10000 HDCF 4B2富士2.2KW主板NINT-42C主板ACS600/SA变压器SA电阻SA开关电源 SA传感器SA525532电阻NINT-43C主板ACS600/YPHT31500-1D YPHT31551-1D ETC740025 ETC20 Q9 Q9安川OMRO G6RL-14-SR-ASI-AP1继电器AB变频器PS 48 DTMD 2电路板ETC36 YPHT31261-1G安川G7主板ETC38 YPHT31261-2G安川G7主板ETC33 YPHT31261-1G安川G7主板YPHT31279和ETC618111M端子排同样 ETC618111TSH安川G7端子排安川YPHT31295-1D ETC617413 ETC617403安川G7驱动板37KW 45KWYPZT31326 YPCT31191-2D ETC615771驱动板安川G5驱动板安川G5变频器616G5 30KWYPHT31327 YPHT3127-1& ETC617424驱动板CIMR-G7A4055安川G7变频器55KW驱动板BKO-CB0465H01EP-3515D-C富士驱动板/SRFC4602CEP-3563F C1富士驱动板/安川PG-B2变频器7 F
北京万丰自动化
联系人:万丰自动化 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码:
邮编:100081
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《安川变频器G7报故障PUF??》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本企业的产品目录安川变频器OV故障求救-专业自动化论坛-中国工控网
安川变频器OV故障求救
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:43:00
我们单位的一台门机上的旋转机构的控制变频器采用的是安川变频器,近来老是报OV(直流母线过压)故障,以前一直很正常,我根椐说明书上的调试方法,加长了减速时间,在运转时是好了,可是踩刹车时(机械液压式)又报OV故障,我搞不清楚是什么一回事,请高手赐教。&&&&在我的理解是:如果刹车时,电机停下了,而变频器还有输出,应报OC(过流)才对。核对数据时,直流母线电压是710V多一点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:51:00 1楼
变频器为G54045型的,还有一点不甚明白,说明书上说直流母线电压可达800V左右,为什么我这里710V就报故障了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:00 2楼
查一下制动电路,实际运行时直流母线电压是多少,测一下,再查面板显示的直流母线电压是多少?有可能电压检测电路取样电阻有变值的,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:26:00 3楼
恩说不来但是想知道答案希望大家都进来帮他看看关注中呵呵换根大的制动电阻试试看形不!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:47:00 4楼
系统中接有制动单元,是与变频器配套的产品,制动单元工作(电压高时工作指示灯闪亮,同时输出端子上有电压显示),电阻经测量也正常。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:18:00 5楼
高手们啊,来帮我分析一下,帮帮我好不好?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:40:00 6楼
故障解决了,原来是由于这台变频的使用时间有点长,它的取样电路性能发生一些变化,使得所检测到的电压比实际值大20V左右,工作时经常会检出过电压(OV),解决方法是把制动单元的动作电压降低一档,问题解决。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:38:00 7楼
呵呵恭喜&&&谢谢&&也学习&了&