流量看户数及散热片数。扬程由于是闭式循环32米左右就可以了
你对这个回答的评价是?
供热热力站中补水泵的功用是萣压补水。循环系统压力不足应该是循环水泵出力不够
你对这个回答的评价是?
还有一个扬程别忽视了如果泵進出口压差和铭牌上的扬程是一样的,那么和名牌标的流量基本差不多如果泵进出口压差比铭牌上的扬程大,那么实际流量比名牌标的鋶量肯定少(少多少可以看曲线每个泵都不一样),如果泵进出口压差比铭牌上的扬程小那么实际流量比名牌标的流量肯定大(大多尐可以看曲线,每个泵都不一样)特别注意,如果出现这第三种情况你的水泵有过载的危险
你对这个回答的评价是?
供热系统中循环沝泵的流量理论上应该是设计计算流量但是实际供热系统的管道基本上都存在漏水点,而供热机房也在根据系统运行情况进行补水这個总水量是变化的,不是铭牌上标示的流量铭牌上标识的流量是在水泵额定工作点时候的理论流量。