成都日立变频中央空调故障代码维修方法
&海信日立变频中央空调故障代码&&&&E1、E2、E3:室内机主控电脑板与操作面板间通信不良&&&&E4、E5:SCE 室外部分异常& & E6、E7:SCE 室内部分异常&&&&F1、F2:室内热敏电阻故障:室内热交换器温度传感器不良& & F4——F6:室外热敏电阻故障& & F7:室外热交换器温度传感器C2不良&&&&F8:室外空气温度传感器不良&&&&H1:压缩机超负荷&&&&H2:压缩机电流过大& & H3:压缩机过流监测电路异常&&&&P1:室内风扇保护器动作&&&&P2:室外风扇或压缩机热保护器动作&&&&P3:压缩机过热保护& & P4:高压保护&&&&P5:相序错误开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)&&&&代码内 容&&&&E01一个小时四次模块保护&&&&&E02(暂无)&&&&&E03一个小时三次排气温度保护&&&&P01室内板与室外板2分钟通讯不上保护&&&&P02IPM模块保护&&&&P03高低电压保护&&&&&P04室内温度传感器开路或短路(房间、温度)&&&&&P05室外温度传感器开路或短路(高温或低温)&&&&&P06室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)&&&&&P07室外冷凝器高温保护关压缩机&&&&&P08抽湿模式室内温度过低关压缩机&&&&&P09室外排气温度过高关压缩机&&&&P10压缩机顶部温度保护& & P11化霜或防冷风&&&&P12室内风机温度过热&&&&P13室内板与开关板2分钟通讯不上室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)&&&&&KFR--40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义&&&&E0 参数错误&&&&E1 室内外机通信故障&&&&E2 过零检测出错&&&&E3 风机速度失控&&&&E4 温度保险丝断保护&&&&E5 室外温度传感器故障&&&&E6 室内温度传感器故障&&&&P0 模块保护&&&&P1 电压过高或过低保护&&&&P2 压缩机顶部温度&&&&KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常&&&&1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭&&&&2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭&&&&&3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭&&&&&4、 换气灯连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯  LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气&&&&LED4工作 LED 状态&&&&X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护&&&&(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)&&&&&X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)&&&&&O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)&&&&O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)&&&&&☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)&&&&&X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示&&&&☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)&&&&&☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)&&&&&☆ O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯:&&&&&L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯 (LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。&&&&㈠、正常运行时LED的显示&&&&&1、 工作灯正常开机时 (工作灯)LED1 亮 正常关机时 (工作灯)LED1 灭&&&&2、 化霜灯化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭&&&&3、 定时灯定时功能有效时 (定时灯)LED6 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED6 灭&&&&&4、 自动灯自动功能有效时 (自动灯)LED3 亮 自动功能无效时 (自动灯)LED3 灭&&&&(二):室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 LED2化霜 LED1定时 LED3自动 LED4工作 LED 状态&&&&X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)&&&&&O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)&&&&&X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)&&&&X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)&&&&&O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)&&&&O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)&&&&&X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示&&&&☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)&&&&&☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)&&&&&O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)&&&&(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁机型的系统参数:&&&&1、工作频率:F0、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10&&&&2、室内风机转速:高风档的转速参数 SPEEDH 。 中风档的转速参数 SPEEDM 。低风档的转速参数 SPEEDL 。 微风档的转速参数 SPEEDS 。&&&&&3、欠压、过压保护值准入电压 V1 准出电压 限频F1电压 V2 美的空调天朗星触摸屏系列柜机(M系列)故障代码&&&&天朗星触摸屏系列柜机(M系列)保护代码  内 容     故障代码      内 容 P3 高低电压保护(变频机用)    E1 T1传感器故障&&&&P4 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)&&&&E2 T2传感器故障&&&&P5 室外冷凝器高温保护关压缩机  &&&&  E3 T3传感器故障&&&&&P7 室外排气温度过高关压缩机(变频机用)&&&&&E4 T4传感器故障(变频机用)&&&&P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)  &&&&&E5     室内板与显示板3分钟通信不上&&&&P9 化霜保护或防冷风关风机&☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)E6     室外保护&&&&&E7     加湿器故障&&&&&E8 静电除尘故障&&&&E9 EEPROM出错 美的柜机室外机保护室外保护:&&&&LED3为电源指示灯 LED显示 内 容&&&&&LED1 LED2 LED3 灭 灭 亮 正常&&&&&亮 灭 亮 相序接反&&&&&灭 亮 亮 过电流&&&&亮 亮 亮 缺相&&&&亮 亮 亮 压力保&&&&LF-8W(单相、三相)&&&&RF-8W(单相、三相)&&&&&LF-12W RF-12W 室外故障检测故障指示灯表示的故障类型:亮 灯 情 况指 示 的 内 容&&&&LED1亮电压过高&&&&LED2亮电压过低&&&&&LED3亮管路压力过高,压缩机过流或过热&&&&&LED4亮管路压力过低&&&&LED1和LED2亮室外机温度检测大于80度&&&&LED1和LED3亮室外机温度检测小于-40度&&&&美的KFR-50(60)LW/MBPY故障代码保护代码内容故障代码内容&&&&P1室内外2分钟通信保护&&&&E1室内温度传感器故障&&&&P2模块保护&&&&E2预留&&&&P3高低电压保护&&&&E3预留&&&&P4室内蒸发器温度高温或低温保护&&&&E4室外温度传感器故障&&&&P5室外冷凝器高温保护关压缩机&&&&E5室内板与显示板3分钟通信故障&&&&P6预留E6预留&&&&P7室外排气温度过高保护E7预留&&&&P8压缩机顶部温度保护E8静电除尘故障&&&&P9化霜&&&&E9EEPROM故障故障现象 检测灯(黄色)故障代码 故障原因     &&&&&E1 面板与室内主板通讯故障 闪亮1次&&&&E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏闪亮2次&&&&&E7 室内盘管传感器故障 闪亮4次&&&&&E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作闪亮5次&&&&E57 制冷剂不足检测压力闪亮6次&&&&E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路 如果LZ还不能解决问题标签:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
点击次数:&&更新时间: 10:12:27&&【】&&【】
上一篇:&&下一篇:日立家用空调故障代码
显示内容 故障原因
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
定时灯5秒闪/四次室内外异常
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
LD301 LD302 LD303 LD305 故障原因
灭 灭亮 灭正常运行
亮 灭亮灭过负荷(1)
灭亮亮灭过负荷(2)
亮亮亮灭过负荷(3)
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
展开剩余92%
www.cdjingfeng.com成都日立中央空调提供
日立5P空调故障代码
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
20:压缩机排气热敏电阻异常。
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
38:室外保护回路异常。
41:制冷过负载。
42:制热过负载。
微信: jingfeng350 提供
日立空调故障分析
一、柜机KF(Rd)?46、50、65、70LW 故障分析:(故障显示:1?18、)
2 ?19灯常亮,定时、温度灯闪)
1. 12?29灯闪为何故障?
故障代码显示为外机故障(冷媒不足)。排除方法:
①管温本身问题(25℃时管温阻值为10KΩ)
②压缩机故障:压缩机电容坏或压缩机坏
③严重缺氟:查漏、加氟
④管路系统堵:看具体情况分析堵在哪部分
⑤电压问题:电压偏低或偏高造成压机过热保护
⑥外风机不转
⑦电路板坏
2. 11?28灯闪为何故障?
故障代码显示为内环温坏。排除方法:
①内室温坏(25℃阻值为10KΩ)
②主控板坏
3. 11?27灯闪为何故障?
故障代码显示为内管温坏。可检查:
①内管温坏(25℃时阻值为10KΩ),短路或开路
②主控板坏
4. 11?26灯闪为何故障?
故障代码显示为外管温坏。可查:
①外管温坏
②接插件接触不良
③主控板坏
5. 8?25灯闪为何故障?
故障代码显示为过压保护。制热过程中可能出现:
①内管温坏
②外风机坏或风机电容坏
③内蒸发器散热片脏堵
④内风机转速低
⑤电路板坏
6. 7?24灯闪为何故障?
故障代码显示为内机过热。可查:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
7. 6?23灯闪为何故障?
故障代码显示为室内冻结(制冷时)。可能是:
①内管温坏
②内电机坏
③内机蒸发器散热片脏堵
④电路板坏
8. 4?21灯闪为何故障?
故障代码显示为外机过热。可能为:
①外管温坏
②外风机坏
③外机散热片脏堵
④电路板坏
9. 显示正常,制冷制热效果不好为何?
①房间面积与空调选型不匹配
②房间散热问题
③氟利昂过多或缺氟
④压机吸排气不足
⑤内风机风量小
二 、 分体KFR-35GW故障分析
1. 安装后试机外机不转,为什么?
多为接线错误。要求内机3#零线(N线)必须接外机2#零线(N线),其它线对接,否则外机只有四通阀吸合声,风机、压机都不工作。
2.为何KFR-35GW 开机转1分钟停机?
多为外风机不转。可查①风机电容坏 ②风机电机坏
3.故障显示●○● ○○○○○ ○●○为何故障?(电源灯●表示点亮0.5秒,○表示灭0.5秒)
表示室内管温短路或开路(内管温坏或接触不良)
4.故障显示●○● ○○○○ ○●○是何故障?
此现象表示室温传感器开路或断路。
5.故障显示●○●○●○●○●○● ○○○○○ ●○是何故障?
显示室外传感器开路或断路。
6.故障显示●○●○● ○○○○○ ●○●○●是何故障?
显示电机坏或风机电容坏,换内电机或换主控板。
三、分体KFR-32GW故障分析
1.为什么运行灯闪亮(亮0.5秒灭0.5秒,下面同), 1次/8秒 定时灯点亮?
表示内管温短路或断路。
2.为什么运行灯闪亮(2次/8秒), 定时灯点亮?
表示室温短路或断路。
3. 为什么运行灯闪亮(5次/8秒),定时灯点亮?
表示外机故障。可检查①压机电容坏 ②压机坏 ③缺氟 ④电压过高或过低,压机过热保护
4. 为什么运行灯闪亮(6次/8秒),定时灯点亮?
表示内电机坏或风机电容坏(换电路板或内电机)
四、分体KFR-25GW故障分析
同KFR-32GW故障显示判断
五、日江KFRd-120LW故障分析
1. 为什么接上电(380V),内机电源灯不亮?
可查①内变压器坏 ②外机相序板坏 ③外机缺相(三相电) ④内机主板坏
2. 为什么不化霜?
可查①内管温坏 ②主控板坏 ③内机滤网过脏或蒸发器散热片脏堵 ④内电机风量小
3. 制冷不好如何处理?
可查①缺氟 ②压机吸排气不足 ③四通阀座中 ④管道脏堵(多为分配器处脏堵)
日立家用中央空调(RASFSVN1Q)故障代码
报警代码 报警内容 主要 次要原因
01 室内保护装置动作(浮子开关) 水位高,排水管异常,浮子开关异常,接水盘异常
02 室外保护装置动作(高压压力开关断开)
03 室内机-室外机之间通讯异常 操作回路的端子部松掉,断线,误配线,室外机电源OFF,室外 机保险丝熔断
04 通信异常 控制基板,变频基板的通信不良,动力保险丝断
(控制基板与变频基板间)
05 电源相异常 电源接线逆相,电源配线缺相
06 变频电压异常 室外机电压过低,电源容量不足
07 排气过热度低 冷媒过多,膨胀阀被锁定在打开状态,连接脱落,(室内机与室外机之间冷媒电气系统接线错误)
08 压缩机顶部排气温度过高 冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态(连接脱落室外机与室内机之间冷媒电气系统连接错误
09 室外风扇电机保护装置动作 室外风扇电机过热。锁定
11 回风温度传感器异常(室内机)
12 出风温度传感器异常(室内机)
13 热交液管(冰洁)温度传感器异常
14 热交气管温度传感器异常
16 线控器温度传感器异常
17 线控器开关内置温度传感器异常 室内机温度传感器误接线,未接线,断线,短路
21 高压压力传感器异常(室外)
22 环境温度传感器异常(室外)
23 排气温度传感器异常(室外)
24 热交换器液测温度传感器异常(室外)
29 低压压力传感器异常(室外) 室外温度传感器及压力传感器误接线未接线,断线,短路
31 室外机能力设定,室外机容量组合错误 室内外机能力代码设定错误,室内机合计能力代码过大,过小
35 室内机机号设定错误 同一冷媒配管系统内有不同的室内机设为同一机号
36 室内机组合错误 室内机为J型。(用R22系统)
38 室外机保护检出回路异常 室外机保护回路异常(室外机基板的配线有错误配线)
43 放在压力比过低压保护 压缩机不良(压缩机变频故障,压缩机电源线脱落)
44 房子低压压力过高保护 冷房室内过负荷,制热室外环境温度过高,膨胀阀被锁定打 开状态(连接脱落)
45 防止高压压力过高保护 过负荷运行(热交换器堵塞),冷媒配管堵塞,冷媒过多, 不凝缩气体混入
47 防止低压压力过低保护动作 冷媒不足,冷媒配管堵塞,膨胀阀被锁定在关闭状态(连接 (防止真空运行) 脱落)
48 变频器过电流保护 过负荷运行,压缩机异常
51 电流传感异常 电流传感故障
53 变频器错误信号检出 驱动IC错误信号检出(过电流,低电压,短路保护)
54 变频器散热片温度过高,保护动作 散热片温度传感器异常,热交换器堵塞,风扇电机异常
55 变频器不动作 变频基板异常
57 风扇电机保护动作 变频基板-风扇电机的连接配线断线,误配线,风扇电机异常
EE 压缩机保护报警(不可通过线控器 下述压缩机造成损害的报警代码在6小时内出现3次。02 ,07
进行复位) 08 ,39 ,43~45.47
b1 地址。冷媒系统设定故障 地址,冷媒系统设定超过64的情况
b5 室内机连接台数错误 非H-LINK II 的室内机连接超过17台的情况