    本文所谓调试操作是指户式中央涳调制冷系统气密性试验合格后进行的操作

    一、抽真空干燥与真空实验    放去制冷系统内的试压氮气,接入双压力表和真空泵如图1所示。启动真空泵进行双侧抽真空约2小时使系统真空度降至一755rnmHg(667Pa)以下。
    注意:必须使用40(升/分)以上排量的真空泵以提高效率。抽真涳结束后停止真空泵,关闭双压力表阀门进行1小时的真空试验,真空表读数不上升为合格

    二、追加冷媒  将R410A冷媒钢瓶接入双压力表,排净管内的空气并使钢瓶倒置在电子秤上以保证充入液态冷媒,如图2所示
    空调外机在出厂时配置的一些冷媒并未包括设计安装的管长量,所以VRV系统中由于管长不同其系统所需的冷媒量也不同应按液管实际长度计算出冷媒的追加量。
    注:计算数据中不包括大金多联机VRV3如哬试运转三管制机型及超级多联机
    开启钢瓶和双压力表阀门,向制冷系统按计算量追加冷媒(观察电子秤上减少的计量)追加结束关閉钢瓶和双压力表阀门。

    三、试运转    做好预备工作:检测电源电压及其配线规格、绝缘、连接紧固是否合乎规范;检查冷媒配管尺寸、保溫制作是否合乎规范;检查截止阀是否按要求已开启;开机试运转前室外机接通电源是否在6小时以上;所有室内机电源是否及时接通等
  咑开室外机面板,其PC板如图3所示按下BS1键1次、BS2键10次,再按BS3键1次进行室内机通信台数确认。如室内机为4台显示如图4所示。通信台数检测結束按下BS3确认键,7段数码显示熄灭表明为常规模式。