请问ABB一C一Dpc级双电源转换开关关恢复停电后显示合闸红灯且在报警,为什么?

文章数:11
年度积分:86
历史总积分:86
注册时间:
ABB双电源切换,在上级两路电源正常的情况下,无故报故障,自动切换到备路,然后无法切换。
检查发现ATS保险丝已经烧了,每次出现这个故障更换电机模块就好了。电机跟控制一起的,每次换都是一起换的,换下来之后量了一下直流电机是好的,然后我把上图中的控制板单独换了设备也恢复正常了!
大家看看,这个控制板哪个元件容易出问题!抄板的话是否有什么法律上的问题?这个板不大,巴掌大,双面都有元件,抄板大概多少钱?
文章数:155
年度积分:412
历史总积分:3260
注册时间:
看起来没有难度好修。
文章数:970
年度积分:1126
历史总积分:3717
注册时间:
以下是引用zkt0101在 17:05:32的发言:
看起来没有难度好修。
这话说的,没难度你倒是大大方方指点一二啊。
文章数:1358
年度积分:589
历史总积分:3434
注册时间:
应该是检测比较电路的故障,更换比较芯片,或基准电路试试此帖发自手机工控论坛
文章数:5359
年度积分:713
历史总积分:8713
注册时间:
2016国庆活动(三)
肯定还有隐形故障,不然怎么会平白无故的烧保险呢!
文章数:145
年度积分:129
历史总积分:129
注册时间:
下次再烧保险检查下两个大电容有没坏。我不懂电子,不过半年前我们公司有台设备出现问题,保险烧了,换上保险又烧,除了电路板我不懂的,其他检查了都没问题。于是我请软件研发的同事维修,他说有空再帮我修。后来他修好后给回我,我问他什么问题他不回答我。我自己拆开检查发现有个地方的电容更换了,然后其他地方没换。设备用到现在都没烧过保险了。
文章数:11
年度积分:86
历史总积分:86
注册时间:
回复 #3楼 zcd207
如图,哪个是表较电路啊?
pacific_boy
文章数:220
年度积分:195
历史总积分:2857
注册时间:
先检测维修,不至于抄板吧?
文章数:1358
年度积分:589
历史总积分:3434
注册时间:
就是那个芯片,型号可能是393或358 ,324之类的
文章数:5872
年度积分:1238
历史总积分:10288
注册时间:
2017春节活动(三)
元件不多,地毯式检查。烧保险多是短路性故障,应该有烧毁的元件
工控学堂推荐视频:【图片】WK双电源自动转换开关【wk双电源吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:6贴子:
WK双电源自动转换开关
北京网为电气有限公司简介: 网为专注于WK、WQ系列自动转换开关的研发、生产和销售,是目前国内技术含量最高、产品系列最齐的自动转换开关主要生产厂家之一。产品分CB级和PC级两大系列,控制器分微断型、终端型、智能型和网络型。其中网络型WQ3双电源控制器应用于最高电流达6300A的万能式断路器,填补了国内空白。 公司拥有雄厚的技术、资金力量和先进的生产、检测设备,自主研发的WK、WQ系列自动转换开关已全面通过上海低压电器研究所的型式试验。完美的设计、可靠的质量、完善的服务已获得甲方、设计院和电气成套厂家的认可。 公司将遵循“质量第一,顾客至上,不断创新”的质量方针,不断为客户提供技术先进、质量可靠的产品,并提供全方位、全过程的技术支持和服务。
超低导通电阻与大功率型等 备有多条产品线以适应不同需求!
WK-N双电源自动转换开关本体。
WK1双电源自动转换开关控制器
WK1终端型控制器的主要功能1、指示当前接入电源状态;2、指示当前电源工作状态;3、自动状态时,两路电源同时有电时,由常用电源供电;4、自动状态时,任一路停电时,开关自动转换到另一路;5、可提供0-30S的可调延时;6、具有自动/手动转换功能。北京网为电气有限公司
WK-N自动转换开关 -----北京网为电气有限公司
(一):概述
WK-N系列自动转换开关是采用电磁线圈驱动单刀双投的操作机构,它不带中间位,不带短路和过流保
护,极大地缩短了转换时间和提高了开关本体的可靠性。产品属PC级,它能接通,承载,但不用于分
断短路电流。特别适合于消防,场馆,医院,电信,金融,高铁,高层建筑等重要负荷两路电源之间
的自动转换。
(二):二段式设计模式
WK-N二段式自动转换开关的额定工作电压为AC400V,壳架电流有63A;125A;它有二极,三极和四极之分.
(三): 产品特点:
¤ :单刀双投机构,确保在任何情况下两路不能同时合闸,极大限度地提高产品的安全性;
¤ :电磁线圈驱动,转换迅速,驱动电压范围宽,稳定可靠;
¤ :拍合式触头,自清洁能力强,利于熄弧;
¤ :电气间隙、爬电距离大,安全性能好;
¤ :模块化结构,简单紧凑,便于安装。
WK2自动转换开关控制器
WK2自动转换开关控制器的主要功能-----智能型控制器1、指示当前接入电源状态;2、指示当前电源工作状态;3、自动状态时,两路电源同时有电时,由常用电源供电;4、可实现自动/手动转换;5、可提供0-30S的可调延时;6、自动状态时,任一路出现失压、欠压、缺相时,开关自动转换至另一路;7、具有自启动油机功能。 北京网为电气有限公司
WK3自动转换开关控制器
能讲解双电源的相关知识吗?
特别是为什么要选择这中型号的双电源?
南京沃亚特集双电源研发,生产,销售于一体,公司实力雄厚,技术领先,打造高品质双电源,价格优惠,提供完善售后服务.
我也有此问!!!!!
双电源自动切换开关工作工位说明按照国家ATSE标准,双电源自动切换开关按照其工作工位(又称工作段式)分为二段式(二工位)和三段式(三工位)。 一、二段式双电源及三段式双电源的定义 1、二段式双电源:分为常用电源和备用电源两个工作位,保障负载始终与一路电源接通,仅在转换其间(通常是50-100ms)内断电,不能够同时切断两路电源。 2、三段式双电源:分为常用电源-零位-备用电源三个工作位,中间零位可保证负载与两路电源长期隔离,由控制器决定是否保留在中间零位,控制器都可提供0-300s的延时专家们家门控制,三段式双电源在控制器不设置延时时,其特性与二段式双电源一致。 二、二段式双电源与三段式双电源的对比 1、工作原理对比 二段式双电源主触头仅有两个工作位,既“常用电源位”与“电源备用位”, 有将故障输入电源输出给负载的危险。 三段式双电源,当常用电源出现故障时,给脱扣线圈发出指令,指示开关脱扣,开关转至中间零位,此时两路电源均断开,如此时备用电源工作正常,则发出控制指令,开关接通备用电源,如检测备用电源也不正常,则开关保持在中间零位,此时,控制器保持对两路电源的连续检测,任意一路正常后,开关即接通正常电源,如果两路电源都正常,开关选择常用电源。 2、结构及操作对比 二段式双电源:仅含两个电源工作位,结构更加简单,操作更加方便,相应的成本也较三段式双电源低。 三段式双电源:包含三个电源工作位,结构与二段式相比,结构、操作稍复杂,成本稍高。 3、 运用对比 二段式双电源: 因工作工位始终保持与其中一个电源接通,当两路电源都出现故障时,二段式双电源就会将有问题的电源输送到负载,对负载造成危害(这种现象并不少见,例如,两路电源同时存在故障,或者备用电源为发电机时,发电机启动需要一段时间才能够正常)。常规注明备用电源为发电机时,必须选用三段式双电源。 三段式双电源: 由于可长期停留在中间零位,当两路电源均出现故障时,能同时分断两路电源,有效的保护负载。部分三段式双电源,中间零位还具备隔离功能,可作为隔离开关使用。一些功能较强的三段式双电源,还可以通过远程控制开关的状态,在任何情况下,通过远程控制,切断电源或者选择电源(其他的开关只能够人工现场操作开关)。
自动转换开关小知识:消防负荷和重要负荷选用PC级自动转换开关的依据: GB50052-95。 供配电系统设计规范6.3.6过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应该切断电源,可作用于信号。 JGJ16-2008 民用建筑电气设计规范7.6.4对于突然断电比过负荷造成的损失,更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应该切断电源。
浅谈消防型双电源自动切换开关
双电源的选型对客户来说是很关键的事情,市场上的双电源大多涵盖三相电压采样、消防、启动发电机、自投自复和自投不自复等等功能。经常会有客户询问双电源是否具备消防功能?那么双电源上的消防功能是什么呢? 消防:从字面上看是防止火灾的意思,而双电源的功能却是为了保护负载,所以说消防其实是用户以防万一而预设的功能,消防功能体现在双电源本体上是一组常开触点,引线至消防中心,用户可在消防中心远程的输入直流或者交流的信号引线接到双电源消防触点上,使双电源自动切换到双分零位(中间工位),保证负载的安全。
双电源控制电压与工作电压的区别
在双电源自动切换开关选型的过程中,经常会遇到很多,比如电流、电压、频率和极数等,而选择的前提是得懂这些参数的定义。下面简单介绍下双电源自动切换开关控制电压与工作电压的区别。 一般我们平时所指的工作电压为开关在整个线路中正常承受的电源额定电压,可以为单相,也可以为三相。可能包括很多回路的电压;控制电压为某一控制回路的工作电压,比如线圈控制电压,电机控制电压,一般为单相交流及直流。 我公司的WK系列双电源自动切换开关,在正常情况下,工作电压为AC380V,控制电压为AC220V(此时的控制电压为电机回路的控制电压,此处的控制电压采样取自工作电压三相电的其中一相,来控制电机的正转和反转).
对三段式零位的补充 三段式的“零位”主要是用于自动转换开关电器在带有高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;其次用于消防,切断隔离两路电源。并非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能:    ①动触头在断开位置时可锁定或可视;    ②具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍);    ③在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。
双电源自动转换开关由什么作用呢?
双电源控制器WQ3
网为专注于WK、WQ系列自动转换开关的研发、生产和销售,是目前国内技术含量最高、产品系列最齐全的自动转换开关主要生产厂家之一。产品分CB级和PC级两大系列,控制器分微断型、终端型、智能型和网络型。其中网络型WQ3双电源控制器应用于最高电流达6300A的万能式断路器,填补了国内空白。 公司拥有雄厚的技术、资金力量和先进的生产、检测设备,自主研发的WK、WQ系列自动转换开关已全面通过上海低压电器研究所的型式试验。完美的设计、可靠的质量、完善的服务已获得甲方、设计院和电气成套厂家的认可。 公司将遵循“质量第一,顾客至上,不断创新”的质量方针,不断为客户提供技术先进、质量可靠的产品,并提供全方位、全过程的技术支持和服务。二. 双电源控制器简介
WQ3自动转换开关控制器是一种具有可编程,自动化测量,LCD显示,数字通讯等为一体的智能双电源切换系统。在于低压空气断路器配套后,特别适合于两路低压进线侧的自动转换和保护。WQ3自动转换开关控制器的执行部件是框架式空气断路器,两台断路器不用加装适配器,控制器直接对供电电源状态进行监测,自动控制完成常用电源与备用电源的转换。组成转换开关的部件有:WQ3控制器,框架式空气断路器,连线由客户完成。执行断路器:适合多型号断路器,有电动操作机构就能与控制器连接,如DW45,DW17,DW15,ABBEmax,MT等。电流630A-6300A,3极,4极。三. 主要功能
○ 用于两路市电、两路发电或一路市电一路发电自动切换;
○ 时刻监视两路三相电压、三相电流、频率、功率等参数;对出现的电压异常(如失压、过压、欠压、缺相等)做出准确的判断并输出无源控制开关量;
○ 具有自动/手动状态切换功能,在手动状态下,可按手动键实现开关分合闸;自动状态下,任一路出现电压异常时,开关自动切换到另一路;
○ 采用输入口令,防止非专业人员误操作;
○ 供电方式可设定为Ⅰ路优先、Ⅱ路优先或无优先,同时具有自动启动油机功能;
○ 汉显两路三相电参数及开关状态(显示电流及功率需外接电流互感器),具有记忆、 储存和历史记录。
○ 控制器同时具有RS232C和RS485通讯接口,应用ModBus通讯规约,可在控制器及监控中心更改各参数,设置采用汉显及数字化调整(连续可调);
○ 可实现多台联网集中控制(一台上位机最多可控制254台);
○ 具有极强的抗电磁干扰能力,适合在强电磁干扰的复杂环境中使用;
○ 模块化结构设计,阻燃ABS塑料外壳,嵌入式安装方式,插拔式接线端子,结构紧凑,安装维护十分方便。四. 通讯
串行口:RS232C/RS485
通讯规约:MODBUS
波特率:00/
校验位:无
地址:1-254 北京网为电气有限公司
双电源自动切换开关的三个工作步骤
一、控制器检测出电源故障并给双电源发出动作指令, 首先指示双电源分断常用电源。 二、分断常用电源后,控制器指示开关进行转换动作。此时,如果是二段式双电源开关,则直接转换至备用电源侧供电, 如果是三段式双电源, 可停留在中间零位工作位, 分断常用电源及备用电源工作位,,由控制器决定是否需要转换至备用电源侧。用户可根据系统及控制器的特点决定是否需要有一个“停留”位置和具体设置的停留时间。 三、此时线路已接至备用电源侧。为了保障重要负载的电源供应, 我们仍需从以下三个方面进行考虑,相应的,双电源开关也需具备以下三个功能。 1、未发生电源故障情况下, 双电源开关不得断开正常电源供应。 早期接触器式双电源( 电压波动会引起触头压力的变化, 瞬间欠压则会自动分断)以及断路器式双电源( 过载、短路自动分断) 存在因非电源问题分断电路的可能性,并不符合这个要求。以隔离开关作为开关本体以及专用型的PC级双电源开关, 具备机械保持功能, 仅在控制器发出指令下进行分断电源及转换, 适合这个要求。 2、耐受冲击电流的能力 如因过电流原因烧毁双电源,将会造成重大损失,所以双电源需具备耐受冲击电流的能力。相应的双电源GB及IEC标准规定ATSE的最小短时耐受电流为5000A ( 或20Ie) , 是低压开关电器中要求最高的, 也客观的反映该点要求。为了达到较高的耐受电流能力, 需要重新设计、选用触头材料以承受更大的触头压力, 这也是世界专业领先双电源开关供应商不直接采用其它低压开关作为现成本体元件, 而宁可花大量的人力物力完全重新设计开发的根本原因。ASCO、GE的双电源开关这项指标很高, 两家公司都声称这项指标是双电源开关的关键指标。逐步提高耐受电流冲击能力是双电源开关的发展方向。 3、 故障状况的可靠转换能力。 在常用电源发生故障, 且备用电源工作正常的情况下, 双电源开关必须保障将负载可靠转换到备用电源, 双电源开关转换机构、开关接通和分断能力以及控制器的可靠性是该项要求的有效保障。具体要求如下: 控制器能够准确检测出各种电源故障。严格讲ATSE有9种电源故障类型, 标准规定在任意一相或者多相断相、欠压时双电源开关必须转换实际上只是最低的要求, 理想的双电源开关控制器应当能够有效检测出9种电源故障,然后根据需要, 决定必须转换或可不转换。控制器技术性能和可靠性, 往往不被行业用户重视( 而这是双电源开关与其它低压开关最大的不同) , 也反映出产品在运用方面的不成熟, 实际上, 开关的电气、机械性能达到国际先进水平并非很难, 但要在控制器的性能和可靠性上达到国际先进水平, 却有较长的路要走。
WK1-160T/4P自动转换开关
(一):概述
WK1-160T/4P自动转换开关是采用电磁线圈驱动单刀双投的操作机构,它不带中间位,不带短路和过流保护,极大地缩短了转换时间和提高了开关本体的可靠性.产品属PC级,它能接通,承载,但不用于分断短路电流.特别适合于消防,场馆,医院,电信,金融,高铁,高层建筑等重要负荷两路电源之间的自动转换。
(二):二段式设计模式
WK1-160T/4P二段式自动转换开关的额定工作电压为AC400V,壳架电流为:250A。它只WK1-T系列自动转换开关中的一种,其他WK1-T系列自动转换开关的壳架电流有:250A,400A;630A;有二极,三极和四 极之分.
WK1-T系列自动转换开关按照额定电流产品可分为: WK1-160T/3P
WK1-160T/4P
WK1-180T/3P
WK1-180T/4P
WK1-200T/3P
WK1-200T/4P
WK1-225T/3P
WK1-225T/4P
WK1-250T/3P
WK1-250T/4P
WK1-315T/3P
WK1-315T/4P
WK1-350T/3P
WK1-350T/4P
WK1-400T/3P
WK1-400T/4P
WK1-500T/3P
WK1-500T/4P
WK1-630T/3P
WK1-630T/4P
(三): 产品功能(终端型控制器功能):
1、指示当前接入电源状态;
2、指示当前电源工作状态;
3、自动状态时,两路电源同时有电时,由常用电源供电;
4、自动状态时,任一路停电时,开关自动转换到另一路;
5、可提供0-30S的可调延时;
6、具有自动/手动转换功能。 (四): 产品特点:
¤ :单刀双投机构,确保在任何情况下两路不能同时合闸,极大限度地提高产品的安全性;¤ :电磁线圈驱动,转换迅速,驱动电压范围宽,稳定可靠;¤ :拍合式触头,自清洁能力强,利于熄弧;¤ :电气间隙,爬电距离大,安全性能好;¤ :模块化结构,简单紧凑,便于安装。
北京网为电气有限公司
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴联系人:颜弘敏 &nbsp
公司名称:
『供应NA1-R型双电源自动切换控制开关 正泰正品』的供应商『颜弘敏』的联系方式为,7880,联系人:颜弘敏 &nbsp
按排行字母分类:
联系电话:*
允许同品类其他优质供应商联系我正在初始化报价器abb双电源转换开关价格有人知道吗月亮宝宝二十八ABB双电源转换开关附件手柄OHBS3物料号报价为:?24.10
abb双电源DPT63-CB010 C32 3P 标配灰色 自动转换开关报价为:?2092
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准!
更多回答你大爷NzUg您好,很高兴能为您解答疑问,我向您推荐,上德集团abb双电源自动转换开关2P 63A 220V双电源切换开关 两极家用,此款价格是188元,上德集团abb双电源自动转换开关3P 65A 220V双电源切换开关 两极家用,此款价格是199元
以上价格来源于网络,仅供参考。谢谢
qusiba147258其实这种价格还是比较实惠的,可以参考一下。
ABB双电源转换开关
报价:1.00元
双电源自动转换开关
品牌/型号:ABB/DPT160-CB010 R160 4P|额定电流:160(A)|型号:DPT160-CB010 R160 4P
报价:5250.00元。其实以上的价格均来自于网络,具体的价格可能会有出入,具体已购买的时候为准。希望可以帮助到你。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930甘南州ABB总代理 - 中国贸易网
您当前的位置: &
& 甘南州ABB总代理
点击图片查看大图
甘南州ABB总代理
5.00元/只&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 1 天内发货
更新时间:
甘南州ABB总代理,欢迎联系肖远胜,手机,我们主要是做施耐德、欧姆龙、ABB、西门子、明纬、ls产电、常熟、正泰、德力西、天水、人民、杭申,甘南州ABB总&
合理,客户至上,诚信为本"
本公司代理ABB& 小型S200,SH200系列断路器,T系列,S系列塑壳断路器,代理接触器,变频器,双电源等等低压产品。
ABB是全球电力和自动化技术领域的领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等领域客户提高业绩,同时降低对环境的影响。ABB集团业务遍布全球近100个国家,拥有14万名员工,2014年销售收入约400亿美元。
ABB集团是全球500强企业之一,总部位于瑞士苏黎世,在苏黎世、斯德哥尔摩和纽约证券交易所上市交易。ABB由两家拥有100多年历史的国际性企业-瑞典的阿西亚(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri)在1988年合并而成。
ABB与中国的关系可以追溯到上个世纪初的1907年。当时ABB向中国提供了第一台蒸汽锅炉。1974年ABB在香港设立中国业务部,1979年在北京设立办事处。1992年,ABB在厦门投资建立了第一家合资企业。1994年ABB将中国总部迁至北京,并于1995年正式注册了投资性控股公司 —— ABB(中国)有限公司。
QQ&& & 肖经理
甘南州ABB总代理本公司(津天电气)代理销售多种知名进口电气:西门子,施耐德,欧姆龙,明纬电源,天水二一三,倍加福,奥特尼克斯,ABB,富士,罗格朗,上海人民,LS产电,台安,三菱机电,常熟、正泰、德力西、杭申、保盟接近开关、齐全&。原装正品,假一赔十,大量现货供您选择、供您采购。我们的宗旨是以优质服务赢得市场,以精致品质赢得关注,以诚信的经营赢得客户。努力为客户创造价值,为制造商创造市场。&
目前,ABB在中国拥有39家企业,1.9万名员工,在126个城市设有销售与服务分公司及办事处,拥有研发、生产、工程、销售与服务全方位业务。2014年ABB在华的销售收入超过58亿美元,保持ABB集团全球第二大市场的地位。
秉持“在中国,为中国和世界”的发展战略,ABB积极推动技术研发的本土化,通过持续投入和优化研发布局不断提高本土研发与创新能力。2005年,ABB在中国建立了全球7大研发中心之一。
凭借全球领先的产品技术和解决方案,ABB参与了包括南水北调、西电东送、青藏铁路、北京奥运会和上海世博会场馆等众多国家重点项目的建设。ABB以智能技术不断帮助客户节能增效并提高生产效率,为国家实现电力、工业、交通和基础设施升级做出贡献,实现进入产业链高附加值和建设美好生态的智慧跨越。
ABB微型断路器具有过载和短路保护,确保可靠性和性操作。
新系列的proM compact S200可满足最普通的要求,能应用于家庭、工业和商业。 所有微型断路器均符合IEC / EN 60898 和 IEC / EN 60947-2标准。
家用 / 民用安装 : 典型分断能力3 / 4,5 / 6 kA o 家用Compact SH 200 T, SH 200 L, SH 200 家用或小型商场安装: 分断能力高达10 kA o 特别型 : S440, S950 / 970
o proM compact S200, S200 M
工业应用安装:分断能力高达25 kA 和具有特别附件 o proM compact S200, S200M, S200P, S200U, S200U P公用事业安装特别的、可选择性和具有后备功能的微型断路器,分断能力高达25 kA ,可对下游断路器实现完全选择性。 o S 700系列
工业和商业应用,具有高分断能力和特别特性/附件 o S200P, 290, S500, S610, S220, S800
ABB塑壳断路器
塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与脱扣器。
ABB Tmax 塑壳断路器除了可用于常规的工业、领域,亦可用于如煤矿、铁路隧道、太阳能、港口等特殊应用领域。ABB塑壳断路器具有 7 种型号:T1, T2, T3, T4, T5, T6 和 T7。额定极限短路分断能力(380/415V AC)从16kA到200A。 可提供以下类型的断路器,广泛应用于各种应用场合 : 应用于交流和直流配电的断路器 电动机保护用断路器
ABB 设计的2种系列的 塑壳断路器:众所周知的Isomax S系列和新开发的Tmax系列(在2003国际设计中,以其技术含量和环保而闻名)。此外,Tmax 更具有极高的性能水平:外形尺寸小,安装简单。再加上双重绝缘,确保操作者安全。因其Tmax 断路器的卓越性能以及脱扣器和附件的完整性,可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。
Tmax 特性&Tmax系列技术高,采用了最先进的设计和模拟工具,保证在最小的外形尺寸上达到最优的性能。 由于灭弧室采用最新科技和能够加快分闸速度,Tmax系列断路器可极大地限制允通能量、减少电流峰值,从而避免装置过热和降低电动应力。 此外,Tmax系列断路器使用了一套完全通用和标准的附件,具有很多优点:减少、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221, RC222, RC223)&应用领域
塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂,工作电流从1 - 1000A。它们安装在直流和交流配电柜中,用于电机保护(电机控制中心)、保护、电容器保护和终端用户。
“拒合”故障的判断和处理
发生“拒合”情况,基本上是在合闸操作和重合闸过程中。此种故障危害性较大,例如在事故情况下要求紧急投入备用电源时,如果备用电源断路器拒绝合闸,则会扩大事故。判断断路器“拒合”的原因及处理方法一般可以分三步。
1)检查前一次拒绝合闸是否因操作不当引起(如控制开关放手太快等),用控制开关再重新合一次。
2)若合闸仍不成功,检查电气回路各部位情况,以确定电气回路是否有故障。检查项目是:合闸控制电源是否正常;合闸控制回路熔断器和合闸回路熔断器是否良好;合闸接触器的触点是否正常;将控制开关扳至“合闸时”位置,看合闸铁芯动作是否正常。
3)如果电气回路正常,断路器仍不能合闸,则说明为机械方面故障,应停用断路器,报告调度安排检修处理。
经过以上初步检查,可判定是电气方面,还是机械方面的故障。常见的电气回路故障和机械方面的故障分别叙述如下。
1、电气方面常见的故障
若合闸操作前红、绿灯均不亮,说明无控制电源或控制回路有断线现象。可检查控制电源和整个控制回路上的元件是否正常,如:操作电压是否正常,熔断器是否熔断,防跳继电器是否正常,断路器辅助接点接触是否良好等。
当操作合闸后绿灯闪光,而红灯不亮,无指示,喇叭响,断路器机械分、合闸位置指示器仍在分闸位置,则说明操作手柄位置和断路器的位置不对应,断路器未合上。其常见的原因有:合闸回路熔断器熔断或接触不良;合闸接触器未动作;合闸线圈发生故障。
当操作断路器合闸后,绿灯熄灭,红灯瞬时明亮后又熄灭,绿灯又闪光且有喇叭响,说明断路器合上后又自动跳闸。其原因可能是断路器合在故障线路上造成保护动作跳闸或断路器机械故障不能使断路器保持在合闸状态。
若操作合闸后绿灯闪光或熄灭,红灯不亮,但表计有指示,机械分、合闸位置指示器在合闸位置,说明断路器已经合上。可能的原因是断路器辅助接点接触不良,例如常闭接点未断开,常开接点未合上,致使绿灯闪光和红灯不亮;还可能是合闸回路断线或合闸红灯烧坏。
操作手把返回过早。
操作电压过低,电压为额定电压的80%以下。
2、机械方面常见的故障
1)传动机构连杆松动脱落。
2)合闸铁芯卡涩。
3)断路器分闸后机构未复归到预合位置。
4)跳闸机构脱扣。
5)合闸电磁铁动作电压过高,使挂钩未能挂住。
6)分闸连杆未复归。
7)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合。
8)有时断路器合闸时多次连续做分合动作,此时系开关的辅助常闭接点打开过早。
“拒分”故障的判断与处理
断路器的“拒分”对系统安全运行威胁很大,当设备发生故障时,断路器拒动,将会使电气设备烧坏或越级跳闸而引起电源断路器跳闸,使变配电所母线电压消失,造成大面积停电。对“拒分”故障的处理方法如下:
根据事故现象,判断是否属断路器“拒分”事故。当出现表记全盘摆动,电压表指示值显著降低,回路光字牌亮,信号掉牌显示保护动作,则说明断路器拒绝分闸。
确定断路器故障后,应立即手动拉闸。当尚未判明故障断路器之前而主变压器电源总断路器电流表指示值碰足,异常声响强烈,应先拉开电源总断路器,以防烧坏主变压器。当上级后备保护动作造成停电时,若查明有分路保护动作,断路器未跳闸,应拉开拒动的断路器,恢复上级电源断路器;若查明各分路开关均未动作(也可能是保护拒掉牌),则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障应拉开所有分路断路器,合上电源断路器后,逐一试送各分路断路器,当送到某一分路时电源断路器又再跳闸,则可判明该断路器为故障(“拒分”)断路器。这时不应再送该断路器,但要恢复其他回路供电。
在检查“拒分”断路器除属可迅速排除的一般电气故障(如控制电源电压过低,或控制回路熔断器接触不良,熔丝熔断等)外,对一时难以处理的电气或机械性故障,均应联系调度,作为停用、转检修处理。对断路器“拒分”故障的分析判断方法如下:
1、检查是否为跳闸电源的电压过低所致。
2、检查跳闸回路是否完好,如果跳闸铁芯动作良好而断路器拒分,则说明是机械故障。
3、如果电源良好,若铁芯动作无力、铁芯卡涩或线圈故障造成拒分,可能是电气和机械方面同时存在故障。
4、若操作电压正常,操作后铁芯不动,则很可能是电气故障引起“拒分”。常见的电气和机械方面的故障分别有:
·电气方面原因有:控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件如控制开关触点、断路器操动机构辅助触点、防跳继电器和继电保护跳闸回路等接触不良;跳闸回路断线或跳闸线圈烧坏;继电保护整定值不正确;直流电压过低,低于额定电压的80%以下。
·机械方面原因有:跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落;触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)。
“误分”故障的判断和处理
如果断路器自动跳闸而继电保护未动作,且在跳闸时系统无短路或其他异常现象,则说明断路器“误分”。对“误分”的判断和处理一般分以下三步进行。
1、根据事故现象的特征,即在断路器跳闸前表计、信号指示正常,跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零,则可判定属“误分”。
2、检查是否属于因人员误碰、误操作,或受机械外力振动而引起的“误分”,此时应排除开关故障原因,立即送电。
3、若因为电气或机械部分故障而不能立即送电,则应联系调度将“误分”断路器停用转检修处理。常见的电气和机械方面的故障分别有:
电气方面故障有:保护误动作或整定值不当,或电流、电压互感器回路故障;二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地,使直流正、负电源接通,这相当于继电保护动作,产生信号而引起跳闸。
机械方面故障有:跳闸脱扣机构维持不住;定位螺杆调整不当,使拐臂三点过高;拖架变形,弹力不足;滚轮损坏;拖架坡度大、不正或滚轮在拖架上接触面少。
“误合”故障的判断和处理
若断路器未经操作自动合闸,则属“误合”故障。一般应按如下方法判断处理。经检查确认为未经合闸操作。若手柄处于“分后”位置,而红灯连续闪光,表明断路器已合闸,但属“误合”。此时应拉开误合的断路器。
对“误合”的断路器,如果拉开后断路器又再“误合”,应取下合闸熔断器,分别检查电气和机械方面的原因,联系调度将断路器停用转检修处理。“误合”的原因可能有:
1、直流回路中正、负两点接地,使合闸控制回路接通。
2、自动重合闸继电器内某元件故障接通控制回路(如内部时间继电器常开接点误闭合),使断路器合闸。
3、合闸接触器线圈电阻过小,且起动电压偏低,当直流系统瞬间发生脉冲时,会引起断路器误合闸.&
VB,VBC系列可逆接触器
B,BC系列小容量交流接触器
EK系列四级接触器
UA切换电容器用交流接触器
A,AF.AL系列接触器
E系列电子式过载继电器
GAF系列接触器(直流线圈)
AX系列接触器
TF系列热过载继电器
电动机启动器
NS45X MS49X电动机启动器
MS116电动机启动器
MS132/MO132电动机启动器
PSR系列软起动器
PST/PSTB系列软起动器
PSE系列软起动器
PSTX系列软起动器(全智型)
&总线适配器
电子产品和继电器
CT-E型电子时间继电器
CT-S型电子时间继电器
CT-D型电子时间继电器
CM系列单相电流监视器
CM系列单相电压监视器
CM系列三相监视器
CM系列不接地系统绝缘监视器
CM系列液位监视器
CM系列PT100温度监视继电器
CP-E系列开关电源
CP-S/C型开关电源
CR-P系列插拔式接口继电器
CR-M系列插拔式接口继电器
CR-U系列插拔式接口继电器
CP-T系列三相电源
RT6系列安全继电器主模块
RT9系列安全继电器主模块
JSBR4系列安全继电器主模块
JSBT4系列安全继电器主模块
BT50系列安全继电器主模块
E1T系列安全继电器扩展模块
BT51系列安全继电器主模块
CR-MX系列插拔式接口继电器
CR-S系列超薄继电器
中间继电器
K系列中间继电器
N系列中间继电器
KC系列中间继电器
NL系列中间继电器
NX系列中间继电器
电动机控制单元
M101系列电动机控制单元
M102系列电动机控制单元
UMC100系列电动机控制单元
导轨安装电表
ODINsingle系列单相电表
DELTAsingle系列多功能型单相电表
DELTAplus系列多功能型单相电表
DELTAplus系列多功能型三相电表
EQ C系列导轨式安装电表
EQ B系列导轨式安装电表
EQ A系列单相导轨式安装电表
EQ A系列三相导轨式安装电表
按钮指示装置
模块化部件
整体型按钮指示装置
完整的操作原件
ACS55部件传动系列变频器
ACS150部件传动系列变频器
ACS310系列变频器
ACS355通用机械系列变频器
ACS510系列变频器(R1、R2标准变频器)
ACS510系列法兰专用变频器(R3-R6)
ACS510-07系列柜体式单传动变频器
ACS550-07系列柜体式单传动变频器
ACS800-01系列直接转矩控制型变频器
ACS800-02系列直接转矩控制型变频器
ACS800-04直接转矩控制变频器(AC380-500V)
ACS800-04直接转矩控制变频器(AC380-500V)
ACS800-04直接转矩控制变频器(AC525-690V)
ACS800-04P直接转矩控制型变频器
ACS800-07系列直接转矩控制型变频器
ACS800-07P系列直接转矩控制型变频器
ACS800-02系列直接转矩控制型变频器
ACS800-11系列直接转矩控制型变频器
ACS800-31系列直接转矩控制型变频器
ACS800-17系列直接转矩控制型变频器
ACS800-37系列直接转矩控制型变频器
DCS550系列通用型全数字直流传动器
DCS800系列通用型全数字直流变流器
ACSM1系列高性能机械传动变频器
ACS510-07系列柜体式单传动变频器(双变频器)
ACS550-07系列柜体式单传动变频器(双变频器)
ACS580-01系列变频器
ACS580-04系列变频器
ACS880-01系列直接转矩控制型变频器
ACS880-04系列直接转矩控制型变频器
ACS880-07系列直接转矩控制型变频器
OC系列凸轮开关(通断开关)
OC凸轮开关(转换开关)
OC系列凸轮开关(旁路开关)
OC系列凸轮开关(多挡开关)
OC系列凸轮开关(通风开关)
OC系列凸轮开关(电机控制开关)
OC系列凸轮开关(电压表测量开关)
OC系列凸轮开关(电流表测量开关)
OC系列凸轮开关(电流电压表测量开关)
OC系列凸轮开关(二进制开关)
OC16系列凸轮开关(多档开关)
OC系列凸轮开关(转向开关)
OC系列凸轮开关(星三角转换开关)
OC系列凸轮开关(相位变换开关-双速绕组)
OC系列凸轮开关(电容柜转换开关)
自动转换开关
DPT-CB010系列双电源自动转换开关
DPT-CB011双电源自动转换开关
OT_C(手动式16-125A)PC级双电源转换开关
OT_C(手动式160-800A)PC级双电源转换开关
OT_C(手动式A)PC级双电源转换开关
OTM_C(电动式)PC级双电源转换开关
OTM_C_D(自动式)PC级双电源转换开关
ATS-CB021系列双电源自动转换开关(CB级)
DPT-CB010+检修隔离开关OT(组合订货)
OTM_C_D+检修隔离开关OT(组合订货)
ATS-CB021+检修隔离开关OT(组合订货)
ATS021智能控制器
ATS022智能控制器
断路器组成部分:
辅助触头:与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。
报警触头:用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。
分励脱扣器:分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠性的分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。
欠电压脱扣器:欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸
电动操作机构:这是一种是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。
转动操作手柄:适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。
加长手柄:是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。
手柄闭锁装置:是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸。
工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸。
工业互联网的现在与未来发展
  2月28日,在北京国家会议中心举行的发布会上,媒体记者关注“澎湃S1”芯片。当日,小米公司在北京举行发布会,发布其首款自主研发的芯片“澎湃S1”及首款搭载该芯片的手机小米5C。小米公司称,“澎湃S1”是一款八核64位处理器,主频可达2.2GHz。新华社发(全亚军 摄),从2014年10月松果公司成立,到澎湃S1芯片量产机小米5C正式发布,整整用时两年零四个月。掌握自研芯片技术后,芯片所有的物理细节的“黑箱子”全部被打开。,,我国要赢得新一轮工业革命竞争,必须抢占人工智能高地,这不仅需要战略高度重视、政策有序引导,更需要优秀企业具有开放融合的胸襟和中流击水的勇气,还需要基础研发体系的支撑引领。人工智能的真正风险并不是创新竞争,而是很可能因为创新太快与社会脱节。一个超智能的人工智能社会,将会扼杀大量的传统工作机会,少数精英将会非常擅长完成自己的目标,如果这些目标与社会目标发生冲突时,会给社会稳定造成危害。一方面要前瞻布局能够改变人工智能现状及未来具有本质特征的基础研究工作,反思人工智能发展路线图;另一方面要重视人工智能可能的风险甚至是危害,为人工智能持续健康发展营造良好政策环境。,比如,大数据能够快速排查隐患。以往由于人力有限,江苏在开展区域火灾隐患排查时,很难确定哪些地方是薄弱环节。而基于腾讯大数据套件实时分析技术构建的热力图,则能够直观地查找出消防监督的薄弱环节。,,  一,,  “多节点”是指位于“穗莞深科技创新走廊”上的水乡特色发展经济区、中心城区、长安滨海新区以及东莞市的虎门港开发区、横沥科技园、广东银瓶创新区等战略性新兴产业高端功能区。,,首先,要加大在人工智能技术研发方面的投入,尤其应优先发展人工智能基础和长期研究项目。基础研究投入周期长、风险高、不确定性的特点决定了企业很难在短期内在人工智能领域获得相应的投资回报,因此,需要政府加大在人工智能领域的资金支持,特别是基础设施和平台建设。政府加大人工智能研发投入,是应对激烈国际竞争的需要。在政策推动、技术突破和应用扩展的共同推进下,人工智能有望实现大规模应用,其带来的经济增长效益、社会效益、安全利益和广泛的溢出效应,对于国家的长远发展来说也是一项非常值得的中长期投资。
电气三包”范围&
用户按产品说明书正确操作,因制造问题整机或重要部件不能使用,经本公司技术人员确认后,进行“三包”服务。
1、包退规定:
用户按产品说明书正确使用时,自产品售出之日起7日内,发生性能故障(指产品达不到要求,存在危及人身、财产的危险或不具备应当具备的使用性能等),客户可以选择退货、换货或修理,退货时,按销售价格一次性退清。
2、包换规定:
用户按产品说明书正确使用时,自产品售出之日起30日内,发生性能故障(指产品达不到要求,存在危及人身、财产的危险或不具备应当具备的使用性能等),客户可以选择换货或修理,换货时,客户调换同型号同规格的产品。
3、包修规定:
用户按产品说明书正确使用时,自产品售出之日起1年内,发生性能故障(指产品达不到要求,存在危及人身、财产的危险或不具备应当具备的使用性能等),客户可以选择免费的服务&&
销售ABB系列产品销售供应,全国主要供应区域有华东地区、华南地区、华中地区、华北地区、西北地区、西南地区、东北地区
四川省:成都、乐山、雅 安、广安、南充、自贡、泸州、内江、宜宾、广元、达州、资阳、绵阳 、眉山、;
山东省:济南、潍坊、淄博、、枣庄、泰安、临沂、东营、济宁、烟台、菏泽、日照 、德州、聊 城、;
安徽省:合肥、芜湖、亳州、马鞍山、池州、淮南、淮北、蚌埠、巢湖、安庆 、宿州、宣城、滁州、六安、;
:乌鲁木齐、克拉玛依、伊宁、喀什、奎屯、石河子、哈密 、库 尔勒、昌吉、阿克、苏、和田、阿尔泰、塔城、吐鲁番、博乐、阿图什、阜康、乌苏;
内: 呼和浩特、呼伦贝尔、包头、赤峰、乌海、通辽、鄂尔多斯、乌兰察布、巴彦淖尔 ;
山西省:太原、 大同、阳泉、长治、临汾、晋中、运城、晋城、忻州、朔州、吕梁、;
河北省:、石家庄、保定、 秦皇岛、唐山、邯郸、邢台、沧州、承德、廊坊、衡水、张家口 ;
宁夏:银川、固原、青铜峡、石 嘴山、中卫;
青海省:、西宁;
甘肃省:、兰州、白银、武威、金昌、平凉、张掖、嘉峪关、 酒泉、庆阳、定西、陇南、天水;
陕西省 :西安、咸阳、榆林、宝鸡、铜川、渭南、汉中、安康、 商洛、延安;
:、阿里;
云南省、昆明、玉溪、大理、曲靖、昭通、保山、丽江、 临沧;
贵州省:、贵阳、 安顺、遵义、六盘水;
广西省:南宁、贺州、柳州、桂林、梧州、 北海、玉林、钦州、百色、防城港、贵港、河池、崇左、来宾;
湖南省:长沙、郴州、娄底、衡 阳、株洲、湘潭 、岳阳、常德、邵阳、益阳、永州、张家界、怀化;
湖北省:荆门、咸宁、襄樊、荆 州、黄石、宜昌、随州、鄂州、孝感、黄冈、十堰;
河南省:郑州、洛阳、谨、商丘、信阳、 新乡、安阳、开封、漯河、南阳、鹤壁、平顶山、;
濮阳、许昌、周口、三门峡、驻马店、济源;&
江西省:南昌、赣州、景德镇、九江、萍乡、新余、抚州、宜春、上饶、鹰潭、吉 安;
黑龙江: 、伊春、牡丹江、大庆、鸡西、鹤岗、绥化、双鸭山、七台河、佳木斯、黑河、齐哈尔;
吉林省:吉 林、通化、白城、四平、辽源、松原、白山;
辽宁省:、盘 锦、鞍山、抚顺、本溪、铁岭、锦州、 丹东、辽阳、葫芦岛、阜新、朝阳、营口;
浙江省:杭州、绍兴、温州、湖州、嘉兴、台州、金华、 舟山、衢州、丽水;
广东省:江门、佛 山、湛江、韶关、中山、茂名、肇庆、阳江、惠州、潮州、揭 阳、清远;
河源、、云浮;
福建省:福州、泉州、漳州、南平、三明、龙岩、莆田、宁德。
广水;汉川;石首;洪湖;松滋;麻城;武穴;赤壁;恩施;利川;随州;仙桃;潜江;天门;浏阳;醴陵;湘乡;韶山;耒阳;常宁;武冈;汩罗;临湘;津;沅江;资兴;洪江;冷水江;涟源;吉首;番禺;花都;增城;从化;乐昌;南雄;潮阳;澄海;顺德;南海;三水;高明;台山;新会;开平;鹤山;恩平;廉江;雷州;吴川;高州;化州;信宜;高要;乌苏;阿勒泰;上海;重庆;安徽;合肥;芜湖;黄山;安庆;蚌埠;巢湖;池州;滁州;阜阳;淮北;六安;马鞍山;宿州;铜陵;宣城;淮南;福建;福州;莆田;南平;厦门;泉州;漳州;三明;龙岩;甘肃;兰州;嘉峪关;张掖;天水;广东;广州;清远;韶关;河源;梅州;潮州;汕头;揭阳;;惠州;东莞;深圳;珠海;中山;江门;佛山;
本公司(津天电气)代理销售多种知名品牌进口电气:西门子,施耐德,欧姆龙,明纬电源,天水二一三,倍加福,奥特尼克斯,ABB,富士,罗格朗,上海,LS产电,台安,三菱机电,常熟开关保盟接近开关、产品齐全&。原装正品,假一赔十,大量现货供您选择、供您采购。我们的宗旨是以优质服务赢得市场,以精致品质赢得关注,以诚信的经营赢得客户。努力为客户创造价值,为制造商创造市场。&
原装|三包&现货|厂家直销&|津天电气。如您有需要可来电咨询!
&温州津天电气有限公司欢迎您前来咨询
,编号CN-5-产品源网址http://jt2017.cntrades.com/sell/itemid-.shtml,我们主要销售的产品有 施耐德、欧姆龙、ABB、西门子、明纬、ls产电、常熟、正泰、德力西、天水、人民、杭申,我们的地址是浙江省乐清市鹿城工业区,永久网址是甘南州ABB总代理本产品手机版:,欢迎联系我们,温州津天电气有限公司对您的咨询非常感谢。最新更新时间是 10:19:44。
能否提供样品
最小订货量
销售条款及附加条件
质量/安全认证
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
联系电话 *

我要回帖

更多关于 双电源转换开关接线图 的文章

 

随机推荐