在只有个人电脑没有PLC的情况下在博途v13电脑配置里编完程序可以直接仿真吗?谢谢。

如何确定STEP7中的工程项目需要使用多大空间的MMC卡
查看: 2679|
摘要: 确定控制程序所需的MMC卡的大小,可以按以下步骤进行: 1.在STEP7Manager中打开您的Project;
2.选中您的程序块,点击鼠标右键(或快捷键Alt+Enter),打开程序块的属性页面:
3.选择弹出窗口中的General-Part2页面:
从上图中可以 ...
确定控制程序所需的MMC卡的大小,可以按以下步骤进行:
1.在STEP7&Manager中打开您的Project;
2.选中您的程序块,点击鼠标右键(或快捷键Alt&+&Enter),打开程序块的属性页面:
3.选择弹出窗口中的General-Part&2页面:
从上图中可以看出您的某个程序块在中占用装载内存和工作内存的字节数。
4.将您项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load&Memory&Requirement)的数量加在一起:
这里的OB1程序块需要占用装载内存(即MMC卡)中的248个字节。
这里的FB101程序块需要占用MMC卡中的4490个字节。
5.将OB、FB、FC、DB(不包括SFC、SFB、System&data)所需占用的字节数加在一起:
得到的总的字节数量在除以1024,就可以知道您的Project中的程序块需要多大的MMC卡空间。
6.如果您已经有Siemens的PLC和MMC,那么您可以通过在线诊断,获取PLC工作内存和装载内存(MMC卡)的使用情况:
在STEP7&Manager界面中,选中CPU,用CP5611或PC-Adapter连接PLC的MPI通讯口,使用快捷键Ctrl&+&D,弹出PLC的诊断信息窗口:
当MMC卡未插入PLC中时:
因为PLC中没有插入MMC卡,Load&memory&RAM&+&EPROM列为空,Work&Memory列中显示当前PLC的工作内存为48K,EPROM是S7-400、旧款S7-300使用的装载内存卡;
在PLC中插入MMC卡时:
使用快捷键Ctrl&+&D弹出PLC的内存使用情况:
可以看出PLC的内存使用情况为0%,空余128K装载内存和48K工作内存;
将您的程序下载到PLC当中:
使用Ctrl&+&D弹出PLC的内存使用情况:
可以看出,您的控制程序在PLC中对装载内存和工作内存的占用情况。
上一篇:下一篇:
看过《如何确定STEP7中的工程项目需要使用多大空间的MMC卡》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:在没有触摸屏和PLC的情况下,能否在电脑上用触摸屏软件仿真PLC程序啊?_百度知道
在没有触摸屏和PLC的情况下,能否在电脑上用触摸屏软件仿真PLC程序啊?
我有更好的答案
你好。电脑现在还不能支持触摸屏的。所以仿真是不能实现电脑触摸仿真的。希望对你有帮助。
需要plc厂家提供仿真软件。否则仿不了。
不太明白你的意思
应该不行的。。。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
触摸屏的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。西门子博途v13求教!【plc吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:97,804贴子:
西门子博途v13求教!收藏
谁能帮我解决这个问题,我将以特殊方式做出感谢。我的1215用网线连电脑在软件上组态后找不到plc,ip地址同一网关下!
我昨晚也遇到这个问题 是杀毒软件把一个服务给截止了
你自己的地址改了没?
不行用MPI下载一次就可以了!
打什么再检查一下这个设置有没问题?
把PLC和计算机的IP地址设为同一网关;然后点击组态中PLC的图形(激活PLC的配置),接着点击下载,将配置下载到PLC中。中途可能有提示,但是不用管,点击确定,你测试一下,应该可以的
以智能化工业工程为主的高科技民营企业,莱悦
我会搞,但是不晓得么样描述,前几天刚用1200做了个项目,当时我的plc在硬件里面找不到,我就直接用以太网连上后让他自已把硬件配置读进来,在在线诊断里面先给plc分个ip地址,然后电脑在同一网段,硬件里面cpu新增一个网络,设置的ip,然后查找可链接的设备就能连上了。。。。
我用的是1515的PLC
你可以用非特定录找PLC
出现这种奇怪情况的时候。用不指定协议那个选项没准会出奇迹。。有段时间我MPI死活连不上300
请问各位大神这是为什么,而且授权软件也一直打不开,在别的电脑上面就可以使用。急需,求指教.
这个w10可以用吗,我下了几个都用不了
设置上有两点注意:第一,子网掩码一般是255.255.255.0而不是255.255.0.0 我不知道你是否两边相同。 第二,PLC第一次通讯的时候,不是看你编程软件里设置的多少IP,而是出厂默认的IP。也就是你第一次下载程序,应该是通讯出厂默认的那个IP,你的软件里修改了IP,经过第一次下载 自然会改成你设置的IP,以后就可以使用你设置的IP进行通讯了。
卤煮怎么解决的啊,说一下
楼主怎么解决的啊?
不洗了熬什么原理我也不知道为什么啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
我也出现了同样的问题,问了大神说是网卡混了。你们在电脑pcpg设置里面把网卡改过来。希望能解决大家的问题
登录百度帐号每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档
热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
博途plc程序下载到设备
热点活动:
置评已完成,谢谢!
您现在可以为该问题添加标签。
博途plc程序下载到设备
- 已解决问题
各位老师,我是一个新手!!请问如何将博途plc程序下载到设备
问题补充:将电脑中的plc程序通过编程电缆传输到plcS7-300中时,参数如何设置
产品版区:
悬赏西币:1 | 解决时间: 15:58:46 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:143219
看了这个问题的网友还看了
参考,西门子&S7-1200&PLC&技术参考&Version&3.2,链接:s7-1200---编程---上传、下载内容
超级顾问&nbsp&nbsp第15级&
以下网友赞了您的问题:
愿我能,KAPOK,画乡工控人,高山孤影,hhl456,rain god,xue lang,f1968,尚爱郁佳
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:谢谢大家
等您来回答
本版相关问题
作者/最新回复
最后回复时间
这下载很简单的。1.联线2.下载
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 10:28:33
请按图片步骤下载。问题补充:刚刚忘记了上传图片,步骤是一样的。
图片说明:&&
- 初级工程师&nbsp&nbsp第9级
& 11:07:36
上一页1下一页&
扫描打开手机版
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 博途v13对电脑要求 的文章

 

随机推荐