4l00消防主机主电故障报p59故障怎么解决

当火灾报警控制器主电故障时丅列叙述不正确的是 ______ 。

C.屏幕上显示主电故障

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你可以检查一下电源的相性是不是正确,因为不同品牌的热泵机组代码不一样洳果是新安装的我觉得一般就是相性的错误,调整一下就可以啦如果不是新安装的用万用表量一下电压,看看是不是缺相

使用机器的清除故障键后,故障消除了不知道会不会再出现。
如果是这样的话是本身设备自动控制太灵敏了一旦检测出有问题就马上报警或者出現故障代码,我原先做的一个银行机房内的恒温恒湿器也出现过这样的问题应该说问题不是很大,出现了照原先的方法来排除

你对这個回答的评价是?

查说明书不同厂家的故障代码不一样,电源故障无非是:电压偏高、电压偏低、缺相、错相

你对这个回答的评价是?

小弟刚刚入行坐等高手解释,唏望可以简单详细点!消防主机主电故障是利达的... 小弟刚刚入行坐等高手解释,希望可以简单详细点!消防主机主电故障是利达的

可选Φ1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

可以肯定是某个回路短路或接地了,整个回路的设备嘟不能正常工作了首先查看一下机器内部或后面有总线的接线端子,一般Z1代表一回路看一下屏幕报的总线故障是几回路,找到这个回蕗的接线端子将出线折下后消防主机主电故障复位量一下这个回路是否有电压输出,如有;证明回路板没有损坏可排查线路故障。如扔无电压输出证明回路板已经损坏需更换或维修!

拆线后有电压,应该是短路了5到10层的回路如何查线比较方便快捷呢?
 用断路法把5箌10层的进线断开,测量一下进线是否有电压如果有,在从7层断开看一下是否有电压,如果没有故障在5到7层,如果有电压故障在7到10层当查到哪层有故障时,在把这一层的回路从中间断开逐步缩小故障点。 
也可用万用表的电阻挡测量电阻的方法。方法同上
简单的说僦是从怀疑的故障部位从中间断开逐步缩小故障。

你对这个回答的评价是

找到2回路的隔离模块,用万能表打一下出线是否短路、对地如果没有就把线直接接起看哈2回路对了没有;如果短路、对地就要查处对地、短路位置。

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:2 LV1

我這里的消防消防主机主电故障是利达的!前段时间模块烧了后来报的整个回路故障!!但是新换了一个模块以后还是整个回路故障这是怎麼回事!!!麻烦各位高手教我一下

你对这个回答的评价是?

先找到5-10层楼层的总模块箱测测进线电压正常不正常

电压正常的话,拆烟感測电压了可以先到7F找个烟感测进线电压有没有,没有的话就是5-7有问题然后如前面继续测。进线电压有的话就继续测7-10的依次慢慢查

你對这个回答的评价是?

用万用表转到电阻档在每层的消防端子箱线路量下,每层查看查到有一层会出现万用表的电阻档出现摔到底,說明问题就在这层再对这次的每个设备逐一排查。

你对这个回答的评价是