16平方铜线220v的负荷0米长与10米长的负荷怎么算

4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?_房产知识_问答_新家网
当前所在城市
& 4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?
4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?
4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?问题描述:导就会发热?大家说法不一,到底可以负荷几少千瓦4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?有人做个实验麽网友[标签:
4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?问题描述:导就会发热?大家说法不一,到底可以负荷几少千瓦4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?有人做个实验麽网友hi漫海给出的答案是:国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。  按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10铝:7kw。  4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。  4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。4平方的电线能带多少千瓦?问题描述:我家刚买了个1.5P的空调,原来有个热水器(哈佛牌的)用的是4平方的铜线,现在怎么办?网友killatw给出的答案是:4平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(铜线)。  按口诀,4平方的铝电线其载流量为4x8=32A。因此功率P=UI=0.22x32=7kW(按单相电计算)。  如果是铜线,则其载流量为6x7=42A,因此功率P=UI=0.22x42=9kW。  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。4平方电线能带多少千瓦问题描述:如果插上一个1500W的电热壶烧15分钟同时加上一个1600w的电火锅用2到3小时还有一个电视机机顶盒和一台32寸液晶电视在同一个插座上用会不会烧掉(插座是10A)网友郭敦顒给出的答案是:2,每20千瓦•6)×4/10=5;线距小于20米时,负荷可达5kw。相关资料. 6kw×1.7=2. 7kw;线距小于20米时,负荷可达2千瓦。4平方毫米的铝线,按三相380V电力线计郭敦荣回答:w=3100w,总功率按3.5kw计。4平方毫米的铜线,按线距20&#12316.5平方毫米的铝线,单相220伏负荷为电阻性(力率为1),10平方毫米铜线负荷为80kw。如果你用的是4平方毫米铜线,按线距20〜50米计,负荷为1kw×4/2. 5=1;50米计,负荷为1千瓦,线距小于20米时,与相关资料的结果一致;米负荷矩电压损失(降)为1%。按线距20〜50米计,负荷为1;线距小于20米时,负荷可达3.2kw。铜线负荷是铝线负荷的1.7倍.3kw,且在室内线距小于20米. 6 kw,换算:4平方毫米铜线220V的负荷=(10kw&#473相4平方电线可以负荷多少千瓦网友蓝星之旅1给出的答案是:高温以及线材品质等问题,宜取32安,取铜芯线0,这样可长期安全稳定的工作。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,铝线负荷能力弱.75,得P2=S*功率因数=        ==15795瓦 约=16千瓦因此三相4平方线可负荷阻性负载21千瓦 ,得S=1.732*380*32=21061伏安;可负荷三相电动机16千瓦以上是以铜芯线为例。根据公式功率P=S*功率因数,电炉丝或白炽灯等发热的纯阻性负载功率因数高,因此可取“1”,得P1=S*功率因数=千瓦。 电动机是感性负载,功率因数低,一般取0.6倍或直接取半就行以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可负荷39安电流,但考虑通常情况下的穿管四平方的铜电线能带多少瓦的电器网友华生的推理给出的答案是:那么就是220V×20A=4400W,也就是4KW左右的用电器可以用4平方的铜线。当然,按照欧姆定律,电压×电流=功率,如果是家用电器,一般只有空调这种才会用4平方的4平方电线的额定电流约为20A 四平方的电线能承受多少瓦网友朝颜_林西给出的答案是:如果是4平方国际电线的话一般可以应对32A的电流,也就是说它能带动7kw的电能,不过这是理论状态,在实际生活中我们考虑到安全性能一般都是控制在6500qk之内,而如果查询电工手册你会发现4平方电线铜线最大为8kw而如果是铝线的话则最大只能为5.5kw;如果有护套和穿管就要降低,一般是打8折,也就是铜6.4KW;铝4.4KW。而在25℃情况下,单芯38A,就是8630瓦;两芯34瓦,就是7480瓦;三芯23瓦,为5060瓦我觉得家用的话,只有厨房和空调插座用的着4平方的线,其他插座2.5就够了。如果是单相电的话4平方电线负荷则为1.8kw左右。
上述内容为转载或编者观点,不代表新家网意见,不承担任何法律责任。
大家空调一个月要多少钱电费。网友搁浅的鱼1229给出的答案是:每天开机12小时,就是0.8(度)×12=9.6(度).20元,每小时是0要看空调功率是
1mm等于多少cm网友把酒临风听蝉歌给出的答案是:十分之一厘米1mm等于多少米?网友给出的答案是:0.001米1mm等于多少厘米问题
整容整牙齿多少钱问题描述:整容整牙齿多少钱,在广西南宁的话呢?不要跟我吹那些大医院。网友长春大进子给出的答案是:呵?想做低中高哪档的,补充一下,
养老院一个月多少钱问题描述:养老院一个月多少钱网友深圳全品医疗给出的答案是:能自理的2000 元左右,不能自理的5000以上,有地区差异,如养老院
小车第一次年检需要什么,费用多少网友北风吹过的寒冬给出的答案是:尾气排放、制动性能先处理好违章交好款。若车辆异地年检需提前去车辆注册地车管所办理车辆16平方的铜线最大负荷_百度知道
16平方的铜线最大负荷
我有更好的答案
16平方的电线三相电能够负载44千瓦(铝线)或56kw千瓦(铜线)。根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=100A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x100x0.85=56KW根据口诀,16平方的铝线其安全载流量为其截面的5倍,即16x5=80A。对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算,功率因数取0.85)。
郭敦荣回答:2.5mm²铜线单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每34千瓦•米负荷矩电压损失(降)为1%;则16mm²铜线单相220伏负荷为电阻性(力率为1),每34*16/2.5=218千瓦•米负荷矩电压损失(降)为1%;允许电压损失(降)为5%,按电压损失(降)3%计,则218*3=654千瓦•米负荷矩电压损失(降)为3%;所以当线路长为100米时,220单相16铜心线能承受6.54千瓦(654千瓦•米/100米);线路长为50米时可承受13千瓦。16mm²铜线当是三相380伏时,按 常用电力电缆载流量表负荷为106A,106A/(2A/千瓦)=53千瓦(线路长75米,电压降为3%)。
本回答被网友采纳
自己参考下吧 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 10平方毫米的,穿管(八折), 52A4*10三相四线PVC管敷设的负荷:3*52A
= 156KW 1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。 1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 单相负荷按每千瓦4.5A(COS&=1),计算出电流后再选导线.10平方铜电线家庭安全使用标准是:如果是暗装取5A/平方.明装7A/平方.那么10平方铜电线明装通过电流为70A在220V电压下可带功率为:15KW; 暗装时也只有11KW了这是由于线路敷设在墙里影响了线路的散热工程上粗略计算方法是平方数的5倍,但是越细的越允许高一些,记得当年考电工的题目,不同的电缆允许最大电流为:4平方毫米36A、6平方毫米46A、10平方毫米64A、16平方毫米85A、25平方毫米113A、35平方毫米138A、50平方毫米173A、70平方毫米215A、给电缆截面的选取 根据电流来选截面 1.用途 各种导线的截流量(安全用电)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 导线的截流量与导线的截面有关,也与导线的材料(铝或铜)、型号(绝缘线或裸线等)、敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25℃左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 2.口诀 铝心绝缘线截流量与截面的倍数关系: S(截面)=0.785*D(直径)的平方 10下5,100上二,25、35,四三界,70、95,两倍半。 ① 穿管、温度,八九折。 ② 裸线加一半。 ③ 铜线升级算。 ④ 3.说明 口诀是以铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件为准。若条件不同,口诀另有说明。 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。 口诀对各种截面的截流量(电流,安)不是直接指出,而是用“截面乘上一定倍数”来表示。为此,应当先熟悉导线截面(平方毫米)的排列: 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 ....... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。 ①这口诀指出:铝芯绝缘线截流量,安,可以按“截面数的多少倍”来计算。口诀中阿拉伯数字表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的“截面与倍数关系”排列起来便如下: ...10*5 16、25*4 35 、45*3 70 、95*2.5 120*2...... ?? 现在再和口诀对照就更清楚了,原来“10下五”是指截面从10以下,截流量都是截面数的五倍。“100上二”是指截面100以上,截流量都是截面数的二倍。截面25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之处,中间的导线截面是每每两种规格属同一种倍数。 下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25℃,举例说明: 【例1】6平方毫米的,按“10下五”算得截流量为30安。 【例2】150平方毫米的,按“100上二”算得截流量为300安。 【例3】70平方毫米的,按“70、95两倍半”算得截流量为175安。 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100安,但实际不到四倍(按手册为97安),而35则相反,按口诀是三倍,即105安,实际则是117安,不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可以略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍(最大可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12安。 ②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本名“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的),按①计算后,再打八折(乘0.8)。若环境温度超过25℃,应按①计算后再打九折(乘0.9)。 关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体截流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高),则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8*0.9=0.72,约为0.7)。这也可以说是“穿管、温度,八、九折”的意思。 例如:(铝芯绝缘线) 10平方毫米的,穿管(八折), 40安(10*5*0.8=40) 高温(九折) 45安(10*5*0.9=45) 穿管又高温(七折) 35安(10*5*0.7=35安) 95平方毫米的,穿管(八折) 190安(95*2.5*0.8=190) 高温(九折) 214安(95*2.5*0.9=213.8) 穿管又高温(七折) 166安(95*2.5*0.7=166.3) ③ 对于裸铝线的截流量,口诀指出“裸线加一半”,即按①计算后再一半(乘1.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘芯与裸铝线比较,截流量可加一半。【例1】 16平方毫米裸铝线, 96安(16*4*1.5=96) 高温, 86安(16*4*1.5*0.9=86.4) 【例2】 35平方毫米裸铝线, 158安(35*3*1.5=157.5) 【例3】 120平方毫米裸铝线, 360安(120*2*1.5=360) ④对于铜导线的截流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 【例1】 35平方毫米裸铜线25℃。升级为50平方毫米,再按50平方毫米裸铝线,25℃计算为225安(50*3*1.5)。 【例2】 16平方毫米铜绝缘线25℃。按25平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为100安(25*4)。 【例3】 95平方毫米铜绝缘线25℃ ,穿管。按120平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192安(120*2*0.8)。 附带说一下:对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可采用①中的有关倍数直接计算,比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的截流量约为105安(35*3)。95平方毫米的约为238安(95*2.5)。 下面这个估算口诀和上面的有异曲同工之处: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 2.5平方*9 4平方*8 6平方*7 10平方*6 16平方*5 25平方*4 35平方*3.5 50和70平方*3 95和120平方*2.5 .....................
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
铜线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。16平方铜芯线负载多少千瓦_百度知道
16平方铜芯线负载多少千瓦
我有更好的答案
  16平方铜芯线能负荷电阻性负载:32KW左右;负荷电感性负载:25KW左右。铜芯线的计算方式:电流=(5-8)除以铜芯线截面积。负载P=UI。  电路中的负载就是消耗电能的电子和电器元件。负载是零,说明线路没有电流是开路状态。负载的大小就是电源两端接的电器容量大小,具体就是电流大小,例如:插座插的负载是电脑,那么负载的大小就等于电脑的输入功率大小,通常在350瓦左右。最大工作电流就是1.5A左右。
采纳率:74%
来自团队:
16平方的铜芯线安全载流量是91A,用在220V电压上,其最大负荷是20.02KW 用在380V电压上,其最大负荷是34.58KW 实际使用 最好打个8折一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。
一般可以负载35-45安培电流,功率如用在220V为7-10千瓦。
请放心采纳
亲,我的回答你满意吗?给个好评吧,或者你可以继续问我哦
每平方4-5安电流,16平方就是64-80安电流
不知道电压怎么知道功率?????
大概x+c+v+b+n+m
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 26729|回复: 3
铜线的电流计算公式
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
铜线的电流是怎么计算:
P=1.732UIX0.8
算得I=45.58A
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
选择铜线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
  1、高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
  2、近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
  3、大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
  4、大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
  经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm2铜线,电压损失是2V,,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
  载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm2铜线载流量是180A,10mm2铜线载流量是80A,100mm2铜线载流量是320A等等。
  铜线电流、电流强度、电流密度的区别:
  1、铜线电流:单位位时间内通过铜线横截面的电荷量。
  2、铜线电流强度:电流的大小叫做“铜线电流”,是指单位时间内流过铜线的电量。
  3、铜线密度:铜线单位横断面积的电流强度。
  4、联系:电流密度和电流强度都与电量成正比,与时间成反比。
  铜线安全载流量:为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。
  铜线电压损失:
  △U=PL/CS,S=PL/C△U
  △U——电压损失百分数
  P——输送的有功功率(Kw)
  L——输送的距离(m)
  C——常数,铜线单相12.8,铜线三相四线77。
  S——导线截面(mm2)
  铜线电流知识介绍完了,我们再来讲讲电线为什么选择铜线而不选择铝线?
  1、从导电性能比较:铜的电阻率是0.017,铝的电阻率是0.028,相对来说铜性能好。
  2、从价格上比较:铜线贵,铝线价格低。
  3、从电路损耗比较:铜线路损耗少,不很发热,铝则相反。
  4、从重量比较:铜线重,但强度高,铝则相反。
  最后,我们来教大家怎么选购质量好的铜线:
  1、首先看成卷的铜线电线包装牌上,有无中国产品认证委员会的“长城标志”和生产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检验章、生产日期;看铜线电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看铜线电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、色泽柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。
  2、可取一根铜线电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且铜线电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。铜线电线外层塑料皮应色泽鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。
  3、截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是由于工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时如果功率小还能相安无事,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。
  4、一定要看其长度与线芯粗细有没有做手脚。在相关标准中规定,铜线电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假(如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象。
签到天数: 421 天[LV.9]以坛为家II
感谢楼主无私的分享& && && && &&&
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
又一种选线方法,有点迷糊了。
该用户从未签到
学习了,好好
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:

我要回帖

更多关于 6个平方铜线最大负荷 的文章

 

随机推荐