220V交流电 入桥堆,输出怎么只有100多V直流电,后面的大电容电压也是100多V。什么原因啊?_百度知道
220V交流电 入桥堆,输出怎么只有100多V直流电,后面的大电容电压也是100多V。什么原因啊?
220V交流电 入桥堆,输出怎么只有100多V直流电,后面的大电容电压也是100多V。什么原因啊?不是说220V交流进 300V直流出嘛??请教。
拿下来万用表测的5通
+ -接是0.999。桥堆是否正常。
我有更好的答案
桥堆损坏或接线不当变成半波整流所致,半波整流(效率为0.45)的输出电压(经电容滤波后):U直=U交×0.45×1.41=220×0.45×1.41≈140(V)
采纳率:59%
桥堆坏了,或者电路接触不好,没焊好。。桥堆
拿下来万用表测的5通
+ -接是0.999。桥堆正常,看看其他有没有虚焊另外你的负载是什么?也许是负载太重了
为您推荐:
其他类似问题
直流电的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。稳压电源上电后的弱电零线和强电地线为什么有111v的电压??_百度知道
稳压电源上电后的弱电零线和强电地线为什么有111v的电压??
我有更好的答案
这是因为电路中初级地线和次级地线之间有一个电容和电阻。
采纳率:90%
这是因为电路中初级地线和次级地线之间有一个电容和电阻。
为您推荐:
其他类似问题
稳压电源的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。为什么家里的电只有145V?_百度知道
为什么家里的电只有145V?
接上一个白炽灯的话,勉强可以亮,但是灯光发红,而且不稳定,我测量了一下,电压在140到145之间,是怎么回事??我们这里这两天一直在下雨,是不是哪里漏电了?如果是漏电了那为什么漏电开关不跳闸
我有更好的答案
正常的话 应该是220v有可能是你家的电路老化了哦强烈建议 等天气好了 好好检查下这几天也要避免火灾的发生采纳吧
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我家买了个15000v的稳压器,为什么电压还是不稳,上面有稳压和市电和一个红色按钮,应该怎样调。_百度知道
我家买了个15000v的稳压器,为什么电压还是不稳,上面有稳压和市电和一个红色按钮,应该怎样调。
我有更好的答案
写错了吧,15000V,怎么会用到这种稳压电源呀。这种15000V的稳压电源几乎市面上很少见,用这种稳压电源还是找专业的高手调试
上面写着yh-15000va
这是15千瓦的意思,是功率,少个A(电流安培)就完全变了。市电不用管他,把稳压的输出调整到220V 就可以了
采纳率:86%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。一直有一个问题想不明白,为什么额定电压3v的led接到3v的电源上需要串_百度知道
一直有一个问题想不明白,为什么额定电压3v的led接到3v的电源上需要串
一直有一个问题想不明白,为什么额定电压3v的led接到3v的电源上需要串电阻?如果串了电阻led两端的电压岂不是小于3v?如果只有这样才能工作那为什么还要标注额定电压3v。我觉得额定电压下电路中的电流是由负载的电阻决定的,请大神帮我走出误区
我有更好的答案
电阻是限制电流的,比如3V,1A的电流接到LED上,LED是0.2A的,那么结果就是LED一亮就因为电流过大而烧掉了。所以要串上电阻,限制LED通过的电流。
你哪怕3v 1000A的电源接到led上,电流是led决定的啊。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。