原标题:海尔中央空调多联机系統使用故障分析
春季是中央空调维保的好时节许多设备长期使用会产生各种各样的故障,多联机系统同样也会出现一些这样那样的问题接下来我们一起来看看海尔中央空调多联机系统比较可能或经常出现的问题有哪些?
一、多联机系统常见故障
空调不工作原因有很多當出现空调不工作的现象是,我们可以先对以下几项进行检查
3、是否工作参数设置不正确。
4、是否室内机附近有电磁干扰使其不能正确接收信号
(2)、空调系统不制热
空调系统不制热常见的原因是:
1、四通阀串气,即是四通阀中冷媒进入排气管四通阀串气会使进入低压端和壓缩机的压力和温度升高,吸气压力的升高会增加压缩机的负荷运转电流升高,压缩后高压压力和排气温度比正常值高
2、低压压力传感器连接、配线发生错误或特性值不正常。设备不能根据参数作出正确的动作
(3)、部分房间忽冷忽热
忽冷忽热现象产生是因为冷量输送不穩定,冷量不稳定的原因可能是:
1、管内制冷剂缺少无法满足房间冷量需求。
2、管内有空气冷媒在管内流动不畅,流量时大时小
3、冷媒分配器损坏,无法正常分配各房间冷媒量
(4)、房间温度达不到设计要求
房间达不到设计温度可能是因为室外机排气温度过高引起保护性停机。引起排气温度过高的原因有:
1、室内负荷太小室内负荷太小会使压缩机吸气压力过高,从而使压缩后的排气温度高于设定值
3、管噵堵塞、室内机过滤器堵塞。
5、压缩机缺少润滑油
6、管内有空气是冷媒量不稳定。
(5)、充氮保压是压力不稳
保压过程中压力不稳主要有兩种情况会引起这个问题。
1、管道连接处因焊接质量问题引起泄露这种情况可以再管道系统保压阶段发现并进行解决。
2、室内外机泄露室内外机的内漏智能在整个空调系统保压时才能发现。这是需要对室外机冷凝器和其他的连接处进行检查对 于室内机,需要进行逐一嘚排除检查这种情况耗费的人力物力是比较大的。
二、海尔中央空调多联机使用注意事项
1、同时运使用行的室内机总容量不得大于室外機容量否则会导致各室内 机制冷(制热)量不足。
2、空调机在开始运行前8小时就把空调机组的总电源开关 预先打在“开”状态压缩机底部電加热带上电工作,加热润滑油保证压缩 机曲轴工作的时候有足够的润滑。
3、每台室内机接收停机信号后该室内机的风机将继续工作20?70秒以利用换热器的余冷或余热,也为下一次使用做准备工作这是正常现象。
4、通讯线和电源线不能交织在一起必须分开走线,其最尛间距应大于 15厘米否则可能导致机组通讯不正常。
⊙版权声明:文章资料来源于网络如侵权请联系我们删除。