格力风管机2.5匹定频定频8p内机与外机连接线是几根线是几平方的?

空调进线有几根?_百度知道
空调进线有几根?
1)小功率空调进线有三根:1火线L、2零线N、3地线。70机型(空调制冷量7000W=3匹)以下,不包括70机型,采用单相(220V)供电,由三相插座和空调器自身带的三相插头接通和断开电源。另外,在农村老房可能没有铺设地线,空调进线就用两根。可在空调插座前加装一个单相漏电保护器。并在室外机附近扎埋一根1.5米的螺纹钢当地线,用焊接和螺丝压紧的方法,用2.5平方毫米的塑铜把地线和空调外机连接牢固。2)大功率空调进线有五根:1火线A、 2火线B、 3火线C、 4零线、 5地线。70机型以上,包括70机型,因电流较大,为了减少大电流对线路的冲击,减小引线电流,避免线路偏相,为了空调启动快捷平衡,故采用三相供电(380V)。而控制主板和风机一般都是220V,所以采用三相四线供电。一般用三相四线漏电保护器控制电源的接通与断开。
采纳率:74%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调内外机有几条线连接…_百度知道
空调内外机有几条线连接…
我有更好的答案
一般的家用普通挂机和柜机都是5条线!1、零线(N)2、火线(L1)3、地线(黄绿色)4、四通阀线(L2)5、风扇电机线(L3)备注:内机输出控制外机的接线!
采纳率:59%
三条:火线、零线、地线。
三条:火线、零线、地线
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。美的空调定频外机怎么接线
08/07 17:33
通过室外机控制板上的3个LED指示灯显示:○代表灭: ●代表亮:★代表闪: 序号 LED1 LED2 LED3 故障名称 可能的故障部位 1 ○ ○ ○ 正常(外机待机) 正常,待机状态三灯全灭 2 ★ ★ ★ 正常(压机运行中) 正常,压机运行中三灯闪烁 3 ● ● ● 强制运行(测试模式) 正常 4 ★ ★ ● 模块保护故障 电源电压.压机线.电抗器.模块板.外主控板.压缩机 5 ★ ★ ○ PFC保护故障 电源电压.电抗器.PFC板.模块板.外主控板 6 ★ ● ★ 压缩机失步故障 系统压
09/20 12:11
格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了! 说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停:2制热外风机不工作:很大可能都是室内管温问题! [适用所有定频机]
12/28 08:12
奥克斯通用定频变频挂机室内机故障代码会立即显示或等待3-10分钟后显示,定频机仅使用E1,E2,E3,E4 序号 故障代码 故障名称 可能的故障部位 1 E1 内室温传感器故障 内室温传感器.内主控板 2 E2 外盘管传感器故障 外盘管传感器.外主控板 3 E3 内盘管传感器故障 内盘管传感器.内主控板 4 E4 室内风机故障 风叶机械卡阻.内风机.内主控板 5 E5(5E) 内外机通讯故障 连机线,内主控板,外主控板,EE插反,模块板,PFC板 6 F0 室外直流风机故障 外风机机械卡阻.外直
12/13 11:26
奥克斯通用定频变频柜机室内机故障代码会立即显示或等待3-10分钟后显示,定频机仅使用E1,E2,E3,E4,E8,E9 序号 故障代码 故障名称 可能的故障部位 1 E1 内室温传感器故障 内室温传感器.内主控板 2 E2 外盘管传感器故障 外盘管传感器.外主控板 3 E3 内盘管传感器故障 内盘管传感器.内主控板 4 E4 滑动门或除尘门故障 滑动门机械卡阻.光电开关.门开关.可逆同步电机.内主控板 5 E5 内外机通讯故障 连机线,内主控板,外主控板,EE插反,模块板,PFC板 6 E8 显
06/17 06:21
1.老机型定频空调 (1)定频挂机直接短接印制板上TEST的两位插座(此插座上有两根直插针),短接后再通电开机,室内控制板依次输出以下指令或启动相关元器件:运行.待机.定时.待机指示灯.压缩机.四通阀(单冷无).外风机(有风速变换的包括每个风速).内风机(包括每个风速).电加热(无电加热功能的无输出).摆叶步进电机等.每个指令输出时间为0.5s-1s,输出顺序根据不同机型而定.如果其中任何一个无输出,则此印制板有故障.在自检过程中,若温度传感器线路异常则蜂鸣器长鸣. (2)定频柜机断开空调电源,
06/25 06:47
开机制热三分钟,外机不工作,内机以设定风速运行,无故障显示,但将拨动开关至强制设置时,外机能工作. 因为无故障代码显示,所以一上来比较难以着手维修,但经过分析,此机器外机没有工作,室内机就以设定风速运行,吹冷风,所以应先检查室内盘管温度探头.经检查室内盘管温度探头阻值仅为10KΩ不到,机器错误地认为室内盘管温度过高,所以关掉压缩机,但将机器的拨动开关拨到强制位置,室内盘管温度过高保护被取消,所以外机以定频55Hz的方式运行.所以经过分析,此台机器一次就完成了服务,没有走弯路. 经验总结:我们在上
07/31 12:23
故障项 室外机数码管显示 故障灯(LED)显示 备注 6 5 4 3 2 1 手操器显示 直流输入电压过高/过电压保护 亮 闪 亮 亮 亮 亮 E5 PH 散热片温度过高 P8 亮 闪 亮 亮 亮 闪 E5 电流检测电路故障/电流传感器故障 Pc 亮 闪 亮 亮 闪 亮 E5 低压传感器故障 亮 闪 亮 亮 闪 闪 Fd 外风机驱动故障 亮 闪 亮 灭 亮 亮 E5,外机带故障运行时,内机不显示 外风机驱动电压保护 亮 闪 亮 灭 亮 灭 E5外机带故障运行时,内机不显示 外风机驱动电流保护 亮
10/16 02:36
美的空调定速柜机故障代码如下: 代码 内容 P4 室内蒸发器保护关压缩机 E1 T1传感器故障 P5 室外冷凝器高温保护关压缩机 E2 T2传感器故障 P7 室外排气温度过高关压缩机 E3 T3传感器故障 P9 制热防冷风关室内风机 E4 T4传感器故障 P10 压缩机低压保护 E5 室内外通信故障 P11 压缩机高压保护(PC) E10 压缩机低压故障(Pb) P12 压缩机电流过载保护(Pd) E13 压缩机缺相故障(Ed) HS 化霜 E14 压缩机相序反接故障(EE) PAU 进风格栅保
03/16 05:20
制冷模式开机运行15分钟外机停,自动开机:15分钟后又停,3分钟后又重新启动,周而复始,1小时后显示4个故障: (1) 灭灭亮 电流峰值关断 (2)灭亮灭 IPM模块保护(电流.温度) (3)灭亮亮 压机排气温度过高保护 (4)灭灭闪 压机温度传感器异常使用条件:某宾馆高档套房卧室,20m2.窗户9m2.电源电压210V室外环境温度28℃.通风良好. 该机用户使用一年多,一直工作良好,近来出现故障灯亮报修,网点接受分公司指令后上门检修,先发现运转压力偏低,补氟后故障灯亮时间延长到1小时,检修数次
03/23 14:26
变频产品在近年可以说是风生水起,除了变频空调.变频洗衣机.变频冰箱等等是频频受到瞩目,并且变频空调在市场占有率逐年的提升让其成为众多消费者的购买首选. 这时,很多朋友就会问,变频空调好在哪?它和传统定频有何差异化?今天,笔者就给大家简单的讲解下,何为变频空调,变频空调的产品优势何在. 何为变频空调? 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统.它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同.变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内
05/03 11:55
此款机型不制冷有以下原因:1.传感器异常,2.室内外主板工作异常,3.无通讯电压或异常,4.缺氟. 查室内机运转10分钟左右停机保护,外机始终不启动.机器自检故障为室外热交换异常,拔下测量阻值为68K左右,测量:1.通讯电压,2.接线是否有误,3.300V直流电压,以上都正常,再查外板供给功率模块的4路15V电压无,换一外板后有15V电压,但外机仍不启动,用其他型号传感器代换也无效,再换一块外板后正常.
07/16 22:01
一.故障原因分析: 新装机外机不启动,故障原因分析如下: 1.安装联机接线错误或用户使用不当. 2.联机线加长线接头未处理好. 3.用户电源电压.电线不符合空调使用要求. 4.电控板产生故障. 5.用户使用环境有噪声干扰或有高频干扰. 二.检修过程: 1.检测电源及电线符合要求,联机线.加长线合格. 2.用户空调四周无高频干扰设备. 3.初步判定是电控板故障,按照以下步骤检修: 1)故障自检报&21&故障代码表中没有该代码. 2)查内机可以向外机送电. 3)2.4端子联线电压波动不正常
09/04 22:42
按该机的外机接线图仔细检查控制线,外机四通阀.外风机.压缩机控制线,均与内机接线相对应,外机管温传感器边线也正常.只有一根控制线与外机的总零线互相接反,使接触器线圈形不成通路而不动作,导致外机不工作.将此两线接正确后通电,接触器吸合.外机启动工作,制热正常.
12/11 23:04
该机是采用单向单独通讯方式,内外机有①.②.③端子的三条通讯线,当外机不正常时应首先从内外机信号的有无来区分是内机还是外机故障. 本机运行一段时间然后停机,有可能是出现某种保护所致,当出现故障时测内机①.②端子无+12V电压,致使外机不运转.一般内机连续十几分钟检测到空调不制冷时即会因室外机异常而保护停机,并在面板显示故障. 根据故障显示灯分析,可能为管温热敏电阻检测不到蒸发器温度变化而保护停机(25℃时热敏电阻是50kΩ,温度越低电阻值越大),经测其电阻值已不能随温度的变化而变化,更换后试机一
11/21 16:56
通过室外机控制板上的3个LED指示灯显示:○代表灭: ●代表亮:★代表闪: 序号 LED1 LED2 LED3 故障名称 可能的故障部位 1 ○ ○ ○ 正常(外机待机) 正常,待机状态三灯全灭 2 ★ ★ ★ 正常(压机运行中) 正常,压机运行中三灯闪烁 3 ● ● ● 强制运行(测试模式) 正常 4 ★ ★ ● 模块保护故障 电源电压.压机线.电抗器.模块板.外主控板.压缩机 5 ★ ★ ○ PFC保护故障 电源电压.电抗器.PFC板.模块板.外主控板 6 ★ ● ★ 压缩机失步故障 系统压
06/16 19:44
主控板上红色指示灯,正常且压缩机不需运转时以1Hz频率闪烁:压机正常运行时常亮:出现故障时以2Hz频率闪烁,请计算连续闪烁次数,并对应下表查找故障原因. 序号 故障灯连续闪烁次数 故障名称 可能的故障部位 1 1次 模块保护 电源电压.压机线.电抗器.模块板.外主控板.压缩机 2 2次 过欠压保护故障 电源电压,电抗器,PFC板,模块板,外主控板 3 3次 过电流保护 电源电压.系统压力.模块板.外主控板 4 4次 排气温度保护 系统压力.排气传感器.外主控板 5 5次 外盘管高温保护 系统压力
03/02 08:01
E1:压缩机高压保护:查故障反馈线是否开路,电源电否正常,外机通风是否良好及高压管压力开关,过流保护器,强电板是否损坏,排除之可解决. E2;室内防冻结保护;查室内机管温探头是否开路或插头有无插好,控制回路故障,室内风机转速是否太慢,弱电板是否损坏等,室内温度是否低于18度,排除之即可. E3;压缩机低压(回气压力)过低保护,查无泄漏或氟利昂是否加足,低压开关是否损坏等 ,排除之即可解决. E4;压缩机排气温度过高保护,查排气温度感温探头阻值是否正常(25度时50KO)室外风机是否良好等,系统有
09/06 15:37
美的空调定速挂机故障代码如下: 代码 内容 E1 上电时读EEPROM参数错误 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 四次电流保护 E5 室内温度传感器故障 E6 室内管温传感器故障
10/20 13:58
此机制热时.压机累计运行50rain后,通过检测除霜传感器ET(检测外机热交换结霜情况)和室外环温传感器TA.连续5min满足以下条件.进入除霜运行. TE≤CXTA-a,其中:C:TA≤0℃C=0.8aTA≥0℃C=O.6a观察外机热交换器结了一层厚霜.并连续运行3小时-未除霜.室外环温传感器在-4℃时阻值38kΩ正常,有可能控制板除霜数据有误.将存储器93C66焊下来在编程器插座上(写位置)锁好并和电脑USB连接后查看其数据(见下图).和正常数据(见附表)比较,发现0030项第13行数字为F
08/15 07:52
(1).书中表改为下表: SW03 切换内容 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] - 0 0 0 0 0 0 室内机通信地址=1 - 0 0 0 0 0 1 室内机通信地址=2 ---- ---- - - 1 1 1 1 1 0 室内机通信地址=63 - - 1 1 1 1 1 1 室内机通信地址=64 - 0 允许线控器进行室内机地址设定 - 1 禁止线控器进行室内机地址设定 0 自动设定地址 1 手动设定地址 (2).室内机与外机通讯地址手动设定对照表 手动设定机号对照表空调外机的四通阀线是哪根_百度知道
空调外机的四通阀线是哪根
我有更好的答案
空调外机接线如图:四通阀线是黑色的线。判断四通阀的控制线,可以看室外机接线图,什么颜色接线图上标示的很清楚。
四通阀线在室内机电路板上有显示,挂机是室外机接线端的第三根。柜机线多不一样。压缩机烧毁有多种情况,线圈烧毁开机跳闸,压缩机缺油卡缸,过流运行烧接线端子。长时间低电压运行会烧压缩机系统压力不正常也会烧(堵、有空气、异物、管线太长)造成压缩机负荷过重发热。安装位置不正确造成压缩机缺油也会烧(外机位置过高管道没有回油弯、)。
本回答被提问者和网友采纳
检查压缩机启动电容好坏,有没有电压是否短路,
bu hzhaidao
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
空调外机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力空调扇怎么使用