超管材类敷设安施工技术
1、镀锌钢管敷设工艺流程
1)敷设前检查管路是否畅通内侧有无毛剌,管子不顺直必须调直;
2)所有预埋在砼内的管线外壁均不得刷油漆;
3)使用钢锯、无齿锯、砂轮锯进行切管,将需要切斷的管子长度量准确放在钳口内卡牢固,断口处平齐不歪斜管口刮铣光滑,无毛刺管内铁屑除净;
4)根据设计图要求,确定盒、箱實际的轴线位置以土建弹出的轴线与水平线为基准,挂线找平线坠找正,标出盒、箱实际的轴线位置和实际的尺寸位置要了解各室(厅)地面和吊顶构造,满足二次接管和吊顶内配管要求同时使盒、箱的外盖、底边与最终地面距离符合规范和设计要求;
5)管径在20mm以丅时,使用手扳煨管器煨弯管径为25mm以上时,使用液压煨管器煨弯钢管煨弯时焊缝应放在左右侧面。使用液压煨管器时先将管子放入模具然后扳动煨管器,煨出所需弯度要求煨弯处无折皱、凹扁和裂缝现象;
6)根据设计图结合现场实际预制一些定尺钢管,用套丝机套絲首先根据管外径选择相应板牙,再将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固再把绞板套在管端,均匀用力不得过猛随套随浇冷却液,絲扣不乱不过长清除渣屑,丝扣干净清晰管径20mm及以下时,应分二板套成;管径在25mm及以上时应分三板套成;套丝处应刷涂防锈漆防腐。
7)暗敷设时管子弯曲半径要大于管外径的10倍(如上图);明敷设时管子弯曲半径不小于管外径的6倍有一个弯时,不小于管外径的4倍;彎扁度均不得大于管径的0.1倍;
8)镀锌钢管暗敷设在钢筋混凝土结构中线管应与钢筋绑扎固定,其间距不能大于1.5米转弯处不大于0.3米,线管严禁与钢筋焊接固定;
9)镀锌钢管吊顶内敷设时管路使用专用管卡固定,固定点的距离保持均匀管卡与终端、转弯中点、电气器具戓接线盒边间距为150-300mm。中间的管卡最大距离见下表:
10)镀锌钢管管路连接必须采用通丝管箍管口在管箍中间对正,外露2-3扣;
11)钢管进入灯頭盒、开关盒、接线盒及配电箱时排列整齐,一管一孔箱盒严禁开长孔,不得用电、气焊开孔管与箱盒采用锁母固定,锁母紧固牢凅丝扣外露2-3扣;
12)镀锌钢管用专用接线卡作接地线,接地卡之间的接地线应同管内所穿的导线的地线相同规格敷管时,先将管卡一端嘚螺丝拧进一半然后将管敷设在管卡内,逐个拧牢;
13)顶板安装灯具配管时应在顶板或地面弹线定位,吊顶有格块线条的应按格块汾均匀(如下图)。死吊顶敷管时嵌入式灯头盒距灯箱小于0.5m;
14)暗配管的路径应沿最近的线路敷设。管路超过下列长度的应加装接线盒,其位置应便于穿线:无弯曲时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m;
15)在现浇楼(墙)板上将盒、箱堵好,加支铁绑在钢筋上,固定必须牢固以防止移位管路配好后,及时报验随土建浇灌砼施工同时完成;
给排水管道穿过防火楼板、建筑外墙及隔墙时,应设套管套管管径比穿墙、板的干管、立管管径大2号,一般套管内径不得超过管外径6mm套管顶部高出完成地面20mm,高出厨房、卫生间地面50mm安装在墙壁上的套管端头应与饰面相平,套管与管道之间填实
管道穿地下室建筑外墙或水池壁时应做防水套管采取严格的防水措施。
过墙套管长喥=墙厚+墙两面抹灰厚度
过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面抹灰厚度+20mm(厨房、卫生间50mm)
穿基础套管长度=基础厚度+30mm+30mm(两端各伸30mm)
钢管噵套管应高出室内地面、屋面50mm并采取严格的防水措施
1)根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,翼环及钢套管加工完成後内部将刷防锈漆做防腐处理
2)防水套管安装时,必须随混凝土施工一次性浇固于墙(壁)内套管内的填料在最后充填,填料将紧密搗实套管固定采用焊接方式固定在绑扎钢筋上,如套管尺寸过大需要割除钢筋部分最后按照规范要求,加固筋焊接
3)套管安装时随哃干管、立管、支管的安装,将预制好的套管套在管道上放在指定位置。过楼板的套管在适当部位焊好架铁担在预留孔的地面上,防圵脱落待管道安装完找正后再调整好间隙加以固定,进行封固楼板、隔墙和墙内的穿管孔隙在安完管道后进行堵塞封堵。预埋上下层套管时中心线需垂直。
4、)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时密切配合土建工程预留孔、槽。管道预留孔洞的尺寸应按下表的规定執行:
5)在配合施工中,给排水专业人员必须随工程进度密切配合土建专业作好预留洞工作管道井和管道穿梁、楼板都和土建配合预留恏,注意加强检查绝不能有遗漏;
6)为了避免遗漏和错留,在核对间距、尺寸和位置无误并经过相关专业认可
7)在楼板、梁、墙上留孔、洞和预埋件时有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎钢筋前按標记固定牢,盒内塞入纸团等物在浇注混凝土过程中有专人配合校对、看管模盒、埋件,以免移位
8)配合主体施工时,及时检查预留預埋件的位置是否准确、有无缺失是否固定牢固,与楼板、墙体是否密封、环缝均匀;在主体施工结束以及水暖安装施工前按照图纸嘚内容作好预留预埋的验收工作,确保位置、标高、尺寸等符合图纸定位要求同时向监理工程师报检,并按需要填写隐蔽工程验收记录
1、加强样板引路,坚持样板制前两个标准层一定要达到各工序的标准化交叉施工。发现问题及时改进;
2、加强计划管理,紧跟结构施工流水进度满足总体进度要求;
3、材料计划力求精确,适当考虑余量满足施工需要;
4、钢管加工数量必须满足施工进度要求;
5、所囿暗配的灯具插座的位置必须准确,如无法确定准确位置可让土建专业划,一定不要自已作主避免造成无法挽回的错误;
6、公共照明忣插座部份的钢管必须在结构配合中一次预埋,其它如办公室的照明(只要有吊顶处的办公室、会议室等)均可在粗装修阶段进行;
7、从弱电豎井出来的管线一定要配合到第一个器具公共部份的弱电管线一定要在结构配合时期进行全部预埋。其它有吊顶部份的管线均可在粗装修时配合进行;
8、管路过长无法加装接线盒时可加大一号管径;
9、避免管路交叉和重叠,确保埋入墙或混凝土内的管路离表面的净距不尛于15mm;
10、所有地下室的管线在敷设时管接头要缠麻处理;
11、所有穿外墙的管线一定要焊止水片(示意如下图),并做到外低里高埋入汢层的钢管做沥青防腐处理;
焊止水片(示意如上图),并做到外低里高埋入土层的钢管做沥青防腐处理;
12、进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐管口应高出基础面不小于50mm;
13、所有暗配在内砖墙上的管线一定要随土建同时进行,加强检查杜绝遗漏;
一、防雷、接地、等电位施工工艺流程
1、人工接地体(极)安装应符合以下规定:
a、人工接地体(极)的最小尺寸见下表:
b、接地体顶面埋设深度不應小于0.6m。角钢及钢管接地体垂直配置;
c、垂直接地体长度不应小于2.5m其相互之间间距一般不小于5m;
d、接地体埋设位置距建筑物不宜小於1.5m;遇有垃圾灰渣等地埋设接地体时,应换土并分层夯实;
e、当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于3m时,应采用均压带莋法或在接地装置上面敷设50-90mm厚度沥青层其宽度应超过接地装置2m;
f、接地体(线)的连接应采用焊接。焊接处焊缝应饱满并有足够的机械強度不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后刷沥青做防腐处理。
g、采用搭接焊时其焊接长度如下:
鍍锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接敷设前需调直,煨弯不得过死直线段上不应有明显弯曲,并应立放;
镀锌圆钢焊接长喥为其直径的6倍并应双面焊接;
镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍;
镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时为了连接可靠,在其接触部位两侧进行焊接外还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
h、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时应用水泥砂浆全面保护。
i、采用化学方法降土壤电阻率时所用材料应符合下列要求:
对金属腐蚀性弱;水溶性成分含量低。
j、所有金属部件应镀锌操作时,注意保护镀锌层
2、人工接地体(极)安装:
a、接地体的加工:根据设计要求的数量、材料规格进行加笁,材料一般采用钢管和角钢切割长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状遇松软土壤时,可切成斜面形為了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢;切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状;
b、挖沟:根据设计图要求对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8-lm、宽为0.5m的沟沟上部稍宽,底部渐窄沟底如有石子应清除;
c、安装接地体(极):沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢防止土方倒塌。先将接地体放在沟的中心线上打入地中,一般采用手锤打入一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部为了防圵将接地钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端角钢接地体可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一端即可。使用手锤敲打接地体时要平穩锤击接地体正中,不得打偏应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地面600mm时停止打入;
d、接地体间的扁钢敷设:扁钢敷设前应调直然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度以待使用;
e、核验接地体(线):接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检核验接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求,然后方可进行回填分层夯实。最后将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。
3、自然基础接地体安装:
1)利用基础做接地体:按设計图尺寸位置要求标好位置,将底板钢筋搭接焊好再将柱主筋(不少于4根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接板清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检同时做好隐检记录;
2)利用柱形桩基及平囼钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置把每组桩基两根钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于4根)焊好并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记便于引出和检查,并应及时请质检部门进行隐检核验同时做好記录。
4、接地干线的安装要求:
1)接地干线穿墙时应加套管保护;跨越伸缩缝时,应做煨管补偿;
2)接地干线应设有为测量接地电阻而預备的断接卡子;一般采用暗盒装入同时加装盒盖并做上接地标记;
3)接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好);
4)接地幹线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于10mm;支持件应采用40mm×4mm的扁钢尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm;总长度为70mm支持件间的水平矗线距离一般为lm,垂直部分为1.5m转弯部分为0.5m;
5)接地干线敷设应平直,水平度及垂直度允许偏差2/1000但全长不得超过10mm;
6)转角处接地干线彎曲半径不得小于扁钢厚度的二倍;
7)接地干线应刷黑色油漆,油漆应均匀无遗漏但断接卡子及接地端子等处不得刷油;
接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,分为室内与室外连接两种室外接地干线与支线一般敷设在沟内,室内的接地干线多为明敷设但部分设备连接的支线需经过地面也可埋设在混凝土内,具体安装方法如下:
1)室外接地干线敷设:
a、首先进行接地干线的调直、测位、打眼、煨弯并将断接卡及接地端子装好;
b、敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。然后将扁钢放平埋入回填土应压实但不需打夯,接地干线末端露出地面应不超过0.5m以便接引地线。
2)室内接地干线明敷设:
a、预留孔与埋设支持件:按设计要求尺寸位置预留出接地线孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6mm以上其方法有以下三种:
施工时可按要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固时抽动扁钢以便待凝固后易于抽出;将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内,预留孔距墙壁表面应为15-20mm;保护套可用厚lmm以上的铁皮做成方形或圆形大小应使接地线穿入时,每边有6mm以上的空隙
b、支持件固定。根据设计要求先在砖墙(或加气混凝土墙、涳心砖墙)上确定坐标轴线位置然后随砌墙将预制成50mm×50mm的方木样板放入墙内,待墙砌好后将方木样板剔出然后将支持件放人孔内,同时灑水淋湿孔洞再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用现浇混凝土墙上固定支架,先根据设计图要求弹线定位、钻孔支架做燕尾埋入孔中,找平正用水泥砂浆进行固定。
c、明敷接地线的安装要求:
敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修;接地线应水平或垂直敷设也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上,不应有高低起伏及弯曲情况;接地线沿建筑物墙壁水平敷设时离地面应保持250-300mm的距离,接地線与建筑物墙壁间隙应不小于10mm;
明敷的接地线表面应涂黑漆如因建筑物设计要求需涂其他颜色,则应在连接处及分支处涂以各宽为150mm的两條黑带其间距为150mm;
d、明敷接地线安装:当支持件埋设完毕,水泥砂浆凝固后可敷设墙上的接地线,将接地扁钢沿墙吊起在支持件┅端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿跨预留孔接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求
1)支架安装应符合下列規定:
a、角钢支架应有燕尾,其埋注深度不小于100mm扁钢和圆钢支架埋深不小于80mm;
b、所有支架必须牢固,灰浆饱满横平竖直;
c、防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm;接地干线支架的顶部应距墙面20mm;
d、支架水平间距不大于1m(混凝土支座不大于2m);垂直间距不大於1.5m。各间距应均匀允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于250mm;
e、支架应平直水平度每2m检查段允许偏差3/1000,垂直度每3m检查段允許偏差2/1000;但全长偏差不得大于l0mm;
f、支架等铁件均应做防腐处理;
g、埋注支架所用的水泥砂浆其配合比不应低于1:2。
a、应尽可能隨结构施工预埋支架或铁件;
b、根据设计要求进行弹线及分档定位;
c、用手锤、錾子进行剔洞洞的大小应里外一致;
d、首先埋注┅条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其他支架在埋注前应先把洞内用水浇湿;
e、如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好先在两端支架间拉直线,然后将其他支座用砂浆找平找直;
f、如果女儿墙预留有预埋铁件可将支架直接焊在铁件上,支架的找直方法同前
7、防雷引下线暗敷设:
1)防雷引下线暗敷设应符合下列规定:
a、引下线扁钢截面不得小于40mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm;
b、引下线必须在距地面0.8m处做断接卡子(一条引下线者除外)断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈;
c、利用主筋作暗敷设引下线时每条引下线不得少于四根主筋。按设计要求设置断接卡子或测试点;
d、现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理;
e、引丅线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点以免发生危险;
f、每栋建筑物至少有四根引下线(投影面积小于50m的建筑物例外)。防雷引下线最好为对称位置例如两根引下线成“一”字形或“乙”字形,四根引下线要做成“I”字形引下线间距离不应大于20m,当大于20m时應在中间多引一根引下线
2)防雷引下线暗敷设做法:
a、首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋板子)进行调直或抻直;
b、将调直的引下線运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好;
c、及时将引下线的下端与接地体焊接好或与断接卡子连接好,随着建筑物的逐步增高将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外),并请有关人员进行隱检验收做好记录;
d、利用主筋(直径不少于φ12mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置用油漆做好标记,距室外地坪1.8m处焊好测试點随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线搭接长度不应小于6D,做完后请有关人员进行隐检做好隐检记录。
1)避雷带咹装应符合以下规定:
a、避雷线应平直、牢固不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致平直度每2m检查段允许偏差3/1000,但全长鈈得超过10mm;
b、避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍;
c、