目录数字操作器显示功能阶层 参数功能一览表 参数功能详细说明依参数的属性区分为 12 个参数群,使参数设定上更加容易。在大部份的应用中,使用者可根据参 数群中相关的参数设定,完成启动前的设定。12 个参数群如下所示: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 驱动器参数 基本参数 数字输入/出参数 模拟输入/出参数 多段速参数 电机参数 保护参数 特殊参数 高功能 PID 参数 通讯参数 速度回授参数 进阶参数 数字操作器显示功能阶层使用者可以藉由驱动器上的数字操作器「KPC-CC01」或「KPC-CE01」 ,进行操作或是参数设定。按键 ESC MENU 说明 返回键在各有子目录的功能中担任”回上一个目录”功能。按此键便会跳回上一页。KPC-CC01选单键在任何画面下按此键,都会直接回到主选单的画面。 MENU 清单: KPC-CE01 无提供选项 5~12 功能使用 7. 屏幕显示设定 1. 详细参数 8. 时间设定 2. 参数复制 9. 语言设定 3. PLC 功能 10. 开机画面选择 4. 按键锁 11. 主画面选择 5. 故障纪录 12. PC 联机 6. 快速简易设定ENTER HAND确认键按此键会进入反白选项的下一层,如果已经是最后一层,就是确认执行。 此键要依据参数设定中 Hand 的频率来源与运转来源的设定来执行, 出厂 设定为 Hand 的频率来源与运转来源的设定皆为数字操作器 在停止状态下按下此键会马上切换为 Hand 的频率来源与运转来源的设 定,在运转状态下按下此键,变频器先停止之后切换为 Hand 的频率来源 与运转来源的设定 切换成功”H/A”灯号亮。(只有 KPC-CE01 有此灯号)。在 KPC-CC01 中会 在台达预设主画面上显示现在为 HAND 模式或是 AUTO 模式。 此键要依据参数设定中 AUTO 的频率来源与运转来源的设定来执行,出 厂设定为 AUTO 的频率来源为 4-20mA 运转来源设定外部端子 在停止状态下按下此键会马上切换为 Auto 的频率来源与运转来源的设 定,在运转状态下按下此键,变频器先停止之后切换为 Auto 的频率来源 与运转来源的设定。 切换成功”H/A”灯号灭。(只有 KPC-CE01 有此灯号)。在 KPC-CC01 中需 要在画面上显示现在为 HAND 模式或是 AUTO 模式。 F/R 为驱动器方向命令键,但不带有运转命令。F 为 FWD 正转方向,R 为 REV 反转方向。 依照 LED 灯号显示驱动器运转方向的状态。AUTOKPC-CE01FWD/REV 运转的方向命令键RUN运转命令键此键在驱动器运转命令来源是操作器时才有效。 此键可使驱动器依功能设定开始运转,命令执行时的状态 LED 显示依照 灯号说明。 停机过程中允许重复操作”RUN”键。 启动 Hand 模式时, 必须要在参数设定中 Hand 模式运转来源是设定为数 字操作器材有效。STOP停止命令键任何状况下此键有最高优先权。 当接受停止命令时, 无论变频器目前处于输出或停止状态, 变频器均须执 行”STOP”命令。 当出现故障讯息时按下 Stop/Reset 键可以 RESET,如果是无法 RESET 的故障讯息,可以经由 MENU 键进入故障纪录查询最近这次故障纪录明 细。 分别为”上” “下” “右” “左” 4 个按键。 当在数值设定模式时,用左右键来移动数值位数与上下键加减数值。 当在窗体选择模式与文字选项模式时,用上下键来移动选项反白框。 功能键 功能键,可以依使用者设定定义,但有出厂预设定义。目前出厂只定义 F1 为 JOG 功能 其余功能键功能需要使用 TP04 功能编辑定义完成之后才有作用 灯号功能说明灯号名称 说明 常亮:驱动器运转命令指示灯。驱动器运转命令下达时的指示(含直流制动、零速、Standby、异常再启动、 速度追踪等)。 闪烁:驱动器减速停止中,BB 遮断中等为闪烁状态。 常灭:驱动器没有执行运转命令。 常亮:驱动器停止命令指示灯。灯亮代表变频器于停止中。 闪烁:驱动器处于 Standby 状态。 常灭:驱动器没有执行停止命令。 驱动器运转方向灯,正转绿灯, 反转红灯 1. 常亮:驱动器处于正转状态。 2. 闪烁:驱动器正在改变运转方向。 3. 常灭:驱动器处于反转状态。 仅适用在 KPC-CE01 运转中可做设定 手动灯号。手动时灯亮,灯灭代表自动模式。 仅适用在 KPC-CE01 运转中可做设定 自动灯号。自动时灯亮,灯灭代表手动模式。 绿灯 RUN: 灯号定义 OFF CANopen 在初始状态 闪烁中 CANopen 在预操作状态灯号亮灭情形 无灯号亮灭情况CANopen ~”RUN”ON 200 Wq中 ms OFF单次闪烁 CANopen 在停止状态200 msON 200 未伍Wq ms OFFON CANopen 在操作状态200 ms1000 ms无灯号亮灭情况红灯 ERR: 灯号定义OFF灯号亮灭情形 没有错误单次闪烁 至少有一笔 CANopen 封包错误ON 200 未伍Wq ms OFFCANopen ~”ERR” 双次闪烁 Guarding fail or heartbeat fail1000 msON 200 p次Wq ms OFF连三闪烁 同步错误200 ms200 ms1000 msON 200 p次Wq ms OFFON200 ms200 ms200 ms200 msBus off1000 ms 数字操作器按键功能阶层图POWER ON1) 出Sr 雀教ㄟ_ 版的_C 面,(AOD一~二) 2) 提供客 艨梢宰 行O定_C 面~(加 配件) 像是可 以自行文 字 或是D 片 D 案放置_C面@示三 秒後 自犹 至主面AU TO此行AOB列@示主 面x襻, 待C面 槭褂谜咦 行O定後的 面, 目前 面樘ㄟ_ AO@示JO G 14:35: 56此行AOB列@示按IAU TO再按IAUTO再按IAU TOJOG14:35: 56JOG14:35: 56JOG14:35: 56按 MENU Ix 1: 2:笛}u 3:PLC功能NOTEx 容 1:
2:笛} u 3:PLC功能 4:按I上 i5:故障o
6:快速 易O定 7:幕@ 示O定 8:rgO 定9:Z言O 定 10:_C
面x 11:主面 x 12:PCBx1~4 KPC-CC01 & KPC-CE01 共同x 1. 2.开机画面固定为静态图片显示,不能作跑马灯等动态显示。 Power ON 的显示,先为开机画面,然后是主画面。而主画面预设是台达的 F/H/A/U 物理量显示,此四个物理量依据参数 00-03(Start up display)设定作为显示的次序。当选项旗标在 U 物理量时,可以”&-“与”-&”依照参数 00-04(User Display)依 序切换其它物理量。画面符号说明_C面x 1:AOD一 2:AOD二 3:使用者定x
00:悠 01:基本 02:滴惠出/ 表示出SAO值 表示後m有目热菸达@示完成 可按 I, 了解後面热菡f明表示後m有字未@示完成, 选单内容说明x 1: 2:笛}u 3:PLC功能1. 详细参数x 容 1:
2:笛} u 3:PLC功能 4:按I上 i 5:故障o
6:快速 易O定 7:幕@ 示O定 8:rgO 定 9:Z言O 定 10:_C 面x 11:主 面 x 12:PCBx1~4 KPC-CC01 & KPC-CE01 共同x
00:悠 01:基本 02:滴惠出/按 I, M入O定面00 驱动器参数 群组内容00- 悠 01 CN代aR 02 ~定流@ 03 重置O定00-08 参数密码输入E NTER00-08 0000 得 aO定 MY MOD E01-00 最高操作频率01-00 600.00 最高操作l 率50.00~600.00HzMY MODE2.参数复制笛}u 1: 2: 3:参数复制 提供四组复制 当设定完成后, 即刻会将修改时间置入到参数复制的画面中, 如下列范例中 步骤流程 范例笛} u 1: 2: 3: n案 一 1:存至 悠 2:存至 操作器按E NTERI, M入O定面x移庸δ x取後,按ENTERI, 即绦Υ婀δ3.PLC 功能PLC 1:o功能 2:PLC功 能 3:停止PLC功 能PLC 功能 1. 无功能 2. 启动 PLC 功能 3. 停止 PLC 功能 当启动 PLC 功能以及停止 PLC 功能时, 台达预设主画面的状态列会有 PLC 显示。 F 600.00Hz H 600.00Hz A 23.5ALED 操作器(KPC-CE01)的 PLC 功能只显示 1. PLC0 2. PLC1 3. PLC2 4. 按键锁 按键锁 此功能选定上锁功能 当按键上锁后, 主画面并不会显示上锁状态, 只要一按到任何按键, 会跳出 一各对话框, 说明~~按 ESC 键三秒后键盘解锁~~HAND按I上i 按ENTERI_J IPi住按E N TE RI, 即 上iJOG 14:35:56按任意键后按I上i 按ESCI三秒後 IP解i5. 故障纪录故障o 1:GFF 2:ocA 3:oH按E NTER故障纪录 可纪录六组 最前面的一次为离目前最近的日期所发生的异常纪录, 点选进入可查看详细 纪录, (包含时间,电流,DCBus Volt,Output Volt), LED 并无此功能 范例I, M入O定面故障o 1:GFF 2:ocA 3:oH 2:ocA 流: 0 . 24 : 212 . 4 Bus: 306 . 5按ENTERI, 可z查rl生的流/褐 6.快速简易设定快速易 O定 1:V/F模 式 2:我的模 式快速简易设定~内容如下 1. V/F 模式V/F模式 01:最高操作l率 02:MI最高l率 03:MI最大按E NTERI, M入O定面01:最高操作频率01-00 60.00 最高操作l率50.00~600.00Hz选项内容 1. 最高操作频率 2. MI 最高频率 3. MI 最大电压 4. MI 中间 1 频率 5. MI 中间 1 电压 6. MI 中间 2 频率 7. MI 中间 2 电压 8. MI 最低频率 9. MI 最小电压 10. 加速时间 1 11. 减速时间 1 12. V/F 电压选择 选项内容 共可储存 00~31 组参数 设定流程如下 15. 我的模式我的模式 01: 02: 03:客户可在参数设定值页面中,按 下 F4 键, 就会储存到我的模式 中, 而在我的模式中, 可进去修 改参数设定值, 若想删除参数项目, 须进入此参 2 数后, 画面的右下角出现 DEL 字眼时, 即可清除此参数05-02 05-02 R_流0.00~600.00AmpsMY MODE按下F4I,可Υ娴 我的模式中我的模式 01:R_流 02: 03:储存正确会在我的模式中看到参数 项目 当需要作修改或删除此参数时, 则在我的模式中, 点选删除参数项目05-02 05-02 R_ 流0.00~600.00AmpsDEL按下F4I,可h除此翟 我的模式中的o7. 屏幕显示设定 1. 对比调整幕@示O定 1:Ρ日{整 2:背光rg 比{ 整 60 10{整O定值2. 背光时间按E NTERI, M入O定面 背光r g 51Min {整O定值108.时间设定r gO 定
_ _ : _ _ :_ _M入此面r, 韧T&09&W q著, 做移游恢霉δ芮Q 做O定值f 增/fp功能切Q O定後按ENTERI再次_J9.语言设定Z言O 定语言设定选项是以该语言的字型显示1:English 2:繁w中文 3:w中文10. 开机画面选择~(需选购编辑配件) 若没有加装编辑配件时候, 只能选择内建的简易图库, 一般状态 预设图一 DELTA LOGO 图形 预设图二 DELTA 文字的图形 使用者定义~~须搭配编辑配件 没有编辑配件时, 按使用者定义, 会显示空白画面, 当使用过编辑配件后, 选[使用者定义],即可选取自行编辑过的内容 11. 主画面选择 1.预设画面_C面 x 1:AO D一 2:AO D二 3:使用 者定x主面x 1.AO面 2.使用者定x提供预设画面,及自行编辑方式选择F 600.00Hz H 600.00Hz A 23.5AF 600.00Hz &&& H &&& A &&& U (循环显示) 2. 使用者定义~~须搭配编辑配件 没有编辑配件时, 选择使用者定义, 会显示空白画面, 当使用过编辑配件 后, 选[使用者定义],即可选取自行编辑过的内容按E NTERI, M入O定面12.PC 联机PCB 按ENTERI_J XBPC 联机功能是要与计算机联机下载使用者自行编辑的页面,进入此功能第 一页面是要确认 KPC-CC01 是否与计算机端联机成功, Enter 键进入下一 按 页,等待通讯确认 1. 尚未使用编辑配件与计算机联机时,五秒钟后,会出现通讯逾时画面 按 ENTERPCB 等待中 28%2.PCB 通逾r 按&ESC&I回到 x热用编辑配件与计算机联机时,五秒内要从计算机端执行下载画面的动 作,会出现下载页面画面,下载完成会回到 MENU 主选单画面PCB 下d中 28%3. 当要使用者定义的开机画面与主画面时,需要先把开机画面选择与主 画面选择都先选在使用者定义的选项,如果没有下载自行编辑的页面 在 KPC-CC01 里面,则会开机画面与主画面会显示空白页面其它显示当故障发生时, 显示如下:FaultWarningocAOc at accelCE01Comm. Error 11. 按 ENTER 键做 RESET 动作,若无任何反应,请洽询各地代理商或送厂维修以了解其故障原因。若想查阅当时异 常的 DC BUS 电压值,输出电流/电压值, 可以按”Menu”键选择”故障纪录”来查阅详细的状况。(请参考上述”5. 故 障纪录”内容说明)。 2. 按确认键,如能回到主画面,则表示异常状态已排除。 3. 当出现故障或者警告讯息时,背光灯会一直闪烁直到故障清除或者警告结束。 参数一览表使用者可快速搜寻各参数的设定范围及出厂设定值,方便自行设定参数。可以藉由操作面板设定参数、变 更设定值及重置参数。NOTE1) 表示可在运转中执行设定功能。 2) 详尽的参数说明,请参阅参数手册。00 驱动器参数参数码 参数名称 设定范围4:230V,1HP 5:460 V,1HP 6:230V,2HP 7:460 V,2HP 8:230V,3HP 9:460 V,3HP 10:230V,5HP 11:460 V,5HP(3.7kW) 12:230V,7.5HP 13:460 V,7.5HP 14:230V, 10HP 15:460V, 10HP 16:230V, 15HP 17:460V, 15HP 18:230V, 20HP 19:460V, 20HP 20:230V, 25HP 21:460V, 25HP 22:230V, 30HP 23:460V, 30HP 24:230V, 40HP 25:460V, 40HP 26:230V, 50HP 27:460V, 50HP 28:230V, 60HP 29:460V, 60HP 30:230V, 75HP 31:460V, 75HP 32:230V, 100HP 33:460V, 100HP 34:230V, 125HP 35:460V, 125HP 37:460V, 150HP 39:460V, 175HP 41:460V, 215HP 43:460V, 250HP 45:460V, 300HP 47:460V, 375HP 49:460V, 425HP 51:460V, 475HP初始值00-00驱动器机种代码识别只读 参数码00-01参数名称驱动器额定电流显示 依机种显示设定范围93:460V, 5HP(4kW)初始值只读00-02参数重置设定0:无功能 1:参数写保护 2:保留 6:重置 PLC (包含 CANopen Master Index) 7:重置 CANopen Index(Slave) 8:面板操作无效 9:参数重置(基底频率为 50Hz) 10:参数重置(基底频率为 60Hz) 0:F(频率指令) 1:H(输出频率) 2:U(使用者定义)参数 00-04 3:A (输出电流) 0:显示驱动器至电机之输出电流(A) 1:显示计数值(c) 2:显示驱动器实际输出频率(H) 3:显示驱动器内直流侧之电压值 DC-BUS 电压(u) 4:显示驱动器之 U, V, W 输出电压值(E) 5:显示驱动器输出之功因角度(n) 6:显示驱动器输出之功率 kW(P) 7:显示马达实际速度,以 rpm 为单位(r) 8:显示驱动器估算之输出转矩%(t) 9:显示 PG 回授(G)(参考参数 10-00 及 10-01) 10:显示 PID 回授值%(b) 11:显示 AVI 模拟输入端子之讯号值 %(1.) 12:显示 ACI 模拟输入端子之讯号值 %(2.) 13:显示 AUI 模拟输入端子之讯号值 %(3.) 14:显示驱动器散热片的温度 ℃(i.) 15:显示驱动器功率模块 IGBT 温度 ℃(c.) 16:数字输入 ON/OFF 状态(i) 17:数字输出 ON/OFF 状态(o) 18:显示正在执行多段速的段速(S) 19:数字输入对应之 CPU 脚位状态(d.) 20:数字输出对应之 CPU 脚位状态(0.) 21:马达实际运转圈数(PG 卡 PG 1)(P.) 22:脉波输入频率(PG 卡 PG 2)(S.) 23:脉波输入位置(PG 卡 PG 2)(4.) 24:显示全程位置控制下的追踪误差(P.) 25~27:保留 28:显示 PLC 缓存器 D1043 之值(C)000-03开机显示画面选择000-04多功能显示选择000-05 00-06 00-07保留 软件版本 参数保护解a输入 仅供读取 0~:记录密码错误次数 0~65535 0:未设定密码锁或 00-07 密码输入成功 1:参数已被锁定 Bit 0: Group 0 #.# 000-08 00-09参数保护密码输入 显示进阶参数0 0 参数码参数名称Bit 1: Group 1 Bit 2: Group 2 Bit 3: Group 3 Bit 4: Group 4 Bit 5: Group 5 Bit 6: Group 6 Bit 7: Group 7 Bit 8: Group 8 Bit 9: Group 9 Bit 10: Group 10 Bit 11: Group 11设定范围初始值00-10控制模式0:速度模式 1:保留 2:转矩模式 0:VF(V/F 控制) 1: VFPG(V/F 控制+编码器) 2: SVC(无感测向量控制) 3:FOCPG(磁场导向向量控制+编码器)000-11速度模式控制选择000-12 00-13 00-14 00-15 00-16保留 转矩模式控制选择 保留 保留 负载选择 0:一般负载 1:重载 一般负载 1-15HP 20-50HP 60-100HP 重载 1-15HP 20-50HP 60-100HP 2~15KHz 2~10KHz 2~09KHz 2~15KHz 2~10KHz 2~09KHz 0 0:TQCPG(转矩控制+编码器) 1:保留 000-17载波频率8 6 2 2 2 200-18 ~ 00-19保留 0:由键盘输入 1:由通讯 RS485 输入 2:由外部模拟输入(参数 03-00) 3:由外部 up/down 端子 4:脉波(Pulse)输入不带转向命令(参考参数 10-16,不 考虑方向) 5:脉波(Pulse)输入带转向命令(参考参数 10-16) 6:由 CANopen 通讯卡 7:保留 8:由通讯卡(不含 CANopen 卡) 0:数字操作器操作 1:外部端子操作,键盘 Stop 无效 2:通讯 RS-485,键盘 Stop 无效 3:由 CANopen 通讯卡00-20频率指令来源设定(AUTO)000-21运转指令来源设定(AUTO)0 参数码参数名称设定范围4:保留 5:由通讯卡(不含 CANopen 卡)初始值00-22停车方式0:以减速煞车方式停止 1:以自由运转方式停止 0:可正反转 1:禁止反转 2:禁止正转000-23 00-24 ~ 00-29运转方向选择0保留 0:由键盘输入 1:由通讯 RS485 输入 2:由外部模拟输入(参数 03-00) 3:由外部 up/down 端子 4:脉波(Pulse)输入不带转向命令(参考参数 10-16,不 考虑方向) 5:脉波(Pulse)输入带转向命令(参考参数 10-16) 6:由 CANopen 通讯卡 7:保留 8:由通讯卡(不含 CANopen 卡) 0:数字操作器操作 1:外部端子操作,键盘 Stop 无效 2:通讯 RS-485,键盘 Stop 无效 3:由 CANopen 通讯卡 4:保留 5:由通讯卡(不含 CANopen 卡)00-30频率指令来源设定(HAND)000-31运转指令来源设定(HAND)001 基本参数参数码01-00 01-01 01-02 01-03 01-04 01-05 01-06 01-07 01-08 01-09参数名称最高操作频率 电机 1 输出最高频率设定 电机 1 输出最大电压设定 电机 1 输出中间 1 频率设定 电机 1 输出中间 1 电压设定 电机 1 输出中间 2 频率设定 电机 1 输出中间 2 电压设定 电机 1 输出最低频率设定 电机 1 输出最小电压设定 启动频率 50.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz设定范围初始值60.00/ 50.00 60.00/ 50.00 220.0 440.0 0.50 5.0 10.0 0.50 5.0 10.0 0.00 0.0 0.0 0.50230V 机种:0.0V~255.0V 460V 机种:0.0V~510.0V 0.00~600.00Hz 230V 机种:0.0V~240.0V 460V 机种:0.0V~480.0V 0.00~600.00Hz 230V 机种:0.0V~240.0V 460V 机种:0.0V~480.0V 0.00~600.00Hz 230V 机种:0.0V~240.0V 460V 机种:0.0V~480.0V 0.00~600.00Hz 参数码01-10 01-11 01-12 01-13 01-14 01-15 01-16 01-17 01-18 01-19 01-20 01-21 01-22 01-23 01-24 01-25 01-26 01-27 01-28 01-29 01-30 01-31 01-32 01-33 01-34 上限频率 下限频率参数名称0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz设定范围初始值600.00 0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 10.00 10.0 6.00 0.00 0.20 0.2 0.20 0.2 0.20 0.2 0.20 0.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0第一加速时间设定 第一减速时间设定 第二加速时间设定 第二减速时间设定 第三加速时间设定 第三减速时间设定 第四加速时间设定 第四减速时间设定 寸动(JOG)加速时间设定 寸动(JOG)减速时间设定 寸动(JOG)频率设定 第一段/第四段加减速切换频率 S 加速起始时间设定 1 S 加速到达时间设定 2 S 减速起始时间设定 1 S 减速到达时间设定 2 禁止设定频率 1 上限 禁止设定频率 1 下限 禁止设定频率 2 上限 禁止设定频率 2 下限 禁止设定频率 3 上限 禁止设定频率 3 下限 零速模式选择参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.0~250.0 秒 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0:输出等待 1:零速运转 2:Fmin (第四输出频率设定) 参数码01-35 01-36 01-37 01-38 01-39 01-40 01-41 01-42参数名称电机 2 输出最高频率设定 电机 2 输出最大电压设定 电机 2 输出中间 1 频率设定 电机 2 输出中间 1 电压设定 电机 2 输出中间 2 频率设定 电机 2 输出中间 2 电压设定 电机 2 输出最低频率设定 电机 2 输出最小电压设定 0.00~600.00Hz设定范围初始值60.00/ 50.00 220.0 440.0 0.50 5.0 10.0 0.50 5.0 10.0 0.00 0.0 0.0 0230V 机种:0.0V~255.0V 460V 机种:0.0V~510.0V 0.00~600.00Hz 230V 机种:0.0V~240.0V 460V 机种:0.0V~480.0V 0.00~600.00Hz 230V 机种:0.0V~240.0V 460V 机种:0.0V~480.0V 0.00~600.00Hz 230V 机种:0.0V~240.0V 460V 机种:0.0V~480.0V 0:依照参数 01-00~01-08 设定 1:1.5 次方曲线 2:2 次方曲线 0:直线加减速 1:自动加速,直线减速 2:直线加速,自动减速 3:自动加减速 4:直线,以自动加减速作为失速防止(受限参数 01-21 ~01-22) 0:单位 0.01 杪 1:单位 0.1 秒 0.00~600.00 秒01-43V/F 曲线选择01-44自动加减速设定001-45 01-46 01-47 ~ 01-50加减速及 S 曲线时间单位 CANopen 快速停止时间 保留0 1.0002 数字输入/输出参数参数码02-00 02-01 02-02 02-03 02-04 02-05 02-06 02-07 02-08参数名称二线/三线式运转控制 多功能输入指令一 (MI1) 多功能输入指令二 (MI2) 多功能输入指令三 (MI3) 多功能输入指令四 (MI4) 多功能输入指令五 (MI5) 多功能输入指令六 (MI6) 多功能输入指令七 (MI7) 多功能输入指令八 (MI8)设定范围0:2 线式模式 1,电源启动运转控制动作 1:2 线式模式 2,电源启动运转控制动作 2:3 线式,电源启动运转控制动作 0:无功能 1:多段速指令 1/多段位置指令 1 2:多段速指令 2/多段位置指令 2 3:多段速指令 3/多段位置指令 3 4:多段速指令 4/多段位置指令 4 5:异常复归指令 Reset 6:JOG 指令(依 KPC-CC01 或外部控制) 7:加减速禁止指令初始值0 1 2 3 4 0 0 0 0 参数码02-26 02-27 02-28 02-29 02-30 02-31参数名称加装扩充卡之输入端子(MI10) 加装扩充卡之输入端子(MI11) 加装扩充卡之输入端子(MI12) 加装扩充卡之输入端子(MI13) 加装扩充卡之输入端子(MI14) 加装扩充卡之输入端子(MI15) (02-30~02-31 目前未开放)设定范围8:第一、二加减速时间切换 9:第三、四加减速时间切换 10:EF 输入(参数 07-20) 11:外部中断 B.B.输入(Base Block) 12:输出停止 13:取消最佳化加减速设定 14:电机 1、2 切换 15:转速命令来自 AVI 16:转速命令来自 ACI 17:转速命令来自 AUI 18:强制停机 (参数 07-20) 19:递增指令 20:递减指令 21:PID 功能取消 22:计数器清除 23:计数输入(MI6) 24:FWD JOG 指令 25:REV JOG 指令 26:TQCPG/FOCPG 模式切换 27:ASR1/ASR2 切换 28:紧急停止(EF1) 29:电机线圈 Y 接确认讯号 30:电机线圈△接确认讯号 31:高转矩命令偏压(参数 11-30) 32:中转矩命令偏压(参数 11-31) 33:低转矩命令偏压(参数 11-32) 34:多段速/多段位置端子功能设定切换 35:单点定位致能 36:多段位置教导致能(停机时有效) 37:全程位置控制脉波输入命令致能 38:写入 EEPROM 禁止 39:转矩命令方向 40:强制自由运转停止 41:HAND 切换 42:AUTO 切换 43:分辨率切换致能(参考参数 02-48) 44~47:保留 48:机械齿轮比切换 49:驱动器致能 49~50:保留 51: PLC 模式切换的选择 bit 0 52: PLC 模式切换的选择 bit 1 53: CANopen 快速停车的触发 0:up/down 依加减速时间 1:up/down 定速 (参数 02-10) 0.01~1.00Hz/ms 0.000~30.000 秒 0~65535(0:N.O.;1:N.C.)初始值0 0 0 0 0 002-09 02-10 02-11 02-12UP/DOWN 键模式 定速 UP/DOWN 键加减速速率 多功能输入响应时间 多功能输入模式选择0 1 0.005 0 参数码02-13 02-14 02-16 02-17 02-36 02-37 02-38 02-39 02-40 02-41 02-42 02-43 02-44 02-45 02-46参数名称多功能输出 1 RY1 多功能输出 2 RY2 多功能输出 3 (MO1) 多功能输出 4 (MO2) 加装扩充卡之输出端子(MO10) 加装扩充卡之输出端子(MO11) 加装扩充卡之输出端子(MO12) 加装扩充卡之输出端子(MO13) 加装扩充卡之输出端子(MO14) 加装扩充卡之输出端子(MO15) 加装扩充卡之输出端子(MO16) 加装扩充卡之输出端子(MO17) 加装扩充卡之输出端子(MO18) 加装扩充卡之输出端子(MO19) 加装扩充卡之输出端子(MO20) (02-42~02-46 目前未开放) 0:无功能 1:运转中指示 2:运转速度到达设定范围初始值11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03:任意频率到达 1 (参数 02-22) 4:任意频率到达 2 (参数 02-24) 5:零速(频率命令) 6:零速含 STOP(频率命令) 7:过转矩 1(参数 06-06~06-08) 8:过转矩 2(参数 06-09~06-11) 9:驱动器准备完成 10:低电压警报(LV)(参数 06-00) 11:故障指示 12:机械煞车释放 (参数 02-32) 13:过热警告 (参数 06-15) 14:软件煞车动作指示 (参数 07-00) 15:PID 回授异常 16:滑差异常(oSL) 17:计数值到达 不归 0(参数 02-20) 18:计数值到达(参数 02-19) 19:外部中断 B. B. 输入(Base Block) 20:警告输出 21:过电压警告 22:过电流失速防止警告 23:过电压失速防止警告 24:驱动器操作模式 25:正转命令 26:反转命令 27:高于参数 02-33 设定电流准位时输出 (&= 02-33) 28:低于参数 02-33 设定电流准位时输出 (&= 02-33) 29:高于参数 02-34 的设定频率时输出 (&= 02-34) 30:低于参数 02-34 的设定频率时输出 (&= 02-34) 31:电机线圈切换 Y 接命令 32:电机线圈切换△接命令 33:零速(实际输出频率) 34:零速含 Stop (实际输出频率) 35:错误输出选择 1 (参数 06-23) 36:错误输出选择 2 (参数 06-24) 37:错误输出选择 3 (参数 06-25) 38:错误输出选择 4 (参数 06-26) 39:位置到达 (参数 10-19) 40:运转速度到达含停止 41:多点定位到达 42:天车动作 43:马达实际速度输出小于参数 02-47 44~46:保留 47:煞车闭合输出 48~49:保留 参数码参数名称设定范围50:提供给 CANopen 当做控制输出 51:提供给通讯卡当做控制输出 52:提供给 RS485 当做控制输出初始值02-18 02-19 02-20 02-21 02-22 02-23 02-24 02-25 02-32 02-33 02-34 02-35 02-47 02-48 02-49 02-50 02-51 02-52 02-53多功能输出方向 计数值到达设定 指定计数值到达 数字输出增益 (DFM) 任意到达频率 1 任意到达频率 1 宽度 任意到达频率 2 任意到达频率 2 宽度 煞车动作延迟时间 多功能输出端子动作之输出电 流准位设定 多功能输出端子动作之输出频 率设定 重置、电源启动后外部控制运转 选择 马达零速速度准位 分辨率切换的最大频率 切换最高输出频率之延迟时间 多机能输入端子动作状态 多机能输出端子动作状态 显示被 PLC 所使用的外部多功 能输入端子 显示被 PLC 所使用的模拟输入 端子0~65535(0:N.O.;1:N.C.) 0~00 1~40 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.000~65.000 秒 0~100% 0.00~+-60.00Hz(使用 PG 时,为马达速度) 0:无效 1:重置后,若运转命令存在驱动器执行运转 0~65535 rpm 0.01~600.00Hz 0.000~65.000 秒 监控多机能输入端子动作状态 监控多机能输出端子动作状态 监控 PLC 功能输入端子动作状态 监控 PLC 功能输出端子动作状态0 0 0 1 60.00/ 50.00 2.00 60.00/ 50.00 2.00 0.000 0 0.00 0 0 60.00 0.000 只读 只读 只读 只读03 模拟输入/输出参数参数码03-00 03-01 03-02参数名称AVI 模拟输入功能选择 ACI 模拟输入功能选择 AUI 模拟输入功能选择 0:无功能设定范围1:频率命令 (转矩控制模式下的转速限制) 2:转矩命令 (速度模式下的转矩限制) 3:转矩补偿命令 4:PID 目标值 5:PID 回授讯号 6:正温度系数热敏电阻(PTC)输入值 7:正向转矩限制初始值1 0 0 参数码参数名称8:负向转矩限制 9:回生转矩限制 10:正/负向转矩限制 11~17:保留设定范围初始值03-03 03-04 03-05 03-06 03-07 03-08 03-09 03-10 03-11 03-12 03-13 03-14 03-15 03-16 03-17 03-18AVI 模拟输入偏压 ACI 模拟输入偏压 AUI 模拟正电压输入偏压 AUI 模拟负电压输入偏压 AVI 正负偏压模式 ACI 正负偏压模式 AUI 正负偏压模式 保留 AVI 模拟输入增益 ACI 模拟输入增益 AUI 模拟输入正向增益 AUI 模拟输入负向增益 AVI 模拟输入滤波时间 ACI 模拟输入滤波时间 AUI 模拟输入滤波时间 模拟输入相加功能-100.0~100.0% -100.0~100.0% -100.0~100.0% -100.0~100.0% 0:无偏压 1:低于偏压=偏压 2:高于偏压=偏压 3:以偏压为中心取绝对值 4:以偏压为中心0 0 0 00-500.0~500.0% -500.0~500.0% -500.0~500.0% -500.0~500.0% 0.00~2.00 秒 0.00~2.00 秒 0.00~2.00 秒 0:不可相加(AVI、ACI、AUI) 1:可相加 0:无断线选择 1:以断线前的频率命令持续运转 2:减速到 0H 3:立即停车并显示 EF 0:输出频率 (Hz) 1:频率命令 (Hz) 2:马达转速 (Hz) 3:输出电流 (rms) 4:输出电压 5:DC Bus 电压 6:功率因子 7:功率 8:输出转矩 9:AVI 10:ACI 11:AUI 12:Iq 电流命令 13:Iq 回授值 14:Id 电流命令 15:Id 回授值 16:Vq 轴电压命令100.0 100.0 100.0 100.0 0 0 0 003-19ACI 断线选择003-20 03-23多功能输出 1 (AFM1) 多功能输出 2(AFM2)11 1 参数码参数名称设定范围17:Vd 轴电压命令 18:转矩命令 19:PG2 频率命令 20:CANopen 模拟输出 21:通讯卡模拟输出初始值03-21 03-22 03-24 03-25 03-26 03-27 03-28 03-29 03-30 03-31 03-32 03-33模拟输出一增益(AFM 1) 模拟输出一反向致能(AFM 1) 模拟输出二增益(AFM 2) 模拟输出二反向致能(AFM 2) 低通滤波器显示(AFM 1) 低通滤波器显示(AFM 2) AVI 选择 ACI 选择 显示被 PLC 所使用的模拟输出 端子 保留 AFM1 直流输出设定准位 AFM2 直流输出设定准位0~200.0% 0:输出电压绝对值 1:反向输出 0V;正向输出 0-10V 2:反向输出 5-0V;正向输出 5-10V 0~200.0% 0:输出电压绝对值 1:反向输出 0V;正向输出 0-10V 2:反向输出 5-0V;正向输出 5-10V 0.001~65.535 秒 0.001~65.535 秒 0: 4-20mA 1: 0-10V 0: 4-20mA 1: 0-10V 监控 PLC 功能模拟输出端子动作状态0 0 0 0 0 0 0 0 只读0.00~100.00% 0.00~100.00%0.00 0.0004 多段速参数参数码04-00 04-01 04-02 04-03 04-04 04-05 04-06 04-07 04-08 04-09 04-10 04-11 04-12 第一段速 第二段速 第三段速 第四段速 第五段速 第六段速 第七段速 第八段速 第九段速 第十段速 第十一段速 第十二段速 第十三段速参数名称0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz设定范围初始值0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 参数码04-13 04-14 04-15 04-16 04-17 04-18 04-19 04-20 04-21 04-22 04-23 04-24 04-25 04-26 04-27 04-28 04-29参数名称第十四段速 第十五段速 第一位置 第二位置 第三位置 第四位置 第五位置 第六位置 第七位置 第八位置 第九位置 第十位置 第十一位置 第十二位置 第十三位置 第十四位置 第十五位置 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~65535设定范围初始值0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 005 电机参数参数码05-00 05-01 05-02 05-03 05-04 05-05 05-06 05-07 05-08 05-09 05-10 ~ 05-12 05-13 05-14参数名称电机参数自动量测 IM 电机 1 满载电流(A) IM 电机 1 额定功率(kW) IM 电机 1 额定转速(rpm) IM 电机 1 极数 IM 电机 1 无载电流(A) IM 电机 1 参数 Rs(定子电阻) IM 电机 1 参数 Rr(转子电阻) IM 电机 1 参数 Lm(磁通互感 量) IM 电机 1 参数 Lx(总漏感抗) 保留 IM 电机 2 满载电流(A) IM 电机 2 额定功率(kW) 40~120% 0~655.35kW设定范围0:无功能 1:感应马达之动态测试 2:感应马达之静态测试 驱动器额定电流的 40~120% 0~655.35kW 0~(60Hz 4 极);1410(50Hz 4 极) 2~20 0~参数 05-01 出厂设定值 0~65535mΩ 0~65535mΩ 0~65535mH 0~65535mH初始值0#.## #.##1710 4#.##0 0 0 0#.## #.## 参数码05-15 05-16 05-17 05-18 05-19 05-20 05-21 05-22 05-23 05-24 05-25 05-26 ~ 05-30 05-31 05-32 05-33 05-34 05-35 05-36 05-37 05-38 05-39 05-40 05-41 05-42 05-43参数名称IM 电机 2 额定转速(rpm) IM 电机 2 极数 IM 电机 2 无载电流(A)设定范围0~(60Hz 4 极);1410(50Hz 4 极) 2~20 0~参数 05-01 出厂设定值初始值1710 4#.##IM 电机 2 参数 Rs(定子电阻) 0~65535mΩ IM 电机 2 参数 Rr(转子电阻) IM 电机 2 参数 Lm(磁通互感 量) IM 电机 2 参数 Lx(总漏感抗) IM 电机 1/电机 2 选择 IM 电机 Y-△ 切换频率设定 IM 电机 Y-△ 切换致能 IM 电机 Y-△ 切换延迟时间 保留 累计电机运转时间(分钟) 累计电机运转时间(天数) 选择感应电机或永磁电机 永磁电机额定电流 永磁电机额定功率 永磁电机额定转速 永磁电机极数 永磁电机惯量 永磁电机定子电阻 永磁电机 Ld 永磁电机 Lq 永磁电机磁极偏移角 保留 00~35 0: 感应电机 1: 永磁电机 0.00~655.35 0.00~655.35 0~35 0.0~.000~65.535 0.00~655.35 0.00~655.35 0.0~360.0 0~65535mΩ 0~65535mH 0~65535mH 1:电机 1 2:电机 2 0.00~600.00Hz 0:无功能 1:致能 0.000~60.000 秒0 0 0 0 1 60.00 0 0.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 006 保护参数参数码06-00参数名称低电压位准设定范围230V:160.0~220.0Vdc 460V:320.0~440.0Vdc 0:无功能 230V:350.0~450.0Vdc 460V:700.0~900.0Vdc初始值180.0 360.0 380.0 760.006-01 06-02过电压失速防止 保留 参数码06-03 06-04参数名称加速中过电流失速防止位准 运转中过电流失速防止位准设定范围一般负载:0~160%(100%对应驱动器的额定电流) 重载:0~180%(100%对应驱动器的额定电流) 一般负载:0~160%(100%对应驱动器的额定电流) 重载:0~180%(100%对应驱动器的额定电流) 0:依照目前之加减速时间 1:依照第一加减速时间 2:依照第二加减速时间 3:依照第三加减速时间 4:依照第四加减速时间 5:依照自动加减速 0:不动作 1:定速运转中过转矩侦测,继续运转 2:定速运转中过转矩侦测,停止运转 3:运转中过转矩侦测,继续运转 4:运转中过转矩侦测,停止运转 10~250%(100%对应驱动器的额定电流) 0.0~60.0 秒 0:不动作 1:定速运转中过转矩侦测,继续运转 2:定速运转中过转矩侦测,停止运转 3:运转中过转矩侦测,继续运转 4:运转中过转矩侦测,停止运转 10~250%(100%对应驱动器的额定电流) 0.0~60.0 秒初始值120 150 120 15006-05定速运转中过电流失速防止之 加减速选择006-06过转矩检出动作选择 OT1006-07 06-08过转矩检出位准 OT1 过转矩检出时间 OT1150 0.106-09过转矩检出动作选择 OT2006-10 06-11 06-12 06-13 06-14 06-15 06-16 06-17 06-18 06-19 06-20 06-21 06-22过转矩检出位准 OT2 过转矩检出时间 OT2 保留 电子热电驿 1 选择(电机 1) 热电驿 1 作用时间(电机 1) OH 过热警告温度准位 失速防止限制准位 最近第一异常记录 最近第二异常记录 最近第三异常记录 最近第四异常记录 最近第五异常记录 最近第六异常记录150 0.10:变频专用电机 1:标准电机 2:无电子热电驿 30.0~600.0 秒 0.0~110.0℃ 0~100% (参考参数 06-03,06-04) 0:无异常记录 1:ocA 加速中过电流 2:ocd 减速中过电 3:ocn 恒速中过电流 4:GFF 接地过电流 5:occ IGBT 短路保护 6:ocS 停止中过电流 7:ovA 加速中过电压 8:ovd 减速中过电压 9:ovn 恒速中过电压 10:ovS 停止中过电压 11:LvA 加速中低电压 12:Lvd 减速中低电压2 60.0 85.0 50 0 0 0 0 0 0 参数码参数名称设定范围13:Lvn 恒速中低电压 14:LvS 停止中低电压 15:PHL 欠相保护 16:oH1 (IGBT 过热) 17:oH2 (散热器过热 40HP 以上) 18:tH1o (TH1 open:IGBT 过热保护线路异常) 19:tH2o (TH2 open:散热器保护线路异常) 20:保留 21:oL (超过 150%额定电流一分钟后,驱动器过载) 22:EoL1 (电子热动电驿 1 保护动作) 23:EoL2 (电子热动电驿 2 保护动作) 24:oH3 (PTC) 马达过热 25:保留 26:ot1 过转矩 1 27:ot2 过转矩 2 28:保留 29:保留 30:cF1 内存写入异常 31:cF2 内存读出异常 32:保留 33:cd1 U 相电流侦测异常 34:cd2 V 相电流侦测异常 35:cd3 W 相电流侦测异常 36:Hd0 cc 电流侦测异常 37:Hd1 oc 电流侦测异常 38:Hd2 ov 流侦测异常 39:Hd3 接地电流侦测异常 40:AuE 电机参数自动调适失败 41:AFE PID 反馈断线 42:PGF1 PG 回授异常 43:PGF2 PG 回授断线 44:PGF3 PG 回授失速 45:PGF4 PG 转差异常 46:PGr1 PG ref 输入错误 47:PGr2 PG ref 断线 48:ACE 模拟电流输入断线 49:EF 外部错误讯号输入 50:EF1 紧急停止 51:bb 外部中断 52:PcodE 密码错误 53:ccodE 软件密码锁住 54:cE1 通讯异常 55:cE2 通讯异常 56:cE3 通讯异常 57:cE4 通讯异常 58:cE10 通讯 Time Out 59:cP10 PU 面板 Time out 60:bF 煞车晶体异常 61:ydc 电机线圈 Y-△切换错误 62:dEb 错误 63:oSL 转差异常 64~65:保留初始值 参数码参数名称设定范围73:S1 外部安全关闸 101:CGdE CANopen 软件断线 1 102:CHbE CANopen 软件断线 2 103:CSyE CANopen 同步错误 104:CbFE CANopen 硬件断线 105:CIdE CANopen 106:CAdE CANopen 107:CFrE CANopen初始值06-23 06-24 06-25 06-26 06-27 06-28 06-29 06-30 06-31 06-32 06-33 06-34 06-35 06-36 06-37 06-38 06-39 06-40 06-41 06-42 06-43 06-44 06-45 06-46 06-47 06-48 06-49 06-50异常输出选择 1 异常输出选择 2 异常输出选择 3 异常输出选择 4 电子热电驿 2 选择(电机 2) 热电驿 2 作用时间(电机 2) PTC 动作选择 PTC 准位 故障时频率命令 故障时输出频率 故障时输出电压值 故障时直流侧电压值 故障时输出电流值 故障时 IGBT 温度 故障时 Heat Sink 温度 故障时马达的 rpm 故障时转矩命令 故障时多功能输入端子状态 故障时多功能输出端子状态 故障时驱动器状态 保留 保留 侦测输出欠相处置方式(OPL) 侦测输出欠相减速时间 侦测电流频带 侦测输出欠相的直流制动时间 侦测输出欠相的准位 侦测输入欠相的时间0~65535(参考异常讯息 bit 表) 0~65535(参考异常讯息 bit 表) 0~65535(参考异常讯息 bit 表) 0~65535(参考异常讯息 bit 表) 0:变频专用电机 1:标准电机 2:无电子热电驿 30.0~600.0 秒 0:警告并继续运转 1:警告且减速停车 2:警告且自由停车 0.0~100.0% 0.00~655.35 Hz 0.00~655.35 Hz 0.0~6553.5 V 0.0~6553.5 V 0.00~655.35 Amp 0.0~6553.5 ℃ 0.0~6553.5 ℃ 0~35 0~35 0~655350 0 0 0 2 60.0 0 50.0 只读 只读 只读 只读 只读 只读 只读 只读 只读 只读 只读 只读0~4 0~35 0~35 0.00~600.00 秒0 0 0 0 0 0.00 参数码06-51 06-52 06-53 06-54 06-55 06-56 06-57 06-58 06-63 06-64 06-65 06-66 06-67 06-68 保留参数名称侦测输入欠相涟波 侦测输入欠相保护之处置方式 (orP) 保留 降载波保护设定 PT100 电压准位 1 PT100 电压准位 2 PT100 电压到达准位 1 时的强 制运转频率 故障 1 发生时的运转时间(分钟) 故障 2 发生时的运转时间(分钟) 故障 3 发生时的运转时间(分钟) 故障 4 发生时的运转时间(分钟) 故障 5 发生时的运转时间(分钟) 故障 6 发生时的运转时间(分钟) 0.0~320.0 0:警告并继续运转 1:警告且减速停车 2:警告且惯性停车设定范围初始值0.0 00:定额定电流,并依照负载电流及温度限制载波 1:定载波频率,并依照设定载波限制负载电流 2:定额定电流(同设定 0),但关闭电流限制 0.000~10.000V 0.000~10.000V 0.00~655.35Hz 0~64799 分钟 0~64799 分钟 0~64799 分钟 0~64799 分钟 0~64799 分钟 0~64799 分钟0 5.000 7.000 0.00 只读 只读 只读 只读 只读 只读07 特殊参数参数码07-00 07-01 07-02 07-03 07-04 07-05 07-06 07-07 07-08 07-09 07-10 07-11 07-12参数名称软件煞车晶体动作准位设定 直流制动电流准位 启动时直流制动时间 停止时直流制动时间 直流制动起始频率 直流制动比例增益 瞬时停电再启动 允许停电时间 B.B.中断时间 速度追踪最大电流 B.B.动作选择 异常再启动次数 启动时速度追踪设定范围230V 系列:350.0~450.0Vdc 460V 系列:700.0~900.0Vdc 0~100% 0.0~60.0 秒 0.0~60.0 秒 0.00~600.00Hz 1~500 0:停止运转 1:由停电前速度作速度追踪 2:从最小输出频率作速度追踪 0.1~5.0 秒 0.1~5.0 秒 20~200% 0:停止运转 1:由 BB 前的速度作速度追踪 2:从最小输出频率作速度追踪 0~10 0:不动作初始值380.0 760.0 0 0.0 0.0 0.00 50 0 2.0 0.5 150 0 0 0 参数码参数名称设定范围1:从最大输出频率作速度追踪 2:由启动时的马达频率作速度追踪 3:从最小输出频率作速度追踪 0:不动作 1:第一减速时间 2:第二减速时间 3:第三减速时间 4:第四减速时间 5:目前之减速时间 6:自动减速 0.0~25.0 秒 0.00~600.00 秒 0.00~600.00Hz 0.00~600.00 秒 0.00~600.00Hz 0:风扇持续运转 1:停机运转一分钟后停止 2:随驱动器运转/停止动作 3:侦测散热片温度到达约 60℃后再启动 4:风扇不运转 0:以自由运转方式停止 1:依照第一减速时间 2:依照第二减速时间 3:依照第三减速时间 4:依照第四减速时间 5:系统减速 6:自动减速 0:关闭 1:开启 10~1000% 0:开启 AVR 功能 1:关闭 AVR 功能 2:减速时,关闭 AVR 功能 0.001~10.000 秒 0.001~10.000 秒 0~10 0.00~10.00初始值07-13瞬时停电时减速时间选择007-14 07-15 07-16 07-17 07-18DEB 回复时间 齿隙加速停顿时间 齿隙加速停顿频率 齿隙减速停顿时间 齿隙减速停顿频率0.0 0.00 0.00 0.00 0.0007-19冷却散热风扇控制方式007-20紧急或强制停机的减速方式007-21 07-22 07-23 07-24 07-25 07-26 07-27 07-28 07-29 07-30 07-31自动节能设定 节能增益 自动调节电压(AVR) 转矩命令滤波时间 SVC 滑差补偿的滤波时间 SVC 转矩补偿增益 SVC 滑差补偿增益 保留 滑差偏差准位 滑差偏差太大的检测时间 滑差值偏差太大的处理方式0 100 0 0.020 0.100 0 0.000.0~100.0% 0.0~10.0 秒 0:警告并继续运行 1:警告并减速停车 2:警告并自由停车0 1.0 0 参数码07-32 07-33参数名称马达震荡补偿因子 异常再起动次数回归时间 0~00 秒设定范围初始值08 高功能 PID 参数参数码 参数名称 设定范围0:无功能 1:负回授:由模拟输入 (参数 03-00) 2:负回授:由 PG 卡脉波输入,无方向性 3:负回授:由 PG 卡脉波输入,有方向性 4:正回授:由模拟输入 (参数 03-00) 5:正回授:由 PG 卡脉波输入,无方向性 6:正回授:由 PG 卡脉波输入,有方向性 0.0~500.0% 0.00~100.00 秒 0.00~1.00 秒 0.0~100.0% 0.0~110.0%初始值08-00PID 回馈端子选择(参数 10-15) (参数 10-15) (参数 10-15) (参数 10-15)380.0 760.008-01 08-02 08-03 08-04 08-05 08-06 08-07 08-08P 增益 I 积分时间 D 微分时间 积分上限 PID 输出命令限制 保留 一次延迟 回授异常侦测时间80.0 1.00 0.00 100.0 100.00.0~2.5 秒 0.0~3600.0 秒 0:警告并继续运转 1:警告且减速停 2:警告且自由停车 3:警告且以断线前频率运转 0.00~600.00Hz 0.00~600.00Hz 0.0~6000.0 秒 1.0~50.0% 0.1~300.0 秒 0.1~300.0 秒 0:参数设定 1:模拟输入 -100.0~+100.0%0.0 0.008-09回授讯号断线处理008-10 08-11 08-12 08-13 08-14 08-15 08-16 08-17 08-18 08-19 08-20 08-21睡眠频率 苏醒频率 睡眠时间 PID 回授讯号异常偏差量 PID 回授讯号异常偏差量检测 时间 PID 回授讯号滤波时间 PID 补偿选择 PID 补偿 保留 保留 PID 模式选择 允许 PID 控制改变运转方向0.00 0.00 0.0 10.0 5.0 5.0 0 00:旧 PID 模式 1:新 PID 模式 0:不可以改变运转方向 1:可以改变运转方向0 0 09 通讯参数参数码09-00 09-01 通讯地址 COM1 通讯传送速度参数名称1~254 4.8~115.2Kbps 0:警告并继续运转 1:警告且减速停车 2:警告且自由停车 3:不警告并继续运转 0.0~100.0 秒 0: 7N1 (ASCII) 1: 7N2 (ASCII) 2: 7E1 (ASCII) 3: 7O1 (ASCII) 4: 7E2 (ASCII) 5: 7O2 (ASCII) 6: 8N1 (ASCII) 7: 8N2 (ASCII) 8: 8E1 (ASCII) 9: 8O1 (ASCII) 10: 8E2 (ASCII) 11: 8O2 (ASCII) 12: 8N1 (RTU) 13: 8N2 (RTU) 14: 8E1 (RTU) 15: 8O1 (RTU) 16: 8E2 (RTU) 17: 8O2 (RTU)设定范围初始值1 9.609-02COM1 传输错误处理309-03COM1 逾时检出0.009-04COM1 通讯格式109-05 ~ 09-08 09-09 09-10 09-11 09-12 09-13 09-14 09-15 09-16 09-17 09-18 09-19 09-20 09-21 09-22 09-23 09-24保留 通讯响应延迟时间 通讯主频 区块传输 1 区块传输 2 区块传输 3 区块传输 4 区块传输 5 区块传输 6 区块传输 7 区块传输 8 区块传输 9 区块传输 10 区块传输 11 区块传输 12 区块传输 13 区块传输 14 0.0~200.0ms 0.00~600.00Hz 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 0~35 2.0 60.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 参数码09-25 09-26 09-27 ~ 09-29 09-30 09-31 ~ 09-34 09-35 09-36参数名称区块传输 15 区块传输 16 保留 通讯译码方式 保留 PLC 地址 CANopen 从站地址 1~254 1~127 0:1M 1:500k 2: 250k 3: 125k 4: 100k 5: 50k 1.00 ~ 2.00 0:使用 20XX 1:使用 60XX 0~35设定范围初始值0 002 009-37CANopen 速率009-38CANopen 频率增益1.0009-39CANopen 警告纪录bit 0:CANopen Guarding Time out bit 1:CANopen Heartbeat Time out bit 2:CANopen SYNC Time out bit 3:CANopen SDO Time out bit 4:CANopen SDO buffer overflow bit 5:Can Bus Off bit 6:Error protocol of CANopen 0:C2000 系列通讯定义 1:CANopen 标准 DS402 规范 0:节点复归状态(Node Reset State) 1:通讯复归状态(Com Reset State) 2:复归完成状态(Boot up State) 3:预操作状态(Pre Operation State) 4:操作状态(Operation State) 5:停止状态(Stop State) 0:开机尚未完成状态(Not Ready For UseState) 1:禁止运转状态(Inhibit Start State) 2:预激磁状态(Ready To Switch On State) 3:激磁状态(Switched On State) 4:允许操作状态(Enable Operation State) 7:快速动作停止状态(Quick Stop Active State) 13:触发错误动作状态(Err Reaction Active State) 14:已错误状态(Error State)009-40CANopen 译码方式109-41CANopen 通讯状态009-42CANopen 控制状态009-43 09-44 09-45 09-46保留 保留 CANopen 选择 CANopen 主站地址 0:使用 20XX 1:使用 60XX 1~127 1 100 参数码09-47 ~ 09-59 保留参数名称设定范围初始值09-60通讯卡的识别0:无通讯卡 1:DeviceNet Slave 2:Profibus-DP Slave 3:CANopen Slave 4:Modbus-TCP Slave 5:EtherNet/IP Slave 6~8:保留 只读 只读 只读009-61 09-62 09-63 09-64 ~ 09-69 09-70通讯卡版本 产品码 错误码 保留 通讯卡地址## ## ##DeviceNet: 0-63 Profibus-DP: 1-125 Standard DeviceNet: 0: 100Kbps 1: 125Kbps 2: 250Kbps 3: 1Mbps (台达自有) Non standard DeviceNet: (台达自有) 0: 10Kbps 1: 20Kbps 2: 50Kbps 3: 100Kbps 4: 125Kbps 5: 250Kbps 6: 500Kbps 7: 800Kbps 8: 1Mbps 0: 无功能 此种模式下,波特率仅可以设置为 0,1,2,3 为标109-71通讯卡速率209-72通讯卡速率额外设定准 DeviceNet 方式 1: 致能 此 种 扩 充 模 式 下 , DeviceNet 波 特 率 可 以 设 置 与 CANopen 相同(0-8)。009-73 09-74 09-75 09-76 09-77 09-78 09-79 09-80保留 保留 通讯卡 IP Configuration 通讯卡 IP 地址 1 通讯卡 IP 地址 2 通讯卡 IP 地址 3 通讯卡 IP 地址 4 通讯卡屏蔽地址 1 0:静态 IP 1:动态 IP (DHCP) 0~255 0~255 0~255 0~255 0~255 0 0 0 0 0 0 参数码09-81 09-82 09-83 09-84 09-85 09-86 09-87 09-88 09-89 09-90参数名称通讯卡屏蔽地址 2 通讯卡屏蔽地址 3 通讯卡屏蔽地址 4 通讯卡 Getway 地址 1 通讯卡 Getway 地址 2 通讯卡 Getway 地址 3 通讯卡 Getway 地址 4 通讯卡密码 (Low word) 通讯卡密码 (High word) 通讯卡重置 0~255 0~255 0~255 0~255 0~255 0~255 0~255 0~255 0~255 0:无功能 1:回复出厂设定值设定范围初始值0 0 0 0 0 0 0 0 0 009-91通讯卡额外设定Bit 0: Enable IP Filter : Bit 1: Internet parameters enable(1bit) 当网络端参数设定完毕时,Enable。通讯卡更新参 数完毕时,此 bit 会改为 Disable。 Bit 2: Login password enable(1bit) 当登入密码输入完毕时,Enable。通讯卡更新参数 完毕时,此 bit 会改为 Disable。 Bit 0: password enable 当通讯卡有设定密码时,Enable。通讯卡有设定密 码时,会设定此 bit 为 Enable。通讯卡清除密码时, 会设定此 bit 为 Disable。009-92通讯卡状态010 速度回授参数参数码 参数名称0:无功能 1:ABZ 2:保留 3:保留 1~20000 0:无功能 1:A/B 相脉波列 A 相超前 B 相 90 度为正转 2:A/B 相脉波列 B 相超前 A 相 90 度为正转 3:A 相为脉波列,B 相为方向符号 L 为反转 H 为正转 4:A 相为脉波列,B 相为方向符号 L 为正转 H 为反转 5:单相输入 1~255 1~35 1~35 0:警告并继续运转 1:警告且减速停设定范围初始值10-00编码器(Encoder) 种类选择010-01编码器(Encoder)每转脉波数60010-02编码器(Encoder)输入型式设定010-03 10-04 10-05 10-06 10-07 10-08除频输出设定(分母) 负载侧机械齿轮 A1 电机侧机械齿轮 B1 负载侧机械齿轮 A2 电机侧机械齿轮 B2 编码器(Encoder)回授讯号错误 处理1 100 100 100 100 2 参数码10-09 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15参数名称2:警告且自由停车 编码器(Encoder)回授讯号错误 时间 编码器(Encoder)失速位准 编码器(Encoder)失速侦测时间 编码器(Encoder)失速异常处理 编码器(Encoder)转差范围 编码器(Encoder)转差侦测时间 编码器(Encoder)转差异常处理 0.0~10.0 秒 0~120% (0:无功能) 0.0~2.0 秒 0:警告并继续运转 1:警告且减速停 2:警告且自由停车 0~50% (0:无功能) 0.0~10.0 秒 0:警告并继续运转 1:警告且减速停 2:警告且自由停车设定范围初始值1.0 115 0.1 2 50 0.5 210-16脉波输入型式设定0:无功能 1:A/B 相脉波列 A 相超前 B 相 90 度为正转 2:A/B 相脉波列 B 相超前 A 相 90 度为正转 3:A 相为脉波列,B 相为方向符号 L 为反转 H 为正转 4:A 相为脉波列,B 相为方向符号 L 为正转 H 为反转 1~0 0~65535pulse 0~65535pulse 0~65.535 杪010-17 10-18 10-19 10-20 10-21电子齿轮 A 电子齿轮 B 编码器(Encoder)内部定位位置 编码器(Encoder)容许位置到达 误差范围 PG2 脉波输入速度命令低通滤 波时间100 100 0 10 0.10011 进阶参数参数码 参数名称 设定范围bit 0: ASR 与 APR 自动调整 bit 1: 惯量估测(仅适用于 FOCPG 模式) bit 2: 零速伺服 bit 3: 保留 1~6PU) 0.00~600.00Hz(0:无功能) 0~40Hz 0~40Hz 0~40Hz 0~40Hz 0.000~10.000 秒 0~40Hz 0.000~10.000 秒初始值11-00系统控制011-01 11-02 11-03 11-04 11-05 11-06 11-07 11-08 11-09系统惯量标么值 ASR1/ASR2 切换频率 ASR1 低速频宽 ASR2 高速频宽 零速频宽 ASR1 增益 ASR1 积分时间 ASR2 增益 ASR2 积分时间400 7.00 10 10 10 10 0.100 10 0.100 参数码11-10 11-11 11-12 11-13 11-14 11-15 11-16 11-17 11-18 11-19 11-20 11-21 11-22 11-23 11-24 11-25 11-26 11-27参数名称ASR 零速增益 ASR 零速积分时间 ASR 速度前馈增益 PDFF 增益值 ASR 输出低通滤波时间 凹陷滤波深度 凹陷滤波频率 正转电动转矩限制 正转回生转矩限制 反转电动转矩限制 反转回生转矩限制 电机 1 弱磁曲线增益 电机 2 弱磁曲线增益 弱扇区速度响应 APR 增益 APR 前馈增益 APR 曲线时间 最大转矩命令 0~40Hz 0.000~10.000 秒 0~100% 0~200 0.000~0.350 秒 0~20db 0.00~200.00Hz 0~500% 0~500% 0~500% 0~500% 0~200% 0~200% 0~150% 0.00~40.00Hz 0~100 0.00~655.35 杪 0~500%设定范围初始值10 0.100 0 30 0.008 0 0.0 200 200 200 200 90 90 65 10.00 30 3.00 10011-28转矩命令偏压来源0:不动作 1:模拟讯号输入 (参数 03-00) 2:通讯接口 RS485 (参数 11-29) 3:由外部端子控制(依参数 11-30~11-32) 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0:数字操作器 1:通讯 RS485(参数 11-34) 2:模拟讯号输入(参数 03-00) 3:CANopen 4:保留 5:通讯扩充卡 -100.0~+100.0%(参数 11-27 设定值=100%) 0.000~1.000 秒 0:参数 11-37~11-38 1:依据频率命令(参数 00-20) 0~120% 0~120%011-29 11-30 11-31 11-32转矩命令偏压设定 高转矩命令补偿 中转矩命令补偿 低转矩命令补偿0.0 30.0 20.0 10.011-33转矩命令来源011-34 11-35 11-36 11-37 11-38 11-39转矩命令 转矩命令滤波时间 速度限制选择 转矩模式正方向速度限制 转矩模式反方向速度限制 保留0 0.000 0 10 10 参数码11-40 保留参数名称设定范围初始值 参数详细说明00 驱动器参数交流马达驱动器机种代码识别出厂设定值:#.# 设定范围 只读 表示可在运转中执行设定功能交流马达驱动器额定电流显示出厂设定值:#.# 设定范围 只读 参数 00-00 显示驱动器机种代码。同时,可读取参数(00-01)的电流值是否为该机种的额定电流。 参数 00-00 对应参数 00-01 电流的显示值。 出厂设定为一般负载额定电流,若需显示重载额定电流,请先设定参数 00-16=1。230V 系列框架 0.75 功率 kW 1.0 马力 HP 4 机种代码 重载额定电流 4.8 5 一般负载额定电流A1.5 2.0 6 7.1 8 2.2 3.0 8 10 11 3.7 5.0 10 16 17 5.5 7.5 12 24 25B7.5 10 14 31 33 11 15 16 47 49 15 20 18 62 65C18.5 25 20 71 75 22 30 22 86 90 30 40 24 114 120D37 50 26 139 146 45 60 28 171 180E50 75 30 204 215 75 100 32 242 255460V 系列框架 功率 kW 马力 HP 机种代码 重载 额定电流 一般负载 额定电流A0.75 1.5 1 2 5 7 2.9 3.0 3.8 4.0 2.2 3 9 5.7 6.0 3.7 5 11 8.1 4.0 5 93 9.5 5.5 7.5 13 11 7.5 10 15 17 18B 11 15 17 23 24C 15 18.5 22 20 25 30 19 21 23 30 32 36 38 43 45D 30 40 25 57 60 37 50 27 69 73 45 60 29 86 91 55 75 31E 75 90 110 100 125 150 33 35 37105 143 171 209 110 150 180 2209.0 10.5 12参数管理设定出厂设定值:0 设定范围 0:无功能 1:参数写保护 2:保留 6:重置 PLC (包含 CANopen 主站相关设定) 7:重置 CANopen 从站相关设定 9:所有参数的设定值重置为出厂值 (50Hz) 10:所有参数的设定值重置为出厂值 (60Hz)设定值为 1: 仅参数 00-02~00-08 可以设定, 其它的参数只提供只读, 必须先将参数 00-02 设定为 0 之后,才可进行变更其它参数设定值。 设定值为 9 或 10:即可恢复出厂设定值。若有设定密码(参数 00-08)时必须先解a(参数 00-07),将原先设定的密码清除后,才能恢复出厂值。 设定值为 6:清除内部 PLC 程序(包含 PLC 内部 CANopen 主站相关设定) 设定值为 7:重置 CANopen 从站相关设定开机显示画面选择出厂设定值:0 设定范围 0:显示频率命令(F) 1:显示实际运转频率(H) 2:显示使用者定义(U) 3:显示输出电流(A)此参数设定开机显示的画面内容。 使用者定义的选项内容是依照参数 00-04 的设定来显示。多功能显示选择(使用者定义)出厂设定值:0 设定范围 0:显示交流电机驱动器至电机之输出电流(A) 1:显示 TRG 端子之计数值(c) 2:显示实际输出频率(H) 3:显示交流电机驱动器内直流侧之电压值 DC-BUS 电压(u) 4:显示交流电机驱动器之 U, V, W 输出值(E) 5:显示 U, V, W 输出之功因角度(n) 6:显示 U, V, W 输出之功率 kW(P) 7:显示交流电机驱动器估测或由编码器(Encoder)回授之电机速度,以 rpm 为单位(r 00:正转速;- 00:负转速) 8:显示交流电机驱动器估算之输出正负转矩,以%为单位(t 0.0:正转矩; - 0.0:负转矩) (t) 9:显示 PG 回授(G) (如说明 1) 10:在 PID 功能起动后,显示 PID 回授值,以%为单位(b) 11:显示 AVI 模拟输入端子之讯号值, 0~10V 对应 0~100%(1.) (如说明 2) 12:显示 ACI 模拟输入端子之讯号值, 4~20mA/0~10V 对应 0~100%(2.) (如说明 2) 13:显示 AUI 模拟输入端子之讯号值, -10V~10V 对应-100~100% (3.) (如说明 2) 14:显示交流电机驱动器散热片的温度℃(i.) 15:显示交流电机驱动器功率模块 IGBT 温度℃(c.) 16:数字输入 ON/OFF 状态,参考 02-10(i) (如说明 3) 17:数字输出 ON/OFF 状态,参考 02-15(o) (如说明 4) 18:显示正在执行多段速的段速(S) 19:数字输入对应之 CPU 脚位状态(d) (如说明 3) 20:数字输出对应之 CPU 脚位状态(O.) (如说明 4) 21:马达实际运转圈数(PG 卡 PG1),在实际运转方向改变及停机时数字操 作器显示值归零,由 0 开始计算。最大值为 65535(P.) 22:脉波输入频率(PG 卡 PG 2)(S.) 23:脉波输入位置(PG 卡 PG 2),最大值为 65535(4.) 24:显示全程位置控制下的追踪误差(P.) 25~27:保留 28:显示 PLC 缓存器 D1043 之值(C) 说明 1 当参数 10-01 设定值为 1000 时,参数 10-02 设定值为 1、2,则 PG 回授显示范围为 0~4000。 当参数 10-01 设定值为 1000 时,参数 10-02 设定值为 3、4、5,则 PG 回授显示范围为 0~1000。有 Z 相时,以 Z 相为零点。无 Z 相,则以开机状态编码器位置为零点。 说明 2 当设定模拟输入偏压(参数 03-03~03-10) ,可显示负值。例如:AVI 输入电压为 0V,参数 03-03 设 定值为 10.0%,参数 03-07 设定值为 4(以偏压为中心) 。 说明 3 例如:若 REV、MI1、MI6 为导通状态,端子显示状态如下表 以 N.O.常开接点之应用作说明『0:断路(Off);1:导通(On)』端子 MI15 MI14 MI13 MI12 MI11 MI10 MI8 状态 0 0 0 0 0 0 0 MI7 0 MI6 1 MI5 0 MI4 0 MI3 0 MI2 0 MI1 1 REV FWD 1 0MI10~MI15 为外接扩充卡之端子(参数 02~26~02-31)使用。 以二进制表示为 00 0110。转换成 16 进制为 0086H。当参数 00-04 设定为”16”或”19”, 则从 KPC-CE01 面板上显示模式 u 页面时将显示”0086”。 设定值”16 与”19”之差异为”16”为数字输入 ON/OFF 状态,且参考参数 02-11 设定值。而”19”则为其 对应之 CPU 脚位 ON/OFF 状态。 使用者可先设定”16”观察数字输入 ON/OFF 状态,再设为”19”做检查以确认线路是否正常。 说明 4 例如:RY1:02-13 设定为”9”驱动器准备完成。驱动器开机后,若无任何异常状态后接点”闭合”,显示 状态如下表示: 以 N.O.常开接点之应用作说明端子 状态 0 0 保留 0 0 0 0 保留 0 0 0 0 保留 0 0 MO2 MO1 保留 RY2 RY1 0 0 0 0 1此时若参数 00-04 设定为”17”或”20”, 则从 KPC-CE01 面板上显示模式 u 页面时将显示”0001”。 设定值”17 与”20”之差异为”17”为数字输出 ON/OFF 状态, 且参考参数 02-18 设定, ”20”则为其对应之 CPU 脚位 ON/OFF 状态。 使用者可先设定”17”观察数字输出 ON/OFF 状态,再设为”20”做检查以确认线路是否正常。 说明 5 设定值 ”8”:100%表示马达额定转矩 马达额定转矩=(马达额定功率 x60/2π)/马达额定转速。保留 软件版本出厂设定值:#.# 设定范围 仅供读取参数保护解a输入出厂设定值:0 设定范围 1~~65535 显示内容 0~2 记录密码错误次数在参数 00-07 输入参数 00-08 所设定的密码后,即可解开参数锁定修改设定各项参数。 设定此参数后,务必记下来设定值,以免造成日后的不便。 使用参数 00-07 及 00-08 用意是防止非维护操作人员误设定其它参数。 若忘记自行设定密码时,可输入 9999 按”ENTER”键确定后,再输入一次 9999 按”ENTER” 键(此动作须在 10 秒内完成,若超过时间请重新输入) ,才算完成译码动作,并将先前设 定的参数设定值恢复成出厂设定值。参数保护密码输入出厂设定值:0 设定范围 1~~65535 显示内容 0:未设定密码锁或 00-07 密码输入成功 1:参数已被锁定 此参数为设定密码保护,第一次可直接设定密码,设定完后内容值会变为 1,此时表示密码保护生 效。欲修改任何参数,务必先至参数 00-07,输入正确密码,解开密码后,此参数会变成 0,即可 设定任何参数。 当参数 00-07 解开密码保护后, 再设定此参数为 0,表示取消密码保护。以后开机也不会有密码保 护。 设定密码是永久有效。当开机后有需要更改任何参数时,请先设定参数 00-07 解开密码后。 当密码解开后如何再度启用: 方法 1:重新输入参数 00-08 新密码(输入一次) 。 方法 2:重新开机密码保护立即恢复原先设定。 方法 3:在参数 00-07 输入非密码之值。 密aO定密az失00-08在00-08入 正_密a後, 00-08@示0100-07密a不正_00-07只有 三次 入 正_ 密a C 。 第 一次 入 椴 正_ r @示01, 第 二次 入 不正 _t @示02, 第三 次 一直 Wq& P code & 入9999按&ENTER& I, 再 重} 一 次
作 後 (限10秒
完 成),才 可 解 除 密a,K⒒成出S值假如 三次 入 不正 _的 密a 後, t面 板 被i 住, 必 重_ ㈦源後 ,才 能再 次 入密 a。解a流程DO定密a00-08解_密a00-07是否 00-08=0 否 嚯後再上, 密a仍存在是嚯後再上, 密a解除保留 控制模式出厂设定值:0 设定范围 0:速度模式 1:保留 2:转矩模式 此参数决定此交流马达驱动器的控制模式。速度模式控制选择出厂设定值:0 设定范围 0:V/F(V/F 控制) 1: VFPG(V/F 控制+编码器) 2: SVC(无感测向量控制) 3:FOCPG(FOC 向量控制+编码器) 此参数决定此交流马达驱动器的控制模式。 0:V/F 控制,使用者可依需求自行设计 V/F 的比例,且可同时控制多台电机。 1:V/F 控制+编码器(Encoder),使用者可选购 PG 卡配合编码器做闭回路的速度控制。 2:无感测向量控制,可藉由电机参数的调适(Auto-tunning)求得最佳的控制特性。 3:FOC 向量控制+编码器除可提高转矩外,其速度控制的精确度更加准确。 (1:1000) 。 参数 00-11 设定值为 3 时,FOCPG 控制方块图如下11-12 前增益+ + + +00-20ASR11-00 Bit 0=0 11-06~11-11, 11-00 Bit 0=1 11-03~11-05,D矩限制 11-17~11-20o偏 依03-00 依11-29 依多功能入11-14TqBias11-28D矩命令Iq命令弱磁曲11-21/11-22Id命令流 控制IGBT & PWMMC1 01-01 01-02 05-01 ~ 05-09 C1 01-35 01-36 05-13 ~ 05-21a器 10-00 ~ 10-02Hl率流 量y流回授向量+ a器控 制方 KD保留 转矩模式控制选择出厂设定值:0 设定范围 0:TQCPG 1:保留 TQCPG 控制方块图如下 o偏 依03-00 依11-29 依多功能入 D矩命令 11-34 11-36 or 00-20 速度限制 or 命令 + + 06-12 11-35 速度/D矩 模式切Q D矩限制 11-17~11-20 11-14+ASR11-00 Bit 0=0 11-06~11-11 11-00 Bit 0=1 11-03~11-05Iq命令 弱磁曲 11-21/11-22 Id命令 流 控制 IGBT & PWM MC1 01-01 01-02 05-01 ~ 05-09 C1 01-35 01-36 05-13 ~ 05-21a 器 10-00 ~ 10-02流 量y Hl率流回授D矩+ a器控 制方 KD保留 保留 负载选择出厂设定值:0 设定范围 0:一般负载 1:重载一般负载:过负载额定输出电流 120% 1 分钟,载波设定说明请参考参数 00-17,额定电流请参考规格表或 参数 00-01。 重载:过负载额定输出电流 150% 1 分钟,载波设定说明请参考参数 00-17,额定电流请参考规格表或参数 00-01。载波频率单位:1 出厂设定值:如表 设定范围 2~15kHz 此参数可设定 PWM 输出的载波频率。 230V 系列 机种 设定范围 一般负载 重载 出厂设定值 出厂设定值1-15HP [0.75-11kW] 02~15kHz 8kHz20-50HP [15-37kW] 02~10kHz 6kHz 2kHz60-100HP [45-75kW] 02~09kHz 4kHz460V 系列 机种 设定范围 一般负载 重载 出厂设定值 出厂设定值 1-20HP [0.75-15kW] 25-75HP [18.5-55kW] 100-150HP [75-110kW] 02~15kHz 8kHz 02~10kHz 6kHz 2kHz 02~09kHz 4kHzd 波l 率 1kHz 8kHz 15kHz 磁噪 音 大 小s 音、
散逸 小 大 小 大 流波 形由上表可知 PWM 输出的载波频率对于马达的电磁噪音有绝对的影响。 对驱动器的热损失及对环境 的干扰也有影响;所以,如果周围环境的噪音已大过马达噪音,此时将载波频率调低对驱动器有降 低温升的好处;若载波频率高时,虽然得到安静的运转,相对的整体的配线,干扰的防治都均须考 虑。 当载波频率高于出厂设定值时,必须降载保护,相关设定与说明请参照参数 06-55。保留 保留 频率指令来源设定(AUTO)出厂设定值:0 设定范围 0:由数字操作器输入 1:由通讯 RS-485 输入 2:由外部模拟输入 (参考参数 03-00) 3:由外部 up/down 端子(多机能输入端子) 4:脉波(Pulse)输入不带转向命令 (参考参数 10-16,不考虑方向),需搭配 PG 卡 5:脉波(Pulse)输入带转向命令 (参考参数 10-16),需搭配 PG 卡 6:由 CANopen 通讯卡 7:保留 8:由通讯卡 (不含 CANopen 卡) 此参数为” AUTO”模式下,设定驱动器主频率来源。 参数 00-20、00-21 与 00-30、00-31 分别为 AUTO 及 HAND 的频率、运转来源设定。可在数字操 作器(KPC-CC01)或由多功能输入端子(MI)选择 AUTO/HAND 模式。 出厂时不管频率或运转来源设定皆为 AUTO 模式,每次断电再上电后,都回复为 AUTO 状态,如 果有设定多功能输入端子为 HAND 与 AUTO 的切换,以多功能输入端子的优先权为最高,当外部 端子在 OFF 的状态下,驱动器不接受任何运转讯号,也无法执行寸动(JOG) 。运转指令来源设定(AUTO)出厂设定值:0 设定范围 0:运转指令由数字操作器控制 1:运转指令由外部端子控制,键盘 STOP 键无效 2:运转指令由通讯界面操作,键盘 STOP 键无效 3:运转指令由 CANopen 通讯卡 4:保留 5:运转指令由通讯卡(不含 CANopen 通讯卡) 此参数为” AUTO”模式下,设定驱动器运转指令来源。 当运转指令要由数字操作器(KPC-CC01)控制时,面板上的 RUN、STOP 键、JOG(F1 键)功能 有效。停车方式出厂设定值:0 设定范围 0:以减速煞车方式停止 1:以自由运转方式停止 当驱动器接受到『停止』的命令后,驱动器将依此参数的设定控制电机停止的方式。l率 出l率 R_D速 l率 出l率 R_D速rg \D命令 R_依p速rg停止 RUN STOP \D命令 R_依T性停止 RUN STOPrgp速停止c自由\D停止1. 2.电机以减速煞车方式停止:驱动器会依目前所设定的减速时间,减速至 0 或〔最低输出频率〕 (参 数 01-09)后停止(依参数 01-07)。 电机以自由运转方式停止:驱动器立即停止输出,电机依负载惯性自由运转至停止。 机械停止时,电机需立即停止以免造成人身安全或物料浪费之场合,建议设定为减速煞车。 至于减速时间的长短尚需配合现场调机的特性设定。 机械停止时,即使电机空转无妨或负载惯性很大时建议设定为自由运转。 例如:风机、冲床、帮浦等。 转矩控制的停车方式亦按照参数 00-22 的设定。运转方向选择出厂设定值:0 设定范围 0:可正反转 1:禁止反转 2:禁止正转 此参数可避免因误操作导致电机正反转造成设备损坏, 因此用来限制马达的运转的方向为正转或反 转。当马达的负载只允许一固定运转方向时,此参数可限制马达运转方向,可避免使用者误操作导 致设备损坏。频率指令来源设定(HAND)出厂设定值:0 设定范围 0:由数字操作器输入 1:由通讯 RS-485 输入 2:由外部模拟输入 (参考参数 03-00) 3:由外部 up/down 端子(多机能输入端子) 4: 脉波(Pulse)输入不带转向命令 (参考参数 10-16, 不考虑方向) , 需搭配 PG 卡 5:脉波(Pulse)输入带转向命令 (参考参数 10-16) ,需搭配 PG 卡 6:由 CANopen 通讯卡 7:保留 8:由通讯卡 (不含 CANopen 卡) 此参数为” HAND”模式下,设定驱动器主频率来源。运转指令来源设定(HAND)出厂设定值:0 设定范围 0:运转指令由数字操作器控制 1:运转指令由外部端子控制,键盘 STOP 键无效 2:运转指令由通讯界面操作,键盘 STOP 键无效 3:运转指令由 CANopen 通讯卡 4:保留 5:运转指令由通讯卡(不含 CANopen 通讯卡) 此参数为” HAND”模式,设定驱动器运转指令来源。 参数 00-20、00-21 与 00-30、00-31 分别为 AUTO 及 HAND 的频率、运转来源设定。可在数字操 作器(KPC-CC01)或由多功能输入端子(MI)选择 AUTO/HAND 模式。 出厂时不管频率或运转来源设定皆为 AUTO 模式,每次断电再上电后,都回复为 AUTO 状态,如 果有设定多功能输入端子为 HAND 与 AUTO 的切换,以多功能输入端子的优先权为最高,当外部 端子在 OFF 的状态下,驱动器不接受任何运转讯号,也无法执行寸动(JOG) 。 01 基本参数最高操作频率表示可在运转中执行设定功能单位:Hz 出厂设定值:60.00/50.00 设定范围 50.00~600.00Hz 设定驱动器最高的操作频率范围。此设定为对应到模拟输入频率设定信号的最大值(0 ~ 10V,4 ~ 20mA,±10V)对应此一频率范围。电机 1 输出最高频率设定(基底频率/电机额定频率) 电机 2 输出最高频率设定(基底频率/电机额定频率)单位:Hz 出厂设定值:60.00/50.00 设定范围 0.00~600.00Hz 通常此设定值为根据电机铭牌上所订定的规格, 电机额定运转电压频率设定。 若使用的电机为 60Hz 则设定 60Hz,若为 50Hz 的电机则设定 50Hz。 参数 01-35 是使用在当应用场所之电机为双基底之电机时。电机 1 输出最大电压设定(基底电压/电机额定电压) 电机 2 输出最大电压设定(基底电压/电机额定电压)单位:V 出厂设定值:220.0/440.0 设定范围 230V 系列 0.0~255.0V 460V 系列 0.0~510.0V 通常此设定值为根据电机铭牌上电机额定运转电压设定。若使用的电机为 220V 则设定 220.0V, 若为 200V 的电机则设定 200.0V。 目前市售的电机种类繁多,各国家的电源系统也不一样,解决这个问题最经济且最方便的方法就是 安装交流电机驱动器。可解决电压、频率的不同,发挥电机原有的特性与寿命。电机 1 输出中间 1 频率设定单位:Hz 出厂设定值:0.50 设定范围 0.00~600.00Hz电机 1 输出中间 1 电压设定单位:V 出厂设定值:5.0/10.0 设定范围 230V 系列 0.0~255.0V 460V 系列 0.0~510.0V 电机 2 输出中间 2 频率设定单位:Hz 出厂设定值:0.50 设定范围 0.00~600.00Hz电机 2 输出中间 2 电压设定单位:V 出厂设定值:5.0/10.0 设定范围 230V 系列 0.0~255.0V 460V 系列 0.0~510.0V电机 1 输出中间 2 频率设定单位:Hz 出厂设定值:0.50 设定范围 0.00~600.00Hz电机 1 输出中间 2 电压设定单位:V 出厂设定值:5.0/10.0 设定范围 230V 系列 0.0~255.0V 460V 系列 0.0~510.0V电机 2 输出中间 2 频率设定单位:Hz 出厂设定值:0.50 设定范围 0.00~600.00Hz电机 2 输出中间 2 电压设定单位:V 出厂设定值:5.0/10.0 设定范围 230V 系列 0.0~255.0V 460V 系列 0.0~510.0V电机 1 输出最低频率设定单位:Hz 出厂设定值:0.00 设定范围 0.00~600.00Hz电机 1 输出最小电压设定单位:V 出厂设定值:0.0/0.0 设定范围 230V 系列 0.0~255.0V 460V 系列 0.0~510.0V 电机 2 输出最低频率设定单位:Hz 出厂设定值:0.00 设定范围 0.00~600.00Hz电机 2 输出最小电压设定单位:V 出厂设定值:0.0/0.0 设定范围 230V 系列 0.0~255.0V 460V 系列 0.0~510.0V V/F 曲线的设定值通常根据电机容许的负载特性来设定。 若负载的特性超出了电机所能负荷的负载 时,必须特别注意电机的散热能力、动态平衡与轴承润滑。 在低频时电压的设定太高时可能将电机烧毁、过热,或发生失速防止动作、过电流保护等现象。所 以,使用者在设定电压值时务必小心以免造成电机损坏或驱动器异常。 参数 01-35~01-42 为第二组电机 V/F 曲线。当多功能输入端子 02-01~02-08、02-26~02-31(扩充 卡)被设定为 14 且被致能时,驱动器便会依第二组 V/F 曲线动作。 第一组 V/F 曲线如下图所示,第二组 V/F 曲线可依此类推。 第1 01-02 第2 01-04 第3 01-06 01-11 l率下限值 l率出限制 一般的V/F曲 特殊的V/F曲 01-10 l率上限值第4 01-08 01-07 01-09 01-05 01-03 01-01 第4l率 宇l率 第3l率 第2l率 第1l率 V/F曲相PDl率 01-00 最高操作l率提供常用之V/F曲线设定 (1) 一般用途 V 22010 1.5出SO定值 O定值
01-00 60.0 60.0 01-01 01-02 220.0 01-03 1.50 01-05 01-04 10.0 01-06 F 1.50 01-07 60.0 01-08 10.0V 22010 1.3出SO定值 O定值
01-00 50.0 50.0 01-01 01-02 220.0 01-03 1.30 01-05 01-04 12.0 01-06 F 1.30 01-07 50.0 01-08 12.0(2) 风、水力机械V 22050 10 1.5 30 60.0 F出SO定值 O定值 ?? 01-00 60.0 60.0 01-01 01-02 220.0 01-03 30.0 01-05 01-04 01-06 01-07 01-08 50.0 1.50 10.0V 22050 10 1.3 25 50.0 F出SO定值 O定值 ?? 01-00 50.0 50.0 01-01 01-02 220.0 01-03 25.0 01-05 01-04 01-06 01-07 01-08 50.0 1.30 10.0(3) 高启动转矩V 22023 18 1.5 3出SO定值 O定值
01-00 60.0 60.0 01-01 01-02 220.0 01-03 3.00 01-05 01-04 23.0 01-06 F 01-07 1.50 60.0 01-08 18.0V 22023 14 1.3 2.2出SO定值 O定值
01-00 50.0 50.0 01-01 01-02 220.0 01-03 2.20 01-05 01-04 23.0 01-06 F 1.30 01-07 50.0 01-08 14.0启动频率单位:Hz 出厂设定值:0.50 设定范围 0.0~600.00Hz 当启动频率大于最小输出频率时,变频器的输出将从启动频率到设定频率。详细说明请参考下图所 示。 Fcmd=频率命令; Fstart=启动频率(参数 01-09) ; fstart=实际驱动器的启动频率; Fmin=第四输出频率设定(参数 01-07/01-41) ; Flow=下限频率(参数 01-11)铀查g判喑绦 Fcmd&FminNO依01-34YESFstart&FminNOfstart=FminFlow=0YESH=Fcmd Hz FcmdYESfstart=FstartFmin Fstart Time 俞徇\N判喑绦NO NOFlow=0Fcmd&FlowNO YESFcmd&FminYES依 01-34依 01-34YESNOFcmd&FminNO YESH=Flow Hz 60Hz Flow Fcmd1 Fmin Fcmd2 H=Flow Flow&Fcmd1 &FminH=Fcmd Hz Fcmd Fstart Fmin Hz 60Hz Fcmd1 Fmin Fcmd2 Time FlowH=Fcmd H=Fcmd1 Fcmd1&Flow且 Fcmd1&FminTime 依01-34 Fcmd2&Flow且 Fcmd2&FminTime 依01-34 Fmin&Fcmd2上限频率单位:Hz 出厂设定值:600.00 设定范围 0.0~600.00Hz下限频率单位:Hz 出厂设定值:0.00 设定范围 0.0~600.00Hz 上下限输出频率的设定乃用来限制实际输出至电机的频率值; 若设定频率高于上限频率则以上限频 率运转;若设定频率低于下限频率且设定频率高于最小频率,则以下限频率运行。设定时,上限频 率&下限频率。 参数 01-10 设定值必须≥参数 01-11 输出频率下限设定。100.0%为参数 01-00 的设定值。 换算方式:输出频率上限值(01-00 × 01-10)/100。 此参数设定值会限制驱动器的最大输出频率, 如果频率命令设定值高于 01-10 设定值, 则输出频率 会被钳制住在 01-10 输出频率设定值。 当驱动器启动 07-27 转差补偿或 PID 回授控制时,驱动器的输出频率可能会超过频率命令,但是 仍会受到此参数设定值的限制。 相关参数:01-00 最高操作频率设定、01-11 输出频率下限设定01.02R_~定 (Vbase )01.04中g (Vm id )01.06最低出 01.05 01.03 涸O定 最低出l 中gl率 (Vm in ) 率O定 (Fm id ) (Fm in )01.01R_~定l率 (Fbas e )01.00l率最高操作l率V/F曲换算方式:输出频率下限值(01-00 × 01-11)/100 此参数设定值会限制驱动器的最低输出频率。 当驱动器的频率命令或回授控制计算出的频率小于此 设定值时,驱动器的输出频率会受到此下限频率限制。 驱动器启动时会依照 V/F 曲线由 01-05 最低输出频率加速至设定频率,不受此参数限制。 输出频率上下限的设定主要是防止现场人员的误操作, 避免造成马达因运转频率过低可能产生过热 现象,或是因速度过高造成机械磨损等灾害。 输出频率上限值经计算后若为 50Hz,而设定频率为 60Hz 时,此时输出最高频率为 50Hz。 输出频率下限值经计算后若为 10Hz,而 01.05 最低运转频率设定为 1.5Hz 时,则启动后,当频率 命令大于 01-05 最低输出频率但小于 10Hz 时,会以 10Hz 运转。若频率命令小于 01.05 最低输出 频率时,则驱动器不会有输出,而是进入准备状态。 输出频率上限若最高操作频率为 60Hz,而设定频率也为 60Hz 时,即使作转差补偿时也不会超过 60Hz。若要使输出频率超过 60Hz 可调整输出上限值或把最高操作频率加大即可。 出l率01-10l率出上限01-11l率出下限l率命令O定第一加速时间设定 第一减速时间设定 第二加速时间设定 第二减速时间设定 第三加速时间设定 第三减速时间设定 第四加速时间设定 第四减速时间设定 寸动加速设定(JOG) 寸动减速设定(JOG)单位:秒 出厂设定值:1.00/10.0 设定范围 参数 01-45=0:0.00~600.00 秒 参数 01-45=1:0.00~6000.0 秒 加速时间是决定驱动器 0.0Hz 加速到 [最高操作频率](参数 01-00)所需时间。减速时间是决定驱 动器由[最高操作频率](参数 01-00)减速到 0.00Hz 所需时间。 用参数 01-44 最佳化加减速选择时加/减速时间无效。 加减速时间的切换,需藉由多机能端子的设定才能达到四段加减速时间的功能;出厂设定均为第一 加减速时间。 转矩限制功能和失速防止功能将动作时,实际加/减速时间将比以上说明的动作时间长。 加减速时间设定太短可能触发驱动器之保护功能动作 (加速中过电流失速防止 06-03 或过电压失速 防止 06-01) ,而使实际加减速时间大于此设定值。 加速时间设定太短可能造成驱动器加速时电流过大,致使电机损坏或驱动器之保护功能动作。 减速时间设定太短可能造成驱动器减速时电流过大或驱动器内部电压过高, 致使电机损坏或驱动器 之保护功能动作。 若要使驱动器于短时间之内减速,且避免驱动器内部电压过高,可以采用适当的煞车电阻(关于煞 车电阻选用请参考附录 B-1 煞车电阻选用一览表)。 启动 01-24~01-27 S 曲线缓加减速时,实际的加减速时间,会较设定值为长。l率 01-00 最高操作l率 O定\Dl率p速rg 加速rg 01-13,15,17,19,21 01-12,14,16,18,20 加p速rg定xrg寸动频率设定(JOG)单位:Hz 出厂设定值:6.00 设定范围 0.00~600.00Hz 使用寸动功能时,可以使用外部端子 JOG 或 KPC-CC01 上 F1 键。此时,当连接有寸动功能端子 的开关“闭合“时驱动器便会自 0Hz 加速至寸动运转频率(参数 01-22) 。开关放开时驱动器便会 自寸动运转频率减速至停止。而寸动运转的加减速时间(参数 01-20,01-21) ,是由 0.0Hz 加速到 参数 01-22 寸动频率的时间;当驱动器在运转中时不可以执行寸动运转命令;同理,当寸动运转执 行时,不接受其它运转指令,仅接受正反转及数字操作器上的[STOP]键有效。 选购品 KPC-CE01 面板按键无 JOG 功能。第一段/第四段加减速切换频率单位:Hz 出厂设定值:0.00 设定范围 0.00~600.00Hz 此功能可不需要外部端子切换的功能, 自动依此参数的设定切换加速时间, 但若外部端子有设定时, 以外部多机能端子优先。l率第一 加速rg01-23第一 p速rg第四加速rg第四p速rgrg第一/第四段加p速切QS 加速起始时间设定 1 S 加速到达时间设定 2 S 减速起始时间设定 1 S 减速到达时间设定 2单位:秒 出厂设定值:0.20/0.0 设定范围 参数 01-45=0:0.00~25.00 秒 参数 01-45=1:0.00~250.0 秒 此参数可用来设定驱动器在启动开始加速时,作无冲击性的缓启动。加减速曲线可由参数设定值来 调整不同程度的 S 加减速曲线。启动 S 曲线缓加减速,驱动器会依据原加减速时间作不同速率的 加减速曲线。 加减速时间设定=0 秒时,S 曲线功能无效。 当参数 01-12, 01-14, 01-16, 01-18R参数 01-24 及 01-25,则实际加速时间如下 实际加速时间=参数 01-12, 01-14, 01-16, 01-18 +(参数 01-24+参数 01-25)/2 当参数 01-13, 01-15, 01-17, 01-19R参数 01-26 及 01-27,则实际减速时间如下 实际减速时间=参数 01-13, 01-15, 01-17, 01-19 +(参数 01-26+参数 01-27)/2l率01-2501-2601-2401-27rg禁止设定频率 1 上限 禁止设定频率 1 下限 禁止设定频率 2 上限 禁止设定频率 2 下限 禁止设定频率 3 上限 禁止设定频率 3 下限单位:Hz 出厂设定值:0.00 设定范围 0.00~600.00Hz 此六个参数设定禁止设定频率,驱动器的频率设定会跳过这些频率范围,但频率的输出是连续。此 六个参数设定无大小限定,亦可相组合。参数 01-28 的设定值无需大于参数 01-29,参数 01-30 的 设定值无需大于参数 01-31,参数 01-32 的设定值无需大于参数 01-33。参数 01-28~01-33 皆可依 使用者需要而设定,相互间无大于或小于的关系存在。 此参数设定驱动器禁止操作之频率范围。 此功能可用于防止机械系统固有频率所产生的共振, 此功 能可以使驱动器不会持续运转在机械系统或负载系统的共振频率或其它原因禁止运转之频率, 可以 使其各频率点避免发生共振之情形,有三个区域可供使用。 此六个参数设定禁止设定频率,驱动器的频率设定会跳过这些频率范围,但频率的输出是连续。此 六个参数设定有一个限定, 01-28≥01-29≥01-30≥01-31≥01-32≥01-33, 设定为 0.0 时禁止操作频率 为无效。 频率命令(F)仍可设定于禁止运转频率范围之内,此时输出频率(H)将限制在禁止操作频率范围之下 限。 驱动器在作加减速时,输出频率仍会经过禁止操作频率范围。01-28 部 l 率 指 令01-29 01-30 01-31 01-32 01-33l率上升 l率下降0O定l率指令零速模式选择出厂设定值:0 设定范围 0:输出等待 1:零速运转 2:Fmin (第四输出频率设定) 此参数定义当驱动器之频率命令&Fmin(参数 01-07、01-41)时,驱动器会依此参数设定值动作。 设定为 0 时,驱动器会进入等待状态(U、V、W 无电压输出)。 设定为 1 时,V/F、VFPG、SVC 模式下,以 Vmin(参数 01-08、01-42)执行直流制动。VFPG 及 FOCPG 模式下,执行零速运转。 设定为 2 时, V/F、 VFPG、 SVC、 FOCPG 模式下, 驱动器会依 Fmin(参数 01-07、 01-41)和 Vmin(参 数 01-08、01-42)的设定值执行运转。 在 VF、VFPG、SVC 模式下fout 01-34=0 停止出 fmin 01-07 0Hz 0Hz 0Hz\D (Dc直?制) 01-34=1 01-34=2停止出等待在 FOCPG 模式下,参数 01-34=2 时,才会依据此设定动作fout 01-34=0 fmin 01-07 l率命令 l率命令 01-34=1 01-34=2 V/F 曲线模式出厂设定值:0 设定范围 0:依参数群 01 设定 1:V/F 1.5 次曲线 2:V/F 2 次曲线 当设定为 ”0”,控制电机 1,V/F 曲线参考参数为 01-01~01-08;电机 2 之曲线参考参数为 01-35~ 01-42。 选择设定值为 1 或 2,第二与第三电压频率设定值为无效的。 如果电机的负载为变转矩负载(负载转矩与转速成正比,如风机或水泵等负载) ,转速低时负载转 矩较低,可适当降低输入电压使输入电流的磁场变小,以降低电机的磁通损与铁损,提高整体效 率。 设定高次方的 V/F 曲线时,低频转矩较低,驱动器不适合做快速的加减速。如果需要快速的加减 速,建议不要使用此参数。01-02% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 201.5次方曲2次方曲 40 60 80100最佳化加减速设定出厂设