求两台15KW星电动机星三角降压启动实物接线电动机可以同时启动,也可以分别启动电路图

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

15KW的风机 用星三电动机星三角降压启动实物接线熔断器热继电器接触器怎么选型?

该楼層疑似违规已被系统折叠 

15KW的风机 用星三电动机星三角降压启动实物接线熔断器 热继电器 接触器 怎么选型?


该楼层疑似违规已被系统折叠 


該楼层疑似违规已被系统折叠 

接触器40A热继电器用45A


该楼层疑似违规已被系统折叠 

书上说热继电器选型应该是0.9~1.5倍环境恶劣才选1.5被倍正常使用選1.1被就行吧


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

15kW电机的额定电流是29.5A,不用星三电动机煋三角降压启动实物接线


该楼层疑似违规已被系统折叠 


拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

如何计算星三角启动的三相异步电动机的热继电器的整定值?
比如电动机是15kw的,那熱继电器的整定值应该是多少?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

一般为1.2倍的额定电流,但是很多时候在配线时为了美观和节省线纜,将热继电器装于电源接触器的下方,三角形运行时经过热继电器主桩头的电流不是线电流,而是相电流,这样就不能用1.2倍的额定电流来整定,而昰整电流等于1.2×(In/√3).15kw的三相异步电动机额定电流约为28.5A,若热继电器装于电源进线处,则整电流等于34A,若热继电器装于电源接触器下方,则整电鋶等于20A.