格力kfr-35w/c20-3/fnc07,灰尘将冷凝器堵死,内机交替闪烁F3F4,外机感温头均正常,怎么处理

格力空调风管送风式热泵机组FGR12/A1-N4,压缩机开机5-10秒就停了,外风机30秒左右就停了,代码出&F1&急:谢谢_百度知道
格力空调风管送风式热泵机组FGR12/A1-N4,压缩机开机5-10秒就停了,外风机30秒左右就停了,代码出&F1&急:谢谢
请高人指点
我有更好的答案
  格力商用空调-户式中央空调机组  单系统  代码 故障部位  E1
系统高压保护  E2
板式换热器放冻结保护  E3
系统低压保护  E6
电动机过载保护  E7
水流开关保护  E8
系统防高温保护  F1
防冻结,防高温传感器故障  F2
化霜传感器故障  F3
环境温度传感器故障  F4
回水温度传感器故障  F5
供水温度传感器故障  双系统  代码 故障  E1
压缩机1高压保护  E2
系统1防冻结保护  E3
压缩机1低压保护  E4
压缩机1排气温度保护  E5
压缩机1过载保护  E6
循环水泵过载保护  E7
水流开关故障  E8
风机过载保护  E9
系统1防高温  b1
压缩机2高压保护  b2
系统2防冻结保护  b3
压缩机2低压保护  b4
压缩机2排气温度保护  b5
压缩机2过载保护  b8
风机2过载保护  b9
系统2防高温  F1
防冻结温度传感器1故障  F2
防冻结温度传感器2故障  F3
化霜传感器1故障  F4
化霜传感器2故障  F5
排气温度传感器1故障  F6
排气温度传感器2故障  F7
室外温度传感器故障  F8
进水温度传感器故障  F9
出水温度传感器故障  EC
通讯异常  EE
电脑板存储器故障  格力商用空调-数码多联空调机组  风管式内机  代码 故障  E1
压缩机高压保护  E2
室内机防冻结保护  E3
压缩机低压保护  E4
压缩机排气温度保护  E5
压缩机过流保护  E6
通讯异常  F0
室温传感器故障  F1
室内机入管温度传感器故障  F2
室内机中部温度传感器故障  F3
室内机出管温度传感器故障  F4
室外机环境温度传感器故障  F5
室外机入管温度传感器故障  F6
室外机中部温度传感器故障  F7
室外机出管温度传感器故障  F8
压缩机排气温度传感器故障(定容机)  F9
压缩机排气温度传感器故障(数码机)  FA
油温传感器故障(定容机)  Fb
油温传感器故障(数码机)  Fc
高压阀故障  Fd
低压阀故障  格力超薄风管机代码  型号:FG(R)2.3/B
FG(R)2.6/B
FG(R)3.5/B
FG(R)6.5/B  E1
压缩机高压保护  E2
室内防冻结保护  E3
压缩机低压保护  E0
室内环境感温头故障  F1
蒸发器感温头故障  F3
室外环境感温头故障  EH
辅助电加热故障  格力风管式空调代码  型号:FGR6.5/A
FGR3.5/A  E1
压缩机高压保护  E2
室内防冻结保护  E3
压缩机低压保护  E4
压缩机排气温度保护  E5
压缩机过载保护  E6
通信故障  E0
室内环境感温头故障  F1
蒸发器感温头故障  F2
冷凝器感温头故障  F3
室外感温头故障  F4
排气感温头故障  E3
压缩机低压保护  E4
压缩机排气温度保护  E5
压缩机过载保护  E6
通信故障  E0
室内环境感温头故障  F1
蒸发器感温头故障  F2
冷凝器感温头故障  F3
室外感温头故障  F4
排气感温头故障  格力空调维修  格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
谢谢了!师傅:我以前是电路和机械维修的、刚学修空调、请师傅继续指点、这种故障出现F1要怎么处理?急!再次谢谢了!!!
参考资料:
5x1163和 rgwu5678
采纳率:47%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
格力空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调不制热,室外机嗡嗡的响是为什么?_百度知道
空调不制热,室外机嗡嗡的响是为什么?
我有更好的答案
室外机嗡嗡响,说明空调压缩机已经启动。空调如果较长时间不开室内风机电机,则极有可能是空调系统内制冷剂发生了一定程度的泄漏所致。
采纳率:94%
因分析:上门检查,开机制热,风速很低,出风口很热,转换空调模式,在制冷和送风模式下风速可高、低调整,高、低风速明显,证明风扇电机正常,怀疑室内管温传感器特性改变。解决措施:更换室内管温传感器后试机一切正常。经验总经:空调制热时,由于有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达到25摄氏度以上时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作。以上故障首先观察发现风速低,且出风温度高,故检查风机是否正常,当判定风速正常后,分析可能传感器检查温度不正确,造成室内风机不能以设定风速运转,故更换传感器。温度传感器故障在空调故障中占有比较大的比例,要准确判断首先要了解其功能,空调控制部分共设有三个温度传感器:1、室温传感器:主要检测室内温度,当室内温度达到设定要求时,控制内外机的运行,制冷时外机停,内机继续运行,制热时内机吹余热后停。2、室内管温传感器:主要检测室内蒸发器的盘管温度,在制热时起防冷风、防过热保护、温度自动控制作用。刚开机盘管温度如未达到25度,室内风机不运行,达到25摄氏度以上38摄氏度以下时内风机以微风工作,温度达到38摄氏度以上时以设定风速工作;当室内盘管温度达到57摄氏度持续10s时,停止室外风机运行,当温度超过62摄氏度持续10s时,压缩机也停止运行,只有等温度下降到52摄氏度时室外机才投入运行,因此当盘管阻值比正常值偏大时,室内机可能不能起动或一直以低风速运行,当盘管阻值偏小时,室外机频频繁停机室内机吹凉风。在制冷时起防冻结保护作用,当室内盘管温度低于-2摄氏度连续2分钟时,室外机停止运行,当室内管温度上升到7摄氏度时或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行,因此当盘管阻值偏大时,室外机可能停止运行,室内机吹自然风,出现不制冷故障。3、室外化霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管温度,当室外盘管温度低于-6摄氏度连续2分钟时间,内机转为化霜状态,当室外盘管传感器阻值偏大时,室内机不能正常工作。[例1]故障现象:格力kfrd-48l空调机制冷正常;制热时保护(机电源指示灯闪烁)。该机在制冷状态可以正常工作,室外风机运转,但切换到制热状态2-3分钟后,压缩机启动,室外风机不转。几分钟后,压缩机停机,内机电源指示灯闪烁(进入了保护状态)。检修:由于在制冷状态工作正常,说明系统也是正常的;在制热时可以吹出热风,说明制热也能工作。估计可能是外围的检测电路出现了毛病,向微处理器输入了一个错误的指令,使系统进入了保护状态,压缩机停止运转。外围的检测电路中最易出毛病的当属感温头了。经测量室内机管路感温头阻值异常,更换一新感温头故障排除。[例2]故障现象:格力kfrd-120l空调机,在制热状态下不能制热,室内机蒸发器上出现了一层厚厚的积霜,一段时间后出现保护(内机电源指示灯闪烁)。检修:热泵型冷暖空调机在制热模式下,不能制热,而且室内机蒸发器上结霜,故障很可能是由于四通换向阀有故障。不能正常切换,造成不能制热,并出现内机蒸发器结霜的现象。四通换向阀在制冷时是不工作的;在制热时,主控板控制继电器吸合,给四通阀电磁线圈加上电压,控四通换伺阀进行换向,改变制冷剂的流向,使内机送出热风。打开室外机外壳,用表测量四通换向阀的电磁线圈电阻值正常;将空调置于制热状态,测量电磁线圈有220v交流电压,说四通换向阀供电电压正常,但听不到阀体内部转换时的&咔嗒&声,说明阀体内部可能已卡死,无法转换。用胶柄螺丝刀柄轻轻敲震阀体外部,仍不能使其恢复动作。更换四通换向阀后,系统工作正常。需要说明的是:由于四通换伺阀被卡死,室内风机不转,长时间工作使压缩机过载,过流保护器动作,系统进入了保护状态。所以在更换完四通换向阀后,要把过流保护器的复位开关按一下,系统才能够正常工作。1、一台格力50灯箱型柜机不能正常制热一台格力kfr-50lw/e能正常制冷,但不能正常制热。开机制热时,压缩机与室内风机也随即工作。检查室外机发现,只有在开机短时间内室外风机转动,约30秒后停止便不再转动。而此后压缩机及室内风机仍均能工作,室外机冷凝器上很快结霜,室内风机吹出的风不热。故障原因分析:格力空调设计有&防冷风&措施与&室内超高温保护&措施。刚开机制热时,室内风机滞后压缩机10-30秒运行,或者当蒸发器上的管温电阻感受到蒸发器的温度大于27℃-35℃时,室内风机才运行.这样就保证了室内机不会吹出冷风。当管温电阻感受到蒸发器温度过高(大约大于60℃)时,&室内超高温保护&措施使室外风机停机,从而达到保护室内机的效果。此故障在开机时室内风机马上投入运行,室外风机工作30秒后停机,很可能是室内管温电阻阻值变小所至。空调器中的室内及室外感温电阻的阻值均随温度升高而降低,随温度降低而升高。当管温电阻减小过多时,电脑板得到的信息为蒸发器温度过高,使室内风机提前工作而室外风机停转。用万用表r×1k档查室内管温电阻几乎为零,而当时室内温度约为10℃,管温电阻应为10kω左右,更换管温电阻故障排除。2、格力7.5液晶显示型柜机不能正常制热故障现象:接通电源面板液晶显示正常,开机制热时室外风机及压缩机均正常工作,但室内风机不运转。且在开机一段时间后室内温度显示由开始的9℃下降到7℃。用手摸连接管,发现粗管微温,而细管表面很冷,且已结霜。故障分析:制热不正常可能由以下几个原因造成.(1)、四通阀不能正常工作。当四通阀不得电或者阀体损坏时,空调器实际上按制冷模式工作,室内机蒸发器上的管温感温管感受不到蒸发器升温信息,因此防冷风装置工作,室内风机不工作。(2)、蒸发器上的管温电阻断线或接触不良。此时电脑板得到的信息为&蒸发器温度低&,因此满足防冷风条件,室内风机不转。但这种情况下手摸液管应较热,且液晶显示板应显示故障信息&e2&。为判断管温电阻是否正常,可将感温电阻拨下,用万用表测量电阻。边测边对感温电阻加温。若正常,其电阻值随温度升高而降低(0℃时约14kω,10℃时约9kω,20℃时约6kω。)。(3)、制冷剂严重泄漏。若制冷剂泄漏较少,空调器仍能制热,只是制热效果差点儿。当制冷剂严重泄漏时,室内机蒸发器中制冷剂蒸发温度和蒸发压力小使蒸发器变冷,故而会出现开机一段时间后显示温度降低、细管结霜的现象。由上述分析可判断:此故障为制冷剂严重泄漏所致。经查发现室外机低压阀头有油迹,用肥皂泡查漏有气泡吹出。紧固螺帽后充足制冷剂,故障排除。3、春兰kfr-32机不能正常制热故障现象:开机后运行指示灯(绿灯)闪烁,压缩机、室外风机均不工作,室内风机高速运转。故障分析:此故障为室内机管温电阻阻值改变所致。当时环境温度为0℃,其阻值应在13kω左右,而实测只有2kω。管温电阻下降为什么会出现上述故障呢?管温电阻减小,电脑板得到信息为&蒸发器温度升高&。当管温电阻下降到一定值时,满足&室内超高温保护&条件,使室内风机高速转动,室外风机及压缩机均停止工作。更换同类型的管温电阻后,故障排除。上述故障中,故障1与故障3均为管温电阻减小而导致&室内超高温保护&,但故障现象却不同。不同品牌的空调器或同牌不同型号空调器的防冷风措施及防高温保护措施略有不同,请在维修中加以注意。空调维修品牌:日立、夏普、松下、三菱电机、三菱重工、大金空调、将军、富士通、春兰、科龙、华宝、格力、美的、志高、飞歌、东洋、tcl、lg、新科、三洋、长虹、海信、格兰仕、乐华、三星、澳柯玛等知名品牌空调的安装、维修、保养、移机、加液。长时间没有保养,导致室外机散热片和风扇叶上积尘过多造成室外机散热差,动平衡失衡而引起的震动。解决方法:1.断电后用水管接上水冲冲,多冲会,水干后在用。2.找厂家或者专业人员检查清洗一下。1、使用空调使用空调,既考虑到舒适又要考虑到节能,因此,温度应控制在中间为佳。若将温度控制在最冷(或最热),不但不舒适,而且耗电量和噪音也会相应增大。为确保空调的送风、排风通畅,在风口处不可放置障碍物,空调房间要有窗帘,防止开门次数过于频繁,人员也不可过多,空气过滤网要定期检查、清洗。空调的外壳切勿用汽油、稀料、清洗剂等擦拭,更不能泼洗,一般用湿布擦拭即可。空调使用4年后,应对内部进行清理。2、定期为空调除尘用户应定期给空调除尘。其方法是:抽出过滤网,用除尘器或轻轻打过滤网去除所积灰尘,如果过滤网过脏,可将其浸入40度以下的温水或冷水中用软毛刷清洗,也可用中性洗涤剂清洗,然后放入清水中漂洗干净,待自然干透后即可装上使用。若蒸发器或冷凝器积尘太多,可请专业人员清洗,以免损坏。注:特别提示&三不要&A:发现过滤网脏堵后,应该马上请洗不要拖延;B:清洗时不要用40度以上的热水或洗毕后在烈日下曝晒;C:没在装过滤网不要使用空调
本回答被提问者采纳
除霜的时候内外机风扇都不工作是正常的,外机有没有霜不全是温度调节,室外比较潮湿的时候霜会多一些,和0度没有关系!你的机子有可能缺一些氟利昂,造成化霜频繁一些!
有可能是压缩机坏了。
看外机风扇转不转,压缩机启动了么,是不是电压低或电容坏了
其他4条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空调的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。分别列出格力分体立柜式空调E1,E2,E3.E4,E5所代表的故障内容,及其简单的排除方法?_百度知道
分别列出格力分体立柜式空调E1,E2,E3.E4,E5所代表的故障内容,及其简单的排除方法?
我有更好的答案
格力空调: 变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
E3, 低压保护
E4。压机排气温度过高保护
E5,低电压保护(堵转过流保护)
E6,静电除尘保护
格力空调代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
4、室外环境温度高于43度时开始制冷
5、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
E1压机高压E2系统1防冻E3压机低压E4压机排气压机过载b1D压机2
高压b2系统防冻b3压机低压b4压机排气b5压机过载b6冷凝器传感器b7蒸发器传感器EC通信故障EE存储器芯片故障C2系统防冻C3压机低压C4压机排气C5压机过载C6冷凝器传感器C7蒸发器传感器F0室内环境传感器F1蒸发器传感器F2冷凝器传感器F3室外环境传感器F5排气传感器故障F6排气传感器F7排气传感F9风机过流
格力空调故障代码!
KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
E1 1、冷凝器前有障碍物
2、控制回路巽常
3、三相电源缺相
3、室外环境温度高于43度时开始制冷
4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
E2 1、室内风机不转或风口堵住
2、室内环境温度低于18度
3、管温感温头折断
4、管温感温头插头没插好
5、控制回路巽常
6、电容C7漏电
格力天井机
室外机电路板(发光管闪烁)故障原因
2、6指示灯闪烁水位天关(水泵或排水管损坏)
3、6指示灯闪烁扫风电机损坏
2、3、6指示灯闪烁选择问题
2、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
2、4、5指示灯闪烁遥控器问题
3、5指示灯闪烁室内温度传感器损坏
4指示灯闪烁中心地址堵塞
2指示灯闪烁遥控器发射电路开路
3、7指示灯闪烁室内外通信开路
2、7指示灯闪烁室风外通信问题
3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测主电路板
2、3、4、6、7指示灯闪烁电源接触不良,检测电路板
4、6、7 指示灯闪烁 压缩机吸气压力过低保护
3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气压力过高保护
2、6、7指示灯闪烁 压缩机过流保护
2、3、6、7指示灯闪烁 压缩机排气温度保护
2、5、7指示灯闪烁 压缩机排气温度问题
3、5、7指示灯闪烁 热交换器温度问题
2、4、5、7指示灯闪烁 高压开关开路
3、4、5、7指示灯闪烁 热压开关开路
2、3、4、5、7指示灯闪烁 低压开关问题
2、3、5、7指示灯闪烁 电流检测器开路或压缩机过流保护
格力LF-7.5WPK
显示代码故障原因
无电源显示 变压器坏、电源故障、控制电路或主控电路版故障
开机显示0度 室内环温传感器故障或C5漏电
E1 却相、室外环温传感器异常或损坏、过流、过压
E2 室内管温传感器异常、过冷保护、电容C7漏电。
格力空调维修
一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]
二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了! 三:变频冷静王维修资料
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;
3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;
H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
6 功率模快:各线功能
1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;
3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;
5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;
7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;
10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出] 四:变频柜机E1-E5
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;
E2:室内防冻结保护;
E3:室内温度感温包开,短路;
E4:室内管温开,短路;
E5:室内外通讯故障。
五:定频机故障代码:
E1:压缩机高压保护
E2:蒸发器防冻结保护
E3:压缩机低压保护
E4:压缩机排气温度过高保护
E5:过电流(低电压保护)
一、部分柜机已增加保护措施,现重申柜机的故障代码如下:
E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(大于27kg/cm2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟检测到T蒸≤-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压机、外风机;当T蒸≥6℃时,压机已停足3分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行。不屏蔽按键。
E3:压缩机低压保护:压缩机启动3分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气。
E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气感温头短路(开路)时,指示灯闪烁,显示E4。
E5:低电压保护(过电流保护)。压缩机运转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5。
二、变频柜机故障显示:
E1:压缩机过载温度保护(压缩机排气温度≥115℃时);变频器过电流保护,当变频器负荷电流超过时,显示E1。
压缩机启动30秒内,若连续出现4次变频器过电流,则灯箱运转指示灯闪烁,液晶型显示E1。
E2:室内蒸发器防冻结保护,同普通柜机,但指示灯闪烁。
E3:室内环境温度感温头故障,断路时显示E3。
E4:室内蒸发器管温感温头故障,断路时显示E4。
E5:室内外通讯故障,通讯不良时显示E5
三、天井机安装注意事项:
安装天井机室内机主体之前,须事先检查水位开关是否接通(由于水位开关浮子较轻,可能会因装配运输而卡住,浮子掉下来,使触点断开)。在确定水位开关已接通后,才进行安装。
若水位开关未接通,开机时,会出现室内指示灯闪烁(水满保护),而室外机不启动的情况。
安装天井机时,请按照说明书的步骤操作,不可随便省略任何步骤。
四、关于管温识别注意事项
管温阻值识别:自从公司开始使用15KΩ/25℃
20KΩ/25℃的感温包以后,在感温包有约20mm的白色热缩管上打有黑色的字,如感温包为15KΩ/25℃就打15K,如感温包为5KΩ/25℃就打5K;如果没有看到,看端子颜色也可识别,白色端子的为5KΩ/25℃,红色端子的为10KΩ/25℃(如为四芯感温包,环境感温包为5KΩ/25℃,管温感温包为10KΩ/25℃)黑色端子为15KΩ/25℃,20KΩ/25℃(15KΩ/25℃为环境感温包,20KΩ/25℃管温感温包),黄色端子的为50KΩ/25℃感温包的引线为灰黑色,5KΩ/25℃、15KΩ/25℃、20KΩ/25℃感温包的引线为为深黑色。(二芯感温包端子为XH的一般是环境感温包,端子为EH的一般是管温感温包。)只要留神一点完全是可以识别的。
五、采用ST芯片生产的“小金豆、新一代冷静王”冷暖系列挂机,有极个别机器在制热过程中可能会出现第二次开机时(即:空调第一次开机到达设定温度停机后再开机)先执行化霜的现象,会影响空调正常工作。各地区如有出现以上问题可作更换主板处理(向公司配件库申领最近生产与原机型号相同的主板)
空调机和主板型号如下:KFR-23GW/E简称(2358)D、KFR-23GW/K简称(2358)D、KFR-32GW/K简称(3258)B、KFR-26GW/E简称(2651)R、KFR-32GW/E简称(3251)R、KFR-35GW/E简称(3551)R、主板:5253N()、5L53B()和5J53A()。 六、因部分机器在制热时常出现外风机停机现象(室内机防高温保护)。经查均由室内机管温包阻值变小引起,售后配件库的控制器仍有管温感温包为5
KΩ的情况,现将理发办法通知如下:
格力2000系列(包括D型机)、风云、蜂鸟控制器。如若主板上的X117不是针座而是直接焊在PCB板上的感温包,则管温感温包已是10K;否则,需要按如下方法更改:去掉X117的针座,把电阻R123换成金属膜电阻8.4K()或片状电阻8.4K(),把室内管温感温包(格力2000、蜂鸟用TY.13.02.66编码:,风云用TY.13.02.76编码:)直接焊在PCB板上。
采纳率:58%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。格力3匹空调380伏内外机连接线有几根_百度知道
格力3匹空调380伏内外机连接线有几根
我有更好的答案
五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护) 格力空调故障排除实例 一、分体机 故障1:通电后无反应(灯不闪,蜂鸣器不响,遥控不接收)。 1):检查电压是否正常(包括插座及室内接线极1,3之间;应在198一242伏),检查变压器是否有输出(黄组10v,白组14v左右)。 如无输出: a:检查保险丝是否熔断。 b:变压器输入输出是否断路。 c:L线与 COMP线是否插反。 d:变压器输人是否搞好。 2):测量+5v输出电压是否正常(4.2一5.5v)。 故障2:制冷10分钟左右压缩机停止运行,且以后不再启动。 原因:蒸发器零度低温保护误动。 检查: (1)室内管温头(PIPE)是否折断(25度时为5K)。 (2)室内管温插头是否插好。 (3)C16、C17是否漏电或短路。 故障3:制冷时压缩机不工作,其他运转正常。 1):首先检查压缩机电源线,如有正常电压,则可能是过载保护跳、压缩机电容 坏或压缩机烧坏。 a:如外机电流仅0.1--0.3A,压缩机部位感觉烫,过一会儿冷却之后又可启动(开 几分钟停几分钟),则为过载保护器起作用, 应检查: *电压是否正常,电压低时压缩机不能启动,电流大导致保护器跳。 *室外冷凝器是否太脏。如灰尘油污过多,则换热效果差,导致压力偏高。 *安装位置是否影响了冷凝器的空气流通。前面空间距离至少60cm,后面至 少要有10cm。 *高、低压阀门是否全部打开。 *如曾换过过载,则检查型号是否正确。 *如上述各项正常,则很可能为系统管路堵塞。 b:如外机冷而压缩机不启动,则可能为压缩机电容,过载保器或压缩机坏,应具体检查。 2):如压缩机电源线无输出,则为主控部分问题。 故障4:冷暖机室外风机不转,其他正常。 ( 1):检查控制线的外风机线是否有工作电压,如无,应检查; a:外风机继电器输人线圈是否有12V电压; b:同故障3 2) 、d (2)检查室外处风机是否有电压,如无应检查。 a:六芯插头是否插好。 b:控制线是否内断。 3):检查风机电容好坏。 4):如以上各项正常,则为电机故障(如热保护器烧)。 故障5:遥控距离短或不起作用,手控运转正常。 l)室内是否有干扰(如红光、电视机等)。 2)接收头是否安装到位。 3)检查C的输人端滤波电解电容是否已失效,造成电源交流波干扰。 4)如上述正常,可更换接收头或遥控器。 5)遥控器装上电池后无反应或经常死机,应检查电容c 6两端电压,若不到3V,则 证明此电容漏电,去掉即可;或更换晶振。 障6:空调器漏水的原因: 1):安装时室外排水胶管高于室内机进不能排水。 2):排水孔不通,被塑胶毛坯堵死。 3):按水盘破裂或接水盘没有把全部蒸发器接好。 4):海棉渗漏水。 5):胶管破裂或没有接好。 6):室内接头处没用保温管包扎好,导致凝结水。 (接柜机故障分析) 故障7:一开机立即烧毁保险丝。 检查:压缩机接线柱与外壳的绝缘度下降或短路。 故障8:液晶显示屏缺笔少划。 检查:拆下液晶屏,检查是否接触不良,重新安装一次。 故障9:对烧交流接触器的柜机的处理:换上原来型号的交流接触器,并改线,线圈 的两根引出线原接在接线板TB2的3,4处,现改接到TB2的2,4处。 故障10:单相柜机KF(R) 一60/65L AK开机后电流很大,压缩机不启动(卡死) 检查: 1):电源是否正常(198V一240V)。 2):电源线路有无问题,连接是否可*。主电源线及室内连接线中的压缩机电源线 应为 2.5MM’以上(曾配 1.5MM’,现配 2.5MMz),远距离拉4MM’以上。如压缩机 电源线低于此规格,可将主电源接至室外侧,使压缩机电源线不通过大电流。 3):压缩机电容是否正常。 4):电压波动:如果起动后VZ电压低于190伏,证明空调线电源容量不够。 5):电压波动大对压缩机电机及风扇电机的电流,起动转矩,温度的影响较大,如 当电压为 220伏的 90%时。 a:运转时电流增加11%。 b:起动转矩减少19%,温度升高6一7%。 处理:如以上各项正常,可增大压缩机电容10-15UF并敲击压缩机外壳再起动,如仍不能使压缩启动或虽运行后又卡死,则为压缩机故障。 二、柜机故障事例分析: 故障1:通电后无反应(灯不闪、蜂鸣器不响)。 1):检查室内机接线板1,2位间是否有工作电压(198一242V)。 2):检查保险丝是否熔断。 3):检查变压器是否有正常输出(黄组10v,白组14v左右)。 4):检查c 2253是否有+5v输出,如过低则检查c 4——c 7是否漏电。 故障2:开机运行指示灯闪烁,停机,显示EI。 1):一开机立即显示EI。 a:检查六芯线中2,3位是否通路,如不通则为室外故障,应检查六芯线连接是否可*,高压保护器,过流保护器、过热保护器是否通路。 b:如2,3位通路,则为室内控制部分故障。 2):运行一段时间后显示EI。 a:检查运行电流,如电流达10.3A(3HP)或13.2A(5HP)时起保护,则为过流保 护器起作用。 b:检查系统高压,如达27KG以上时起保护,为压力保护起作用 具体检查: *:电源是否正常,有无缺相、火线与零线是否混(电流保护)。 *:室外冷凝器是否干净。 *:室外风机是否正常运转,风叶有无折断。 *:管路是否堵塞,氟是否太多。 *:阀门是否已完全打开。 *:安装位置是否妥当。 故障3:开机后室温显示零度,不能制冷运行。 1):检查室内感温头是否折断。 2):感温插头是否插好。 3):检查显示板感温插头1、4针端之间的阻值是否为8.6K,如低于此值,则显示 板C5漏电,去除C5即可。 故障4:开机后显示E2或工作一段时间后显示E2。 原因:蒸发器结霜误保护。 1):检查室内管温头是否折断。 2):室内感温插头是否插好。 3):检查显示板感温插头1,4针之间阻值是否为8.6K,如低于此值,则为显板 C7 漏电,去除 C7即可。 故障5:开机室内温度显示60度,制冷不停机。 原因:室内感温头短路。 检查: 1):感温插头是否积水,造成水短路。 2):室内感温头阻值是否正常(正常5K左右)。 故障6:开机室内外风机运转,显示温度正常,压缩机不启动。 检查: 1):六芯线第4位是否有正常工作电压。 2):交流接触器是否已烧坏。 3):压缩机电容及压缩机是否正常。 4):如关机时1,2位为正常电压,而关机后即下降到百伏以内,则电源的中线和 三根火线不是来自一个变压器。 格力商用空调器恒温恒湿空调机组 E1 压缩机1高压保护 E2 系统1防冻结保护 E3 压缩机1低压保护 E5 压缩机1过载保护 b1 压缩机2高压保护 b2 压缩机2防冻结保护 b3 压缩机2低压保护 b4 压缩机2排气温度保护 b5 压缩机2过载保护 F0 回风温度传感器故障 F1 防冻结温度传感器1故障 F2 防冻结温度传感器2故障 F4 排气温度传感器1故障 F5 排气温度传感器2故障 F8 加湿器故障 F9 离心风机热过载保护
清清凄凄切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切切呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃额太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太太日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻系笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻系点点滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴点点滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴点点滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女男男女女的点点滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴点点滴滴滴滴的的电话我都会误会你不不行不行并行不悖玩吧玩吧我不想不想把我不想玩吧我不想把我小宝宝旺旺雪饼百万雄兵相不相信我白璧无瑕帮我洗白白喜不喜欢我学不会我学不会新闻办新闻不会想我不会想我不会想我不好玩相比不行我还不喜欢我希望不会像我不好玩行不火星文不会想我不会想我不会想我不会想我不会想我不会想我不好玩学不会韦小宝文化信息比我还威胁我不喜欢不喜欢笑我不会不回我信息笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻笑嘻嘻不回我信息不好玩行不我还不想我还不想我还不想我还不希望我还不想挽回好我不喜欢我不信我还不喜欢我不信我还不喜欢我不信我还不想我还行吧我还不喜欢我不信我还不喜欢我不喜欢我不喜欢我吧好我不喜欢我不信我还不想我还不想我好象不我好象不我好象比我还不行我好像比我还小比我还小比我还小比我还小比我还小不好玩小霸王哈哈哈不喜欢我不我加你显微镜下你加我新那我叫你行为进行内外兼修你想我好想你我好想你好想你湖南新化好想你哇哈哈那我先那你叫我南极星难忘今宵你叫我虚拟机维尼熊佳能相机维尼熊均为男性万年薪仅为南极星你叫我你先加维尼熊均为男性借我下难忘今宵难忘今宵五角星你叫我你先五角星难忘今宵那我叫你小姐呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜想