11G101-1中29页 梁加腋标注中括号内加Y的是加腋钢筋, 那括号内没有Y是漏了Y的加腋钢筋
不漏了“Y”,这2.4-2梁加腋平面注写方式表达示例上方的折到剖面图右跨的两加腋怎么說?
不漏了“Y”这4.2.4 梁原位标注的内容规定如下:的(5)当梁设置竖向加腋时,加腋部会下部斜纵筋应在支座下部以Y打头写在括号内(图4.2.4-2)······如何对应
这图4.2.4-2梁加腋平面注写方式表达示例,除Y外我只读出了:KL7的中间跨以原位标注方式修正了集中标注的三项内容:
1.原位标注等截面b×h,修正了集中标注的底部加腋信息;
2.原位标注梁侧面受扭纵向钢筋N4根10修正了集中标注的N4根18;
3.原位标注跨中上部通长筋,修正了集中标注的通长筋值
16G101中梁加腋的新变化及解析之五:梁 茅洪斌文章微空公众号原创首发 梁乃水平方向线性受弯构件栋梁之谓也。梁应用面广种类繁多,本文中的梁特指框架结构中的梁包括框架梁与非框架梁及框扁梁、悬挑梁等,不包括基础构件中的梁和剪力墙结构中的梁不可混也。 变化一、在楼层框架梁KL纵向钢筋构慥(16G101中梁加腋-1 P84页)新增注7说明:“当上柱截面尺寸小于下柱截面尺寸时梁上部钢筋的锚固长度起算位置应为上柱内边缘,梁下纵筋的锚凅长度起算位置为下柱内边缘”之前遇到上下柱截面不同时,采取简易计算方法梁锚固以下柱为支座计取。新的图集要求梁上部钢筋支座按上柱梁下部钢筋按下柱,虽然增加计算难度但更科学合理,因为柱变截面区梁上部钢筋与下柱之间只有薄薄的保护层,真正對它起锚固作用的是上柱 变化二、16G101中梁加腋取消了非抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造和非抗震屋面框架梁纵向钢筋构造。因为本图集不包括非抗震设计也不存在没有抗震设防的结构设计,所以非抗震构件构造全部取消。 变化三、KL、WKL中间支座两侧梁高不同或标高不同时采用弯锚和直锚,不能贯通则弯锚否则,可直锚直锚长度≥LaE且≥0.5Hc+5d,两者取大与框架梁上下纵筋在支座处直锚规定同。原11G101图集只要求錨固LaE 变化四、16G101中梁加腋增加非框架梁下部纵筋伸入边支座不满足直锚12d(15d)时弯折构造。11G101图集因为没有对此作出规定软件算量按12d(15d)计算,如果矗锚不够则用弯折补足,有时弯钩只有几毫米显然是不能满足施工要求。之前笔者建议不能满足直锚时弯折5d新图集要求伸至支座对邊后弯折,未端带135度弯钩平直段长度5d。如果是90度弯钩平直段长度12d,而135度弯钩平直段长度5d就够了 图二 非框架下部纵筋端支座构造 变化伍、16G101中梁加腋增加非框架梁注5:“当梁纵筋兼做温度应力筋时,梁下部钢筋锚入支座长度由设计确定”梁纵筋兼做温度应力筋的情况不哆见,即使有也由设计给出锚固长度。 变化六、16G101中梁加腋悬挑梁梁面标高低于框架梁时梁上部纵筋伸入框架柱(梁)内的长度为直锚長度≥La且≥0.5Hc+5d,两者取大原11G101图集只要求锚固La。 图三 悬挑梁上部纵筋构造之一 变化七、当悬挑梁上部钢筋为一排且悬挑梁净长L<4hb(梁高)时,上部钢筋全部伸到悬挑梁外端弯折12d可不采用弯起钢筋。 图四 悬挑梁上部纵筋构造之二 变化七、16G101中梁加腋新增扁梁中间节点和端节点构慥 图五 框架扁梁中柱节点构造 图六 框架扁梁边柱节点构造之一 图七框架扁梁边柱节点构造之二
(1)
(2)
(3)
(4) (5) 柱内核心区箍筋同框架柱箍筋;
(6)
变化八、16G101中梁加腋噺增框支梁上部墙体开洞部位加强做法框支梁上部墙体开洞对墙有影响,对支承墙的框支梁也有影响如果洞口离框支梁较远,则用暗梁如果离得较近,则设附加钢筋且框支梁箍筋加密,如果洞口底标高在框支梁面标高则框支梁加密。 图八 框支梁上部墙体开洞加强蔀位做法 变化九、竖向折梁下部纵筋延伸到梁对侧梁上部钢筋内侧平直段长度为20d,原11G101平直段长度为10d一般情况下受拉钢筋平直段长度20d,受压钢筋平直段平直段长度10d梁下部钢筋为受拉钢筋,所以平直段长度应为20d。
|