  1、故障保护查看
  长按S键进入故障查看,如有保护故障出现,显示警钟、模块代码和各模块的故障保护代号:flow (水流)、1(1#压缩机高压)、2(1#压缩机低压)、3(1#压缩机过载)、4(1#冷凝风机过载)、5(2#压缩机高压)、6(2#压缩机低压)、7(2#压缩机过载)、8(2#冷凝风机过载);温度故障时LCD显示模块代号、警钟和温度符号,故障传感器的温度显示为空,可参照8.4查看各路温度的状态。
  2、常见故障及维修方法
手操器不能开启
(1)主相序错误
(2)主电源不符合要求。
(3)手操器信号线连接不好。
(1)更改主电源相序。
(2)调节主电源电压。
(3)重新连好信号线
开机很长时间机组不启动
(1)温度设置过高
(2)出水温度传感器线接触不好或坏。
(3)手操器设置为风盘连动,实际未采用连动控制。
(4)控制线接触不好。
(5)试运转时间到
(1)调低温度。
(2)压紧传感器连线或更换传感器。
(3)取消手操器上的风盘连动设置。
(4)压紧控制线。
(5)取消试运转时间:同时按M+S,在密码处输入1234,按S确认
吸气压力过高
(1)热负荷过大
(2)膨胀阀开度过大
(1)降低负荷量
(2)更换膨胀阀
吸气压力过低
(1)制冷剂不足
(2)膨胀阀开度小
(3)管路或干燥过滤器阻塞
(4)蒸发器水温过低
(5)蒸发器结垢
(1)检查漏点,加注制冷剂
(2)更换膨胀阀
(3)清洗管路,调换干燥过滤器
(4)调整水量或检查负荷
(5)清洗水垢
压缩机运转时间过长,或不停机
(1)负荷量过大
(2)温度调节过低
(3)制冷剂过少
(1)检查负荷过大原因,追加容量
(2)重新调整温度设定
(3)添加制冷剂
排气压力过高
(1)管路或干燥过滤器阻塞
(2)制冷剂过多或有不凝性气体
(3)冷凝器脏,散热不好。
(1)清洗管路,调换干燥过滤器
(2)排放多余制冷剂或存在的不凝性气体
(3)清洗冷凝器。
排气压力过低
(1)制冷剂不足
(2)压缩机故障
(1)加注制冷剂
(2)更换压缩机
  近期各工贸故障现象及原因分析:
  回气压力低、回气管有结霜现象
  可能出现的原因:
  (1)系统漏氟;检查是否有漏氟点,如无,则检查套管式换热器是否内漏(注:在隔年新开机时出现此情况更应注意);
  解决措施:补漏或更换套管式换热器(及整套系统件)
  (2)系统内脏,热力膨胀阀堵塞(现象为热力膨胀阀后结霜)。
  解决措施:更换热力膨胀阀及干燥过滤器
  (3)系统内有水分(可通过视液镜观察),热力膨胀阀冰堵(现象为热力膨胀阀后结霜)
  (4)低压控制回路接线松动
  解决措施:控制线路压紧后,故障消失,机组恢复正常运转
  解决措施:更换干燥过滤器
  机组不启动或主机控制系统突然断电
  原因:主进电有两项接触不良导致(4根共用一端子),
  解决措施:重新压紧连线,开机运行
  压缩机运行时产生较大振动,、发热量大,无法正常运行
  原因:压缩机回液过多造成液击或系统内脏造成压缩机损坏。
  (具体判别方法可参考后附压缩机常见故障分析)
  解决措施:更换压缩机
  A系统B模块不运行,
  原因:失去控制/控制回路
  解决措施:重新上电或电脑板刷新
  系统显示压缩机/风机过载
  原因: 控制线松动
  解决措施:拧紧控制线。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)OAK空调故障码_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&10W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
OAK空调故障码
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩5页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢【格力中央空调商用D系列风冷模块室外主机LSQWRF65M/D】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
上海&闸北区
手机访问店铺
格力中央空调商用D系列风冷模块室外主机LSQWRF65M/D
买家正在看
相关商品推荐
&500.00/台
商家等级:
所在地区:
上海 闸北区
认证信息:
空调类型:
同参数产品
冷暖类型:
同参数产品
空调功率:
同参数产品
适用面积:
同参数产品
室内机噪音:
同参数产品
同城服务:
同参数产品
空调上市时间:
同参数产品
售后服务:
同参数产品
工作方式:
同参数产品
能效等级:
同参数产品
同参数产品
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家上海大允环境科技有限公司为您提供格力中央空调商用D系列风冷模块室外主机LSQWRF65M/D的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取格力中央空调商用D系列风冷模块室外主机LSQWRF65M/D的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
柜式空调相关资源
柜式空调相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用慧付宝资金保障服务,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
电话:021- &&
联系人:王健&销售经理
公司名称:上海大允环境科技有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:海尔中央空调130水冷机故障代码E 23【00】是什么故障_百度知道
海尔中央空调130水冷机故障代码E 23【00】是什么故障
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
吕洞1知道合伙人
采纳数:1310
获赞数:11398
——海尔空调出故障代码了?以我修过7年的空调经验告诉你怎么解决这些故障,应该能让你少走不少弯路。第一:遇到空调出现故障代码时你可以去【空调故障代码网】查询,细到空调品牌和型号。万能摇控器代码查询可以去万能摇控器专区查询。在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事,切忌在情况不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸。这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。第二:在空调制冷不好或者不制冷的最常见故障我编成了一个绕口令,可以参考一下。空调制冷不好或者不制冷这个问题最常见空调缺氟是关键开机先摸回气管通过温度来判断如果冰凉查内机风机转速可能低内管鳞片和防尘清洗干净或更换如果内管不算凉粗管可能有压扁回气温度不算凉再摸进气来判断进气冰凉还结霜加氟再来试试看结霜如果慢慢散定是缺氟好决断压机老化不难见排气不足是重点四通串气也常见通过收氟来判断高压鳞片必须看脏了也会制冷慢如果还不明白还是建议你去【空调故障代码网】基础知识专区与多看看维修案例就可以上手了。希望你越过越好,新的一年,顺心如意,心想事成,身体健康,合家欢乐———————————最后祝工作顺利,早些把空调修好,生活开心———————————————————觉得好就请点采纳答案把,给个好评,祝愿你生活更美好——————
空调22222知道合伙人
采纳数:261
获赞数:2148
他报的故障代码都是家用机,没有水机的,其实查故障很简单,所有的室外主机,控制箱的电路图旁边都有个故障代码查询,很方便,如果需要维修重庆地区找重庆好信制冷。
腾讯微博知道合伙人
 KFR-35GW/V(DBPZXF)
KFR-25GW/V(DBPZXF)  E2
室内热敏电阻异常
室内故障  E3
热交热敏电阻异常
室内故障  E4
室外EEPROM故障
室外控制板故障  E5
室外模块故障  E6
AC电流过流保护或电流传感器坏
室外模块故障  E7
CBD(室外控制板)与模块通讯故障
室外控制板故障  E8
压机过温&#92;压力过高保护
室外控制板故障  E9
电源过压/欠压保护
室外模块故障  E10
室外模块故障  E11
吐出温度保护
室外控制板故障  E12
外风机异常保护
室外控制板故障  E13
室外除霜电阻异常
室外控制板故障  E14
室外吸气电阻异常
室外控制板故障  E15
室外环境电阻异常
室外控制板故障  E16
室外吐气电阻异常
室外控制板故障  E17
压机吸气过高
室外控制板故障  E18
内机、外机通讯异常
内外通讯故障  E19
室内EEPROM异常
室内故障  E20
内风机异常
室内故障  E21
压机运行失步压机脱离位置
室外模块故障  E22
位置检测回路故障
室外模块故障  E23
室外模块故障  E24
室内过负荷停机
室内故障  E25
室内防冰霜停机
室内故障  E26
室内TC不正常
室内故障  E27
压机振动过大
室外模块故障  压机启动异常
室外模块故障  三菱重工海尔柜机故障代码  机型FDF505HES  无显示  室内机和室外机电源OFF、电源被关断、  操作开关电路板不良。  E1
操作开关线断、室内机电路板不良。  E2
室内机位置编号重复、室内机电路板不良。  E3
无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源OFF  室外机号码设定不正确(设定了48或49)  E4
室内机号码设定不正确(设定了48或49)室内机电路板不良。  E5
室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常(室外机室内机电源分开时)、  室外机电路板不良。  E6
室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。  E7
室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。  E8
内机热交换器温度高(暖气时)、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。  E10
操作开关多台控制时台数超过。  E31
室外机号码重复、室外机电路板不良。  E32
电源反相或缺T相(初级)、室外机电路板不良。  E33
压缩机过电流、压缩机缺S相或R相(初级52C的次级配线)  缺相、室外机电路板不良 。  E34
52C的次级缺T相、室外机电路板不良。  E35
室外机热交换器温度高(冷气时)、室外机热交换器用热敏电阻不良(短路)、  室外机电路板不良。  E36
压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机  电路板不良。  E37
室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。  E38
室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。  E39
压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。  E40
室外机安全设备工作、室外机电路板不良。  面板有显示的还有以下几个:  E57
制冷剂不足  E28
控制面板上SW13—6设置错误
处理方法:将SW13—6设置为OFF  E9、E40
室外机异常  海尔KFR-71QW/A故障代码(KFR-120QW/A)  运行灯闪 1下
室内环温坏  2
室内管温坏  3
室外环温坏  4
室外管温坏  海尔KFR-60LW/BPF故障代码  E1
室温传感器故障  E2
室内盘管传感器故障  E3
室外环温传感器故障  E4
室外盘管传感器故障  E5
过电流保护  E6
管路压力保护  E7
室外低电压保护  E8
面板与主板通讯故障  E9
室内外通讯故障  E0
室内室外 通讯故障  LED 灯显示  L1 L2  室温传感器坏:
闪 1 灭  室内盘管传感器坏: 闪 2 灭  制热过载:
闪 4 灭  制冷接冰:
闪 5 灭  通信故障:
闪 7 灭  风机故障:
闪 8 灭  模块故障:
灭 闪 1  无负载:
灭 闪 2  压缩机过热:
灭 闪 4  总电流过流:
灭 闪 5  室外环温传感器坏: 灭 闪 6  室外管温传感器坏: 灭 闪 7  ROM坏:
灭 闪 8  电源过压保护:
灭 闪 10  制冷过载:
灭 闪 12  E2ROM错:
灭 闪 14  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室外故障代码  显示内容
故障原因  04
变频信号回路,TRS电路故障  Ab
压力传感器(Pd,pS)误配线故障  AA
高压压力传感器(Pd)电路故障  AE
变频压缩机低频运转时排气温度TD1保护  A0
变频压缩机排气温度传感器TD1电路故障  A1
变频压缩机排气温度传感器TD2电路故障  A2
吸气温度传感器TS保护动作  A6
变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作  A7
吸气温度传感器TS保护动作  BB
变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作  BD
Mg.ws1触点粘接,控制电路故障  BE
制冷系统低压保护  B4
制冷系统低压传感器PS电路故障  18
室外管温传感器TE电路故障  22
制冷系统高压传感器Pd电路故障  95
室内外通迅电路故障  96
室内外地址错误  89
室内外机组过载保护  IC
接口电路板故障  E1
定频压缩机高压电路故障  E5
变频侧IOL电路故障  E6
定频侧IOL,OL电路,电源相序错  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调INV室外  显示内容
故障原因  21
变频侧高压开关电路故障  17
电流互感器电路故障  14
变频侧过电流保护电路故障  1F
电流检测电路故障  1d
压缩机系统电路故障  海尔KTR-280QW/BP变频中央空调室内故障代码  显示内容
故障原因  0C
室内温度传感器异常  0B
排水泵浮子开关异常  B5
外部输入显示  B6
外部连锁显示  B9
室内压力传感器异常  9A
室内机误配线  11
电动机(相位配制)电路异常  12
室内主控板回路异常  93
室内管温TC1传感器异常  94
室内管温TC2传感器异常  95
室内外通迅故障  97
集中控制通迅故障  98
集中控制地址设定错  9F
制冷剂不足  海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码  E0
排系统故障  E1
室内感温器故障  E2
室内盘管传感器故障  E3
室外环温传感器故障  E4
室外盘管传感器故障  E5
过流保护  E6
管路压力保护  E7
面板与主板通迅故障  E8
主板与室外通讯故障  E9
缺相相序故障  海尔商用空调(KTR系列):  室内机组  1.
室温传感器(TA)  电路
“OC”  2.
室内热交换传感器  (TC1)电路
“93”  3.
室内热交换传感器  (TC2)电路
“94”  4.室内压力传感器电路 “b9”  5.电机电路(相位控制)“11”  6.排水泵,浮子开关  系统电路
“0b”  7.制冷剂循环量不足判断“9F”  8.室内外通信电路
“95”  9.集中控制通信电路
“97”  10.集中控制地址设定
“98”  11.外部输入显示
“b5”  12.外部连锁显示
“b6”  13.室内机组误配线  误连接
“9A”  14.室内基板电路
“12”  15.系统冷媒不足判断 “Ed  I/F
控制基板  1.变频串行信号回路,TRS  电路
“04”  2.
室外热交传感器(TE)  电路
“18”  3.
变频压机排气温度传感器  (TD1)电路
“A0”  4.
定频压机排气温度传感器  (TD2)电路
“A1”  5.
吸气温度传感器(TS)  电路
“A2”  6.
高压压力传感器(Pd)  电路
“AA”  7.
低压压力传感器(Ps)  电路
“b4”  8.接口基板电路
“1C”  9.高压保护动作  (Pd)传感器
“22”  10.变频压机排气温度  (TD1)保护动作
“A6”  11.定频压机排气温度  (TD2)保护动作
“bb”  12.吸气温度(Ts)  保护动作
“A7”  13.低频时变频压机排气温度  (TD1)保护动作
“AE”  14.低压压力保护动作
“bE”  15.定频压机用高压  开关电路
“E1”  16.变频IOL电路
“E5”  17.定频机IOL.OL电路,室外  机三相电相序异常
“E6”  18.压力传感器(Pd,Ps)  误配线
“Ab”  19.室内外通信电路
“95”  20.室内外地址矛盾
“96”  21.MgSW1触点粘连控制  显示
“bd”  22.连接室内机组容量过载 “89  海尔KFRD-71LW/F(单相电源)  E1:
室温传感器故障  E2:
室内盘管温度传感器  E3:
外环温传感器  E4:
外管温传感器  E5:
电流过大  E6:
压力保护  E7:
低电压保护  E8:
(室内)面板。主板通信  E9:
室内。外通信  海尔KFR-50、60LW/BPJ×F1变频柜式空调  显示代码
故障原因  E1
变频功率模块过热或过流短路  E2
电流传感器感应电流过小  E4
制热时压缩机温度传感器温度超过120度  E5
过电流保护  E6
室外环温异常  E7
室外管温异常  Ea
电源过压欠压保护  Ec
制冷时室外冷凝器超过70度  Ee
EEPROM错误  F1
室内环温异常  F2
室内管温异常  F4
过热保护  F5
过冷保护  F7
室内主板与控制板通讯异常  海尔KFR-60LW/BPF变频柜式空调(内)  显示代码
故障原因  E1
室内环温温度传感器故障  E2
室内管温温度传感器故障  E3
室外环温温度传感器故障  E4
室外管温温度传感器故障  E5
过电流保护  E6
压缩机过热保护  E7
室外电压低保护  E8
控制板与主板通讯故障  E9
室内外通讯故障  E0
室内外通信故障  L1
L2  闪1灭
室温传感器坏  闪2灭
室内盘管传感器坏  闪4灭
制热过载  闪5灭
制冷结冰  闪7灭
通信故障  闪8灭
风机故障  灭闪1
模块故障  灭闪2
无负载  灭闪4
压缩机过热  灭闪5
总电流过流  灭闪6
室外坏境传感器坏  灭闪7
室外管温传感器坏  灭闪8
ROM坏  灭闪10
电源过压保护  灭闪12
制冷过载  灭闪14
E2ROM错  海尔6、7型柜式空调故障代码  显示代码
故障原因  E1
遥控器与空调通讯异常  E6
室内管温开路  E7
室内环温开路  E8
过热保护(制热状态)  E40
室外机异常  E57
过冷保护(制冷状态)  海尔KFRD-52、62、71、120柜机  显示代码
故障原因  E1
室内环温传感器异常  E2
室内管温传感器异常  E3
室外环温传感器异常  E4
室外管温传感器异常  E5
过流保护  E6
系统管路压力保护  E7
室外低电压保护(170-180)  E8
控制与主板通讯故障  E9
室内外通讯故障  海尔KFR-71、120Q,KFR-125FW嵌入式  显示代码
故障原因  E0
室内排水系统故障  E1
室内环温温度传感器故障  E2
室内管温温度传感器故障  E3
室外环温温度传感器故障  E4
室外管温温度传感器故障  E5
过电流保护  E6
系统压力保护  E7
室内面板与室内主板通讯故障  E8
室内外板通讯故障  E9
电源相序错误或缺相  海尔71LW/F柜机故障代码:  E1
室内坏境温度传感器故障  E2
室内盘管传感器故障  E3
室外坏境传感器故障  E4
室外盘管传感器故障  E5
室外电流过大  E6
高压保护  E7
电压欠压保护  E8
控制面板和主板之间通信故障  海尔KRS-32N新型暗藏式空调故障代码  显示代码
故障原因  E1
室内环温温度传感器故障  E2
室内机气管或水管温度传感器开路或短路  E3
室内外机通讯故障  E4
与电子膨胀阀驱动板通讯异常  E5
室内外通讯异常  E6
室内机液管温度传感器开路或短路  E7
控制与主板通讯故障  E9
室外机故障  海尔空调故障代码  F1
冷藏蒸发器传感器短路或开路  F2
环境温度传感器短路或开路  F3
冷藏空间传感器短路或开路  F4
冷冻温度传感器短路或开路  F5
负7度温度传感器短路或开路9.澳柯玛4321故障代码 显示优先从上到下:  1.
室内温度传感器故障,数码管显示01。  2.
室内盘管传感器故障,数码管显示02。  3.
系统异常,数码管显示03。  4.
制冷防霜冻,数码管显示04。  5.
制热过载,数码管显示05.  海尔近两年新款空调代码  1.KF(R)-25GW/HG(ZXF).KF(R)-35GW/HG(ZXF).KF(R)-23GW/HB(ZXF).KF(R)-33GW/HB(ZXF).KFR-28GW/HB(BPF).KFR-35GW/HB(BPF)  故障类型
运转    制热     制冷  室内环境温度电阻异常
闪     灭      灭  内管温电阻异常        
闪     亮      亮  EEPROM异常           闪    
亮      闪  内风机异常          
灭     亮      闪  2.KF(Rd)-50(60.71.75)LW/G(ZXF).KF(Rd)-58(60.68)LW/K(ZXF).KF(Rd)-48(58.68.71)LW/K(F).KF(Rd)-48(58.68.71)lw/k(XF).KF(Rd)-58(68.71)LW/K(YF).KFRd-50(60.71)LW/V(ZXF).KFRd-48(50.58.71)LW/Z2.KF-45(48.58.71)LW/Z2.KF(Rd)-48(58.68)LW/K2.KFRd-50(60.71)-LW/VA(ZXF).KFR-70LW/Z-(S).KF(Rd)-48(58.70)LW/Z.KF(Rd)-70LW/Z(S).KFRD-75LW/@(F)  E1:
室内环境温度传感器异常  E2:
室内管温传感器异常  E6:
压力保护  E7:
低电压保护  E8:
面板与内机通讯故障  海尔36BP、50BP空调故障代码  电源指示灯连续闪烁的次数
室内机故障原因  1
室温传感器相关故障  2
室内盘管传感器相关故障  4
制热室内盘管过热或传感器故障  5
制冷室内盘管过冷或传感器故障  6
CPU工作不正常  7
通讯故障  8
内风机故障(含霍尔元件坏)  9
电源接触不良  定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数
室内机故障原因  1
IPM模块过热、过流、短路  2
室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等)  4
压缩机过热  5
整机过流  6
室外环温传感器相关部位  7
室外盘管传感器相关部位  8
CPU故障  10
电源欠压  11
电源接触不良  12
制冷室外盘管温度超过72度  14
CPU故障  15
CPU工作条件不正常或CPU坏  海尔KTR—160W/BPMR空调故障代码:  故障代码
故障内容  11
电动机相位控制异常  12
室内机控制异常  14
变频器过流  17
电流传感器部份异常  18
室外热交换器温度传感器TE异常  21
变频压缩机相关高压开关电路异常  22
高压保护动作  93
室内热交换传感器TC1电路异常  94
室内热交换传感器TC2电路异常  95
室内外通信电路异常  96
室内外通信地址异常  89
室内机组过载  OC
室内温度传感器TA电路异常  BD
Mg1SW触点粘连  B9
室内压力传感器电路异常  AB
压力传感器配线有误  97
集中控制通信电路异常  98
集中控制地址设定异常  E5
变频IOL电路异常  E6
定频IOL电路异常  E1
定频压缩机相关高压开关电路异常  OB
排水泵、浮子开关电路异常  B5
外部输入显示异常  9F
制冷剂循环量不足  AE
低频时变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作  BE
低压压力保护动作  A0
定频压缩机排气温度传感器TD1电路异常  A1
定频压缩机排气温度传感器TD2电路异常  A2
吸气温度传感器TS电路异常  A6
变频压缩机排气温度传感器TD1保护动作  A7
变频压缩机排气温度传感器TD2保护动作  B6
外部连锁显示异常  9A
室内机组配线有误  1D
压缩机系统异常  1F
电路检测部份异常  1C
接口基板电路异常.  A4
高压压力传感器PD电路异常  B4
低压压力传感器PS电路异常  海尔KR-70QW、KF-71QW/S、KF-120QW、KF125FW维修代码  E0
排系统故障  E1
室内感温器故障  E2
室内盘管传感器故障  E3
室外环温传感器故障  E4
室外盘管传感器故障  E5
过流保护  E6
管路压力保护  E7
面板与主板通迅故障  E8
主板与室外通讯故障  E9
缺相相序故障  海尔KFR-28、36GW/BPJF分体空调  显示代码
故障原因  E1
室内环温温度传感器故障  E2
室内管温温度传感器故障  E8
主板电源不良或高压集尘板打火  E9
过热保护  E07
通讯故障  F4
室外压缩机排气温度超过120度  F6
室外环温传感器故障  F11
压缩机或IPM变频模块异常  F21
室外除霜温度传感器故障  F22
过电流保护(AC电流检测)  F23
过电流保护(DC电流检测)  F24
CT断线  F25
室外排气温度传感器故障  海尔 MRV || 5e中央空调 故障代码表  故障检测  1 系统故障代码显示,分配如下:  0-----9
内机故障  20---70
变频外机故障  71---100
定频外机故障  *注意* 按照转盘开关SW3,SW4,SW5 的设定,将SW3,SW4,SW5拨到故障检查位置,个内外机的故障代码就才会在数码管上显示出来  根据显示出来的故障代码,可以找出详细的故障内容,从而快速的排除故障。  2:故障代码定义  外机变频主机故障代码表  主机LED显示故障代码  20
室外除霜温度传感器TE电路变频主板显示20  海尔 MRV || 5e 变频中央空调故障代码  内机故障显示代码  主机显示代码
线控器显示代码
内电脑板LED5遥控接收窗定时等闪烁次数  01
0  室内码
20故障详细内容  01
室内环温传感器TA故障  02
室内管温传感器TC1故障  03
室内管温传感器TC2故障  04
室内双热源传感器故障  05
室内EERROM故障  06
室内机与室外机通讯故障  07
室内机与线控器通讯故障  08
室内机排水故障  09
室内地址重复故障  10
集中控制地址重复故障  20
室外机相对应的故障希望能帮到你
cx16998知道合伙人
采纳数:17
获赞数:102
擅长:暂未定制
现在我才看到,故障代码的意思是A系统高压保护, 00表示是第一块板,会不会是F加多了,或者高压检测开关坏了?
腾讯微博知道合伙人
打格力售后就知道了
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 汽车故障码吉利汽车011D 的文章

 

随机推荐