正在用CAN,很认同需要接GND但GND作为隔离后的共GND的说法,在远距离的传输会因为强干扰而产生极大的影响,这个GND还真不好处理。
学习了,485通讯
回复【楼主位】jbb0523 彬彬有礼
-----------------------------------------------------------------------
用三根可靠性好些!
先MARK在等下仔细来看
是否共地,以现场测试结果为准不就行了?
正在做RS485实验,接口芯片是MAX485,发现短距离时不共地乱码一大堆,共地后就没有乱码,负载电阻和钳位电阻装不装都一样。我就不明白了,不共地也能用吗?!
回复【楼主位】jbb0523 彬彬有礼
-----------------------------------------------------------------------
说白了就是串行通信 2根线 一根输入 一根输出
只不过还用到一根控制max485是输入还是输出的
回复【3楼】z_zt&&米老鼠
-----------------------------------------------------------------------
地电位不相等就要靠隔离来解决了!
==================================
可靠性的应用一般都作双向隔离。特别是系统里有开关电源的。有X电容的作用经常使232芯死锁。
mark!最后也没有看明白
两根线就好了&&很稳定啊
回复【楼主位】jbb0523 彬彬有礼
-----------------------------------------------------------------------
485是用两根线的差分做为传输信号,2根线就可以。
具体的没有试过,三根线和两根线的区别,但是在实际使用时我们一般都是采用三线制,按说两线也应该是没有任何问题。毕竟485走的是查分信号,0.2V的压差就可以
mark485地线
回复【9楼】holycat 仙猫
 似乎仍有筒子不相信rs485第3根线的作用,在强干扰环境下两个节点间可能瞬时有几百甚至几千伏的电位差,不但会造成通信错误,甚至可能打坏接口器件。解决这个问题的两个基本手法是:①.光电绝缘;②.接通两者的地线。
 加屏蔽不是不对,但只能对付弱干扰,效果远不如加连接地线可靠。可以负责地告诉大家,这是俺亲历的一个实际事例,但当时电缆已经做好无法加入第3根线,仅在实验中证实了这一问题,最后是各节点分别加上强力的上下拉解决的。
 这里有详细解说的原文:
-----------------------------------------------------------------------
这个地不是大地吧?
隔离的用两根三根无所谓,不隔离的最好用三根,或者设备两端都良好的接大地,这样可以消除共模电压,比较安全。
这个坚决MARK下
最近在研究485通讯这部分的硬件电路。
抄了一下西门子6SE70变频器的DP卡的这部分电路,它的方法是控制板芯片的GND都接控制器金属外壳(也就是柜体,严格按照施工要求做了以后,就通过槽钢+接地排和整个厂房的钢筋框架焊在一起了)
DP卡的485芯片是单独通过一个“5V——5V”隔离电源供电的,通过3个光耦与英飞凌的内置DP协议的51单片机联系。DP卡对外接口,是9针串口一样的DB9接口,其中有两根线分别接到485芯片的A和B上,DB9的外圈金属壳直接和控制板的GND接到了一起(也就是接了大地)。
需要说明的是,隔离电源供电的5V电源的“隔离5V的5V_GND”是通过5个串联在一起的200k欧的0805电容接到控制板的GND(大地)上的,这五个电阻还并联有一个磁片电容,估计是高压磁片,个头不小。
上拉下拉及终端电阻的配置如同上面那位仁兄说的一样,上下拉是390欧的电阻,终端电阻220欧。
至于不同设备的DB9的外圈金属壳如何连接,是单端接地还是多端接地不太清楚,我得请教一下我们公司工程部调试传动系统的工程师。
严重学习中,感觉根据各自具体情况取舍
回复【2楼】holycat 仙猫
原理上485只需要2根线,但3根线更安全可靠,尤其是在在强干扰的环境下。
地线主要是防止共模干扰,如果只用2根线,终端处理一定不能马虎。
-----------------------------------------------------------------------
可以隔离啊,其实2根就够了
这个太经典了,记录下来,重要!
回复【28楼】zhiwei&&
-----------------------------------------------------------------------
未必吧,光耦隔离,电源隔离 100V的对大地共模根本不会怎么样。隔离的概念不是屁话,居然能把共模信号加上AB上,那肯定有信号的回路。分布电容是关键
两根,三根线 比较常见的啊
好贴。最近正好用到485,学习下。
这个要好好学习。
短距离不用屏蔽,2线;长距离最好屏蔽,3线。
继续学习。。最近又碰到这个问题了。
这个最主要还是看距离和应用场合吧 不过一般来说两线够用了
回复【30楼】Spunky
-----------------------------------------------------------------------
最近也碰到485通讯的问题,所以才查到这个帖子,Spunky关于485接收器属于差分放大器,差分放大器2个输入需要外部提供偏置电流吧,那么这个偏置电流肯定是由远端的485发送器提供的,那请问这个偏置电流的回路是怎么样的,如果485总线只是2个节点通讯,那么如果不把2个节点的地线连接起来,这个偏置电流的回路是从节点1的A线-&节点2的A输入端,然后回到节点2的地?
回复【24楼】Spunky
-----------------------------------------------------------------------
最好还是加上的信号地,提给485供电的负极,跟大地没有关系的。不加,节点多了,问题就出来了,一对一通信,倒是没有太多问题。当一个总线上,超过32,甚至总线上200个节点,差分的波形异成!
学习了 顺便问下 485通讯一定要做成双绞线吗? 我做的短距离通讯不用双绞线也可以正常通讯 是不是短距离对双绞线没有严格的要求?
【154楼】yuyan 雨?烟?:“顺便问下 485通讯一定要做成双绞线吗?”
-------------------------------------
在通信条件好的情况下可不必拘泥于双绞线,用双绞线的目的在于尽量让干扰以共模噪声的方式形成.而422/485因是差动输入,对共模噪声的抑制能力高,最差模噪声则毫无办法。
mark,学习了
很好的讨论,很有参考价值
没有看明白,到底用几根线。
哈哈,有用,MK
这个帖子分析的比较深入,学习
MARK下,最近才要做这个485通信,这个不错。
谢谢,应该还是加上地线。
刚好看到一个设计,就是485的上下拉电阻和匹配电阻的问题,不明白。过来学习一下,竟然有这么多不知道的,收获颇丰。谢谢各位啦。
讨论很激烈啊,我也在做这个
感觉自己好菜鸟啊
Spunky 发表于
首先几个概念需要明确,差分放大器是放大的差压,将共模电压抵消,这个大家都应该清楚。
但是共模电压的抑 ...
1200米,带48个终端模块,且无中继器,通讯线用的超五类屏蔽网线
超五类屏蔽网线,价格大约每米多少钱?
另外,工作环境是在露天吗?
2根就可以,485线AB间得接终端匹配电阻
这是一份RS485产品的接线图, 周立功旗下的广州致远的产品; 三线RS485通讯
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
mark& & ta
不错不错&&我之前用485共地了&&感觉效果还可以&&
MARK!MARK!MARK!
学习了,正在做485的东西
485通讯看来不是那么简单啊
mark good mark
详细的学习。。
& && && && && && &
只需要A,B两根线即可。
两根线就可以了
好文,留名& && && && && &
原来不知差分概念的人不止我一个啊,自己Google去吧。如果干扰强,不仅需要公地,而且485电路要隔离(隔离电源和光耦)
【21楼】 taiwentaotwt
你说的这个方案经过实际的检验吗??感觉会误人子弟的哟,呵呵。开玩笑,不要生气。 ...
Spunky,请问我们现在有两个电路板A,B,A,B是由一总电源27V经过DC-DC变换供电的(两个电路板的地被DC-DC隔开了),现在两电路板之间通过422通讯,现在用的是两根线,在实验室没有问题,但是一到飞机做实验信号就时有时无,请问应该怎么处理,你们说了一大堆,也没听懂?最好有图,谢谢了
mark&&485的第3根线
Spunky,请问我们现在有两个电路板A,B,A,B是由一总电源27V经过DC-DC变换供电的(两个电路板的地被DC-DC ...
没有看懂你的意思,你最好画一张系统图出来看看
mark一下!!!
mark&&怪不得1553B,429都没有地线
这个要MARK一下,目前做的485负载数不够多,多了会出现乱码。
mark,学习了RS485
mark下,487芯片老是坏,来学习一下
RS485是查分输入,不需要共地,通信总共需要3根线,接收RO,发送DI,以及方向控制(/RE、DE)可以并成1根线,高电平发送,低电平接收
顶172楼,ZLG的方案可以借鉴,DCDC电源前后级隔离后,通信芯片间要有一个参考基准,这个基准就是它们之间的“地”。
好贴,学习了
还是不要把信号地接在一起!
最近刚刚做了单片机和PC通过RS485传输,用了两根线加四星电子的FS485E模块,目前工作还算稳定,就是这个模 ...
需要无源的RS232转485可以找我哈,便宜而且耐用,自己工厂用,用的都是原厂芯片!
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.comRS485故障与解决办法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
RS485故障与解决办法
&&RS485总线线路故障排查方法
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩4页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢485通信常见问题及解决方案_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
485通信常见问题及解决方案
&&485通信中的常见问题,解决方案
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢通用RS485总线报警系统通讯不稳定的故障排除方法_百度文库
您的浏览器Javascript被禁用,需开启后体验完整功能,
享专业文档下载特权
&赠共享文档下载特权
&100W篇文档免费专享
&每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
通用RS485总线报警系统通讯不稳定的故障排除方法
深圳市艾礼富红外技术有限公司-安防联网运营...|
总评分0.0|
&&对RS485总线报警系统通讯不稳定的原因分析及通用故障排除的方法。
可用于快速定位故障点及产生故障的原因。
阅读已结束,下载本文需要
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 手机信号不稳定的解决办法 的文章

 

随机推荐