一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统未安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检查报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对改消防设施检查机构进行处罚。下列罚款处罚中,正确的是( )。
A.五万元以上十万元以下
B.十万元以上二十万元以下
C.五千元以上五万元以下
D.一万元以上五万元以下
【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处5万元以上10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。参见教材P4。
展开剩余98%
2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是( )。
A.五千元以上五万元以下罚款
B.五日以上十日以下拘留
C.十日以上十五日以下拘留
D.三万元以上三十万元以下罚款
【解析】《消防法》第六十八条人员密集场所发生火灾,该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,处五日以上十日以下拘留。
3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是( )。
A.重大劳动安全事故罪
B.重大责任事故罪
C.消防责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
【解析】重大责任事故罪是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。参见教材P12。
4.某单位在现场新建一个商场,依法取得了当地市公安消防支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是( )。
A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核
B.将设计变更告知当地县公安消防大队
C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核
D.将设计变更告知当地市公安消防支队
【解析】公安部119号令第二十条 建设、设计、施工单位不得擅自修改经公安机关消防机构审核合格的建设工程消防设计。确需修改的,建设单位应当向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构重新申请消防设计审核。
5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是( )。
A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动
B.履行岗位职责
C.不得允许他人以本人名义执业
D.不断更新知识,提高消防安全技术能力
【解析】选项A属于注册消防工程师的权利。参见教材P20。
6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是()。
A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口
B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为2.5h的防火墙与生产车间分隔
C.厂房内设置办公室,联通生产车间的们采用乙级防火门
D.靠外墙设置存放油漆的中介仓库,采用防火墙与生产区分隔,且设置直通室外的出口
【解析】丙类厂房:可在厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的工间休息室,但要采用耐火极限不低于2..50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置1个独立的安全出口;为方便沟通而设置的、与生产区域相同的门需采用乙级防火门。
丙、丁、戊类物品中间仓库:为建设库房火灾对建筑的维护,火灾危险性大的物品库房要尽量设置在建筑的上报。在厂房内设置的丙类中间仓库需采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。参见教材P41。
7.关于防火阀和排烟防火阀在建筑通风和排烟系统中的设置要求,下列说法中,错误的是()。
A.排烟防火阀开启和关闭的冻胀信号应反馈至消防联动控制器
B.防火阀和排烟防火阀应具备温感控制方式
C.安装在排烟风机入口总管处的排烟防火阀关闭后,应直接联动控制排烟风机停止运转
D.当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置是,水平风管与竖向总管的交界处应设置防火阀
【解析】当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。参见教材P63。
8.某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号
B.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号
C.断开其中一根探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号
D.在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号
【解析】逐一在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,采用秒表测量探测器的报警响应时间,探测器或其控制装置应在120s内发出火灾报警信号。根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,采用秒表测量探测器的报警响应时间,探测器或其控制装置应在100s内发出故障信号。参见教材P276。
9.某油库采用低倍数泡沫灭火系统,根据《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB 50281有关维护管理规定,下列检查项目中,属于每两年检查一次的项目是( )。
A.储罐立管除锈
B.喷泡沫试验
C.冲洗管道
D.自动控制设施功能测试
【解析】储罐立管除锈、自动控制设施功能测试属于月检查项目,冲洗管道属于每半年检查项目。参见教材P212。
10.防烟排烟系统维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查维护的是( )。
C.送风口(阀)
D.联动功能
【解析】半年检查内容:防火阀、排烟防火阀、送风阀(口)、排烟阀(口)。参见教材P249。
11.对建筑防排烟系统验收时,验收包含资料验收、外观质量检查、系统功能测试和合格判定等四部分内容,下列文件资料中,不属于资料验收内容的是( )。
A.施工图等设计文件
B.联动调试记录表
C.立项批准文件
D.风管系统安装及检查记录
【解析】包括:1)竣工验收申请报告。2)施工图、设计说明书、设计变更通知书和实际审核意见书、竣工图。3)主要材料、设备、成品的出口质量合格证明及进场检(试)验报告。4)隐蔽工程检查验收记录。5)工程设备、部件、风管(道)系统安装及检验记录。6)风管(道)试验记录。7)设备单机试运转记录。8)联动调试记录。9)工程划分表。10)观感质量综合验收记录。11)安全和功能检验资料的核查记录。参见教材P246-247。
12.对防火分区进行检查时,应该检查防火分区的建筑面积。根据现行国家消防技术标准的规定,下列因素中,不影响防火分区的建筑面积划分的是( )。
A.使用性质
B.防火间距
C.耐火等级
D.建筑高度
【解析】防火分区允许的最大建筑面积的确定与建筑的使用性质、火灾危险性、重要性、消防扑救能力及火灾蔓延速等因素有关。参见教材P52。
13.对某建筑髙度为140m的住宅建筑进行防火检查,下列关于避难层的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.在避难层设置消火栓、机械排烟系统和消防专用电话
B.设置了可直接对外开启的乙级防火窗
C.在避难层设置消防电梯出口
D.在避难层设置的设备用房与避难区采用防火墙分隔
【解析】避难层(间)设置消防电梯出口、消防专线电话和应急广播、消火栓和消防卷盘、防烟设施。参见教材P75。
14.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)规定消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的内容和频次。公共场所在营业期间的防火巡查,应当至少每( )小时一次。
【解析】机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定(公安部令第61号)规定,公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次。
14.某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于( )s
【解析】同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。参见教材P189。
15.对建筑灭火器的配置进行检查时,应注意检查灭火器的适用性。宾馆客房走道上不应布置( )。
A.水型灭火器
B.泡沫型灭火器
C.磷酸铵盐灭火器
D.碳酸氢钠灭火器
15.防排阀系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列检查项目中,不属于现场检查项目的是( )。
A.电动防火阀
C.正压送风机
D.柔性短管
【解析】P242现场检查内容:风管、风管部件和风机,也可用排除法将防火阀排除
16.对剩余电流式电气火灾监控系统进行检查时,应主要检查剩余电流式探测器安装情况。检查发现的下来做法中,正确的是( )
A.将相线和PE线穿过剩余电流式探测器
B.将PE线和中性线穿过剩余电流式探测器
C.将相线和中性线穿过剩余电流式探测器
D.将相线、中性线和PE线穿过剩余电流式探测器
【解析】剩余电流式电气火灾监控器探测原理
17.检查建筑内自动喷水灭火系统报警铃声强时,打开报警阀试水阀,防水流量为1.5L/S,水力警铃喷嘴处压力为0.1MPa,在距离水力警铃3m处测试水力警铃声强。根据现行国家消防技术标准,警铃声强至少不应小于( )dB。
【解析】安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB。参见教材P138。
17.对高位消防水箱进行维护保养,应定期检查水箱水位,检查水位的周期至少应为每( )检查一次
【解析】每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测。参见教材P117。
18.某住宅小区采用临时高压消防给水系统,电动消防水泵,高位消防水箱稳压。运行维护管理时,根据现行国家消防技术标准,正确的做法是( )。
A.每季度检查供电情况
B.每年测试泵的流量和压力
C.每月对稳压泵的停泵起泵压力进行检查和记录
D.当每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况
【解析】每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。选项A错误,D正确。每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况,选项C错误。每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验,选项B错误。参见教材P118。
19.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提髙全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是( )。
A.检查和消除火灾隐患的能力
B.扑救初期火灾的能力
C.组织人员疏散逃生的能力
D.救援被困人员的能力
【解析】参见教材P404-409。根据常识即可判断。
21.防排烟系统施工安装前,对风管部件进行现场检验时,下列项目中,不属于现场检查项目的是( )。
A.排烟防火阀
C.自动排烟窗
D.柔性短管
【解析】风管部件现场检查规定:(1)排烟防火阀、送风口、排烟阀(口)等符合有关消防产品标准的规定,其规格、型号应符合设计要求,手动开启灵活、关闭可靠严密;(2)电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在最大工作压力下工作正常;(3)防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。参见教材P242。
22.建筑防排烟系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中,不属于每半年检查项目的是( )
C.送几口(阀)
D.联动功能
【解析】口诀:月烟半年阀,联动每年查
22.下列关于建筑中疏散门宽度的说法中,错误的是( )。
A.电影院观众厅的疏散门,其净宽度不应小于1. 2m
B.多层办公建筑内疏散门,其净宽不应小于0.9m
C.地下歌舞娱乐场所的疏散门,其总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1. 0m计算
D.住宅建筑的户门,其净宽度不应小于0.9m
24.对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查。下列关于公共建筑内安装应急照明灯具的说法中,错误的是( )。
A.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于1.8m
B.消防应急照明灯具应均匀布置
C.在距地面1m以下墙面上安装时应采用嵌入式安装
D.在侧面墙上顶部安装时其底部距地面不得低于2m
【解析】消防应急照明灯具的安装:(1)消防应急照明灯具应均匀布置;(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装。参见教材P262。
24.某建筑自动喷水灭火系统采用玻璃球洒水喷头,其中部分喷头玻璃球色标为黄色,该喷头公称动作温度为( )℃
【解析】玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度
  公称动作温度(℃)
  玻璃球色标
参见教材P133。
25.某商场消防控制室先后接到地下室仓库内的2个感烟探测器、自动喷水灭火系统的水流指示器和报警阀压力开关等的动作信号,下列值班人员的工作程序中,正确的是( )。
A.打119电话报警
B.组织扑救火灾
C.电话落实火情
D.现场查看火情
【解析】火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警。参见教材P98。
26.在对建筑外保温系统进行防火检查时,发现的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。
A.建筑高度20m的医院病房楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
B.建筑高度15m的员工集体宿舍,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
C.建筑高度27m的员工住宅楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
D.建筑高度18m的员工办公楼, 基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料
【解析】参见技术实务教材P152。
27.消防应急预案演练可以按照组织形式、演练内容、演练目的与作用等不同分类方法进行划分。下列演练中,属于按照演练内容划分的是()。
A.检验性演练
B.综合性演练
C.示范性演练
D.研究性演练
【解析】按演练内容划分,分为单项演练和综合演练。参见教材P418。
27.注册消防工程师应当在履行职业过程中加强职业道德修养,坚持“慎独”是进行道德修养的方法之一。“慎独”指的是( )。
A.学习先进模范任务,立志在本岗位建功立业
B.能够及时调整和修正自己的执业行为方向
C.加强有关专业知识的学习,提高职业道德水平
D.能够自觉地严格要求自己,遵守职业道德原则和规范
【解析】P29
28.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720,施工单位应编制现场灭火应急疏散预案。下列内容中,不属于灭火及应急疏散预案主要内容的是()。
A.应急疏散及救援的程序和措施
B.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责
C.动火作业的防火措施
D.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式
【解析】灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:1.应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责;2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式;3.扑救初起火灾的程序和措施;4.应急疏散及救援的程序和措施。参见教材P438。
29.细水雾灭火系统喷头的安装,应在管道安装完毕,试压、吹扫合格后进行。喷头与管道连接处的密封材料宜采用()。
A.聚四氟乙烯
D.O形密封圈
【解析】喷头与管道的连接宜采用端面密封或O形圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。参见教材P167。
31.对建筑物进行防火检查时,应注意检查建筑物的消防用电负荷设置的合理性。下列建筑中,消防用电应按一级负荷供电的是( )
A.座位数超过1500个电影院
B.建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类库房
C.座位数超过3000个的体育馆
D.省级电信和财贸金融建筑
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
32.对某33层住宅建筑的消防电梯进行防火检查,下列检查内容中,不属于防火检查内容的是( )。
A.电梯的载重量
B.首层设置的消防员专用操作按钮
C.消防电梯内的安防摄像头
D.消防电梯从首层直达顶层的时间
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
35.某大型人防工程内的避难走道,与4个防火分区相连,每个防火分区的建筑面积均为2000㎡。对该避难走道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.避难走道的两端各设置了1个直通地面的安全出口
B.每个防火分区至避难走道入口处设置了防烟前室,其使用面积为6㎡
C.避难走道内部采用轻钢龙骨石膏板做吊顶
D.其中一个防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为65m
【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB条文:
37.某建筑工程施工现场按照现行国家消防技术标准的规定,配置临时消防设施,临时消防应急照明灯具选用自备电源的应急照明灯具时,自备电源的连续供电时间不应小于( )min。
【解析】临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60min。参见教材P437。
35.某大型群众性活动的承办单位依法办理了申报手续,制定了灭火和应急疏散预案,并成立了防火巡查组,下列职责中,不属于防火巡查组织责范围的是( )
A 巡查活动现场消防设施是否完好有效
B 巡查活动现场安全出口,疏散通道是否通畅
C 巡查活动现场舞台布景的设置
D 巡查活动过程中临时用电线路布置情况
【解析】P450
37.某建筑内安装的火灾自动报警系统进行检查时,发现部分模块的连接导线余量不够,根据现行国家消防技术标准,关于模块的连接导线余量的说法中,正确的是,应留有不小于( )mm的余量
【解析】P274
38.某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案,讲疏散引导工作分为四大项,下列工作内容,属于疏散引导工作内容的是( )。
A.拨打119电话
B.根据火场情况划定安全区
C.明确疏散引导责任人
D.根据需要及时变更疏散路线
【解析】疏散引导。一是划定安全区。根据建筑特点和周围情况,事先划定供疏散人员集结的安全区域。二是明确责任人。在疏散通道上分段安排人员指明疏散方向,查看是否有人员滞留在应急疏散的区域内,统计人员数量,稳定人员情绪。三是及时变更修正。由于公众聚集场所的现场工作人员具有一定的流动性,在预案中担负灭火和疏散救援行动的人员变化后,要及时进行调整和补充。四是突出重点。应把引导疏散作为应急预案制定和演练的重点,加强疏散引导组的力量配备。参见教材P416。
39.某工地在自动喷水灭火系统施工安装前进行进场检验,下列关于报警阀组现场检验检查项目要求中正确的是()。
A.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
B.附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等
C.阀门材质、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
D.压力等级、外观标识、外观质量、渗漏试验和强度试验等
【解析】为了保证报警阀组及其附件的安装质量和基本性能要求,报警阀组到场后,重点检查(验)其附件配置、外观标识、外观质量、渗漏试验和报警阀结构等内容。参见教材P134。
40.有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻邻区域连通处,应设置门斗等防护措施,下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是( )。
A.门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位
B.门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对
C.门斗隔墙的耐火极限为2. 0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对
D.门斗隔墙的耐火极限为2.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
42.检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35Mpa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/S的流量防火,不带延迟器的水力警铃最迟在( )S内发出报警铃声
【解析】湿式报警阀组调试时,从试水装置处放水,当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀启动,带延迟器的水力警铃在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,压力开关动作,并反馈信号。参见教材P143。
44.某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于( )s
【解析】同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。参见教材P189。
46.对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )。
A.建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间
B.建筑面积为350m氨压缩机房
C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房
D.独立建筑的建筑面积为280m的单层制氧车间
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
3.2.2高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。
【条文说明】3.2.2本条为强制性标准条文。由于高层厂房和甲、乙类厂房的火灾危险性大,火灾后果严重,应有较高的耐火等级,故确定为强制性标准条文。但是,发生火灾后对周围建筑的危害较小且建筑面积小于等于300㎡的甲、乙类厂房,可以采用三级耐火等级建筑。
制氧车间属于乙类厂房,符合上述条文的要求,可以采用三级耐火等级。本题正确答案选D。
建筑面积为350㎡氨压缩机房——乙类厂房,建筑面积大于300㎡,耐火等级不低于二级。
《建筑设计防火规范》GB条文:
3.2.3单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。
使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。
【条文说明】3.2.3本条为强制性标准条文。使用或产生丙类液体的厂房及丁类生产中的某些工段,如炼钢炉出钢水喷出钢火花,从加热炉内取出赤热钢件进行锻打,钢件在热处理油池中进行淬火处理,使油池内油温升高,都容易发生火灾。对于三级耐火等级建筑,如屋顶承重构件采用木构件或钢构件,难以承受经常的高温烘烤。这些厂房虽属丙、丁类生产,也要严格控制,除建筑面积较小并采取了防火分隔措施外,均需采用一、二级耐火等级的建筑。
对于使用或产生丙类液体、建筑面积小于500㎡的单层丙类厂房和生产过程中有火花、赤热表面或明火,但建筑面积小于1000㎡的单层丁类厂房,仍可以采用三级耐火等级的建筑。
建筑面积为1500㎡的金属冶炼车间——丁类厂房,建筑面积大于1000㎡,耐火等级不低于二级。
《建筑设计防火规范》GB条文:
3.2.5锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。
【条文说明】3.2.5锅炉房属于使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也比燃煤的多,损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑,故本条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑,且燃油、燃气锅炉房的耐火等级不应低于二级。
每小时总蒸发量不大于4t的燃煤锅炉房,一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂,专为厂房生产用汽而设置的、规模较小的锅炉房,建筑面积一般为350㎡-400㎡,随着节能减排政策的实施就也正在逐步减少,故这些建筑可采用三级耐火等级。
蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房——燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量大于4t/h时,耐火等级不低于二级。
52.消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施,下列关于消防车登高操作场地设置的说法中,错误的是( )
A.高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地
B.消防车登高操作场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不应大于10m
C.消防车登高操作场地的坡度不宜大于3%
D.高层建筑的消防车登高面不应布置裙房
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
7.2.1高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地,该范围内的裙房进深不应大于4m。
建筑高度不大于50m的建筑,连续布置消防车登高操作场地确有困难时,可间隔布置,但间隔距离不宜大于30m,且消防车登高操作场地的总长度仍应符合上述规定。
【条文说明】7.2.1本条为强制性标准条文。本条规定是为满足扑救建筑火灾和救助高层建筑中遇困人员需要的基本要求。对于高层建筑特别是布置有裙房的高层建筑,要认真考虑合理布置确保登高消防车能够靠近高层主体建筑,便于登高消防车开展灭火救援。
由于建筑场地受多方面因素限制,设计时要在本条确定的基本要求的基础上,尽量利用建筑周围地面,使建筑周边具有更多的救援场地,特别是在建筑物的长边方向。
选项A符合规范,选项D不符合规范,本题正确答案选D。
《建筑设计防火规范》GB条文:
7.2.2消防车登高操作场地应符合下列规定:
1场地与厂房、仓库、民用建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。
2场地的长度和宽度分别不应小于15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。
3场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。
4场地应与消防车道连通,场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。
【条文说明】7.2.2本条第1、2、3款为强制性标准条文。本条总结和吸取了相关实战的经验、教训,根据实战需要规定了消防车登高操作场地的基本要求。实践中,有的建筑没有设计供消防车停靠、消防员登高操作和灭火救援的场地,从而延误战机。
一般举高消防车停留、展开操作的场地的坡度不宜大于3%,坡地等特殊情况,允许釆用5%的坡度。当建筑屋顶或高架桥等兼做消防车登高操作场地时,屋顶或高架桥等的承载能力要符合消防车满载时的停靠要求。
所以选项B、C符合规范。
45.为了防止建筑物在火灾时发生轰然,有效的方法是采用自动喷水灭火系统保护建筑物,闭式自动喷水灭火系统必须在( )启动并控制火灾的增长
A.火灾自动报警系统的感烟探测器探测到火灾之前
B.火灾自动报警系统的感温探测器探测到火灾之前
C.火灾自动报警系统接收到手动报警按钮信号之前
D.起火房间达到轰然阶段之前
【解析】无话可说
47.对气体灭火系统进行维护保养,应定期对系统功能进行测试。下列关于模拟喷气试验的说法中,错误的是( )。
A.每年应对防护区进行一次模拟喷气试验
B.IG541混合气体灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
C.卤代烷系统模拟喷气实验时,试验瓶的数量不应小于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
D.高压二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验
【解析】卤代烷灭火系统模拟喷气试验不采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气进行。氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式要一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行。氮气或压缩空气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个。参见教材P185。
48.根据《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263,安装气体灭火系统气动驱动装置的管道时,水平管道应采用管卡固定,管卡的间距不宜大于()m,转弯处应增设1个管卡。
【解析】气动驱动装置的管道安规定:(1)管道布置符合设计要求;(2)竖直管道在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定;(3)水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡。参见教材P183。
49.某消防检测机构对一栋二类高层办公楼的消防给水系统进行检测。该建筑室外有两路消防进水,自动喷水灭火系统设计流量为27L/s,设计扬程为1.0MPa;室内消火栓系统设计流量为20L/s,设计扬程0.98MPa;高位消防水箱最低有效水位距最高层喷头的有效距离为10m。査验验收报告,系统所有检测合格。检测消防泵性能及其运转情况,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )。
A.自动喷水泵零流量时的压力为1.50MPa
B.消火栓泵出流量25L/s时电机停止工作
C.自动喷水灭火系统最不利点末端试水装置打开5s后,流量开关发出信号启动自动喷水泵
D.室内消火栓系统试验消火栓出流量为3L/S时,消火栓泵没有启动
【解析】A选项应该是设计值1.2到1.4倍,最高到1.4mpa。B选项流量不超过设计流量150%的时候,水泵仍然能正常工作。C选项应该为压力开关。D选项流量大于5l/s的时候消火栓泵启动。
49.人员密集场所应当定期开展全员消防教育培训,提高全员的消防安全意识和消防安全能力。下列能力中,不属于员工通过教育培训必须具备的消防安全能力的是( )。
A.检查和消防火灾隐患的能力
B.扑救初期火灾的能力
C.组织人员疏散逃生的能力
D.救援被困人员的能力
50.某大型地下商场,建筑面积为40000m2,采用兼做人员疏散的下沉广场进行防火分隔。下列关于下沉式广场的做法中,正确的是()。
A.用于疏散的净面积为125m2
B.设置防风雨棚,四周开口高度为0.5m
C.有一部满足疏散宽度要求并直通地面的疏散楼梯
D.不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口的最大水平距离为10m
【解析】用于疏散的净面积不得小于为169m2。防风雨蓬不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m。不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不得小于13m。参见教材P76。
53.对高层医院病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况,下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的是( )
A 每个避难间为3个护理单元服务
B 利用防烟楼梯间和消防电梯合用前室做避难间
C 避难间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D 在二层及以上的每个病房楼层设置避难间
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
5.5.24高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。【如图2-2-x所示】,避难间应符合下列规定:
1避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。
2避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。
3应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。
4应设置消防专线电话和消防应急广播。
5避难间的入口处应设置明显的指示标志。
6应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。
【条文说明】5.5.24本条为强制性标准条文,本条规定旨在满足医疗建筑中难以在火灾时及时疏散的人员的避难需要和保证其避难安全。考虑到病房楼内使用人员的自我疏散能力较差,参考美国、英国等国对医疗建筑避难区域或使用轮椅等行动不便人员避难的规定确定的。
每个护理单元的床位数一般是40床-60床,建筑面积为1200㎡-1500㎡,按3人间病房、疏散着火房间和相邻房间的患者共9人,每个床位按2㎡计算,共需要18㎡,加上消防员和医护人员、家属所占用面积,规定避难间面积不小于25㎡。
避难间可以利用平时使用的房间,不需另外增加面积,如避难间可以利用每层监护室,监护室一般放6张床,面积25㎡左右,也利用电梯前室。病房楼按最少3部病床梯对面布置,电梯前室面积一般为24㎡-30㎡。但合用前室不适合用作避难间,以防止病床影响人员通过楼梯疏散。
54.某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现行国家标准和系统使用功能以及质量要求进行施工,下列工作中,不属于挡烟垂壁安装工作的是( )。
A.挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定
B.模拟火灾时挡烟垂壁动作功能
C.挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制
D.挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制
【解析】模拟火灾时挡烟垂壁动作功能不属于挡烟垂壁安装工作,其余都属于挡烟垂壁安装工作。
55.在对建筑外墙装饰材料进行防火检查时,发现的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )
A.3层综合建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板
B.25层住宅楼,外墙的装修层采用大理石
C.建筑高度48M的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料
D.建筑高度55M的教学楼,外墙的装饰层采用铝塑板
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文(如图2-2-x所示):
6.7.12建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为A级的材料,但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。
【条文说明】6.7.12近些年,由于在建筑外墙上采用可燃性装饰材料导致外墙面发生火灾的事故屡次发生,这类火灾往往会从外立面蔓延至多个楼层,不仅造成了严重的财产损失,同时也产生了不良的社会影响。因此,本条根据不同的建筑高度及外墙外保温系统的构造情况,对建筑外墙使用的装饰材料的燃烧性能作了必要限制。
防火塑料装饰板——B1级墙面材料。
大理石——A级墙面材料。
多彩涂料——B1级墙面材料。
铝塑板分为普通铝塑板和防火铝塑板。铝塑板一般指普通铝塑板。
普通铝塑板
因其塑料芯材采用易燃材料聚乙烯做基材,在垂直燃烧炉中进行防火分级检测时,由于铝板的传热速度很快,在高温下芯材与铝板脱层,致使聚乙烯芯材在高温下与火焰直接接触,同时聚乙烯易燃烧滴落,从而引燃大火,不能达到B1级的各项指标,所以其归类于B2级可燃材料。
防火铝塑板
因其塑料芯材采用专用阻燃改性聚乙烯材料制得,在防火性能检测过程中〈垂直燃烧炉内进行实验〉时,经铝板传热后,仍不能快速着火,极难燃烧,也不产生有毒腐蚀性气体,无滴落,发烟量极少,而且材料燃烧烟气毒性的全不致死浓度Lco≥25mg/L,染毒期小鼠不死亡,染毒三日内不死亡,且体重恢复,达到准安全一级,各项指标均能达到国标要求,所以其归类于B1级难燃材料或A级不燃(复合夹芯)材料。
56.对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应彩用防烟楼梯间的是( )
A.建筑高度为32m的高层丙类仓库
B.建筑高度为36m的住宅建筑
C.建筑高度为23m的医院建筑
D.建筑高度为30m的学校办公楼
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
5.5.12一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。
裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。
注:当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按本规范有关单、多层建筑的要求确定。
【条文说明】5.5.12本条为强制性标准条文。本规定是要保障人员疏散的安全,使疏散楼梯能在火灾时防火,不积聚烟气。高层建筑中的疏散楼梯如果不能可靠封闭,火灾时犹如高耸的烟囪,既拔烟又抽火,使烟气在短时间里就能经过楼梯向上部扩散,并蔓延至整幢建筑物,威胁疏散人员的安全。随着烟气的流动也大大地加快了火势的蔓延。因此,高层建筑内疏散楼梯间的安全性要求较多层建筑更高。
对于少数建筑内防烟楼梯间在首层难以直接通向室外的情形,可以采用在首层将火灾危险性很低的大堂扩大到楼梯间的前室内,形成扩大的防烟楼梯间。
《建筑设计防火规范》GB条文(如图2-2-x所示):
5.5.27住宅建筑的疏散楼梯设置应符合下列规定:
1建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;与电梯井相邻布置的疏散楼梯应釆用封闭楼梯间,当户门采用乙级防火门时,仍可釆用敞开楼梯间。
2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
3建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。同一楼层或单元的户门不宜直接开向前室,确有困难时,开向前室的户门不应大于3樘且应采用乙级防火门。
【条文说明】5.5.27楼梯间是火灾时人员在建筑内竖向疏散的唯一通道,原則上不防火的户门不应直接开向楼梯间,特别是高层住宅建筑的户门不应直接开向楼梯间的前室。对于建筑高度低于33m的住宅建筑,其竖向疏散距离较短,如每层每户通向楼梯间的门采用防火门与楼梯间分隔,能一定程度降低烟火进入楼梯间的危险,因而可以不设封闭楼梯间。
电梯井是烟火竖向蔓延的通道,火灾和高温烟气可借助该竖井蔓延到建筑中的其他楼层,会给人员安全疏散和火灾的控制与扑救带来更大困难。因此,电梯与疏散楼梯的位置要尽量远离或将疏散楼梯设置为封闭楼梯间。
57.根据现行国家消防技术标准,下列净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的设施上,不需要设置泄压装置的是( )。
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文:
9.3.8净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。
净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。
【条文说明】9.3.8本条为强制性标准条文。试验和爆炸案例分析均表明,用于排除有爆炸危险的粉尘、碎屑的除尘器、过滤器和管道,如果设置泄压装置,对于减轻爆炸的冲击波破坏较为有效。泄压面积大小则需根据有爆炸危险的粉尘、纤维的危险程度,经计算确定。
要求除尘器和过滤器布置在负压段上,主要为缩短含尘管道的长度,减少管道内的积尘,避免干式除尘器布置在系统的正压段上漏风而引起火灾。
58.为防止电气火灾发生,与采取有效措施,预防电气线路过载,下列预防电气线路过载的措施中,正确的是( )
A.根据负载的情况选择合适的电线
B.安装电气火灾监控量
C.安装剩余电流保护装置
D.安装测温式电气火灾监控探测器
【解析】综合能力教材P256。
59.为建筑内部装修防火工程进行行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查。在对某建筑的内装修工程检查时,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准规定的是( )
A.插座安装在木质装修材料上
B.配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面石膏板墙上
C.吊顶内的电线采用金属管保护
D.开关安装在水泥板隔墙上
【解析】常识
二、多项选择题
81.某高层宾馆按照指定的消防应急预案,组织进行灭火和应急疏散演练。下列程序中,正确的有( )
A.确认火灾后,消防控制室值班人员先报告值班领导
B.接到火警后,立即通知保安人员进行确认
C.确认火灾后,消防控制室值班人员立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,同时打“119”报警
D.确认火灾后,通知宾馆内各层客人疏散
E.确认火灾后,组织宾馆专业消防对进行初级灭火
【答案】BCDE
【解析】技术实务P303消防控制室管理及应急程序
82.某丙类厂房建筑高度为45m,对齐消防救援窗口进行防火检查。下列消防救援窗口设置的做法中,符合规范要求的是( )。
A.消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志
B.每个防火分区设置1个消防救援窗口
C.消防救援窗口设置在3层以上楼层
D.消防救援窗口的净高和净宽均为1.20m
E.消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m
【答案】ADE
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文(如图2-2-x所示):
7.2.5供消防救援人员进入的窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外易于识别的明显标志。
【条文说明】7.2.5本条确定的救援口大小是满足一个消防员背负基本救援裝备进入建筑的基本尺寸。为方便实际使用,不仅该开口的大小要在基础上适当增大,而且其位置、标识设置也要便于消防员快速识别和利用。
83.对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有( )
A.设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开
B.设置了个建筑面积为200㎡的电游戏厅,并采取了相应的防火分隔措施
C.设置了一个建筑面积为2000㎡的超市,并采取了相应的防火分隔措施
D.设置了一个建筑面积为200㎡的幼儿早教中心,并采取了相应的防火分隔措施
E.设置了一个建筑面积为150㎡的餐厅,其操作间采用液化石油气燃料
【答案】DE
【解析】《人民防空工程设计防火规范》GB条文:
选项D、E不符合规范要求,正确答案DE。
选项ABC都符合规范要求。
84.在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )
A.在爆炸性气体混合物级别为IIA级的爆炸性气体环境,选用IIB级别的防爆电器设备
B.在爆炸危险区域为I区的爆炸性环境采用截面积为2.0m㎡的铜芯照明电缆
C.安装的正压型电器设备与通风系统连锁
D.电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施
E.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有1处与接地体连接
【答案】AC
综合能力教材P80,
设备。因此选项A正确。
综合能力教材P80,导线材质:爆炸危险环境的配线工程,因为铝线机械强度差、容易折断,需要进行过渡联接而加大接线盒,同时在联接技术上难于控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面在1区为2.5m㎡以上,2区为1.5m㎡以上。选项B错误。
选项D,电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施,没查到出处,但感觉不应相通,即使相通,爆炸环境应保持负压。因此认为选项D错误。
综合能力教材P81,检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连。选项E错误。
85.某消防服务机构对建筑面积为30000㎡的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有( )。
A.防火隔间的门为乙级防火门
B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶
C.设置供人员休息用的座椅
D.不同防火分区开向防火隔间门的距离为4m
E.采用阻燃壁纸装饰墙面
【答案】ACE
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文(如图2-2-x所示):
6.4.13防火隔间的设置应符合下列规定:
1防火隔间的建筑面积不应小于6.0㎡。
2防火隔间的门应采用甲级防火门。
3不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口,门的最小间距不应小于4m。
4防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级。
5不应用于除人员通行外的其他用途。
【条文说明】6.4.12-6.4.14这3条规定了本规范第5.3.5条规定的防火分隔方式的技术要求。
1下沉式广场等室外开敞空间能有效防止烟气积聚,足够宽度的室外空间,可以有效阻止火灾的蔓延。根据本规范第5.3.5条的规定,下沉广场主要用于将大型地下商店分隔为多个相互相对独立的区域,一旦某个区域着火且不能有效控制时,该空间要能防止火灾蔓延至采用该下沉广场分隔的其他区域。故该区域内不能布置任何经营性商业设施或其他可能导致火灾蔓延的设施或物体。在下沉广场等开敞空间上部设置防风雨棚等设施,不利于烟气迅速排出。但考虑到国内不同地区的气候差异,确需设置防风雨棚时,应能保证火灾烟气快速地自然排放,有条件时要尽可能根据本规定加大雨棚的敞口面积或自动排烟窗的开口面积,并均匀布置开口或排烟窗。
为保证人员逃生需要,下沉广场等区域内需设置至少1部疏散楼梯直达地面。当该开敞空间兼作人员疏散用途时,该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置,使人员的疏散距离尽量短,疏散楼梯的总净宽度,原则上不能小于各防火分区通向该区域的所有安全出口的净宽度之和。考虑到该区域内可用于人员停留的面积较大,故规定疏散楼梯的总净宽度不应小于通向该区域的疏散总净宽度最大一个防火分区的疏散宽度。条文规定的“169㎡”,是有效分隔火灾的开敞区域的最小面积,即最小长度×宽度,13m×13m。对于兼作人员疏散用的开敞空间,是该区域内可用于人员行走、停留并直接逋向地面的面积,不包括水池等景观所占用的面积。不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的门窗之间的距离,还应符合本规范第6.1.3、6.1.4条的有关规定。
2防火隔间只能用于相邻两个独立使用场所的人员相互通行,内部不应布置任何经营性商业设施。防火隔间的面积参照防烟楼梯间前室的面积作了规定。防火隔间上设置的甲级防火门,正常使用时主要用于连通用途,不用于着火时人员安全疏散,故在计算防火分区的安全出口数量和疏散宽度时,不能计算通向防火隔间的开口数量和宽度。
3避难走道主要用于解决平面巨大的大型建筑中疏散距离过长或难以按照规范要求设置直通室外的安全出口等问题。避难走道和防烟楼梯间的作用类似,疏散时人员只要进入避难走道,就可视为进入相对安全的区域。为确保人员疏散的安全,当避难走道服务于多个防火分区时,规定避难走道直通地面的出口不少于2个,并设置在不同的方向;当避难走道只与一个防火分区相连时,直通地面的出口数量作了放宽,但有条件时应尽量在不同方向设置出口。避难走道的宽度要求,参见本条上述说明。
86.对建筑内部装修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位有关规定的情况。根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应由施工单位遵守的有( )
A.施工现场应具备相应的工程质量检测制度
B.防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验
C.材料进场时应检查装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录
D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验
E.内部装修不应影响消防设施的使用功能
【答案】AE
【解析】BCD是甲方、监理要求做,施工单位配合进行做的事情。
90.安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置,下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( )。
A.商场营业厅内任意点至疏散门的距离不应大于30m
B.设置自动喷水系统的场所,室内任意点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加25%
C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处
D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加5m
E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉OK厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于9m
【答案】ABDE
【解析】《建筑设计防火规范》GB条文(如图2-2-x~图2-2-x所示):
5.5.17公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:
1直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定;
表5.5.17直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离(m)
位于两个安全出口之间的疏散门
位于袋形走道两侧或尽端的疏散门
托儿所、幼儿园老年人建筑
歌舞娱乐放映游艺场所
高层旅馆、公寓、展览建筑
注:1建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。
2直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按本表的规定减少5m;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规定减少2m。
3建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表及注1的规定增加25%。
2楼梯间应在首层直通室外,确有困难时,可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
3房间内任一点至房伺直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。
4一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。
【条文说明】5.5.17本条为强制性标准条文。本条规定了公共建筑内安全疏散距离的基本要求。安全疏散距离是控制安全疏散设计的基本要素,疏散跑离趙短,人员的疏散过程越安全。该距禽的确定既要考虑人员疏散的安全,也要兼顾建箅功能和平面布置的要求,对不同火灾危险性场所和不同耐火等级建筑有所区别。
1外廊式建筑的外廊敞开时,其通风排烟、釆光、降温等方面的情况一般均比内廊式建筑要好,对安全疏散有利。本条奉5.5.17注1对敞开式外廊建筑的有关要求作了调整。
注3考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑,其安全性能有所提高,也对这些建筑或场所内的疏散距离作了调整,可按规定增加25%。
2对于建筑首层为火灾危险性小的大厅,该大厅与周围办公、辅助商业等其他区域进行了防火分隔时,可以在首层将该大厅扩大为楼梯间的一部分。考虑到建筑层数不大于4层的建筑内部垂直疏散距离相对较短,当楼层数不大于4层时,楼梯间到达首层后可通过15m的疏散走道到达直通室外的安全出口,这一要求不适用于需设置封闭楼梯间的建筑。
3有关建筑内观众厅、营业厅、展览厅等的内部最大疏散距离要求,参照了国外有关标准规定,并考虑了我国的实际情况。如美国相关建筑规范规定,在集会场所的大空间中从房间最远点至安全出口的步行距离为61m,设置自动喷水灭火系统后可增加25%。英国建筑规范规定,在开敞办公室、商店和商业用房中,如有多个疏散方向时,从最远点至安全出口的直线距离不应大于30m,直线行走距离不应大于45m。我国台湾地区的建筑技术规则规定:戏院、电影院、演艺场、歌厅、集会堂、观览场以及其它类似用途的建筑物,自楼面居室之任一点至楼梯口之步行距离不应大于30m。
本条中的“观众厅展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。
本条第4款中有关设置自动灭火系统时的疏散距离,当需釆用疏散走道连接营业厅等场所的安全出口时,可以按室内最远点至最近疏散门的距离、该疏散走道的长度分别增加25%。条文中的“该场所”包括连接的疏散走道。如:当某营业厅需采用疏散走道连接至安全出口、且该疏散走道的长度为10m时,该场所内任一点至最近安全出口的疏散距离可为30m×25%+10m×25%=50(m),即营业厅内任一点至其最近出口的距离可为37.5m,连接走道的长度可以为12.5m,但不可以将连接走道上增加的长度用到营业厅内。
93.某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是( )
A.风机风量压力不足
B.风道尺寸偏小
C.部件造型不当
D.风道泄露风口
E.位置不当
【答案】ABD
【解析】选项A,机械加压送风系统的设计风量应充分考虑管道沿程损耗和漏风量,且不应小于计算风量的1.2倍,如风机风量压力偏小,可能出现风机近端送风口风量满足要求,而远端风量不足的情况;
选项B,风管压力损失与风管长度成正比,与风管直径成反比;管道越长、管道尺寸越小风压损失越大,有可能出现远端送风口风量不足的情况;
选项C,题目没有给出相关信息;
选项D,风管沿程如有泄露情况,将会导致远端风量不足
选项E,送风机位置可以设置在楼顶,风口位置也没有问题
87.针对人员密集场所存在的下列隐患情况,根据《重大火灾隐患判定方法》的规定,可判定重大火灾隐患要素的有( )。
A.一个防火分区设置的6樘防火门有2樘损坏
B.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的20%
C.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行
D.设置的防排烟系统不能正常使用
E.安全出口被封堵
【答案】CDE
【解析】防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%。选项A符合题意。选项B超过规定疏散距离,不是重大火灾隐患。安全出口数量不符合规定,或被封堵,选项E符合题意。火灾自动报警系统处于故障状态,不能回复正常进行,选项C符合题意。人员密集场所未按规定设置防排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行,选项D符合题意。参见教材P396-398。
88.对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中正确的有( )。
A.湿式系统在吊顶下不应安装下垂型喷头
B.喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行
C.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
D.同一隔间内不能同时安装3mm和5mm玻璃球洒水喷头
E.水平边墙型洒水喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm
【答案】BCDE
【解析】对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头(技术实务教材P197),选项A错误。系统试压、冲洗合格后,进行喷头安装;安装前,查阅消防设计文件,确定不同使用场所的喷头型号、规格。综合能力教材P135。水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离为150~300mm。参见技术实务教材P198。
89.对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中正确的有( )。
A.检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B.检测疏散楼梯的净宽度,每步楼梯的测量点不少于3处
C.检查地下与地上公用的楼梯间在首层与地下层的出入口处是否设置耐火极限不低于2h的 隔墙和乙级防火门完全隔开
D.测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度
E.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确
【答案】AC
【解析】疏散楼梯间在各层的平面位置不得改变,必须上下直通。当地下室或半地下室与地上层公用楼梯间时,在首层与地下或半地下层的出入口处,必须检查是否设置耐火极限不低于2.00h的隔墙和乙级的防火门隔开。检测数算楼梯净宽度,每步楼梯的测量点不少于5个。测量前室(合用前室)使用面积,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。测量楼梯间(前室)疏散门的宽度,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。参见教材P75。
91.在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测雨淋阀组联动控制功能。根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于雨淋阀组的联动触发信号的说法中, 正确的有( )。
A.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
B.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号
C.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
【答案】BC
【解析】由同一报警区域内两只及两只以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组的联动触发信号。参见技术实务教材P294。
92.某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有三个相同的防护区,采用*灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶,吊顶上方空间和吊顶下方空间设置一套组合分配系统。下列检查结论中,正确的有( )。
A.防护区内泄压口的安装高度低于防护区净髙的2/3,不符合规范要求
B.防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求
C.防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头喷放时间相同,符合规范要求
D.两个集流管上的储存容器规格及充装压力分别为90L、15Mpa和7*符合规范要求
E.两套系统分别设置启动装置,同一防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间联动装置同时启动,符合规范要求
【答案】AC
【解析】防护区应设置泄压口。泄压口宜设置在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上。选项A正确。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。选项C正确。参见技术实务教材P239。
95.消防设施检测机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果符合消防技术要求的有( )。
A.端子板的每个接线端,接线最多为2根
B.接地导线采用截面积16mm2铝芯导线
C.24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线
D.传输总线采用截面积为0.5mm2的阻燃双绞线
E.每根电缆芯和导线留有200mm的余量
【答案】ACE
【解析】火灾在动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。参见技术实务教材P292。
95.某12层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑物的正压送风系统进行检测,结果;十一层送风量满足设计值,五层正压送风量满足设计值,五层正压送风量为设计风值的80%,二层正风送风量为设计风值的60%,造成这一结果的可能原因是( )
A.风机风量压力不足
B.风道尺寸偏小
C.部件造型不当
D.风道泄露风口
E.位置不当
【答案】ABD
【解析】选项A,机械加压送风系统的设计风量应充分考虑管道沿程损耗和漏风量,且不应小于计算风量的1.2倍,如风机风量压力偏小,可能出现风机近端送风口风量满足要求,而远端风量不足的情况;
选项B,风管压力损失与风管长度成正比,与风管直径成反比;管道越长、管道尺寸越小风压损失越大,有可能出现远端送风口风量不足的情况;
选项C,题目没有给出相关信息;
选项D,风管沿程如有泄露情况,将会导致远端风量不足
选项E,送风机位置可以设置在楼顶,风口位置也没有问题
96.建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。灭火器配置中,属于严重缺陷项的有( )。
A.堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器
B.柴油发动机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C.普通住宅内配置的灭火器配备的3C认证证书
D.建筑地下室灭火器被锁在灭火器箱
E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/A
【答案】BD
【解析】严重缺陷项有:1.灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量符合建筑灭火器配置要求。2.灭火器的产品质量符合国家有关产品标准的要求。3.同一灭火器配置单元内的不同类型灭火器,其灭火剂能相容。4.灭火器的保护距离符合规定,保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围。参见教材P233。
98.根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是( )。
A.点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍
B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次
C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次
D.每年应对全部防火卷帘的试验至少1次
E.每年应对全部电动防火门的试验至少1次
【答案】BCDE
【解析】年度检查口诀:关门断电开关阀,探测手报全都查
100.在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时,应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准的规定,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( )。
A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号
B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
【答案】AE
【解析】由同一报警区域内两只及两只以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组的联动触发信号,教材P294内容错误!