大金变频空调KFR-35G/BP用什么冷媒
提问时间: 16:22:11
今天修一台大金变频空调,该空调制冷效果很差,想测一下雪种够不够,但室内和室外都看不到用什么冷媒。请问各外同行,知道的请指教指教。谢谢。
浏览次数:1233
这个压力正常.因外机散热不好,外机周围的温度大大赵过室外温度.使压力升高.制冷效果下降.@_@氟多了放到5个压。@_@明显外机散热不好,出风口最好3米没有遮挡@_@谢谢各位的回复,改天把外机前面的百叶挡板拆掉一些,让散热通畅点,看看情况是否能好转。重新测量了一下回气管压力,也是在6kg左右。然后结束这次试验。何解呢?之前有一部科科龙的空调,26机,R411A,压缩机功率760W,效果比这个可能还要差一点。今年让我去修,一拆开外机,发现小鸟在里面做窝了,清理干净。因为忙,就让用户先用着试试。你好!先用真空机连接变频真空表,在连结室外机的加液接口,进行抽空三十分钟以上,关闭真空表的切止阀后再关闭真空泵,二十分钟再查真空没有回升在加r410制冷剂就可以了!@_@制冷模式,调到18,按四下睡眠!真空绝对要抽半小时以上,在灌,R410量比较多@_@沙发的方法不可取。R22可与410A的冷冻油起反应,从而引起系统堵。冷冻油没变质的情况下直接抽真空定量加就可以了@_@2 L0 _9 N: K3 T& y6 X& i( e2 e+ L& w3 P# g7 R6 _6 [& W今天我问电子批发商他们说用R22也可以的$ W' I0 p( x) j! U3 Tr22的要求比較低.機組就一定有能力應付.0 p0 c2 l+ k& ^) S. ~1 ~就只是毛細管.是否需要調整一下.我就還未清潔@_@不要忘记抽真空哦。过滤器是否要换呢?