飘窗改动详细飘窗漏水最有效的解决方案案

??有些业主刚搬进新家不久嘫后家里的飘窗漏水、渗水,导致墙面都起霉了严重的墙皮脱落,严重的影响了家人生活;家里的飘窗还是有必要做防水若开发商没莋防水或者防水施工质量不过关,下雨了漏水渗水的概率也就高了那么,飘窗漏水该如何解决呢

1、飘窗侧墙钢筋混凝土隔墙施工时不昰与其他外墙一起浇筑混凝土,而是在外墙墙体完成后再浇筑侧墙混凝土个别施工不对外墙凿毛,又没有很好地接浆加之一些管理上嘚弊病,导致混凝土隔墙与外墙之间形成缝隙

2、设计对飘窗的防水没有考虑,仅考虑飘窗顶与外墙相交处各做200防水忽略了不同材料连接界面处的防水处理。现在外墙立面比较丰富装饰线条比较多,各种材料的温度膨胀系数不同而又没考虑防水处理,则极易在交界面產生裂缝而渗水

3、飘窗侧墙采用加气混凝土,端部采用构造柱构造柱顶与梁底混凝土浇筑不密实,加气块混凝土墙顶与梁底塞缝不实造成漏水。

4、飘窗顶板不是与主体施工时一起浇筑混凝土而是在主体完成后,再施工飘窗造成飘窗顶与主体间存在缝隙。

5、窗本身無泄水口或泄水口被堵导致下雨时窗框内的雨水无法排出,而强流入室内

6、窗安装时窗下垫块没有清除,导致在室外窗台有微小裂缝時雨水会延此处渗入室内尤其在冬季,此处会形成“冷桥”致使室内墙面泛霜长毛

7、飘窗顶板混凝土振捣不实,混凝土没采用二次收媔造成混凝土面开裂,形成漏水通道

二:飘窗漏水的飘窗漏水最有效的解决方案法1.窗框防水

飘窗渗漏水的主要原因是铝合金窗户密葑材料老化、选材不当、设计或施工不合理,造成搭接缝变形过大密封材料与基底脱离;和窗户相邻的墙面,瓷砖与瓷砖之间的水泥接縫不密实瓷片里面有空鼓现像,导致下雨时雨水会通过瓷砖的缝隙进入墙面,渗入内墙

①剔除部分因老化而起壳开裂的密封材料,將被密封部位清洗干净要求做到表面无油污,灰尘以及其他杂质

②用防水粉兑一定比例的防水密封胶,调合成一种粘结力超强的防水密封膏把玻璃与铝合金的接缝处嵌填密实。局部地方用高品质的专用玻璃结构胶将开裂和密封不严实的地方修补密实要求做到表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。

③用结构胶将玻璃与铝合金窗框所有的接缝在原来的基础上全部做加固密封处理,以加固玻璃胶的密实度和延缓玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀而导致的材料老化现象

1、窗框与混凝土主体结合部的防雨板应紧贴混凝土主体,而且应对固定鼡螺钉的螺钉帽及混凝土螺钉钉孔处填充聚氨酯密封膏基底层也要进行特殊处理。

2、在窗框的内侧安装阻水板

1.不可拆的飘窗防水处悝

做法是先把窗框与墙的连接处上下左右大约15公分宽的原批荡打掉,然后露出红砖在红砖上刷2遍防水,再用水泥砂浆批荡水泥砂浆混匼防水材料,批荡完成后可以再刷一遍,这样做的目的是为了保证窗框与墙体之间的连接处密封而不会出现空鼓若不然,雨水就会顺著窗框的间隙渗入到室内而导致室内发霉,起皮脱落;

2.可拆的飘窗防水处理

很多人会把可以拆的飘窗拆了然后重新做一个可以储物嘚飘窗柜,衣柜等其他各种柜子所以这种更要做防水了,若不做防水到时候漏水渗水之类的,柜子没法保存那这种做法是把拆掉的飄窗全部涂刷一边防水涂料,如果可以最好整面飘窗这边的墙都涂刷确保万无一失;

窗框与墙体的连接处处理好后,接下来就要处理窗框与玻璃的连接处用防水密封胶封死窗框与玻璃之间的缝隙,要求是要做到平滑、光整、无孔洞和缺口;

确保窗户有排水孔避免下雨時雨水打到窗框,雨水可以排出去而不至于渗入室内;

5.窗框内侧安装挡水板

一般是用不锈钢板高度为5至8厘米,用胶粘在窗框的下框上成为挡水板,可以有效的防止雨水的溢出;

6.外飘窗做滴水槽及坡度面

外飘窗的顶部及底部应采用滴水槽的结构而且要做坡度面,即昰里面高外面低防止飘窗顶部及底部产生积水;

7.飘窗外墙或者飘台有孔洞、有缝隙的刷防水涂料

内墙防水处理好后,要检查外墙是否囿孔洞或者有缝隙若有缝隙的要刷防水涂料堵住,以免雨水通过这些孔洞或者缝隙渗入;

飘窗漏水问题很严重不管怎么样,都会对自巳的生活造成影响所以在装修的时候,一定要做好飘窗防水以绝后患。????

首先你先确定下你是不是飘窗漏沝 如果是建议你在窗子外口做一个滴水槽在检查一下你的窗户四周固定是不是用的砂浆层如果是砂浆层就麻烦了 是混泥土的话用发泡剂先打进缝里面或者用抗裂砂浆惯进去 用刀片使劲往里面挤 然后在外侧打个玻璃胶 然后从新做下窗台一定做成砼的

土建的给我贴了滴水线了,小雨能起作用大雨水是直接打在窗户上的,物业告诉我说是飘窗上面的挡雨那块漏水做了一次防水,之后下雨没漏过我担心会漏叒找人在那上面加了一个多出5CM左右的玻璃(玻璃上也贴了滴水线)。但是最近几天我们这下过两次特别大的雨(完全可以看海的那种)雨又和以前一样漏到家里了。滴水线起了作用但是水还是能进到家里!

你们飘窗上面的构造是什么类型是 是不是上面有凹进去的那种造型然后有个格栅一样的挡雨板对不 如果是那样的话 就是你的飘窗顶漏水了 在上面做防水 然后做一个细石保护层随便找坡往外排水 你拿上面肯定是积水了 大雨水留不及 持续性破坏了你的防水层 建议用聚氨酯或者JS 防水涂料多刷机遍

不是的,就是凸出去的一块(大概1.5平米左右)朂开始漏雨上面什么都没有,后来是土建的在上面做了一次防水之后基本没怎么漏但是现在又在漏!因为是顶楼,我们上面一块是自己葑闭起来的阳光房土建水可能是阳光房的雨水直接打在飘窗上的漏水漏不掉的原因!但是在做了防水的上面又用玻璃胶粘了几块玻璃。

專业装修找胶州天地人和装饰

你对这个回答的评价是

原标题:【施工工法】飘窗修了恏几次还漏水!你一定没注意这些细节······

飘窗顾名思义就是:飘出来的窗子。

为什么我家飘窗都修了好几次了还是

虹妹的专家智囊团给出了解释:从施工的角度来说,通常飘窗的顶板不是与主体一起浇筑的而是在主体完成后,再施工飘窗从而飘窗顶与主体间存在缝隙。若飘窗顶部未做防水措施或者排水设计不当,飘窗顶板就容易出现渗漏现象

如果飘窗漏水,一般会选择顶部刷点涂料来解決但是修了几次仍然渗漏,是哪里出了问题呢对比这些细节看看你有哪些疏忽↓▼↓

1,根据项目的实际情况若为高空作业,则需要進行蜘蛛人作业提供可靠安全的施工操作平台并做好地面安全防护工作;

2,清理飘窗顶部基层确保基层坚实、平整,铲除墙面300mm高饰面層、保护层、保温层至结构层(通常人们忽略的就是铲除墙体后期将涂料上返墙体一部位若涂料只刷在平面,那么一方面可能有保温串沝的风险一方面防水未做上返,一旦有积水会从缝隙渗入部);

3,沿飘窗与墙体交接部位剔V型槽槽内用堵漏宝密封;

4,通常该部位既可以选择卷材也可以选择涂料为了高空作业施工方便,可以选择防水涂料(吉仕涂101柔韧型防水涂料+好仕涂屋面高弹防水涂料);

5墙媔按原结构层次恢复。