专门为机房什么是供配电系统统提供的监控管理的?

机房配电系统,机房监控是否能监控?
供配电是机房的生命线,不同类别机房对电源的要求不同:
A类机房:停电后会产生重大损失和社会影响,要求建立不停电电源系统。
B类机房:停电后会产生一定损失和社会影响,要求建立备用电源系统。
C类机房:停电后不会产生大的陨失和社会影响,可按一般用户配置。
机房监控是确保机房供配电系统的安全性、可靠性、稳定性。机房配电监控是必不可少。配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜,电器及其线路放置在其中的箱子,用来分配电力能源,又称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。配电柜对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。
配电柜通常使用在负荷比较分散、回路较少的场合,会被安装在各种场所,如学校、机关、医院、工厂、车间、家庭等。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。在机房配电系统运行中,必须: 1.配电板(箱)内各电气元件及线路应接触良好,连接可靠。
2.不得有严重发热、烧损现象。
3.配电板(箱)的门应完好,门锁应有专人保管。
机房内配电柜的供电将直接影响机房内用电设备的安全,因此要想让机房的配电系统安全稳定的运行,实行有效的监控是必不可少的了。机房监控主要是针对机房所有的设备及环境进行集中监控和管理的,其监控子系统包括了机房的动力系统。
机房监控系统实时监视配电系统设备的运行状态及工作参数,发现部件故障或参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,提供远程监控管理功能以及WEB浏览等。
机房监控中配电系统的监控内容: 在配电柜上安装电量仪对市电进线进行各项供电参数监测(包括三项线电压、相电压、相电流、有功功率、功率因素等)。配电系统监控设备主要是电量仪,电量仪的RS485智能接口与监控主机的RS485接口连接,由监控主机对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储,系统自动记录供配电系统的报警信息,并可对报警日志信息查询、输出Excel文件;若发生报警,系统将报警指令发往报警主机,报警方式可以选择多种报警模式:声光报警、短信通知、语音通知等进行告警,以便及时处理。
同时,迈世,是中国机房监控解决方案供应商与服务商,可以为您提供更多的解决方案。
@文章采集于网络,如有问题有联系删除
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
机房数据中心供配电系统解决方案.doc 50页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
你可能关注的文档:
··········
··········
机房数据中心供配电系统解决方案
篇一:数据中心机房供配电设计要点
数据中心机房供配电设计要点
摘要:数据中心配电是数据中心设计的核心问题,一切IT设备、支持设备(如空调、照明等)都需要配电系统的支撑。合理的配电系统能降低建设成本与运行成本,而且能保证IT设备运行要求。本文着重探讨的数据中心的配电设计要点,针对不同类型的机房设计与之匹配的方案。
关键词:交流输入 UPS供电 机架配电
1.数据中心配电需求
全球化的经济模式与商务模式要求数据中心应提供365天24小时的不间断服务。数据中心基础供电业务是保证数据中心24小时不间断应用的基本保障,由此,数据中心供配电被列为是机房最重要的子系统之一。
数据中心建设阶段,配电设计应解决好实际负荷与规划负荷之间的容量差,做出设计规划,保证投资产出比。根据数据中心用电需求等级,还应注意数据中心配电方式与整个建筑物配电方式的匹配性,尽量利用建筑物现有的供配电资源(如柴油发电机组等),以减少数据中心本身的投资额度。
数据中心的规划应具有一定的超前性,其供电方案不仅需要满足当前业务应用需求,还应满足数据中心机房设计寿命内的供配电要求。故数据中心机房配电应结合远近期的用电需求,保证机房供配电设计的科学性、经济性与合理性。在选择配电设备时,应提高配电设备的转换比,减少供电设备的能源浪费。
网络交换设备、安全设备、应用服务器等都属于精密电子设备,精密电子设备对电源质量的要求远远超过普通用电设备的要求。精密电子设备对电源频率、谐波、电压稳定性的要求应在供配电设计中充分考虑而且必须保证。
数据中心供配电设计需求应从以下几个方面考虑:可靠性、供电容量、谐波治理、供电延时等。
2.数据中心配电设计的最新理念
技术水平不断的提高,IT系统的要求也不断提出更高的要求。在技术提高与要求不断提高的过程中,供电系统不断的暴露问题,随着暴露出来问题的解决,数据中心配电设计的新理念随之产生。
近些年数据中心配电设计新理念归纳起来表现有如下几点。
配电设计专注点由单台设备转向机房供电系统
配电可靠性研究转向配电可用性
篇二:机房数据中心供配电系统解决方案
商业银行数据中心供配电系统解决方案
商行数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于数据中心承载商行的核心业务,重要性高,不允许业务中断。因而数据中心一般根据TIA942标准的Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上,以保证异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。
1、 电源系统:
选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。
对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。
供配电系统拓扑图
图示双母线供电系统可确保供电可靠性高达99.99999%以上
2、机房智能配电系统三级结构
数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理
? 第一级:机房配电接入层。主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部
分及机房市电配电部分。
? 第二级:机房配电管理层。主要包括机房UPS配电部分。通过使用模块化配
电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开; ? 第三级:机柜排及机柜配电层。主要包括列头柜PDM配电、STS配电到负载部
3、 供配电系统的智能化管理
? 供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与
负载情况进行监测、告警、统计。
? 监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功
率因数、三相电压、电流、频率等。
? 监控的输出支路电气参数有:
正在加载中,请稍后...
41页31页39页15页27页25页32页29页30页46页听说机房供配电系统很复杂,有没有能提供整个链路管理的解决方案呢? - 知乎有问题,上知乎。知乎作为中文互联网最大的知识分享平台,以「知识连接一切」为愿景,致力于构建一个人人都可以便捷接入的知识分享网络,让人们便捷地与世界分享知识、经验和见解,发现更大的世界。2被浏览7分享邀请回答赞同 添加评论分享收藏感谢收起机房监控系统的必要性【机房环境监控系统吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:1贴子:
机房监控系统的必要性
随着计算机技术的发展和普及,计算机系统数量不断增加,其配套的设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的一个重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、漏水、消防、保安等)必须时刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬件设备,造成的后果可想而知。对于银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理更为重要,一旦系统故障发生,造成的经济损失更是不可估量。目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的是不能及时排除故障,对事故发生的时间及责任也无法科学的管理。尤其是现在国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备人员去管理,那些根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。正是为了解决上述问题,斯特纽科技推出了isP-CMS机房场地设备监控系统,实现了机房设备的统一监控,减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。
迈世 自主开发,机房监控专业供应商,多项认证,实力专利,厂家价格,专业团队为您服务.7大服务体系,完善的售后管理!
斯特纽的机房监控系统网址是这个么?
机房监控,机房监控系统,机房环境监控都可以找斯特纽,网站:
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴以下试题来自:
单项选择题以下选项不属于机房基础设施()。A、供配电系统、UPS系统
B、空调系统
C、消防与安全监控系统
D、入侵检测,负载均衡系统
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1A.传感器即物联网
B.物联网就是互联网的无边无际的延伸
C.RFID就物联网
D.物联网是信息化技术系统性的创新与革命2
B、局域网段
C.亚马逊色
D.IBM4A、FE80::/10前缀的地址
B、FEC0::/10前缀的地址
C、FF00::/8前缀的地址
D、FD00::/8前缀的地址5A.Teredor在主机间通过隧道传输IPV6数据包,解决了目前互联网边界和多层NAT配置6to4所面临的问题
B.Teredor将IPV6数据封装成IPV4UDP报文,以穿越NAT.
C.Teredor作为显示IPV6最后一种转换技术而设计
D.Teredor是一项IPV6转换技术,仅够实现在处于单个PV4NAT后的主机之间的IPV6自动隧道。

我要回帖

更多关于 小区供配电系统原理图 的文章

 

随机推荐