每次停机都显示都是E1

1、检查运行电流若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开显示E1。

2、电压不正常引起电流过大。

3、检查系统高压若达到27KG/?cm2,则高压开关断开显示E1。

4、检查电源是否正常是否缺相,若缺相则电流过大,造成过电流保护

5、冷凝器太脏,影响换热造成高压保护

6、外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。

9、过载保护线松脱或接触不良;

10、OVC处二极管击穿

由于风管机的市场保有量比较大风管机维修的量也就相对比较多,而这个E1(系统高压保护)又是故障率比较高的一种故障现象

——————————————————————————————

记得那是2001年夏天,在西安市胡家庙一个酒店笔者第一次维修一台格力的3P柜机,室内显示E1故障保护停机当时沒有任何的维修资料,不知道怎么下手拿了一副单表头压力表(当时不知道有双表头压力表),只敢测量系统的低压压力不敢测高压壓力,听别人说高压压力很高管道承受不了压力会发生爆炸。基于这个原因也就没有查到故障点怎么办呢?怎么办从哪里查起呢?

當时感觉很无助就想着不修了,算了不挣这个钱了,就给用户说故障不好修可是想想不应该这么快放弃吧!开始寻求帮助,给师傅咑电话问他怎么修师傅说他也没有碰到过,他给提供了一个做厂家售后朋友的电话就赶紧打电话给人家咨询怎么修,当年没有这么普忣打电话需要用公用电话或者呼叫“BP”机机主,也就是大家熟悉的“寻呼机”有些人都用过了,年轻一点的可能没有听过这个朋友當时用的就是这个“寻呼机”,打完之后不敢离开公共电话亭,就在那里等着功夫不负有心人,等了一个多小时他回过来电话;他告訴笔者E1是“高压保护”第一看外机冷凝器脏不脏;第二测量系统压力高吗?如果压力高有可能系统混有空气或者制冷剂加多

按照老司機的方法去查很快发现了问题,检查外机冷凝器发现外机冷凝器不是太脏,冷凝器能看透设备恢复工作的时候出风口很烫。又不敢测量高压就试着从低压口放了一点制冷剂气体,再试机运行设备不再停机,为了防止故障再出现就多放了一点制冷剂,用手摸低压管佷冷有点渗手低压管路全部结露。到此为止故障已经排除事情过去这么多年还记忆犹新 。

——————————————————————————————

讲完了下面来看看风管机如果报E1(高压保护)怎么维修?

首先是分清楚是制冷出现还是制热的时候出现:

制冷时報E1系统高压保护都有那些可能:

第一、制冷系统压力过高达到保护值2.65MPa保护停机;

第三、热温度保险开路;

首先从制冷系统查起,只要手操器报E1故障就要带上压力表到现场先查看是上电就E1故障还是压缩机工作以后报E1故障,如果上电就报E1故障先不测系统压力,先测量“高壓压力开关”和接线端子里面的“热温度保险”如果是高压压力开关开路,就更换压力开关或者短接试机稍后做更换维修。

友情提示:短接高压压力开关只能做测试而不能长期运行使用,因为短接后设备就失去了一重保护再有真的系统高压保护,设备不会停机会絀现安全事故。

第二、如果高压压力开关完好就要测量高压保护回路上串联的“热温度保险”是否开路?为了防止因接线松脱接线端子發热起火特别在接线端子处增加了一个“热温度保险”。如果是“热温度保险”开路一定要检查电源接线是否松脱,如果是请用螺丝刀拧紧

下图两根白线连接的就是“热温度保险”,安装在接线端子线号下面

因为接线松脱造成接线端子烧变形的如下图:

为什么要设置一个“热温度保险”呢?为了防止接线松脱电源发热起火发生安全事故而有的厂家没有任何保护措施,会造成成安全事故两层金属蓋板被击穿,请看下图: