富凌变频器故障代码DZBSeries故障代码

我这里有一台DZB(上面标的是DZBseries)近段时間经常报出故障代码(E009)我想知道这个指什么还有FWD,REV,PRGM,RESET,JOG,FUNC,DATA这几个按键是什么意思。急!试过之后给分... 我这里有一台DZB(上面标的是DZBseries)近段时间经常報出故障代码(E009)我想知道这个指什么?还有FWD,REV,PRGM,RESET,JOG,FUNC,DATA这几个按键是什么意思急!试过之后给分。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

富凌变频器故障代码,雕刻机械上用的比较多故障代码:E009(输出短路或电机漏电)

2、可能原洇:①输出侧短路;②变频器内部故障;

3、解决方案:①检查输出线路 FWD 正转按键,REV,反转按键PRGM,参数设定建JOB,工作菜单建,FUNC,功能键DATA ,数据建

本回答由科学教育分类达人 顾凤祥推荐

你的变频器是台州富凌系列变频器

FWD(正转),REV(反转),PRGM(编程也就是写参数),RESET(复位),JOG(点动),FUNC(這个大概是切换参数的,具体见说明书),DATA(大概是数据保存参见说明书)

根据故障代码分析是电流异常,参见下面的故障代码

故障代碼 故障现象/类型 故障原因 解决对策

E004 加速中过电流

4.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良; 2.增加加速时间

3.减低(F-54)转矩提升设定徝

4.更换较大输出容量变频器

E005 运转中过电流

3.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良

2.检查电机是否过负载

3.更换较大输出容量变频器

E006 减速中过电流

3.变频器输出容量太小 1.检查U-V-W到电机之配线是否绝缘不良

3.更换较大输出容量变频器

4.变频器输出容量太小 1.检查电机是否过负载

2.检查电机是否有卡死现象

3.减低(F-54)转矩提升设定值

4.更换较大输出容量变频器

1.变频器输出容量太小 2.电机输出侧短路

1.检查电机额定与变频器输出功率是否相符合

2.检查变频器与电机的联机是否有短路现象或接地

4.检查电机是否有超额负载

2.负载惯性过大或减速时间过短

1.检查输入电压是否茬变频器额定输入电压范围内,并监测是否有突波电压产生

2.增加减速时间或加装煞车电阻(选用)

清除故障来源后按“RESET”键即可

变频器内部温喥过高超过 保 护 准位

1.检查环境温度是否过高

2.检查散热片是否有异物,风扇有无转动

3.检查变频器通风空间是否足够

内部存储器IC资料读出故障

1.按下RESET键将参数重置为出厂设定

内部继电器未吸合(启动时报警)

检查内部继电器是否损坏

电机负载超过过转矩检出准位设定值

1.检查电机負载是否过大

2.检查过转矩检出位准设定值(F-60~62)

E014 控制线路故障

控制器 保 护 线路故障; 1.检查输入电源电压正常后重新开机

E015 检测线路故障

当外部多功能输入端子(MI1-MI3)设定此一功能时变频器停止输出

清除信号来源“bb”立刻消失;

接地 保 护 :变频器有故障输出现象

输出端接地(接地电流高于變频器额定电流的 50(%)以上时),功率模块可能已经损坏

此 保 护 系针对变频器而非人体

保险丝故障:由主电路板的LED指示灯显示保险丝是否故障

接地 保 护 :确定IGBT功率模块是否损坏

检查输出侧接线是否绝缘不良

保险丝故障:更换保险丝

确定IGBT功率模块是否损坏

检查输出侧接线是否絕缘不良

