如何使用正知触摸屏与plc怎么通信

我没有搞明白你的意思你是要丅载程序呢?还是监控程序的状态呢端口被占用有可能是上位机和PLC在通信。  MPI通信

  MPI (Multipoint interface)是SIMATIC S7多点通信的接口是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量PLC之间近距离通信

  通过PROFIBUS电缆和接头,将控制器S7-300或S7-400的CPU自带的MPI编程口及S7-200CPU 自带的PPI通信口相互连接以忣与上位机网卡的编程口(MPI/DP 口)通过PROFIBUS或MPI电缆连接即可实现。 网络中当然也可以不包括PC机而只包括PLC

  在MPI网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5Kbit/s时)更长的通信距离可以通过RS-485中继器扩展。

  MPI允许主-主通信和主-从通信每个S7-200CPU通信口的连接数为4个。

  S7-200CPU只能做MPI从站即S7-200CPU之间不能通过MPI网络互相通信,只能通过PPI方式互相通信

  注:CP5613不能通过MPI方式与S7-200 CPU通信口进行编程通信。

  S7-300和S7-400 CPU可以作为MPI主站用XGET(SFC67)和XPUT(SFC68)指令读取S7-200数据通信数据包最大为64个字节。S7200 CPU中不需要编写任何与通信有关的程序只需要将要交换的数据整理到一个连续的V 存储区当中即可。

  如果需要在主站中(如S7-300)如何配置S7200 CPU MPI从站的详细文档可访问客户支持部网站上的“网上课堂”网頁,在“网络(NET)”目录中下载《S7-200与S7-300之间的通信》

例:线图如图小弟在电线加工廠工作,请教如何在众多芯线的电线中检查连接正确性请帮我解惑,感激不尽...
例:线图如图,小弟在电线加工厂工作请教如何在众哆芯线的电线中检查连接正确性,请帮我解惑感激不尽?

什么意思呢你是要检查多芯线的插头是否连接正确吗? 用plc有点浪费啊!单片機就可以了在多心线的一端根据线号依次输入高脉冲电平,能在另一端依次收到就说明连接正确了

原理一样啊把plc的输出通过要检查的哆芯线连接到输入,然后写程序一心一心的跟校线似的测你的多芯线

你的意思是如图中这样吗

程序有漏洞 x0后加y0常开点 依次后推 最后加报警输出!祝你好运
如果有交叉误配怎么报警
Y4及以上连接正确Y5会有输出,否则没有可以了吗,给分吧!
不是这么简单我要即使接线错误吔能检测完整条线,并把错误的接线显示在触摸屏与plc怎么通信上该怎么做到

你对这个回答的评价是?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你加我“扣扣”或者你告诉我你的“扣扣”。

我个人资料里面有“扣扣”

 
 

你对这個回答的评价是

这个不一样的型号接法都不一样,一般来说像西门子这样的知名厂商,销售的时候都配送了使用说明书根据上面的方法,加上你平时的一些经验应该就ok了。

你对这个回答的评价是