[ ] 高层剪力墙结构
本工程±0.00相当于绝对标高25.7m;室内外高差: 0.45 m
混凝土 基础 C30;梁柱板C30
砌 体 加气混凝土砌块 ;
地上2层;地下 0 层
结构特点:本工程属多层公共建筑,建筑类别:乙类。平面为矩形。柱网布置均匀对称,立面无大变化,无缺失;楼屋面采用钢筋混凝土现浇板结构;屋面为坡屋面,梁上其柱做法,计算时将坡屋面按实际建模,增加一层计算。整体属于规则结构。
抗震设防烈度 7 度(0.10g),第二组;抗震等级三级,场地类别Ⅱ;安全等级 一 级,基本风压: 0.4 kN/㎡,抗震类别 丙 类
注:结构高度指室外地坪至檐口或大屋面(斜屋面至屋面中间高)
建筑地基基础设计规范(GB)
建筑结构荷载规范(GB)
建筑抗震设计规程(GB)
混凝土结构设计规范(GB)
建筑工程抗震设防分类标准(GB )
《xxxxxxx岩土工程勘察报告》及补充资料
三. 可变荷载标准值选用(kN/㎡)
四.上部永久荷载标准值及构件计算
两侧粉刷重(kN/㎡)
采用PM建模, SATWE设计软件计算,基础计算采用JCCAD设计软件计算
相应计算结构见后附图:
| 建筑结构的总信息 |
|工程名称 : 设计人 : 计算日期: |
结构材料信息: 钢砼结构
竖向荷载计算信息: 按模拟施工1加荷计算
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
“规定水平力”计算方法: 楼层剪力差方法(规范方法)
弹性板与梁变形是否协调: 是
墙元网格: 侧向出口结点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定: 否
地下室是否强制采用刚性楼板假定: 否
墙梁跨中节点作为刚性楼板的从节点: 是
计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘: 否
地面粗糙程度: B 类
是否考虑顺风向风振: 是
是否计算横风向风振: 否
是否计算扭转风振: 否
承载力设计时风荷载效应放大系数: WENL = 1.00
结构规则性信息: 规则
用于12层以下规则砼框架结构薄弱层验算的
抗震构造措施的抗震等级: NGZDJ =不改变
按抗规(6.1.3-3)降低嵌固端以下抗震构造
重力荷载代表值的活载组合值系数: RMC = 0.50
中震(或大震)设计: MID =不考虑
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 是
是否考虑最不利方向水平地震作用: 否
按主振型确定地震内力符号: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数: NADDDIR= 0
考虑活荷不利布置的层数: 从第 1 到2层
柱、墙活荷载是否折减: 不折减
传到基础的活荷载是否折减: 折减
考虑结构使用年限的活荷载调整系数: FACLD = 1.00
柱,墙,基础活荷载折减系数:
计算截面以上的层数 折减系数
梁楼面活荷载折减设置: 不折减
楼板作为翼缘对梁刚度的影响方式: 梁刚度放大系数按2010规范取值
框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级
薄弱层判断方式: 按高规和抗规从严判断
判断薄弱层所采用的楼层刚度算法: 地震剪力比地震层间位移算
梁抗剪配筋采用交叉斜筋时,箍筋与对角斜
钢柱计算长度计算原则(X向/Y向): 有侧移/有侧移
梁端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
柱端在梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
柱配筋计算原则: 按单偏压计算
柱双偏压配筋时是否进行迭代优化: 否
按高规或高钢规进行构件设计: 否
剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4: 是
框架梁端配筋考虑受压钢筋: 是
结构中的框架部分轴压比限值按纯框架结构
当边缘构件轴压比小于抗规6.4.5条规定的
限值时一律设置构造边缘构件: 是
是否按混凝土规范B.0.4考虑柱二阶效应: 否
次梁设计是否执行高规5.2.3-4条: 是
柱剪跨比计算原则: 简化方式
重力荷载代表值效应的活荷组合值系数: CEA_L = 0.50
重力荷载代表值效应的吊车荷载组合值系数:CEA_C = 0.50
温度作用的组合值系数:
1 1 约束边缘构件层
2 1 约束边缘构件层
* 各层的质量、质心坐标信息 *
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量 附加质量 质量比
恒载产生的总质量 (t):
结构的总质量 (t):
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量和附加质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)
* 各层构件数量、构件材料和层高 *
层号(标准层号) 塔号 梁元数 柱元数 墙元数 层高 累计高度
(混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/水平筋/竖向筋) (m) (m)
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
层号 塔号 X向偏心 Y向偏心
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
结构总出口自由度为: 741
结构总自由度为 : 741
第二步: 计算每层刚度中心、自由度、质量等信息
第三步: 地震作用分析
第四步: 风及竖向荷载分析
第五步: 计算杆件内力
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Alf : 层刚性主轴的方向
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)
结构整体抗倾覆验算结果
结构舒适性验算结果(仅当满足规范适用条件时结果有效)
按高钢规计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.025
按高钢规计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.010
按荷载规范计算X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.023
按荷载规范计算X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.029
按高钢规计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.114
按高钢规计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.011
按荷载规范计算Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.112
按荷载规范计算Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.128
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
X方向最小楼层抗剪承载力之比: 1.00 层号: 2 塔号: 1
Y方向最小楼层抗剪承载力之比: 1.00 层号: 2 塔号: 1
| 周期、地震力与振型输出文件 |
|工程名称 : 设计人 : 计算日期: |
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
仅考虑 X 向地震作用时的地震力
F-x-x : X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y : X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t : X 方向的耦联地震力的扭矩
各振型作用下 X 方向的基底剪力
X向地震作用参与振型的有效质量系数
振型号 有效质量系数(%)
Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx : X 向地震作用下结构的弯矩
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
仅考虑 Y 向地震时的地震力
F-y-x : Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-y-y : Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-y-t : Y 方向的耦联地震力的扭矩
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
Y向地震作用参与振型的有效质量系数
振型号 有效质量系数(%)
Fy : Y 向地震作用下结构的地震反应力
Vy : Y 向地震作用下结构的楼层剪力
My : Y 向地震作用下结构的弯矩
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
层号 塔号 X向调整系数 Y向调整系数
**本文件结果是在地震外力CQC下的统计结果,内力CQC统计结果见WV02Q.OUT
|工程名称 : 设计人 : 计算日期: |
Jmax : 最大位移对应的节点号
JmaxD : 最大层间位移对应的节点号
Ratio_AX,Ratio_AY : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者
=== 工况 1 === X 方向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 2 === X 双向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 3 === X+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 4 === X- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 5 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 6 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 7 === Y+ 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 8 === Y- 偶然偏心地震作用下的楼层最大位移
=== 工况 9 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.03(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.03(第 1层第 1塔)
=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.03(第 2层第 1塔)
=== 工况 11 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
=== 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
=== 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.02(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 1层第 1塔)
=== 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.03(第 1层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.03(第 1层第 1塔)
=== 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 2层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 2层第 1塔)
=== 工况 16 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.02(第 2层第 1塔)
=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.25(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.27(第 2层第 1塔)
=== 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.25(第 1层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.25(第 1层第 1塔)
|工程名称 : 设计人 : 计算日期: |
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(抗规)
层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙 斜撑
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(抗规)
层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙 斜撑
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩(轴力方式)
层号 塔号 合力点 框架柱 短肢墙 墙 斜撑
规定水平力框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比(轴力方式)
层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙 斜撑
内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩
层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙 斜撑
内力CQC的框架柱及短肢墙地震倾覆力矩百分比
层号 塔号 框架柱 短肢墙 墙 斜撑
层号 塔号 柱剪力 总剪力 柱剪力百分比 分段后底部剪力V0 柱剪力/V0
荷载代码Load 荷载组合公式
计算独基时[考虑]独基范围内的线荷载
独基底板最小配筋率:0.150%
中华人民共和国国家标准GB --综合法
fak : 地基承载力特征值
fa : 修正后的承载力特征值(地震荷载组合:faE)
q : 用于地基承载力特征值修正的基础埋深
Pt : 平均覆土压强(包括基础自重)
fy : 计算底板钢筋时采用的抗拉设计强度
ft : 混凝土轴心抗拉强度设计值
Mx' : 相对于基础底面形心的绕x轴弯矩标准组合值
My' : 相对于基础底面形心的绕y轴弯矩标准组合值
N' : 相对于基础底面形心的轴力标准组合值
Pmax: 该组合下最大基底反力
Pmin: 该组合下最小基底反力
M1 : 底板x向配筋计算用弯矩设计值
M2 : 底板y向配筋计算用弯矩设计值
AGx : 底板x向全截面配筋面积
AGy : 底板y向全截面配筋面积
柱下独立基础冲切计算:
基础底面长、宽大于柱截面长、宽加两倍基础有效高度!
不用进行受剪承载力计算
柱下独立基础底板配筋计算:
柱下独立基础冲切计算:
