你好,湿式报警阀一般安装在水泵房里
1、消防报警系统中不包括湿式报警阀。
2、湿式报警阀属于自动喷水灭火系统。
3、湿式报警阀不应设置在消防控制室。
希望我的回答对你有所帮助。


湿式报警阀安装位置:距离气源半径2米范围内,通风良好处:
(2)   天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻,安装在距天花板约0.3米处。 不能安装报警器的位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏着的位置。


一般在距离屋顶40cm(液化气距离地面40cm),与炉灶横向间距1~3米范围内壁挂安装。含切断功能的家用燃气报警器,切断阀需要安装在来气的管道上,一般需要找燃气公司安装,建议找管道安装的专业人士安装即可。


压力开关将压力信号转换成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的.

3、产品型号及主要技术参数(见下表)

4.1.1、湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏;

4.1.2、本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间;

4.1.3、系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证管路内没有脏物污垢;

4.1.4、各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水;

4.1.5、压力表应转向看清读数的位置;

4.1.6、水力警铃和报警阀的位置,连接的管路在出厂时已经安装就绪,如需重新安排管路,其水平距离≤20m,高差≤5m.

4.2.1、管网系统安装完毕后,向系统管路中充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,升压至系统工作压力,检查整个系统有无渗漏,合格后作报警试验和管路供水试验。

4.2.2、报警试验:开启末端试验阀(装在系统中最末端),水力警铃、压力开关和水流指示器,应作相应的报警动作。或开启湿式报警阀装置上的排水球阀(8),当流量相当于一只标准喷头(通径为15mm,流量系数K=80±4)时,水力警铃和压力开关应作相应的报警动作。

4.2.3、打开报警试验球阀(10),进水侧水流从铜管直接流入报警装置,在阀瓣不开启伺应状态情况下,也可以试验压力开关和水力警铃报警性能试验。

4.2.4、管路供水试验:打开排水球阀(8),应有大量水流稳定地流出来,说明管路供水通畅正常,否则要检查:管路系统进行排气清除堵塞,保证畅通无阻。

5、定期检查和维修保养

5.1、阀瓣上的橡胶密封面,应及时清除附着的污垢和异物,橡胶密封件使用寿命一般在十八个月内,若有磨损、老化,应及时更换。

5. 2、阀座密封圈环形槽内的小孔和密封面,应清除污垢异物,密封面不应划伤,小孔保持通畅,不能修复应予更换。

5.3、及时清理报警阀装置上过滤器内的脏物,保持管路通畅。

5.4、检查和清理延迟器内的脏物,节流小孔不应有异物堵塞。