继电器工作原理及接法是什么样的

中间继是我们低压配电系统经常用到的一种继电保护元件,通过触点间的转换来实现对电气设备保护。中间继电器接线技巧是专业电工必须掌握的技能,下面小编介绍向大家介绍一下中间继电器的相关知识。

中间继电器用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的工作原理与交流接触器基本相同,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位。

常见的中间继电器一般都是四对触点,可以实现常开触点到常闭触点的任一转换。

中间继电器的触头只能通过小电流,一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以只能用于控制电路中。采用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。

为了表述清楚,我们以5脚继电器为例,讲一下工作原理 。

5脚继电器其工作原理是,当继电器线圈通电后,线圈中的铁芯产生强大的电磁力,吸动衔铁带动 簧片,使触点 2、5 断开,2、4 接通。当线圈断电后,弹簧使簧片复 位,使触点 2、5 接通,2、4 断开。只要把需要控制的电路接在触点 2、5 间(2、5 称为常闭触点)或触点 2、4 间(称为常开触点),就 可以利用继电器达到某种控制的目的。三只脚的中间脚 2 脚是输出触点的公共端子,另外两个引脚1、3脚是线圈,即接驱动端。4、5 脚分别是常开和常闭触点。

5脚,4脚中间继电器接线方法 :

对于中间继电器的相关知识,就先介绍到这里。其实小编中间继电器的知识也比较粗浅,如果大家正常掌握更多的中间继电器接线技巧和工作原理方面的内容,找一些专业书籍进行系统学习比较好。

电压继电器工作原理及常用型号接线图

简介:本文档为《电压继电器工作原理及常用型号接线图doc》,可适用于综合领域,主题内容包含电压继电器工作原理及常用型号接线图电压继电器电压继电器的分类从形态上可分为:电磁式电压继电器和静态电压继电器(集成电路电压继电器)从结构类型可分为:符等。

电压继电器工作原理及常用型号接线图电压继电器电压继电器的分类从形态上可分为:电磁式电压继电器和静态电压继电器(集成电路电压继电器)从结构类型可分为:凸出式固定结构、凸出式插拔式结构、嵌入式插拔结构、导轨式结构等从电压动作类型可分为:过电压继电器和低电压(欠压)继电器从使用方式可分为:有辅源和无辅助源电压继电器除此以外常见的还有直流电压继电器、三相电压继电器、负序电压继电器、带延时功能的电压继电器等。电磁式电压继电器结构和原理电磁式电压继电器分为凸出式固定结构凸出式插拔式结构嵌入式插拔结构等并有透明的塑料外罩可以观察继电器的整定值和规格等。继电器系电磁式瞬时动作磁系统有两个线圈线圈出头接在底座端子上用户可以根据需要串并联因而可使继电器整定范围变化一倍。继电器铭牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联时的(以A为单位)对于电压继电器是线圈并联时的(以V为单位)。转动刻度盘上的指针以改变游丝的反作用力矩从而可以改变继电器的动作值。继电器的动作:对于过电流(压)继电器电流(压)升至整定值或大于整定值时继电器就动作动合触点闭合动断触点断开。当电流(压)降低到倍整定值时继电器就返回动合触点断开动断触点闭合对于低电压继电器当电压降低到整定电压时继电器就动作动合触点断开动断触点闭合。技术要求继电器额定电压、整定范围、功率消耗、返回系数。动作值极限误差:在基准条件下继电器各整定值极限误差不超过。动作值一致性:在基准条件下继电器动作值的一致性不超过整定值。温度变化引起的变差:在标称极限温度下动作电压的变差不超过整定值。动作时间:在倍实测动作值时过电压继电器的动作时间不大于s(对DY,C不大于s)在倍实测动作值时动作时间不大于s(对DY,C不大于s)低电压继电器在倍实测动作值时动作时间不大于s。热性能:当周围环境温度为时继电器能在长期允许电压(见表)下工作无绝缘和其它元件损坏其线圈温升不超过。过载能力:当继电器的线圈并联时在最小整定值处使电压均匀地自倍整定电压升至倍整定电压时继电器动合触点不应有不能工作的抖动。绝缘性能a绝缘电阻不小于MΩ。b介质强度继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间能承受kV(有效值)、Hz的交流电压历时min的试验而无绝缘击穿或闪络现象。动作可靠性a在动作电压或返回电压下继电器动作过程中的可动系统不应停滞在中间位置。b当对线圈突然施加倍的整定电压激励量时其动合触点应无抖动地闭合。c当无外来碰撞和振动继电器的整定值整定在铭牌中部(或大于中部整定值)时过电压继电器激励量为整定电压的倍继电器的动断触点应可靠地闭合动合触点应可靠地断开低电压继电器激励量不低于整定电压的倍继电器的动断触点应可靠地断开在倍的整定电压(或更低)时继电器的动断触点应可靠地闭合。触点性能a触点断开容量:在直流有感(τ=ms)回路UVIA为W在交流(cosφ=)回路UVIA为VA。b电寿命:次。c机械寿命为次。调试方法继电器在使用前应检查有无在运输中产生的损坏即将继电器整定在第一整定点上用手将可动系统往磁极方向转动然后放开可动系统应当转回到原来位置直到止挡。继电器重新调整时必须保证:a可动系统的轴向活动量在,mm之间b动片和磁极间的气隙应均匀在任何动作情况下动片和磁极不应相碰c在动作过程中可动系统不得停滞在中间位置d当指针由第一刻度旋向最大刻度时游丝各圈不得相碰e当触点在打开位置时动静触点间总气隙不小于mmf静触点片和限制片间的间隙为mm,mm。继电器最小整定值的调整主要是改变游丝的反作用力的大小最大整定值的调整主要是改变动片和磁极间的气隙等。静态电压继电器结构和原理静态电压继电器分为凸出式固定结构凸出式插拔式结构嵌入式插拔结构导轨式结构等并有透明的塑料外罩(导轨式为全封闭式)用薄码进行整定。本继电器为静态型继电器采用进口集成电路构成被测量的交流电压U~经隔离变压器降压后得到与被测电压成正比的电压Ui经整定后进行整流整流后脉冲电压经滤波器滤波得到与Ui成正比的直流电压Uo在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较若直流电压Uo低于参考电压电平检测器输出正信号驱动出口继电器则本继电器处于动作状态。反之不论是过电压继电器或是低电压继电器若直流电压Uo高于参考电压Ue电平检测器输出负信号本继电器处于不动作状态。主要技术参数、辅助电源:ACDCV、过载能力:交流回路允许长期接通倍额定值。、电压整定范围:有辅源(VV)无辅源(VVV)、功率消耗:交流回路功耗小于VA(交流额定值V时)、整定误差a、在整定范围内整定平均误差的绝对值不大于平均误差=(次测量平均值整定值)整定值。b、在基准条件下同一整定值上测量的次动作值的最大值和最小值应不大于的。c、在~的温度下任一整定点误差的绝对值应不大于整定值的。d、在辅助电压~变化范围内任一整定值整定误差的绝对值应不大于。、动作时间a、过电压继电器:倍整定值的动作时间不大于ms倍整定值的动作时间不大于msb、低电压继电器:倍整定值的动作时间不大于m。、返回系数a、过电压继电器返回系数为~b、低电压继电器返回系数为~、返回时间:不大于ms。电压继电器的选用先了解必要的条件控制电路的电源电压被控制电路中的电压被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流否则继电器吸合是不稳定的。查阅有关资料确定使用条件后可查找相关资料找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。注意器具的容积。若是用于一般用电器除考虑机箱容积外小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。常用电压继电器接线图