消防联动是什么意思测试参数打印那些内容

防控制报警联动型的是报警后可以直接自动启动实现强切非消防电源并打开消防排烟,非联动型的,其他的全部需要手动人工去操作的,只能报警提示、加压和启动消防风机以及消防水泵的。当然能。包括联动控制风机联动型就是指能够联动需要控制的设备的意思啊、排烟机、喷淋系统、消火栓系统的啊、水泵。实现喷淋消防泵和雨淋阀的直接手动启动,且雨淋阀的开启不应先于雨淋消防泵的启动、停止。<br/>二,应符合下列规定,由消防联动控制器联动控制水幕电磁阀的启动,由消防联动控制器联动控制该防护区域的雨淋阀,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统的联动触发信号;仅用水幕作为防火分隔时、水喷雾系统及泡沫系统的联动控制设计,应用该探测区内两只感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕消防泵启动的触发信号,应将喷淋消防泵控制箱的启动,应将水幕电磁阀和水幕泵控。


2)测试科目共14项有条不紊地依次进行。

A、烟感测试,系统联动显示开始;

B、楼层手动火灾报警;

F、喷淋系统的正常联动测试;

G、排烟系统联动测试;

H、电源应急及联动测试;

I、楼层的火灾预警显示器联动测试;

J、消防水压、水流指标测试;

M、测试结束,系统复位测试。

测试中监控人员向测试指挥中心报告火灾报警点;当大楼内温感、烟感(电吹风或烟熏)同层任二点报警时,控制器就会联动声光报警器,报警时值班人员须现场确认是否火灾。当确认火灾发生时,应及时把控制器联动盘的自动/手动按钮调整到自动位,就联动各联动功能。即应急广播,电源切换,防排烟风机、防排烟风口、防火阀、防火卷帘,并电梯迫降,启动消火栓泵、喷淋泵。当消火栓按钮按下时,直接起动消火栓泵。当水流指示器动作(试验时打开末端放水装置),并压力开关动作启动喷淋泵。当确认火灾发生时,利用应急广播通知大楼内人员向安全疏散口有序撤离。

4)测试指挥下达指令,命令各楼层检查人员检查消防报警点所在楼层的火灾预警显示器,以及电梯的联动关闭情况;警铃、广播的启动情况;以便及时通过公共广播说明火灾情况,通知各楼层工作人员及时撤离现场等。所有项目均得以按部就班、顺利完成。测试过程清楚、安全、迅速,并有详细的文字、数据记录。

5)测试结束后,各组人员向测试指挥中心汇报情况,由工程部经理组织各相关单位将消防设备复位。

此次测试目的是为了增强公司管理人员和员工掌握相关的消防知识,加强处理突发消防事故的能力,确保消防设备的正常运行。测试结束后,测试指挥通过各方面的情况汇总,对大楼的消防系统整体联动情况作出评价,并对发现的问题作出整改要求。 联动测试将会带来的负面影响:

消防联动控制器那个反馈信息是指的什么... 消防联动控制器那个反馈信息是指的什么

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

反馈是指被控制设备动作后的发出的动作状态改变的信息。如送风阀手动开启、消防泵启动等动作,就会在主机上报反馈。

我要回帖