本来是要安装高版本的2.34L但是查资料说要先装低版本的然后再卸掉才能装高版本的

可是我现在连低版本的都装不了是不是win7的不支持啊?

有哪位大神能告诉我怎么办我的電脑系统是wind7 64位的 错误信息如下

三菱定位模块怎么设置块FX3U-1PG没有用於连接正转限位/反转限位的限位开关的端子请将限位开关连接到可编程控制器主机上,以各输入使正转限位(BFM#25 b2)或反转限位(BFM#25 b3)置为ON/OFF为了安全起见 ,不仅仅在可编程控制器侧 在伺服放大器侧也请设置正转限位/反转限位的限位开关 。此时 请使可编程控制器侧的限位开关比伺服放大器侧的限位开关稍先动作。


1.驱动器没有用于连接限位开关的端子请设置在可编程控制器侧。
2.请勿将正转限位/反转限位用于极限以外嘚用途
正转限位/反转限位置为ON时的动作根据极限减速模式(BFM#3 b11/BFM#37 b11)的设定而不同。
1.极限减速模式为OFF时的动作(下图1) 运行过程中位于运行方向的正转限位/反转限位置为ON后立即停止正转脉冲/反转脉冲,输出CLR信号
2.极限减速模式为ON时的动作(下图2) 运行过程中位于运行方向的正转限位/反转限位置为ON后,减速停止不输出CLR信号。此外此时的减速时 间使用加减速时间(BFM#15)或减速时间(BFM#52)。


正转限位/反转限位动作后的重启动方法
运行过程Φ位于运行方向的正转限位/反转限位置为ON后出现正转限位和反转限位错误(错误代码:K6),无法 向已置为ON的正转限位/反转限位的方向移动可通过反方向的JOG运行避开极限 。此时 正转限位和反转限位错误也将复位 。此外 错 误复位后还可以通过正转限位/反转限位和相反方向的定位运行避开极限。