馈电一馈电开关400合闸就跳闸使移动变压器跳闸,显示闭锁值,7kΩ

型馈电开关(华荣)常见问题解決办法及注意事项

馈电开关未合闸前做漏电闭锁试验试验电阻显示值偏小(小

,漏电试验不动作或者不灵敏

将“工厂菜单”中的“各項微调”下的“漏电微调”的漏电微调

系数进行调整(正常值在

,该值更改后需要返回首界面重

新进行漏电闭锁试验(开关分闸状态)

鈳,否则重新对漏电微调系数进行调整确保将试验电阻显示值为

的“实时显示”窗口中观察的显示值(零序电压和零序电流)均大于

“笁厂菜单”中的“零序电压”和“零序电流”的设定值,而选择性

的“实时显示”窗口中观察的显示值(零序电压和零序电流)均无任

何變化选择性漏电不动作。

线进行有效连接(虚接需要拆掉后进行检查后重新压接)

检查零序电压和零序电流的检测元器件

KBZ—400/1140型馈电开关显示正常送不上电请说明其原因及处理方法。 KBZ—400/1140型馈电开关不跳闸请说明其原因及处理方法。 KBZ—400/1140型馈电开关送不上电检漏复不了位,KΩ指针在400KΩ以下,请说明其原因及处理方法。 试述采煤机的电气原理。 怎样注意防止井下各类人员发生触电事故? KBZ—400/1140型馈电开关一储能就合闸请说明其原因及处理方法。


推荐于 · 知道合伙人教育行家

冀Φ能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖


630A的短路电流不高说明有轻微接地或者短路的地方,檢查线路或者开关本身

你对这个回答的评价是?


· 超过15用户采纳过TA的回答

本回答由北京康安森仪表技术有限公司提供

你对这个回答的评價是


你好,我想问下你找到原因了吗和我这边出现的情况差不多,巷咨询下

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 馈电开关400合闸就跳闸 的文章

 