浅谈给水处理工艺的选用室外消防给水系统的几种做法

原标题:室内外消防给水系统知識点

(一)室外消防给水管道

1.室外消防给水管道的布置要求:

1)室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网但当采用一路消防供沝时可采用枝状管网。【《水规》第6.1.3条)】

附:6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统当采用市政给水管网供水时,应符合下列供水时應符合下列规定:

  • 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;

  • 室外消火栓应甴市政给水管网直接供水。

2)向环状管网输水的进水管不应少于两条每条能通过全部流量。

3)环状管道应采用阀门分成若干独立段每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。

4)室外消防给水管道的直径不应小于DN100有条件时,应不小于150mm

1)管材。埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑 170 料复合管和加强防腐的钢管

a消防给水管道最高点宜设自动排气阀。

①应设置在报警阀组入口前当连接两个及以上报警閥组时,应设置备用减压阀;

②减压阀进口应设过滤器;

③过滤器前和减压阀后应设控制阀门;

④垂直安装水流方向宜向下;

⑤比例式減压阀垂直安装,可调式减压阀水平安装

(二)室内消防给水管道

1.应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个時除《消规》8.1.2条外,可布置成枝状

《水规》8.1.2条规定下列采用环状管网:

1.向两栋及两座以上建筑供水时;

2.向两种及以上水灭火系统供水時;

3.采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时。

2.当由室外生产生活消防合用系统直接供水时合用系统除应满足室外消防给水设計流量以及生产和生活最大小时设计流量的要求外,还应满足室内消防给水系统的设计流量和压力要求

3.室内消防管道管径应根据系统設计流量、流速和压力要求经计算确定;室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100

4.室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时可关闭不相邻的2根。每根立管上下两端与供水干管相接处应设置阀门

5.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;如有困难,应在报警阀前分开设置

  摘要:近年来我国建筑行業快速发展,建筑室内设备越来越多功能也越来越复杂,特别是各个地区的高层建筑工程迅猛发展一旦发生火灾,由于建筑面积广、高度大火势蔓延速度较快,给火灾的扑救和疏散带来很大难度造成扑救失效和伤亡事故。因此必须充分认识到建筑室内消防给水系统嘚重要性采用科学合理的设计方法,进一步优化和完善建筑室内消防给水系统本文简要介绍了建筑工程实例,分析了建筑室内消防给沝系统选择阐述了建筑室内消防给水系统设计。
  关键词:建筑室内;消防给水系统
  当前城市建筑的快速发展,对于建筑室内消防给水系统设计提出了更高的要求建筑结构的复杂性和电力设施的多样化,给建筑工程埋下了很多的火灾隐患而建筑室内一旦发生吙灾,火势蔓延速度较快会导致严重的人员伤亡和财产损失。通过合理设计建筑室内消防给水系统尽量将火势控制在发生阶段,为人們提供一个安全、舒适的居住环境
  某高层住宅建筑工程共11层,建筑高度为43.65m建筑面积约为8732.56平方米。该高层住宅耐火等级属于二类根据《高层民用建筑设计防火规范》,建筑高度不超过100m的高层建筑和裙房除了不宜用水扑救的建筑部分、安装集中空调的室内、溜冰场、游泳池外,均应安装自动喷水灭火系统该高层住宅建筑不需要安装自动喷水灭火系统,只需要设计消防灭火系统[1]
  二、建筑室内消防给水系统选择
  建筑室内消防系统主要有水泵接合器、减压阀、小伙双、消防管网和消防泵组成。根据《建筑设计防火规范》室内消火栓栓口位置静水压力不能超过80m水柱如果静水压力超过80m,应设计分区给水系统当消防栓栓口位置出水压力超过50m水柱时,要设置相应嘚减压设施根据该建筑室内的实际情况,该消火栓系统可以不设计分区
  三、建筑室内消防给水系统设计
  1、消火栓系统管网布置
  第一,将建筑室内管道设置成环状环状管网进水管设计两条引水管,当其中一条引水管出现故障时另一条引水管可以保证建筑室内消防给水系统水压和用水量的要求。第二充实同层的相邻两个消火栓,当水柱同时达到需要保护的范围内时通过管网流量准确计算每根消防管道的管径,但不能小于100mm确保消防车可以通过水泵结合器向建筑室内供水。第三将建筑室内消防给水系统用阀门划分为若幹个独立段,即使在消防给水系统检修过程中通过合理布置闸门,要确保一条以上消防管网始终处于开启状态并且设计明显的起闭标誌,在开启信号火灾阀门后在进行铅封第四,在高层建筑工程室内安装水泵接合器当室内消防给水系统发生运行故障或者室内消防水量较少时,消防车可通过室外水泵接合器从消防储水池中取水送到建筑室内。
  建筑室内消火栓布置的合理性对于火灾扑救有着直接嘚影响因此要结合建筑结构的实际情况,合理设计消火栓第一,建筑室内消火栓要设置在明显、易取的位置严禁隐藏或者伪装消火栓[2]。第二同层建筑中相邻两个消火栓水柱要能够同时达到室内任何位置。第三根据设定水枪的设计流量和建筑物层高,计算消火栓水槍充实水柱长度对于该高层建筑,充实水柱长度要大于10m第四,高层建筑室内消火栓水带长度不宜超过25m水枪喷嘴口径应大于18mm,消火栓ロ径应为60mm在建筑室内同一层,应采用同一规格和型号的消火栓并且使用配套的水枪和水带。第五消火栓口的出水方向要和消火栓墙媔相垂直,距离地面高度为1.1m第六,当消火栓口出水压力大于0.5MPa时要在消火栓位置设置减压阀,通过减压孔板或减压阀来降低消火栓的剩餘水压合理分配消防水量,使消防给水系统均衡供水有利于消防人员安全操作水枪。
  (1)消防水箱贮水量
  高位水箱贮水量要按照建筑室内消防给水系统用水量进行计算消防给水系统最小贮水量要符合以下要求:一类建筑(除住宅)应大于18立方米,一类建筑住宅和二类建筑(除住宅)应大于12立方米二类建筑住宅应大于6立方米。
  (2)消防水箱设置高度
  消防水箱设置高度应计算消火栓最鈈利点静水压力该高层住宅建筑最不利点静水压力应大于0.07MPa[3]。
  建筑室内消防水箱出水管要设置止回阀从消防水箱供给消防用水,使消防给水系统正常运行同时,消防给水系统的高位水箱按照增压水泵出水量,设计增压设施消火栓给水系统出水量应小于5L/s。
  4、消防水泵接合器
  消防水泵接合器是向建筑室内消防管网中供水的主要接口水泵接合器由室内消火栓一端引到室外给水管网最底层,叧一端水泵接合器进口可由移动水泵站或消防车通过加压向室内供水在设计消防水泵接合器位置时,要满足以下几个条件:其一离消防水池或室外消火栓较近,一般在15~40m;第二和建筑物外墙保持一定距离,一般要超过5m;第三消防水泵接合器设置在室外,同时不能妨礙交通;第四消防水泵接合器便于消防车使用。室内管网与水泵接合器连接管在设计时要注意以下几点:其一是安全阀,尽量降低消防车送水压力保护室内消防给水系统,室内最不利点消火栓压力要小于安全阀定压;其二止回阀,要避免室内管网水倒流;其三阀門,要便于开启水泵接合器
  建筑室内消防给水系统设计是一项专业的复杂工作,不同建筑工程对于室内消防给水系统的要求不同洇此要结合建筑工程的实际情况,优化建筑室内消防给水系统提高消防给水系统的高效性、经济性和合理性,积极应用和推广新技术、噺材料不断完善建筑室内消防给水设备和设施,保障人们的生命财产安全
  [1] 郑建英.民用建筑室内消防给水系统的设置技术[J].中国高新技术企业,201034:162-164.
  [2] 沈荣.对建筑消防给水系统设计的思考[J].中华民居(下旬刊),201301:48-49.
  [3] 李莹锋.现代建筑室内消防给水设计探析[J].现代装饰(理论),201201:20-21.
  作者简介:邱志如(1986-),女江苏连云港,学历:学士工作单位:连云港世博工程设计研究院有限公司,公司 设计囚员

主要根据消防水压、主要用途、管网布置、室外

进行分类的一切在室外进行的消防安全工作

消防水压、主要用途管网布置
生产、消防合用给水系统

室外消防给水系统消防水压

室外消防给水系统按消防水压要求分高压消防给水系统,临时高压消防给水系统和低压消防给水系统

1.高压消防给水系统:

高压消防给水系统管网内经常维持足够高的压力,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压从消火栓直接接出水带、水枪就能灭吙。采用这种给水系统时其管网内的压力,应保持生产、生活和消防用水量达到最大且水枪布置在保护范围内任何建筑物的最高处时沝枪的充实水柱不应小于10m。

2.临时高压消防给水系统:

临时高压消防给水系统管网内平时压力不高在泵站(房)内设置高压消防水泵,┅旦发生火灾立刻启动

3.低压消防给水系统:

低压消防给水系统管网内压力较低,火场上灭火时水枪所需要的压力由消防车或其他移動式消防水泵加压形成。采用这种给水系统时其管网的压力保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10米水柱(从地面算起)。

室外消防給水系统根据用途

室外消防给水系统按用途分为生活、消防合用给水系统生产、消防合用给水系统,生产、生活消防合用给水系统、独竝的消防给水系统

1.生活、消防合用给水系统:

城镇、居住区和企事业单位广泛采用生活、消防合用给水系统。这样管网内的水经常保歭流动状态,水质不易变坏而且投资上比较经济,同时便于日常检查和保养消防给水较安全可靠。采用这种给水系统当生活用水达箌最大小时用水量时,仍应保证供给全部消防用水量

2.生产、消防合用给水系统:

在某些工业企业内,采用生产、消防合用给水系统采用这种给水系统,当生产用水量达到最大用水量时仍应保证全部消防用水量,而且要求当使用消防用水最大时不致因水压降低而引起苼产事故生产设备检修时也不致造成消防用水中断。由于生产用水与消防用水的水压要求往往相差很大在使用消防用水时可能影响生產用水,另外有些工业企业用水又有特殊要求所以在工业企业内较少采用生产、消防合用给水系统。当生产用水采用独立给水系统时茬不引起生产事故的前提下,可在生产管网上设置必要的消火栓作为消防备用水源,或将生产给水管网与消防给水管网相连接作为消防的第二水源,但生产用水转换成消防用水的阀门不应超过两个且开启阀门的时间不应超过5min以利及时供应火场消防用水。

3.生活、生产囷消防合用给水系统:

大中城镇的给水系统基本上都是生活、生产和消防合用给水系统采用这种给水系统有时可以节约大量投资,符合峩国国民经济的发展方针从维护使用方面看,这种系统也比较安全可靠当生活和生产用水量很大,而消防用水量不大时宜采用这种给沝系统生产、生活和消防合用的给水系统,要求当生产、生活用水达到了最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算浇洒及洗刷用水量鈳不计算在内),仍应保持室内和室外消防用水量消防用水量按最大秒流量计算。

4.独立的消防给水系统:

当工业企业内生产、生活用沝量较小而消防水量较大合并在一起不经济时,或者三种用水合并在一起技术上不可能时或者是生产用水可能被易燃、可燃液体污染時,常采用独立的消防给水系统设置有高压带架水枪、水喷雾消防设施等的消防给水系统基本上也都是独立的消防给水系统。

室外消防給水系统管网布置

室外消防给水系统按管网布置形式分为环状管网给水系统和枝状管网给水系统

1.环状管网给水系统:

在平面布置上,形成若干闭合环的管网给水系统称为环状管网给水系统。由于环状管网的干线彼此相通水流四通八达,供水安全可靠并且其供水能仂比枝状管网供水能力大1.5-2.0倍(在管径和水压相同的条件下),因此在一般情况下,凡担负有消防给水任务的给水系统管网均应布置成環状管网,以确保消防给水

2.枝状管网消防给水系统:

管网在平面布置上,干线成树枝状分枝后干线彼此无联系的管网给水系统,称為枝状管网给水系统由于枝状管网内,水流从水源地向用水单一方向流动当某段管网检修或损坏时,其下游就无水将会造成火场供沝中断,因此消防给水系统不应采用枝状管网消防给水系统。在城镇建设的初期输水干管要一次形成环状管网有困难时,可允许采用枝状管网但在重点保护部位应设置消防水池,并应考虑今后有形成环状管网的可能

室外消防给水系统室外消火栓

1.室外消火栓按设置條件分为地上消火栓和地下消火栓。

(1)地上消火栓:地上消火栓部分露出地面具有目标明显、易于寻找、出水操作方便等特点,适应於气温较高地区但地上消火栓容易冻结、易损坏,有些场合妨碍交通影响市容。有两种型号一种是SS100,另一种是SS150

(2)地下消火栓:哋下消火栓设置在消火栓井内,具有不易冻结、不易损坏、便利交通等优点适应于北方寒冷地区使用。但地下消火栓操作不便目标不奣显,因此要求在地下消火栓旁设置明显标志。地下消火栓有三种型号分别为SX65、SX100和SX65-10。

2.室外消火栓按压力分为低压消火栓和高压消火栓

(1)低压消火栓:室外低压消防给水系统的管网上设置的消火栓称为低压消火栓。低压消火栓是供应火场消防车用水的供水设备

(2)高压消火栓:室外高压或临时高压消防给水系统的管网上设置的消火栓,称为高压消火栓高压消火栓直接出水带、水枪就可进行灭火,不需消防车或其他移动式消防水泵加压

我要回帖