(广东电网公司东莞供电局 广東东莞 523008)
摘 要:针对自动化建设仅仅套用功能单一的“三遥是什么意思是什么”集中式监控 DTU 和馈线自动化功能建设模式存在的不足,探讨叻分布式 DTU 的优势并对分布式 DTU 终端具体技术进行分析,最后描述了分布式 DTU 的终端产品实现和技术应用
关键词:分布式;DTU;配电自动化;研究
目 前国内在建设智能配电网的前期阶段,但自动化建设仅仅套用功能单一的 “三遥是什么意思是什么”集中式监 控 DTU和馈线自动化功 能嘚建设模式该模式存在设备 功能实现单一的缺陷,在供电可靠性提高方面尚有较大不足主要问题表现在如下两方面:
(1)目前环网柜鈈具备配网自动化功能。新建站所采购环网柜后 又要通过技改进行配网自动化改造。 目前这种方式大大增加了配网施工的重复劳动增加了停电时间,现场进行自动化改造现场接线也使得设备整体可靠性也大打折扣。
即使目前要求环网柜预留自动化设备安装空间也不能彻底解决问题。
(2)现有环网柜自动改造困难安装体积受限,接线繁杂停电时间长目前集中式DTU是直接从变电站RTU的方式演变过来。并鈈是很适合配网自动化的运行环境特别是户外环网柜型。因为集中式 DTU 体积较大每个回路需要接入大量测量、控制电缆。以6 间隔为例這种电缆大约需要120m,这需要耗费大量施工器材同时增加施工工作量,增加停电时间 而且8 回路以上,DTU体积较大高度超过2m。这种方案改慥方案需要户外重新立基础改造困难,费用高
1.国内配电自动化终端技术分析
传统配电自动化终端多采用集中式方案,微型化DTU智能环网櫃的配网闭环运行研究引领了智能配电网测控自动化领域新的潮 流 ,体现了先进水平和 鲜明特色对比当前内外同类产品有如下优势 :
(1)分布式智能配电网测控终端,采用面向开关设备智能化
设计理念可集成于环网开关柜,实现一体化智能环网开关柜
(2)环网柜配電自动化终端,采用镜像快速通信技术无需配电自动化主站控制,在150ms内实现线路故障快速自动定位故障自动隔离,在30s 内自动恢复非故障区域供电实现配电网智能自愈功能。
(3)电源设计充分考虑配电网现场以及备用电源初始充电的
电源功率可靠性高 ;充分考虑电池防爆设计处理,电池充放电管理采用专用电池管理设计电路及算法 防止电池过充和过放,并设有手动、自动激活电池功能有效保障电池长期安全运行。
(1)采用微型化分布式DTU改 造现有环网柜大大节省安装空间, 通过 使用三遥是什么意思是什么监控单元替代环网柜上嘚面板故障指示器,在自动化改造过程中把旧有的环网柜改造成带三遥是什么意思是什么远传的智能环网柜实现了旧有环网柜的智能化升级。解决了安装积大接线复杂,停电时间长等问题
(2)面向未来的解决方案应该是智能一体化环网柜,这种一 、二次设备融合一体嘚智能环网柜 在工厂就把一二次设备融合,到施工现场只有一次安装 就具备配网自动化功能该方案有以下优点:
面向开关柜对象的分咘式配电网自动化测控终端充分借鉴了变电站综合自 动化系统保护的设计思想,以未来智能电网应用为可持续发展目标设计的配电网自動化解决方案。终端采用面向间隔层设备为对象的分布式结构由配电智能 终端和主控终端组成 。配电智能终端可分布安装在各开关本体只需两根 CANBUS 通信线和两根电源线与主控终端连接,即可实现对开关柜所有“三 遥”和配电网故障判别功能有效解决了配电网自动化项目現场安装施工工作繁复、时间过长的问题。
分布式配电网自动化测控终端是基于终端设备类型系列化 、硬件平台统一化、模块功能标准化嘚设计思想采用标准化分布式概念设计 ,推出的一种新型分布式配电网自动化测控终端终端通过CANBUS总线将一台主控终端与多台分布式智能终端有机地整合在 起,实现与主站控制中心的远程通信具有模 拟量监测、遥信检测、10kV电缆故障检测、遥控输出、电源管理等功能。基於标准模块分布式概念设计的配电网自动化测控终端配置容量可根据用户的实际需求灵活组合配置,为用户提供最便捷的升级扩容方案囷最高的产品性价比分 布式DTU系统通讯原理如图 1 所示。
分布式配网测控三遥是什么意思是什么自动化终端采用面向开关柜对象的分布式設计思想,以未来智能电网应用为可持续发展目标设计的配电网自动化解决方案终端由配 电智能监控单元、主控单元、电源管理单元三蔀分组成。配电智能监控单元可安装在各开关柜实现对本开关柜所有“三遥是什么意思是什么”和故障别功能。主控单元负责整个站房所有智能监控单元所有信息的采集、存储、管理与远方主站的信息交互,实现与主站控制中心的远程通讯 具有遥信检测、10kV电缆故障检測、电流监测、遥控输出、电源管理等功能。电源管理单元负责整个配网自动化测 控终端的电
源管理并为配网自动化测控终端、通讯模塊、现场操作开关提供电源。基于分布式模块化设计的配网自动化测控终端配置容量可在现有结构基础上根据开关 房实际需求灵活组合配置为客户提供便捷 的升级扩容方案和高性价比的产品选择。
如图2所示在分支箱分布式DTU设计方面主要有以下特点:主控单元体积小,安裝方式多样结构灵活;特别适合户外环网柜、分支箱自动化改造,改 造后整体美观大方;主控单元配备就地控制及状态显示面板可直接对开关分合 操控;配合PT少,安装工程量小减少停电时间;监控单元结构设计合理,后小前宽前置强磁铁与柜体完好吸 合。
分析了分咘式 DTU 的技术路线和原理在此基础上介绍了分布式 DTU 应用实例 ,并对其特点进行了介绍其具有的优柜设计 ,显著减少整体积 适合无电源初安装;工程接线显著减点符合当前各方面 需求。
作者简介:方孖计(1982~)男,工程师本科,从事配网自动化及配网运行管理(户外环網柜研究)工 作