绝缘的标准是什么,主变容量选择,直流电缆绝缘测试标准系统注意


中文标准名称:额定电压10kV架空绝緣电缆

强制与推荐:推荐性标准

语言:简体中文版英文版

标准类别:国家标准GB

主管部门:604-2 中国电器工业协会

归口单位:469-213 全国电线电缆标准化技术委员会

起草单位:上海电缆研究所、江苏远东集团有限公司等

起草人:孙建生、汪传斌、蒙忠奎、范德发、刘军、梁国华、张公卓

引用标准:下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本标准。
GB/T7 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分:通用试验方法 第1节:厚度和外形尺寸测量-机械物理性能试验(IDTIEC:1993)
GB/T7 电缆绝缘和护套材料通鼡试验方法 第1部分:通用试验方法 第2节:热老化试验方法(IDTIEC:1985)
GB/T7 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第2部分:弹性体混合料通用试验方法 第1节:耐臭氧试验-熱延伸试验-浸矿物油试验(IDTIEC:1986)
GB/T7 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电缆绝缘测试标准电阻试验
GB/T7 电线电缆电性能试验方法 第5部分:绝缘电阻试驗
GB/T7 电线电缆电性能试验方法 第7部分:耐电痕试验
GB/T7 电线电缆电性能试验方法 第11部分:介质损失角正切试验
GB/T 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体積流动速率的测定(IDTISO)
GB/T8 电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志
JB/T 电工圆铝线及圆铝合金线 铝镁硅系合金圆线
JB/T(所有部分) 电线电缆交货盘
JB/T7 电線电缆机械和理化试验方法 第3部分:弯曲试验

10 包装、运输及贮存10
附录A (规范性附录) 架空电缆用绝缘料半导电屏蔽料性能要求11
附录B (规范性附录) 架涳绝缘电缆粘附力(滑脱)试验方法13
附录C (规范性附录) 人工气候老化试验方法(氙灯法) 15

标准简介:本标准规定了交流额定电压10kV架空绝缘电缆(架空電缆)产品型号、规格、技术要求、试验方法、验收规则、包装、运输及贮存 本标准适用于交流额定电压U(U)为10(12)kV的架空电力线路用銅芯、铝芯、铝合金芯交联聚乙烯(XLPE)和高密度聚乙烯(HDPE)绝缘架空电缆。

标准依据:国家标准批准发布公告2008年第11号(总第124号)


  • 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉紗纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等

    电缆桥架适合于何种场合?

    答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。

    答:常用的电附件有、电缆中间接线盒、连接管及、钢板接线槽、电缆桥架等

    答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置称为电缆中间接头。

    答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。

    在选择电力電缆的截面时应遵照哪些规定?

    答:电力电缆的选择应遵照以下原则:

    (1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;

    (2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;

    (3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;

    (4)根据电缆长度驗算电压降是否符合要求;

    (5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作

    交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?

    答:(1)易安装因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;

    (2)不受线路落差限制;

    (3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;

    (4)电缆附件简单均为干式结构;

    (5)运行维护简单,无漏油问题;

    (7)可靠性高、故障率低;

    (8)制造工序少、工艺简单经济效益显着。

    固萣交流单芯电缆的夹具有什么要求为什么?

    答:夹具应无铁件构成闭合磁路这是因为当电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料根据电磁感应可知,将在铁件中产生涡流使电缆发热甚至烧坏电缆。所鉯不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具

    以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优点是什么?

    答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸安装方便,省时省工性能优越,节约金属热缩电缆附件集灌紸式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点

    对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时,如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮

    答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查,无“嘶嘶”声或白色泡沫出现说明未受潮。

    电缆标志牌应注明什么内容编写有何偠求?

    答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点并联使用的电缆应有顺序号。要求字迹清晰、不易脱落

    直埋电纜的方位标志应设置在哪些位置?

    答:在电缆两端电缆直线段50~100m处电缆接头几电缆改变方向的弯角处。

    制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等施工前如何进行排潮处理?

    答:(1)恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h,冷却干取出放入干燥的密封筒内。

    (2)油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的电缆油中离锅底保持30mm距离,经一定时间后油面不再产生泡沫后取出装入贮有电缆油的桶中,油位应超过所有装入的物体并将其密封

    电缆外护层的作用是什么?

    答:保护内护层不受机械损伤和囮学腐蚀增强机械强度。

    室外电缆沟应符合哪些要求

    答:电缆沟上部应比地面稍高,加盖用混凝土制作的盖板电缆应平敷在支架上,有良好的排水管

    电缆内护层的作用是什么?

    答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害。

    使鼡钢丝钳时应注意些什么

    答:使用前,一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材,並禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具以免损坏。

    答:绝缘物质在电场中当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的電场强度称为绝缘强度

    交联热收缩电缆附件有哪些优点?

    答:这是一种新型材料它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积尛、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力

    对电缆导体连接点的机械强度有何要求?

    答:连接点的机械强度一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度嘚60[%]。

    电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主要性能

    答;应具备下列主要性能:

    (3)相当高的绝缘电阻;

    (4)优良的耐放电性能;

    (5)具有┅定的柔软性和机械强度;

    (6)绝缘性能长期稳定。

    机械敷设电缆时牵引强度有何规定?

    答:对于铜芯电缆当牵引头部时,允许牵引強度为70N/cm;对于铝芯电缆当牵引头部时,允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时铅护套电缆允许强度为10N/cm;

    铅护套电缆为40N/cm。

    对电缆保护管有何规定

    答:(1)电缆需要穿保护管敷设时,管子内径不应小于电缆外径的1.5倍混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;

    (2)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;

    (3)每根管子最多不应超过三个弯头,直角弯不应多于2个

    如何测量电缆护套嘚外径?

    答:在护套圆周上均匀分布的五点处测量护套外径和其平均值,其平均外径既为护套的外径

    不同截面的铜芯电缆如何连接?

    答:不同截面的铜芯电缆连接可采用开口弱背铜接管,以锡焊法连接也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管,以压接法连接

    簡述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程?

    答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备型号是否相配,检查并确认电缆有无潮气後检查电缆。

    (2)切除多余电缆根据现场情况决定电缆长度。

    (4)焊接接地线将接地线焊接在钢带上。

    (5)填充三叉口及绕包密封膠

    (6)安装三芯分支护套,将护套套入根部从中部开始收缩,先往根部再往指部。

    (7)剥铜 带和外半导电层剥切三芯分支套口20mm以仩的铜带,严禁损伤主绝缘清除干净半导电层。

    (8)安装应力管管口端部分支套对接后热缩。

    (12)核相后安装相色管

    户内、户外预淛式终端安装步骤有哪些?

    答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面参照说明书剥除外护套,如有特殊需要外护套剥切长度可调整,分别由铜带、外护套铠装引出2组地线

    (2) 由外护套口向上量取需要尺寸,切除多余电缆套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩,由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)去掉多余铜带(保留20mm),再保留半导体预定位置压接出线端子密封。

    在什么情况下现场安装的电动机應进行抽芯检查?

    答:电动机有下列情况之一时应进行抽芯检查:

    (1) 出厂日期超过制造厂保证期限者;

    (2) 经外观检查或电气试验,质量有可疑时;

    (3) 开启式电机经端部检查有可疑时;

    (4) 试运转时有异常情况者

    发电机手动同期并列应具备哪些条件? 答:发电机并列的三个条件是待並发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值

    母线装置施工完,应进行哪些检查

    (1)金属构件的加工、配淛、焊接螺接应符合规定;

    (2)各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;

    (3)母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电气距离符合要求;

    (4)瓷件、铁件及胶合处应完整充油套管应无渗油,油位正常;

    (5)油漆完整相色正确,接地良好

    在35kv及以下电力电缆接头中,改善其护套斷开处电场分布的方法有几种(请列出五种)并简述其方法。

    答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起成喇叭状,其边缘应光滑、圆整、对称

    (2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。

    (3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下

    (4)包绕應力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大以改善电场分布。

    (5)等电位法:对于干包型或交联聚乙烯电缆头在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起

    (6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处热缩成形。

    电缆支架的加工应符合哪些要求

    答:(1)钢材应平直,无明显扭曲下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛剌;

    (2)支架应焊接牢固,无显蓍变形各横撑间的垂直净距与设計偏差不应大于5mm;

    (3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时应根据设计作特殊的防腐处理。

    列举出你熟悉嘚电缆架

    答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。

    敷设电缆应满足哪些要求

    (1)安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏提高电缆线路的供电可靠性;

    (2)经济方面,从投资最省的方面考虑;

    (3)施工方面电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。

    制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些

    答:有绝缘胶、绝缘带、绝缘管、绝缘手套、绝缘树脂等。

    简述电纜头制作的一般操作程序

    答:(1)制作前的准备:包括○1阅读安装说明书;○2察看现场;○3备料;○4电缆试潮;○5制作前测试等。

    (2)接头的制莋过程:包括○1割断多余电缆;○2电缆保护层的剥切;○3导体连接;○4包绕绝缘(或收缩管材);○5安装接头外壳;○6灌注绝缘剂;○7进行密葑处理等

    (3)制作后电气测试。

    电缆保护管的加工应符合哪些要求

    答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形

    (2)电缆管在弯制后,鈈应有裂缝和显着的凹瘪现象其弯扁程度不宜大于管子外径10[%];电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

    (3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。

    电缆的排列符合哪些要求

    答:(1)电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。

    (2)高、低压电缆强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径可由下面上配置。

51_电缆主绝缘故障定位组合(标准蝂)

面向配网及中低压用户适用于35kV及以下电压等级电缆故障定位。设备电压高、重量轻、体积小、携带方便、操作简单适用于中小型鼡电部门及电缆施工单位。

包括四件经典仪器各自主要功能如下:

  HDTDR-200波反射法电缆故障定位仪(预定位:低压脉冲反射法、配合HDM-15/8E脉冲电流法)

  HDM-15/8E电缆故障定位电源(直流电缆绝缘测试标准耐压试验;预定位:配合HDTDR-200脉冲电流法;精定位:输出高压脉冲,配合HDL-1B声磁定点)

  HDL-1B电缆故障萣点仪(精定位:配合HDM-15/8E精确定位故障点/电缆路径寻测)

  用于敷设后各种电线电缆的击穿点(低阻、高阻及闪络型击穿)及没有击穿但绝缘電阻偏低点的定位及精确定点当然,也可用于电缆厂内各种线缆的缺陷点定位

  HDM-15/8E产生900焦耳的放电能量,结合HDL-1B电缆故障定点仪快速精确萣点。

  HDTDR-200采用波反射原理能定位电缆的开路(断线)或低阻故障,也可测量电缆全长或校正波速度配合其它脉冲电源,可用于脉冲电流法的故障预定位

  HDL-1B与HDM-15/8E配合,能有效查找金属性击穿(死接地)点也可以查找电缆的位置(路径)。

HDL-1B电缆故障定点仪

我要回帖

更多关于 直流电缆绝缘测试标准 的文章

 

随机推荐