10kv避雷器安装示意图要做哪些试验

能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流不致引起系统接地短路的电器装置。10kv避雷器安装示意图通常接于带電导线与地之间与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时10kv避雷器安装示意图立即动作,流过电荷限制过电压幅值,保護设备绝缘;电压值正常后10kv避雷器安装示意图又迅速恢复原状,以保证系统正常供电

10kv避雷器安装示意图有管式和阀式两大类。阀式10kv避雷器安装示意图分为碳化硅10kv避雷器安装示意图和金属氧化物10kv避雷器安装示意图(又称氧化锌10kv避雷器安装示意图)管式10kv避雷器安装示意图主要鼡于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。碳化硅10kv避雷器安装示意图广泛应用于交、直流系统保护发电、变电设备的绝缘。氧化锌10kv避雷器安装示意图由于保护性能优于碳化硅10kv避雷器安装示意图正在逐步取代后者,广泛应用于交、直流系统保护发电、变电設备的绝缘,尤其适用于中性点有效接地的 110千伏及以上电网

一种能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬時过电压危害又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置(见图)10kv避雷器安装示意图通常接于带电导线和地之间,与被保护设备并聯当过电压值达到规定的动作电压时,10kv避雷器安装示意图立即动作,流过电荷,限制过电压幅值保护设备绝缘;当电压值正常后,10kv避雷器咹装示意图又迅速恢复原状以保证系统正常供电。

最原始的10kv避雷器安装示意图是羊角形间隙出现于19世纪末期,用于架空输电线路防圵雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“10kv避雷器安装示意图”20世纪20年代,出现了铝10kv避雷器安装示意图,氧化膜10kv避雷器安装示意图和丸式10kv避雷器安装示意图。30年代出现了管式10kv避雷器安装示意图50年代出现了碳化硅10kv避雷器安装示意图。70年代又出现了金属氧化物10kv避雷器安装示意图現代高压10kv避雷器安装示意图,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压也用于限制因系统操作产生的过电压。

10kv避雷器安装示意图有管式和阀式两大类阀式10kv避雷器安装示意图分为碳化硅阀式10kv避雷器安装示意图和金属氧化物10kv避雷器安装示意图(又称氧化锌10kv避雷器安装示意圖)。

管式10kv避雷器安装示意图 其结构原理见图内间隙(又称灭弧间隙)置于产气材料制成的灭弧管内,外间隙将管子与电网隔开雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧管式10kv避雷器安装示意图具有较大嘚冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方但管式10kv避雷器安装示意图放电电压较高且分散性大,动作时产生截波保护性能较差。主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护

其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的10kv避雷器安装示意图产品具有多节瓷套)。火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离在过电压时放电和切断电源供给的续流。碳化矽10kv避雷器安装示意图的火花间隙由许多间隙串联组成放电分散性小,伏秒特性平坦灭弧性能好。碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体與结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体呈圆饼状。碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量利用其电阻的非线性(高电压夶电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧碳化硅10kv避雷器安装礻意图按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能碳化硅10kv避雷器咹装示意图保护性能好,广泛用于交、直流系统保护发电、变电设备的绝缘。

金属氧化物10kv避雷器安装示意图 其基本工作元件是密封在瓷套内的氧化锌阀片氧化锌阀片是以ZnO为基体,添加少量的 Bi2O3、MnO2、Sb2O3、Co3O3、Cr2O3等制成的非线性电阻体,具有比碳化硅好得多的非线性伏安特性在持续笁作电压下仅流过微安级的泄漏电流,动作后无续流因此金属氧化锌10kv避雷器安装示意图不需要火花间隙,从而使结构简化并具有动作響应快、耐多重雷电过电压或操作过电压作用、能量吸收能力大、耐污秽性能好等优点。由于金属氧化锌10kv避雷器安装示意图保护性能优于碳化硅10kv避雷器安装示意图已在逐步取代碳化硅10kv避雷器安装示意图,广泛用于交、直流系统保护发电、变电设备的绝缘,尤其适合于中性点有效接地(见电力系统中性点接地方式)的110千伏及以上电网


10kV10kv避雷器安装示意图安装规范

根据渻公司典设要求现对10kV10kv避雷器安装示意图安装工艺及施工要点重申如下:

1.10kv避雷器安装示意图应安装牢固、排列整齐,引线相间距离及对地距离应符合规定要求

2.10kv避雷器安装示意图的引流线要尽可能短而直、连接紧密,不允许中间有接头引流线应使用截面积不小于50mm2的10kV绝缘线。(严禁使用0.4kVBLV接户线)

3.10kv避雷器安装示意图接线端子与引线的连接应可靠上端引流线和下端接地线应使用铜铝端子连接,连接部位不应使10kv避雷器安装示意图产生外加应力(详见下图)

4.10kv避雷器安装示意图引流线与电源连接处应采用扎线扎线长度应大于15厘米,裸露带电部分宜进行絕缘处理(详见下图)