我们保留版权任何涉嫌侵犯夲站版权的行为,本站保留追究其法律责任的权利

1、问: spd指令到底是什么指令

答:SPD指令就是脉冲密度指令。

补充:n代表转盘转一圈时所需要的脉冲数量三菱编程手册中SPD指令那一页有具体的解释。

3、问:在三菱FX1S-14MT应用中X0作为计数输入端。用的保持型计数器(C16)用SPD指令检测速度(D50),发现电机转速超过600转/分的时候,计数器不能正常计数而SPD指令显示正常,能显示0-1800轉/分当然系数是60倍,检测时间1000ms请问是传感器有问题还是指令运用不对。传感器是用国产的接近开关

答:尝试下用高速计数器C25*试试看,好像普通的C16有软件滤波器过快的信号它会认为是干扰,但X0本身内部的硬件滤波是支持你所用的转速的所以SPD指令可以计数。一家之言不知道对不对。用高速计数器三菱PLC转跳指令的使用 spd指令已经在调用高速计数器了