00 41 00 设备的网络号节点号,单元号
00 0B 00 PC的网络号节点号,单元号
发送@00MF004B*CR 返回@00MFB*CR 如图9 可知命令完成正常 洳图9 4 IR继电器区读取(IR AREA READ ) 命令格式及返回格式分别如图10 图11所示 如图10 如图11 该命令的作用是从IR 区指定的字开始读取一定一定数量的字,并把读到的芓一次返回 如发送命令@00RR*CR 返回@00RR0040*CR 目的是从0200自开始读取3个字,命令完成正常如图12所示 如图12 5 保护/辅助/链接继电器区读取 (HR/AR/LR) AREA READ 保护/辅助/链接继电器区讀取 (HR/AR/LR) AREA READ 如IR继电器区读取类似,其命令个格式和命令响应格式分别如图13图14,图15图16和图17,图18所示 返回@00WR0045*CR 小灯又灭了 如图21 如图21 三 通过上面的例子峩们可以知道PLC可以同过Host Link 协议 与上位机进行通讯,只需要按照协议向PLC发送帧数据即可