西门子S7400CPU价格-200 CPU224模块有几个通信端口

我的电脑和S7-200214的CPU怎么连接不上,電缆是一端485的接口接PLC一端是USB2.0接口,接电脑软件上接口设置是PC/PPI,9.6Kbps本地连接有COM3和USB两种,我选的是COM3连接时总是说通信超时,请检查端口號网络地址,波特率和连接的电缆请问是哪里没有设定好?

  1. 将CPU打到STOP位置试试 2 .关闭所有的软件尤其是占用通讯口的软件,只保留200PLC编程軟件 3 .要与西门子最新推出的 S7-200 CN CPU 正常通信,必须满足以下条件: 使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版 将编程软件的工作环境设置为中文状态 如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到 82 号错误如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因 4 .使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升級到当前发布的最新版本并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口) 5. 在“Set PG/PC”通信属性時COM口的符号前为什么会有一个星号“*”?COM口前面的星号说明它被其他软件占用Micro/WIN不能使用。 6 .非原装USB电缆实际上是COM电缆是USB-COM电缆加上COM电缆,所以设置应该根据COM口来设置 7 .安装了USB-COM驱动后,一定要将电缆重新启动 另参考: 检查编程通信的主要步骤 如果有时能够通信但不正常,請检查如下“1-4”项如果根本不通,请检查全部项目:

2 .检查是否使用西门子的原装编程电缆以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件

3. 检查编程电脑上的COM通信口设置

鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”

打开“设备管理器”标签(对于Windows2000选择“硬件”标签,按“设备管理器”按钮)

双击“端口(COM和LPT)”

双击所使用的通信口如COM1

在端口设置标签,选择“高级”

在对话框中把接收和发送缓冲区都設置为最小值并保持选中“FIFO”选择框

重新启动计算机使设置有效

4 .检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同

在Micro/WIN左边的浏览条Φ鼠标单击Communication(通信)大图标检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性 CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K

使鼡新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32 V3.2 SP4以上版可以将DIP开关5设置为“1”,选中通信界面的“Search all baudrate”(搜索所有波特率)选择框可用于搜索网絡上所有相关设备。

对于普通编程电缆搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K则不能被找到。

5. 如果仍然不通请检查CPU右下角嘚传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V

6 .使用wipeout.exe程序恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2通信速率9.6K。

图文来源:北京精诚智和教育科技有限公司